Сейсмичность и виброкомпенсаторы |
|
|
|
|
13.11.2010, 3:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234

|
Подскажите, уважаемые специалисты... Ситуация следующая - проектируем источник тепла ( котельную) в сейсмичном районе. Мой руководитель считает, что в сейсмичных районах на всех группах насосов необходимо ставить гибкие вставки (резиновые виброкомпенсаторы). Я считаю что в этом нет необходимости, т.к. если и ставить виброкомпенсаторы с целью защиты от землетресения, то тогда на все оборудование, например на те же сетевые теплообменники и т.д. Та кже считаю, что если серьезно треханет, то где гарантия что в результате не порвет эти самые виброкомпенсаторы? В нормах этого требования я не нашел. У кого какие мнения?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 56)
|
|
13.11.2010, 6:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Kab-12, от виброкомпенсаторов при землятресениях небольшой силы пользы, по-моему, больше, чем вреда, а при мощном толчке, не знаю. Может, связаться с эксплуатационщиками в этом районе и узнать их мнение? В Сочи объект? Можно попробовать поставить присоединительные сильфонные компенсаторы, они усилены металлическими стержнями. Если нужна тех. информация, вышлю.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2010, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(kab-12 @ 13.11.2010, 4:56)  Мой руководитель считает, что в сейсмичных районах на всех группах насосов необходимо ставить гибкие вставки (резиновые виброкомпенсаторы). Я считаю что в этом нет необходимости а скажите - вам просто лень подбирать эти компенсаторы и заносить их в спецификации? я бы и в несейсмичных районах такие компенсаторы на насосы ставил. они же никому не мешают... ну а если вдруг и будут мешать - синтить и выкинуть минутное дело :-)
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 47,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 393
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2010, 13:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kab-12 @ 13.11.2010, 4:56)  Мой руководитель считает, что в сейсмичных районах на всех группах насосов необходимо ставить гибкие вставки (резиновые виброкомпенсаторы). Надо ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2010, 13:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(kab-12 @ 13.11.2010, 2:56)  В нормах этого требования я не нашел. а искали? к примеру, снип внутрянки гл.14
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2010, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(kab-12 @ 13.11.2010, 3:56)  Подскажите, уважаемые специалисты... Ситуация следующая - проектируем источник тепла ( котельную) в сейсмичном районе. Мой руководитель считает, что в сейсмичных районах на всех группах насосов необходимо ставить гибкие вставки (резиновые виброкомпенсаторы). Я считаю что в этом нет необходимости, т.к. если и ставить виброкомпенсаторы с целью защиты от землетресения, то тогда на все оборудование, например на те же сетевые теплообменники и т.д. Та кже считаю, что если серьезно треханет, то где гарантия что в результате не порвет эти самые виброкомпенсаторы? В нормах этого требования я не нашел. У кого какие мнения? Это требования СНиПа: "14.15. На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов" Так что Ваш руководитель прав, ставьте.
Сообщение отредактировал Irgosha - 13.11.2010, 15:46
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2010, 2:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234

|
всем спасибо за совет  улыбнуло мнение что виброкомпенсаторы лень подбирать и заносить в спецификацию ))))) да нет конечно, не лень, подобрали, поставили... объект - не Сочи, а Курильские острова.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2010, 2:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234

|
Хотелось бы еще добавить: Во первых я теплотехник, проектирую котельные и тепловые пункты. Требование ставить виброкомпенсаторы при сейсмике указано в СНИПе на внтренние сантехсистемы... В СНиПе Котельные установки и СП проекирование тепловых пунктов, а так же в СНиПе Тепловые сети этого требования нет, хотя разделы В этих нормах по сейсмике есть. Вообщем мнение может быть двояким, так как в том же снипе на внутрянку написано, что "14.15. На вводах перед измерительными устройствами, а также в местах присоединения трубопроводов к насосам и бакам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов." Т.Е. Как я и писал в начале темы, то если уж и ставить компенсаторы, то не только на насосы, но и на остальное оборудование, расходомеры, баки, теплообменники... Вот такое мое мнение, одназначно сказать, что виброкомпенсаторы нужны только на насосы, нельзя.
Сообщение отредактировал kab-12 - 2.12.2010, 2:42
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2010, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Тут нужно разделить назначения - виброкомпенсаторы предназначены для защиты оборудования и трубопроводов от вибрации, но самое главное чтобы не допускали резонанса системы, амплитуда при вибрации не превышает 2-3мм, а вот для защиты от небольших толчков и перемещений потребуются совершенно другие устройства на основе сильфонных компенсаторовс гораздо большими амплитудами. Например в Якутске на одной из типографий из-за линзового пучения происходила подвижка небольших котлов, в итоге происходило разрушение чугунных деталей этих котлов из-за жесткого крепления к трубопроводам, товарищи поставили вибровставки - через два месяца эти вставки вырвало. В итоге мы поставили универсальные сильфонные компенсаторы (благо малый диаметр и низкое давление это позволяли сделать) - работает без нареканий уже три года, за это время смещение на одном из компенсаторов достигло 24 мм.
Для нефтянки ставим сдвиговые компенсаторы и схемы из поворотных компенсаторов, например представьте стоят две независимых друг от друга установки на расстоянии 2-5 метров, и трубопровод от одной должен переходить на другую и все это на расстоянии 20-30 метров от уровня земли, деформации могут достигать 150 мм, и компенсировать их нужно с минимальными нагрузками на оборудование. В таком случае допустима только 3трехшарнирная схема на угловых компенсаторах.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2012, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Сейчас стали актуальными компенсаторы, устанавливаемые на трубопроводах, проходящих над демпферными швами (в сейсмически активных районах). Если нужна информация, задавайте, пожалуйста, вопросы, или пишите в личку, постараюсь оперативно ответить.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 19.4.2012, 0:16
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2012, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60278

|
У нас вот тоже объект взяли: сейсмика - 9 баллов, просадка - II степень. Будем проектировать противопожарную насосную станцию и сети + внутрянка по зданиям.
Вот тоже понять не могу - какие компенсаторы лучше ставить на трубопроводах. Я так понял перед насосами и гидроаккумуляторами - резиновые виброкомпенсаторы, а в других местах (вводы в здания, сооружения, повороты в колодцах) - сильфонные.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2012, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Цитата У нас вот тоже объект взяли: сейсмика - 9 баллов, просадка - II степень. Будем проектировать противопожарную насосную станцию и сети + внутрянка по зданиям.
Вот тоже понять не могу - какие компенсаторы лучше ставить на трубопроводах. Я так понял перед насосами и гидроаккумуляторами - резиновые виброкомпенсаторы, а в других местах (вводы в здания, сооружения, повороты в колодцах) - сильфонные. Здравствуйте, DVB! На вводы в здания, сооружения - сильфонники (спецмодели), а какие компенсаторы перед насосами и гидроаккумуляторами - необходимо смотреть чертежи.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2012, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60278

|
Цитата(OLEG72 @ 24.4.2012, 23:11)  Здравствуйте, DVB!
На вводы в здания, сооружения - сильфонники (спецмодели), а какие компенсаторы перед насосами и гидроаккумуляторами - необходимо смотреть чертежи. Компоновка будет аналогичная
Прикрепленные файлы
__.pdf ( 43,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 362
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2012, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Здравствуйте, DVB!
А какое давление на выходе у пожарных насосов? Очевидно, вся насосная станция будет на едином прочном монолитном основании?
Важное место - ввод/вывод трассы из насосной станции, там должны стоять спецмодели компенсаторов, их характеристики зависят от очень многих параметров: от возможной просадки грунтов, сейсмики, параметров жидкости (давления, скорости), конфигурации трассы и т.д. и т.п. Расчет этих спецмоделей компенсаторов - очень сложное и ответственное мероприятие.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2012, 10:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60278

|
Фундамент - ленточный, монолитный ж/б Давление у насосов ` 75 м.вод.ст. Скорость - 2 м/с Расход - 150л/с
Максимальная просадка - 45 см. Тип грунтов по просадочности - II (под резервуарами и Н.С. - полная выемка грунтов) Сейсмика - 9 баллов.
Противопожарное кольцо ~ 500 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Парни, попридержите коней. Хотел бы Вас немного осадить. Сильфонные компенсаторы невозможно рассматривать как защиту от сейсмичных явлений не зная амплитуды перемещений и поворота узлов трубопровода..и как правило..эти амплитуды при землетрясении незначительны. Например, в Иркутске сейсмичность - 9 баллов. 3-4 года назад было землетрясение 6 баллов - ни одного повреждения трубопроводов или насосных групп зафиксировано не было. Проседания грунтов - задача хоть и менее, но все же - неопределенная - не известны перемещения и поворот узлов трубопровода относительно друг друга. Вы можете только предполагать. Я как то уже приводил пример, когда мы устанавливали универсальные компенсаторы для защиты котлов в Якутске при линзовом пучении. Но там был существующий объект, который эксплуатировался 2-3 года и главный инженер догадался измерять перемещения патрубков котлов (что делает ему честь) - эти то данные мы и использовали. С тех пор, пучение продолжается, а проблемы с растрескиванием чугунных патрубков котлов исчезли. В Вашем случае насосная группа установлена на общем фундаменте - и без точных чертежей я не осмелюсь предполагать значительные амплитуды перемещений в узлах трубопровода рядом с насосами - нужна точная схема обвязки до ближайших опор на(в) грунте.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2012, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Цитата Парни, попридержите коней. Хотел бы Вас немного осадить. Сильфонные компенсаторы невозможно рассматривать как защиту от сейсмичных явлений не зная амплитуды перемещений и поворота узлов трубопровода..и как правило..эти амплитуды при землетрясении незначительны. Например, в Иркутске сейсмичность - 9 баллов. 3-4 года назад было землетрясение 6 баллов - ни одного повреждения трубопроводов или насосных групп зафиксировано не было. Проседания грунтов - задача хоть и менее, но все же - неопределенная - не известны перемещения и поворот узлов трубопровода относительно друг друга. Вы можете только предполагать. Я как то уже приводил пример, когда мы устанавливали универсальные компенсаторы для защиты котлов в Якутске при линзовом пучении. Но там был существующий объект, который эксплуатировался 2-3 года и главный инженер догадался измерять перемещения патрубков котлов (что делает ему честь) - эти то данные мы и использовали. С тех пор, пучение продолжается, а проблемы с растрескиванием чугунных патрубков котлов исчезли. В Вашем случае насосная группа установлена на общем фундаменте - и без точных чертежей я не осмелюсь предполагать значительные амплитуды перемещений в узлах трубопровода рядом с насосами - нужна точная схема обвязки до ближайших опор на(в) грунте. Уважаемый ekuzin! Все нормально, коней мы контролируем. Скорее всего, для насосной станции вполне подойдут резиновые антивибрационники Pn10. Самое сложное для расчетов, на мой взгляд, - трасса и ввод трассы в насосную станцию. Но их необходимо считать, и скорее всего, программой. Если расчет будет очень сложным, то, к сожалению, он будет платным... Иначе стоимость компенсаторов может не окупить стоимость расчетов. Но, опять же, не факт, что расчет будет очень сложным. А, может быть, DVB сможет бОльшую часть расчетов выполнить самостоятельно, тогда останется только заполнить опросный лист на подбор компенсатора.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2012, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Цитата Парни, попридержите коней. Хотел бы Вас немного осадить. Сильфонные компенсаторы невозможно рассматривать как защиту от сейсмичных явлений не зная амплитуды перемещений и поворота узлов трубопровода..и как правило..эти амплитуды при землетрясении незначительны. Например, в Иркутске сейсмичность - 9 баллов. 3-4 года назад было землетрясение 6 баллов - ни одного повреждения трубопроводов или насосных групп зафиксировано не было. Проседания грунтов - задача хоть и менее, но все же - неопределенная - не известны перемещения и поворот узлов трубопровода относительно друг друга. Вы можете только предполагать. Я как то уже приводил пример, когда мы устанавливали универсальные компенсаторы для защиты котлов в Якутске при линзовом пучении. Но там был существующий объект, который эксплуатировался 2-3 года и главный инженер догадался измерять перемещения патрубков котлов (что делает ему честь) - эти то данные мы и использовали. С тех пор, пучение продолжается, а проблемы с растрескиванием чугунных патрубков котлов исчезли. В Вашем случае насосная группа установлена на общем фундаменте - и без точных чертежей я не осмелюсь предполагать значительные амплитуды перемещений в узлах трубопровода рядом с насосами - нужна точная схема обвязки до ближайших опор на(в) грунте. Уважаемый ekuzin! Все нормально, коней мы контролируем. Скорее всего, для насосной станции вполне подойдут резиновые антивибрационники Pn10. Самое сложное для расчетов, на мой взгляд, - трасса и ввод трассы в насосную станцию. Но их необходимо считать, и скорее всего, программой. Если расчет будет очень сложным, то, к сожалению, он будет платным... Иначе стоимость компенсаторов может не окупить стоимость расчетов. Но, опять же, не факт, что расчет будет очень сложным. А, может быть, DVB сможет бОльшую часть расчетов выполнить самостоятельно, тогда останется только заполнить опросный лист на подбор компенсатора.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2012, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705

|
К сообщениям №9 и 10 данной темы. Интересно посмотреть на трехшарнирный компенсатор. фото есть - скиньте пожалуйста.
Здание трехподъезное разделенное на блок-секции антисейсмическим швом. Г. Улан-Удэ, сейсмичность 9 баллов. На все здание общий тепловой пункт и насосная станция. При прохождении магистральных труб В1, Т1,Т2,Т3 и Т4 через швы из одной секции в другую достаточно ли выполнить П-образный компенсатор- все трубы идут под потолком подвала, в месте деформ. шва опускаются на пол, в другой секции поднимаются под потолок?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2014, 5:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233174

|
Цитата(Улан @ 29.4.2012, 3:23)  К сообщениям №9 и 10 данной темы. Интересно посмотреть на трехшарнирный компенсатор. фото есть - скиньте пожалуйста. Посмотрите продукцию Hortum, там точно есть 3-секционники.
3___.jpg ( 24,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100Где найти методику расчёта перемещений трубопроводов для подбора компенсатора? Есть противопожарная насосная станция в 9-балльном районе, раньше с сейсмикой не сталкивались и ставили резиновые вибровставки. Здесь же есть опаска, что при землетрясении их просто порвёт. Нужно ставить сильфонные, но встал вопрос расчёта и подбора.
Сообщение отредактировал Alexiy - 1.9.2014, 5:33
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2014, 9:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexiy @ 1.9.2014, 5:32)  Здесь же есть опаска, что при землетрясении их просто порвёт. На основание чего опаска?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2014, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233174

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2014, 12:40)  На основание чего опаска?  Допустимые перемещения у резиновых считанные миллиметры, при тряске может быть больше. Знать бы сколько )
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2014, 9:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexiy @ 1.9.2014, 9:51)  Допустимые перемещения у резиновых считанные миллиметры, при тряске может быть больше. Знать бы сколько ) Считанные - это сколько? Кто их считал? Они разные бывают - резиновые.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2014, 4:29
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233174

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2014, 12:58)  Считанные - это сколько? Кто их считал? Они разные бывают - резиновые. Строители назвали перемещение 200 мм, расчётных значений у меня нету. Резиновые при 200 мм гарантированно порвуться, что недопустимо, насосная - противопожарная, сгорит всё. Надо ставить сильфонные с карданами, но на 200 мм они выходят огромными и дорогими.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2014, 7:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexiy @ 4.9.2014, 4:29)  Строители назвали перемещение 200 мм, Врут.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2014, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335

|
Какие компенсаторы ставить на водопроводе при сейсмике 9 баллов при пересечении деформационного шва?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2016, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Возвращаясь к теме (не создавая новой)) все то же требование .... СП 31. п.16.10 он же СНиП 2.04.02 (п.15.12). на входах и выходах из зданий или сооружений, в местах присоединения тр-ов к насосам и т.д а так же в местах резкого изменения профиля или направления...гибкие изменения допускающие угловые и продольные перемещения и ситуация... Водопровод, противопожарный, в районе с сейсмикой - 9 балов. Просадочных грунтов нет. Резервуар пожарного запаса, насосная станция пожаротушения и проложенный между ними всасывающий тр-од из стальных труб.... Объем резервуара 2400 куб.м Понятно что в насосной на вводах пропуск труб с зазором и компенсаторы (сильфоны) А вот что со стороны резервуара?!. По типовым проектам для сейсмичных районов жёсткая заделка (чего снип не допускает). И какое ставить "гибкое"соединение допускающее перемещение тр-да? И где? Вариант с пропуском по дну через сальник?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2016, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Kuzuker Мое мнение - такой узел всаса - бредовый, надо в приямке делать бортики которого выше на 50мм дна и трубу прямо с непрерывным подъемом чтобы воздух не скапливался и шлам не осаждался. По поводу компенсации - между насосной и резервуаром по нормам для сейсмики надо 10м расстояние, сделайте всас с углом поворота к насосам и труба самокомпенсируется (в зависимости от диамтерами) с такими "плечами" 10+10. Жесткий узел не должен быть через насосную, в резервуаре невозможно сделать "нежесткий" узел, он будет течь и не пройдет никакие испытания.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2016, 8:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kuzuker @ 18.8.2016, 16:54)  Возвращаясь к теме (не создавая новой))
все то же требование .... СП 31. п.16.10 он же СНиП 2.04.02 (п.15.12). на входах и выходах из зданий или сооружений, в местах присоединения тр-ов к насосам и т.д а так же в местах резкого изменения профиля или направления...гибкие изменения допускающие угловые и продольные перемещения
и ситуация... Водопровод, противопожарный, в районе с сейсмикой - 9 балов. Просадочных грунтов нет. Резервуар пожарного запаса, насосная станция пожаротушения и проложенный между ними всасывающий тр-од из стальных труб.... Объем резервуара 2400 куб.м
Понятно что в насосной на вводах пропуск труб с зазором и компенсаторы (сильфоны) А вот что со стороны резервуара?!. По типовым проектам для сейсмичных районов жёсткая заделка (чего снип не допускает). И какое ставить "гибкое"соединение допускающее перемещение тр-да? И где?
Вариант с пропуском по дну через сальник? Конструкция всаса вообще неверная - воздух качать будете. Турка почитайте - там хорошо показано. Стальная всасывающая труба сама по себе достаточно гибкая. Делайте по Т.П. для сейсмических районов.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2016, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2016, 8:27)  ..... Делайте по Т.П. для сейсмических районов. Нижний вариант схемы как раз таки из Т.П. для сейсмики. Цитата(MEX-74 @ 19.8.2016, 6:48)  ... Жесткий узел не должен быть через насосную, в резервуаре невозможно сделать "нежесткий" узел, он будет течь и не пройдет никакие испытания. Почему нельзя? А сальник в стене?! Перемещение конечно только в осевом направлении, но учитывая плечи 10+10 и гибкость самих труб - узел будет не жестким. (Т.е. если делать не так как на моих схемах, а с приямком и выпуском всас тр. через стену)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2016, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
вот как то так
n__.jpg ( 568,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 199
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 10:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Kuzuker @ 21.8.2016, 20:42)  вот как то так
n__.jpg ( 568,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 199Хороший вариант. А вот, чтобы заделать отверстие вокруг трубы, нужно постараться. Узел сложный по герметичности. Нужно, чтобы и труба имела возможность двигаться и герметичность при таких движениях не нарушалась.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Хороший вариант. А вот, чтобы заделать отверстие вокруг трубы, нужно постараться. Узел сложный по герметичности. Нужно, чтобы и труба имела возможность двигаться и герметичность при таких движениях не нарушалась. Нажимной сальник не пойдет?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 11:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 22.8.2016, 11:32)  Нажимной сальник не пойдет? https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simageТиповой не подойдет. Он не рассчитан на смещения.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Он не рассчитан на смещения. А какой тогда пойдет? может набивной
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 9:36
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 23.8.2016, 6:46)  А какой тогда пойдет? может набивной Я думаю в такой сейсмичности нужно компенсацию делать за пределами резервуара. Сам узел не получиться сделать настолько эластичным, чтобы труба двигалась в стенке. Это маловероятно. Компенсация должна быть сразу за стенкой. В колодце рядом с резервуаром, к примеру. А вот как там компенсации делаются, я не знаю, не проектировал в такой сейсмичности.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Вопрос "на засыпку". Есть компенсаторы или компенсирующие устройства для бесколодезной (безтонельной и т.п) установки для применения на водопроводе в сейсмике?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 10:36)  Я думаю в такой сейсмичности нужно компенсацию делать за пределами резервуара. Сам узел не получиться сделать настолько эластичным, чтобы труба двигалась в стенке. Это маловероятно. Компенсация должна быть сразу за стенкой. В колодце рядом с резервуаром, к примеру. А вот как там компенсации делаются, я не знаю, не проектировал в такой сейсмичности. Я тоже голову ломаю, у меня сейчас как раз такой резервуар, сейсмика 8 баллов. Склонен думать что никакие виброкомпенсаторы и прочие устройства ставить нельзя, т.к. противопожарная группа на всасах в том числе, устройство вибровставок на пожаре насколько я знаю запрещено, т.к. снижают надежность. Мое решение - сделать трубы длиннее и с углами поворота (вход в насосную с торцов здания), чтобы углы работали типа как "шарнир", но проблема в том что труба стальная и как посчитать напряжение ума не приложу, с полиэтиленом проще (на него есть даже расчеты по сейсмике) но из него нельзя сделать обвязку резервуаров.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
А раструбный ковкий чугун можно?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 11:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 24.8.2016, 10:14)  Я тоже голову ломаю, у меня сейчас как раз такой резервуар, сейсмика 8 баллов. Склонен думать что никакие виброкомпенсаторы и прочие устройства ставить нельзя, т.к. противопожарная группа на всасах в том числе, устройство вибровставок на пожаре насколько я знаю запрещено, т.к. снижают надежность. Мое решение - сделать трубы длиннее и с углами поворота (вход в насосную с торцов здания), чтобы углы работали типа как "шарнир", но проблема в том что труба стальная и как посчитать напряжение ума не приложу, с полиэтиленом проще (на него есть даже расчеты по сейсмике) но из него нельзя сделать обвязку резервуаров. Защемленная труба в земле не будет работать как компенсатор. Способ укладки должен быть соответствующий. Цитата(nagger @ 24.8.2016, 10:30)  А раструбный ковкий чугун можно? С учетом деформаций применение раструбных труб сомнительно. Большая вероятность течи стыков при осевых смещениях. PS: я тут подумал, ведь колебание земной коры происходит с одной амплитудой на всех участках. Не будет такого, что резервуар трясет сильнее подводящих труб. Они перемещаться с одной амплитудой. Страдают именно пересечки с конструкциями, узлы герметизации. Смещения там не должны быть критическими. Просто не могут быть. Должны быть данные у конструкторов по величинам смещения.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Цитата(MEX-74 @ 24.8.2016, 10:14)  ... с полиэтиленом проще (на него есть даже расчеты по сейсмике) но из него нельзя сделать обвязку резервуаров. А что за расчеты? Где их посмотреть?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 14:05
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3691
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(MEX-74 @ 24.8.2016, 12:14)  устройство вибровставок на пожаре насколько я знаю запрещено, т.к. снижают надежность. Интересно, я ничего о запрете виброкомпенсаторов на пожарном водопроводе не слышал. Это где прописано?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 15:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 24.8.2016, 10:30)  А раструбный ковкий чугун можно? Можно, но не на всасывающей линии. Углы поворота на резиновых кольцах в раструбах 3-6 градусов, осевые перемещения тоже допускаются. Цитата(Водяной @ 24.8.2016, 11:38)  PS: я тут подумал, ведь колебание земной коры происходит с одной амплитудой на всех участках. Не будет такого, что резервуар трясет сильнее подводящих труб. Они перемещаться с одной амплитудой. Страдают именно пересечки с конструкциями, узлы герметизации. Смещения там не должны быть критическими. Просто не могут быть. Это верно.  Цитата(Водяной @ 24.8.2016, 11:38)  Защемленная труба в земле не будет работать как компенсатор. Способ укладки должен быть соответствующий. А должна?  Она же колеблется ВМЕСТЕ с землёй. Из практики трёх 7-8 бальных землетрясений - не было проблем с трубами и резервуарами в земле. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%...%B2%D0%B8%D0%B8
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2016, 15:14)  Можно, но не на всасывающей линии Отчего? upd: линий не должно быть две?
Сообщение отредактировал nagger - 24.8.2016, 15:23
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 15:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 24.8.2016, 15:23)  Отчего? upd: линий не должно быть две? А всасывающие линии можно на раструбных трубах? Резиновые кольца не рассчитаны на разрежение в трубе.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2016, 15:29)  А всасывающие линии можно на раструбных трубах?  Резиновые кольца не рассчитаны на разрежение в трубе. Спасибо за разъяснения.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2016, 17:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2016, 15:14)  Она же колеблется ВМЕСТЕ с землёй. Да, это многое упрощает...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Ferdipendoz @ 24.8.2016, 15:05)  Интересно, я ничего о запрете виброкомпенсаторов на пожарном водопроводе не слышал. Это где прописано? Сейчас пролистал, в нормах такого нет, написано только что в пожарных насосных не требуется, т.е. не запрещается, в то время как в литературе (Кузнецова стр. 86) написано что вставки запрещены из-за низкой надежности. По опыту в жилье скажу, сталкивался с ситуацией когда затопило насосные из-за разрыва вибровставки. В целом задачи вибровставки в основном в основном в общественном внутреннем водоснабжениии чтобы вибрации на стояки не передавались, или в насосных сблокированных с приемной камерой (например производственных цеховых оборотных циклов) где всас короткий , он довольно таки жестко через сальник проходит через стену камеры. Там ставят вибровставку на всасе чтобы вибрация не передавалась на конструкцию приемной камеры. В связи со всем этим слабо понимаю как вибровставки пригодятся в сейсмике, если трубу начнет трясти и резервуар начнет трясти, они будут двигаться с разной амплитудой, вставка порвется быстрее чем лопнет труба где нибудь в соединении. Лучше как-то дать трубе возможность ограниченно двигаться но не вставкой. Мое мнение - надо считать систему в целом как шарнир в строительной механике, я подходил к конструкторам, но им как бы не до этого, у самих гемороя полно с этой сейсмикой. Цитата(Водяной @ 24.8.2016, 12:38)  Защемленная труба в земле не будет работать как компенсатор. Способ укладки должен быть соответствующий. Почему не будет? ТС при бесканальной прокладке делают считают на компенсацию, Г, П-образные и т.д. Цитата(Kuzuker @ 24.8.2016, 14:29)  А что за расчеты? Где их посмотреть? РТМ ПО 5-2010 Можно посмотреть пример как рассчитывается Дн90 SDR11 труба
Сообщение отредактировал MEX-74 - 25.8.2016, 9:28
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 9:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
4.28 При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы, П-образных, Г-образных, Z-образных компенсаторов следует предусматривать, как правило, амортизирующие прокладки либо каналы (ниши).
Сообщение отредактировал Водяной - 25.8.2016, 9:47
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 9:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 25.8.2016, 9:23)  В связи со всем этим слабо понимаю как вибровставки пригодятся в сейсмике, если трубу начнет трясти и резервуар начнет трясти, они будут двигаться с разной амплитудой, вставка порвется быстрее чем лопнет труба где нибудь в соединении. Лучше как-то дать трубе возможность ограниченно двигаться но не вставкой. Мое мнение - надо считать систему в целом как шарнир в строительной механике, я подходил к конструкторам, но им как бы не до этого, у самих гемороя полно с этой сейсмикой. Порвет, если труба плохо закреплена. Если крепления хорошо сделаны и часто, то она не будет сильно колебаться (выше допустимых пределов). Если возьмете ручку шариковую за край и потрясете, она будет сильно колебаться, сильнее, чем колебания руки. Возьмете по-центру, эффект будет не таким. Её колебания будут близки с колебаниями руки.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Цитата(MEX-74 @ 25.8.2016, 9:23)  РТМ ПО 5-2010 Можно посмотреть пример как рассчитывается Дн90 SDR11 труба Благодарствуем Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 9:36)  Я думаю в такой сейсмичности нужно компенсацию делать за пределами резервуара. Сам узел не получиться сделать настолько эластичным, чтобы труба двигалась в стенке. Это маловероятно. Компенсация должна быть сразу за стенкой. В колодце рядом с резервуаром, к примеру. А вот как там компенсации делаются, я не знаю, не проектировал в такой сейсмичности. Прихожу к тому же. Установка в колодце/камере перед резервуаром. Компенсация для угловых и продольных перемещений однозначно. А сдвиг? На форуме встречал что сдвиг принимают 300 мм. Как для стальных труб определить угловые перемещения и сдвиг?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 10:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Kuzuker @ 25.8.2016, 10:04)  Благодарствуем
Прихожу к тому же. Установка в колодце/камере перед резервуаром. Компенсация для угловых и продольных перемещений однозначно. А сдвиг? На форуме встречал что сдвиг принимают 300 мм.
Как для стальных труб определить угловые перемещения и сдвиг? 6.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов. Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Для этой цели должны применяться сальники.16.11 На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.Т.е. в идеале имеем не прижимной сальник, а набивной. В каком-то типовом резервуаров воды ссылка была на серию с узлами герметизации с помощью каната прорезиненного. Я думаю, это то, что нужно. Серию не помню.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов. Да это все понятно, кроме понятия того что эти гибкие соединения из себя представляют. Цитата(Kuzuker @ 25.8.2016, 11:04)  Прихожу к тому же. Установка в колодце/камере перед резервуаром. Установка чего? Если вы резиновую вставку в колодце собрались там ставить, то если захотите обслужить, например зимой в -30, вы откроете люк и запустите туда холодный воздух то вероятность того что там все сожмется ставка порвется достаточно велика. Да даже при банальной усадке резервуара нагрузка перейдет на эту вставку а на не на весь узел распределится .
Сообщение отредактировал MEX-74 - 25.8.2016, 11:31
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2016, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Цитата(MEX-74 @ 25.8.2016, 11:28)  Да это все понятно, кроме понятия того что эти гибкие соединения из себя представляют.
Установка чего? Если вы резиновую вставку в колодце собрались там ставить, то если захотите обслужить, например зимой в -30, вы откроете люк и запустите туда холодный воздух то вероятность того что там все сожмется ставка порвется достаточно велика. Да даже при банальной усадке резервуара нагрузка перейдет на эту вставку а на не на весь узел распределится . Компенсатора. Сильфонного. Универсального сейсмического
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2016, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183

|
все таки очень интересно, какие сальники применять для прохода через стены/фундаменты при сейсмики. есть какая-то серия? и что за такой материал которым заделывают зазор "должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом."
есть вопрос - так что это за материал такой водогазонепроницаемый и эластичный которым заполняется зазор в 20 см???
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2016, 11:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kuzuker @ 25.8.2016, 10:04)  Благодарствуем
Прихожу к тому же. Установка в колодце/камере перед резервуаром. Компенсация для угловых и продольных перемещений однозначно. А сдвиг? На форуме встречал что сдвиг принимают 300 мм.
Как для стальных труб определить угловые перемещения и сдвиг? Что же Вы там компенсировать-то будете если после колодца опять земля? Компенсация нужна при переходе из одно среды в другую. Грунт - воздух. Грунт - вода. Цитата(valex @ 29.9.2016, 12:17)  все таки очень интересно, какие сальники применять для прохода через стены/фундаменты при сейсмики. есть какая-то серия? и что за такой материал которым заделывают зазор "должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом."
есть вопрос - так что это за материал такой водогазонепроницаемый и эластичный которым заполняется зазор в 20 см??? Мятая глина. Для крутых - силикон.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2017, 18:43
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Чуть вбок заверну тему, если модераторы позволят. Очень надо пересечь в сейсмичном районе деформационный шов. Договорились что буду делать напорные сети и компенсаторы. Может кому то удавалось обосновать в экспертизе прохождение канализационной трубой деф. шва под фундаментом в земле на том основании что это не в конструкции шва. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|