	 |  Проектирование бомбоубежищ , где искать рекомендации |  |  |  
	
		| Гость_Гость_ssn_* | 
				  20.6.2006, 16:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				надо проектировать востановление бомбоубежища.подскажите, есть какие нормативы на энергетику.
 спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  20.6.2006, 17:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 154
 Регистрация: 16.8.2005
 Пользователь №: 1076
 
 
 
  
 | 
				СНиП II - 11-77 Защитные сооружения гражданской обороныРУКОВОДСТВО
 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ
 ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
 
 МОСКВА 2004
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vako_* | 
				  21.6.2006, 4:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				да..вообще ..там надо и ручной вентилтор и фильтрующие блоки..если в рамках мчс..то тема то денежная 1 бомбоубежище 3-4 миллиона
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Молодой_* | 
				  21.6.2006, 8:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Профессионально занимается вентиляцией моспромпроект. Есть там одна мастерская которая только этим и живет....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2006, 13:17 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				спасибо всем откликнувшимся
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_BRus_* | 
				  22.6.2006, 7:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Делали мы вентилюгу в бомбоубежище ГУВД области, дык за монтажниками двое в штатском постоянно ходили  :wacko:
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.7.2006, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 13.7.2006
 Пользователь №: 3393
 
 
 
  
 | 
				Можно посмотреть "Руководство по проектированию инженерн-технического оборудования убежищ гражданской обороны", Москва1974.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2006, 10:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 25.3.2005
 Из: Хохляндия
 Пользователь №: 593
 
 
 
  
 | 
				В нете бегает старенькая книжка "Котляревский и др.  Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчет"
 А в основном вышеуказанные нормативы
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_korguzenkods_* | 
				  10.7.2008, 4:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые форумчане! Не завалялся ли у кого расчёт воздухообмена для режимов I и II? Срочно нужен пример. Сам посчитал, но боюсь, что согласование проекта будет выполняться как обычно через год после монтажа.
 Хочу быть увереннным.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.8.2010, 18:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 17.8.2010
 Пользователь №: 68621
 
 
 
  
 | 
				Скажите пожалуйста, необходимо подобрать вентилятор для II режима работы. Я посчитала потери на сеть и остальном оборудовании, меня смущает только фильтры ФП-300 на расход 7700 м3/ч, мне необходимо их 25 шт, я ставлю по 5 шт в 5 колонок. В инете пишут что "ФП-300 рассчитан на расход воздуха через один фильтр-поглотитель 300 м3/час при сопротивлении не более 835 Па (85 мм вод. ст.)".....
 Как мне посчитать напор на вентилятор, учитывать сопротивление этих фильтров или нет???
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_rubaxel86_* | 
				  13.1.2011, 14:01 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые, кто проектировал убежища, подскажите пожалуйста:- где лучше разместить расширительную камеру приточной системы? (до или после линии герметизации)
 - и если РК внутри, то герметический клапан до нее или после?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2011, 11:44 |  
		| 
 выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2645
 Регистрация: 5.5.2006
 Из: Саратов-Москва
 Пользователь №: 2819
 
 
 
  
 | 
				подскажите по ситуации кто в курсе:еть здание общественное. в нем подземная автостоянка. для нее нужно предусмотреть, что в случае чего она (автостоянка) выполняет роль бомбоубежища. ставятся 2х ярусне кровати ...
 по вентиляции что там нужно сделать ?
 могу я использовать те воздуховоды что запроектированы для общеобменной вентиляции автостоянки? могу я использовать теже самые вентустановки ? какие фильтры нужны в системе вентиляции бомбоубежища ?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.1.2011, 12:10 |  
		| 
 выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2645
 Регистрация: 5.5.2006
 Из: Саратов-Москва
 Пользователь №: 2819
 
 
 
  
 | 
				подробности : бомбоубежище на 350 чел. есть некий документ по этому обьекту "Рабочий проект. Инженерно-технические  мероприя гражд обороны. Мероприятия по предупреждению чрезв ситуаций." выполнило некое ОООтак вот в нем говорится что воздухообмен должен быть 8 кубов на человека. хотя в снипе для 350 чел - 13 кубов.
 + там же сказано "для очистки подаваемого в помещение ПРУ воздуха от пыли предусмотреть использование фильтров ФЯР или др с коэфф очистки не менее 0,8"
 тоесть ставлю EU5 и все - больше ничего не нужно
 тоесть вообще использую полностью системы вентиляции автостоянки ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_BUFF_* | 
				  26.1.2011, 13:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				СНиП II-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны", часть 2, раздел "Отопление и вентиляция убежищ".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.11.2011, 20:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Ув. Коллеги! Я тут шутки шутил, но теперь сам столкнулся с подобным объектом (даже с несколькими). Вкратце - убежище на 150 человек, без ДЭС, санчасти и пр.. Фильрвентиляционная, 2 сортира, 2 выхода и 2 помещения для укрываемых. Полазил-посмотрел и озадачился. Один из вопросов в следующем - в этих убежищах установлены Фильтровентиляционные агрегаты ФВА-49 (вот такие: http://tetra-service.ru/components/com_vir...96cfc7077b.jpg)  с вентиляторами  ЭРВ-49. Расход воздуха по первому режиму 400-450 кубов. А по рекомендациям СНиПа (у нас нового ДБНа) - 11 кубов на человека, т.е. выходит 1650 кубов. И как это понимать? И ещё. Кто может, пожалуйста, позарез нужен образец проекта убежища на 150 человек . Особенно лист с уобщими данными и ПЗ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.11.2011, 21:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				И кто подскажет - что это такое? На калапаны избыточного давления не очень похож. По крайней мере внешне отличается от тех, которые на сайтах производителей представлены.  Сообщение отредактировал Giedi Prime - 8.11.2011, 21:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2011, 7:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 6.11.2010
 Из: Tyla
 Пользователь №: 79793
 
 
 
  
 | 
				Похоже на сдвоенный герметический клапан, который идет в комплекте с колонкой фильтров. Только получается что на твоем фото он перевернут, ну либо фотка перевернута. Фотки прилагаю.  ____300_3.jpg  ( 131,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 199  ___2_100.jpg  ( 38,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2011, 12:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Нет, это не он и фотка не перевёрнута. Я так подозреваю, что это некий отсечной клапан для перекрытия подачи наружного воздуха.
 Так что, никто что-ли убежища не делал? Как насчёт вопроса по производительности и какого-нибудь прототипа?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2011, 13:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77193
 
 
 
  
 | 
				Да все просто(почти): режим чистой вентиляции рассчитывается по тепловлагоизбыткам и по температуре летом с энтальпией - эти 10-13 кубов на человека. а вот второй режим-фильтровентиляция- 2 куба на укрываемого и 5 на персонал. системы типа фва в мирное время не должны работать, гермоклапаны должны быть опечатаны. также гермоклапана устанавливаются на в-де перед входом в помещения типа склад, хранилище воды-клапана эти открыты и опечатаны. воздуховоды рассчитываются по фильтровентиляции-2 куба на чел. 
 режим прост- ТРЕВОГА, все сбежали в бункер, законопатили двери, открывают гермоклапан для режима чистой вентиляции (в обход фвп), и вентилятор(ры) долбят ваши тысячи кубов. далее сирена орет-ядерный удар химическая атака- солдатики закрывают гермоклапана во все помещения без людей, перекрывают клапан чистой вентиляции открывают клапан к фильтрам фвп, и тут у вас производительность чисто комплекса фва, без дополнительных электроручных вентиляторов. вот отсюда такие разные расходы. в бомбоубежище если нет ДЭС то присутствует источник питания или ввод отдельный от городских сетей (какой не спрашивайте). источник иссяк-солдатики ручками крутят вентиляторы.
 
 не забываем про люки перед гермоклапаном.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2011, 14:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77193
 
 
 
  
 | 
				и расширительная камера ставится после ПЗУ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2011, 19:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Спс., теперь с воздуховодами кое-что прояснились, а то был в ступоре - расходы разные, а диаметры воздуховдоов махонькие.
 Кое-что понятно, но не всё. Вопросов ещё много. Надо обдумать и составить список.
 А прототипа нет?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.11.2011, 8:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77193
 
 
 
  
 | 
				прототипа чего?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2011, 17:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Готовый проект отопления и вентиляции убежища.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2011, 8:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 20.10.2010
 Пользователь №: 77193
 
 
 
  
 | 
				ыыы
 да вы что...... бомбоубежища сейчас пошли при оборонных органах, это ж секретная информация. шпиёны вокруг
 
 
 у меня есть отфотографированный одного военного водомства в красногорске...... не дам честно. их на руки не дают даже.
 
 Сообщение отредактировал Macleod - 21.11.2011, 8:40
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2011, 0:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1180
 Регистрация: 24.3.2006
 Из: Причерноморье
 Пользователь №: 2445
 
 
 
  
 | 
				Проекты сданы. Спс законсультации. Но тема актуальна, чисто ради любопытства и профессионального интереса.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.3.2012, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 21.12.2009
 Пользователь №: 42982
 
 
 
  
 | 
				 ______1.pdf  ( 1,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1428 Типовой проект:A-II,III,IV-60-442.89
				Сообщение отредактировал sto705 - 21.3.2012, 8:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.8.2013, 17:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 433
 Регистрация: 1.6.2009
 Из: ПФО
 Пользователь №: 34262
 
 
 
  
 | 
				Цитата(bonny @ 17.8.2010, 19:20)  Скажите пожалуйста, необходимо подобрать вентилятор для II режима работы. Я посчитала потери на сеть и остальном оборудовании, меня смущает только фильтры ФП-300 на расход 7700 м3/ч, мне необходимо их 25 шт, я ставлю по 5 шт в 5 колонок. В инете пишут что "ФП-300 рассчитан на расход воздуха через один фильтр-поглотитель 300 м3/час при сопротивлении не более 835 Па (85 мм вод. ст.)".....
 Как мне посчитать напор на вентилятор, учитывать сопротивление этих фильтров или нет???
 Я получил задание испытать сопротивление ФП-300 по отдельности. Кто нибудь сталкивался с этим вопросом? Кто - то мне писал в личку. Может откликнитесь. Заранее спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2015, 10:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 68
 Регистрация: 1.2.2013
 Пользователь №: 179815
 
 
 
  
 | 
				Мда...вот и мне предстоит сие чудо...как подступится...все засекречено, аналогов нет ((( в типовых общие слова...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2015, 10:36 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(algushka @ 2.10.2015, 10:14)  Мда...вот и мне предстоит сие чудо...как подступится...все засекречено, аналогов нет ((( в типовых общие слова... Заказчики не из Сирии?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.12.2018, 23:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 15.6.2011
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 111956
 
 
 
  
 | 
				Такой типовой проект еще есть
				Сообщение отредактировал grinderrr - 9.12.2018, 23:32 
	Прикрепленные файлы
	
		 ____49.pdf  ( 1,98 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 366   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |