> Расходомер на трехтрубке, Как замерять расход тепла на трехтрубной теплотрассе
CNFHSQ
сообщение 17.11.2010, 20:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



На поселок от котельной идет теплотрасса:
-труба на отопление диаметром 300мм.
-труба с теплоносителем на ГВС диам. 100мм.
-общая обратка диаметром 300 мм.
Какое оборудование использовать для замера расхода тепла?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.11.2010, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Бойко
сообщение 17.11.2010, 22:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(CNFHSQ @ 17.11.2010, 20:15) *
На поселок от котельной идет теплотрасса:
-труба на отопление диаметром 300мм.
-труба с теплоносителем на ГВС диам. 100мм.
-общая обратка диаметром 300 мм.
Какое оборудование использовать для замера расхода тепла?


Не понятна проблема?..

На абонентах - любой четырехпоточник...
На котельной - три потока и Тх.в.
Диаметры здесь не рулят... все по шкале преобразователей расхода..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 17.11.2010, 22:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Бойко @ 17.11.2010, 22:12) *
...
На котельной - три потока и Тх.в.
Диаметры здесь не рулят... все по шкале преобразователей расхода..

Мои знания по теплосчетчикам поверхностные. Зная расходы и температуру посчитать расход тепла несложно. Я хотел спросить существует(наверняка) техническая возможность и чем производить замеры может у "взлетов" есть такие функции?? Тх.в. здесь непричем т.к. речь о разводящей ветви т/сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 18.11.2010, 0:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(CNFHSQ @ 17.11.2010, 22:44) *
Мои знания по теплосчетчикам поверхностные. Зная расходы и температуру посчитать расход тепла несложно. Я хотел спросить существует(наверняка) техническая возможность и чем производить замеры может у "взлетов" есть такие функции?? Тх.в. здесь непричем т.к. речь о разводящей ветви т/сети.


Как чел. использующему (не разработчику приборов) там и знать то особо нечего...

Мы уже давно перестали искать. Прилипли к ВИС.Т (уже привычка, да и люди считай уже родные). Твердо уверен, что в опечатанном приборе (а счетчик - изделие полностью закрытое для внезаводского и внеповерочного вмешательства) главное это уровень и оперативность сервиса, ремонтов...

Посмотрите их типовой проект... может чем и поможет...

Прикрепленный файл  _______________._.pdf ( 493,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


По поводу Тхв. Это "нормативное" и "академическое" уравнение учета тепл. энергии в открытых сетях.

Q =Gпод Ч (hпод - hх.в.) - Gобр. Ч (h обр - hх.в.)

h - энтальпия

Без разницы сколько подающих трубопроводов. Просто указываете в карте заказа.

Сообщение отредактировал Бойко - 18.11.2010, 0:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.11.2010, 22:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Благодарю за разъяснение. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных