Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Бак запаса воды на автоматическое пожаротушение, Зачем?
Fireman
сообщение 16.11.2010, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Зачем ставить бак запаса воды на водяную спринклерную систему, если рядом со зданием проходит кольцевая сеть Д150? Никто не может объяснить, говорят, что пожарники требуют... Водоотдача кольцевой сети при напоре 20 составляет 70 л/с общий расход на наружное, внутреннее и АПТ равен 35 л/с. Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Young
сообщение 16.11.2010, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 11:59) *
Зачем ставить бак запаса воды на водяную спринклерную систему, если рядом со зданием проходит кольцевая сеть Д150? Никто не может объяснить, говорят, что пожарники требуют... Водоотдача кольцевой сети при напоре 20 составляет 70 л/с общий расход на наружное, внутреннее и АПТ равен 35 л/с. Зачем?

за подключение и ТУ не платить. Часто так делали если бак требовался до 30 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 16.11.2010, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



я тут проконсультировался - говорят, что из-за того что водоканал не выдает справки о том что сеть является сетью 1-й категории.
И еще вопрос родился:
"5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо
в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу."

У меня подземная 2-х этажная парковка, резервуар стоит, естественно, на нижнем этаже, архитектор предлагает поставить насос тоже на нижний этаж и убрать перекрытие между этажами в этом помещении. Можно так?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 17.11.2010, 20:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Fireman @ 16.11.2010, 14:11) *
5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу."

У меня подземная 2-х этажная парковка, резервуар стоит, естественно, на нижнем этаже, архитектор предлагает поставить насос тоже на нижний этаж и убрать перекрытие между этажами в этом помещении. Можно так?


перечитайте ещё раз 5.10.10, при чём здесь перекрытие (если я вас правильно понял)? его отсутствие или наличие никак не связано с "отдельным выходом"
выход не должен осуществляться в защищаемое помещение. в подобном случае, если это возможно следует сделать выход в незадымляемую лестничную клетку, либо вертикальный трап в открытой шахте снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 18.11.2010, 8:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



вопрос был не про выход а про
"5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо
в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже."
насосную хотят устроить на отметке -6.100, это отметка нижнего этажа парковки, вот что сделать второй подземный этаж первым архитектор и предлагает убрать перекрытие между первым и вторым этажом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.11.2010, 8:58
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



труба то даст 70, а вы заберете 35. И полгорода без воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных