компенсаторы для полипропиленовых стояков |
|
|
|
22.11.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,что можно использовать для компенсации температурных удлинений полипропиленовых стояков отопления в многоквартирном жилом доме. П-образные не подходят из-за большой длины горизонтальных участков, петлеобразные тоже не подходят. Можно ли использовать сильфонные и если кто-нибудь уже имел дело с таким решением- просьба поделиться опытом.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
22.11.2010, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
"Перекидку" на среднем этаже делаете перекидку к другой стене, или типа того...
|
|
|
|
|
22.11.2010, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
боюсь,владельцам этих квартир не понравится
|
|
|
|
|
22.11.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
у вас двухтрубка?
еще один способ, делать маленькие П на межэтажной плите, под потолок подворачивается см на 30-25 в сторону просекает плиту и потом опять на 30-25 см обратно,
|
|
|
|
|
22.11.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Привет а почему петлевые не подходят?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
50 см горизонтальных участков нужно-это недопустимо
|
|
|
|
|
22.11.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
не понимаю Вас, я спросил двухтрубка или однотрубка, вы не ответили!!! 50 см, это что? вам нужен такой вылет?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
у меня двухтрубка,50 см это вылет по расчету
|
|
|
|
|
22.11.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
так вот делаете таких маленьких вылетов по 10 см 5 штук....
|
|
|
|
|
22.11.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
такая "красивая конструкция будет в каждой квартире" и потери будут огромные в стояке
|
|
|
|
|
22.11.2010, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(dronovigor @ 22.11.2010, 15:15)  такая "красивая конструкция будет в каждой квартире" и потери будут огромные в стояке красота требует жертв, в первых вы не заметите эти 10 см в квартире, во вторых прикиньте сколько вы потеряете на коленах 90 градусов 40 штук против одного П образного компенсатора из 8 штук....
|
|
|
|
|
22.11.2010, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вы получите примерно 0,02 мВст против 0,1 мВст.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 18:28
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветсвую. Так и ставьте сильфонные. Есть модели, которые даже рекомендуют в перекрытиях ставить.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Бабай @ 23.11.2010, 18:28)  Приветсвую. Так и ставьте сильфонные. Есть модели, которые даже рекомендуют в перекрытиях ставить. это же полипропилен, усилий хватит у него, что бы заставить работать компенсатор , а не выгнуться в сторону?
|
|
|
|
|
24.11.2010, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Стояки в высоких домах вообще-то делают стальными, а уже подключение пластиком. В 2-3 этажных можно и стояки пластиком.....
|
|
|
|
|
24.11.2010, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Заказчик требует чтобы всё после ИТП было из полипропилена. Если так нельзя,то какими аргументами можно воспользоваться?
|
|
|
|
|
24.11.2010, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(dronovigor @ 24.11.2010, 0:42)  Заказчик требует чтобы всё после ИТП было из полипропилена. Если так нельзя,то какими аргументами можно воспользоваться? Можно, откройте СП проектирование тепловых пунктов, там написано, что трубопроводы должны быть стальными в пределах ИТП, и пожарники не должны пропускать полипропилен в ИТП!!!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.11.2010, 0:49
|
|
|
|
|
24.11.2010, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
я же написал,что после ИТП
|
|
|
|
|
24.11.2010, 0:50
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Для alexius_sev... Цитата это же полипропилен, усилий хватит у него, что бы заставить работать компенсатор , а не выгнуться в сторону? Соглашусь с jota... Если "плечи" небольшие - разницы практически не будет, а если большие, то их из металла делать: 1. Дешевле 2. Прочнее. Есть вариант. Разбейте на участки, и на каждый участок маленький компенсатор п-образник... И обозначте "мертвячки".
|
|
|
|
|
24.11.2010, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ссори, не увидел))), нет запрещающих норм..но вы можете дать свой аргумент сроком "жизни" полипропиленовых труб!!! вроде при 90 градусов и 6 бар, полипропилен проживет только 5 лет! не очень то уже привлекательно....но может и 60))) пр более низких параметрах, скажите что полипропилен до 90 градусов, а некоторые рекомендуют 80-85 (обратка 70), дельта Т становиться меньше, отсюда расход становиться больше, и возрастает поверхность нагрева у радиаторов((( Еще в доме плохо ставить потом что жильцы разные бывают))) и не дай бог в ссоре как-то эту трубу нечаянно заденут, трубу нужно защищать от повреждений согласно СП, и защищать от прямых солнечных лучей.
|
|
|
|
|
27.11.2010, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Есть немецкие сильфонные компенсаторы с небольшим усилием при сжатии и малой эффективной площадью сильфона, их теоретически в виде эксперимента можно попробовать поставить на полипропилен. Стоят на Ду20 около 50-60 евро. Но так как у них очень маленький осевой ход - около 7мм, их нужно ставить через этаж. Также через этаж нужно ставить и неподвижки. ОЧЕНЬ ДОРОГО. К тому же срок поставки 5-6 недель. Но если без них никак, пишите в личку, постараюсь помочь. Попробуйте объясните заказчику, что стояки лучше делать из стали или из меди.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 27.11.2010, 21:58
|
|
|
|
|
28.11.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а оказывается сталь и не так уж плоха
|
|
|
|
|
29.11.2010, 5:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718

|
...вроде при 90 градусов и 6 бар, полипропилен проживет только 5 лет! ...
это ж откуда такие "достоверные" сведения?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882

|
а как быть с этим пунктом СНиПа?
6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления долженобеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха встроительные конструкции допускается:
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки вместах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов изполимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, заэкранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах,где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействиеультрафиолетового излучения на трубы.
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
2.12.2010, 15:04
|
Guest Forum

|
Попробуйте датские. Жесткость указана в табличке. Табличку не вложил: DN Тип - AXYSS Коэфф-т жесткости Осевое см-ние +/-AX Эффектив. площадь см2 Внеш. диаметр мм Строит. длина мм 15 AXYSS 0015-035-6 32,4 N/mm2 15/35 7,0 32,0 240 20 AXYSS 0020-035-6 32,4 N/mm2 15/35 7,0 38,0 240 25 AXYSS 0025-035-6 24,3 N/mm2 15/35 11,2 48,3 265 32 AXYSS 0032-035-6 28,3 N/mm2 15/35 16,7 60,3 300 40 AXYSS 0040-035-6 38,4 N/mm2 15/35 26,5 77,0 300 50 AXYSS 0050-035-6 38,4 N/mm2 15/35 26,5 77,0 300 65 AXYSS 0065-025-6 54,7 N/mm2 25/25 58 76,1 325 80 AXYSS 0080-025-6 67,5 N/mm2 25/25 79 88,9 330 100 AXYSS 0100-025-6 97,2 N/mm2 25/25 128 114,3 325
|
|
|
|
|
21.12.2010, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Уважамый antspb! Предлагаемые Вами датские компенсаторы не подходят для полипропиленовых труб. Как не подходят для полипропилена компенсаторы для стальных стояков отопления и водоснабжения "Протон", "Энергия" или "Hydra". Вышеуказанные компенсаторы разработаны специально для вертикальных стальных трубопроводов, и на полипропилене их применять категорически нельзя, так как их распорное усилие от внутреннего давления + усилие жесткости сильфона разрушат или деформируют полипропиленовую трубу (менее прочную, чем сталь).
|
|
|
|
Гость_galtjersey_*
|
3.12.2017, 21:43
|
Guest Forum

|
Цитата(shev @ 1.12.2010, 12:06)  а как быть с этим пунктом СНиПа?
6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления долженобеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха встроительные конструкции допускается:
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки вместах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов изполимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, заэкранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах,где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействиеультрафиолетового излучения на трубы. Добрый день, подскажите пожалуйста, из котельной через вспомогательные помещения цеха в админздание идет лежак из ppr трубы с алюминием, допустима ли прокладка труб и дальнейшее залитие стяжкой, или должны быть каналы с доступом в них? Если их просто зальют стяжкой, то даже при устройстве компенсаторов никакой компенсации не будет мне кажется...Кто может подсказать?
|
|
|
|
|
4.12.2017, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1645
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(dronovigor @ 22.11.2010, 13:05)  Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,что можно использовать для компенсации температурных удлинений полипропиленовых стояков отопления в многоквартирном жилом доме. П-образные не подходят из-за большой длины горизонтальных участков, петлеобразные тоже не подходят. Можно ли использовать сильфонные и если кто-нибудь уже имел дело с таким решением- просьба поделиться опытом. Извините, но у меня сразу же вопрос. Вы читали техдоки производителей труб их требования о компенсации температурных расширений?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|