> Вытяжной вентилятор, Греется вентилятор
Alex Shark
сообщение 25.11.2010, 17:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81190



Добрый день, дорогие коллеги!
Подскажите кто чем может, есть одна большая проблема.

На вытяжке стоит вентилятор LESSAR LV-FDTS 1000x500/4/3.
Параметры:
Напряжение/частота: 380 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 5,0 кВт
Номинальный ток: 8,10 А
Частота вращения: 1330 об/мин
Давление проектное: 600 Па.
Проектный расход: 7120 м.куб./час.

Почему-то при включении вентилятора фазный ток составляет порядка 10 А, вентилятор начинает греться, и минут через 10 вырубает автомат. Замерял расход воздуха в канале: 7700 м.куб./час.

Все обмотки прозвонил, все в норме, канал чистый, шумит только.

Что делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LordN
сообщение 25.11.2010, 18:33
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Что делать
думать и искать. многажды раз обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 25.11.2010, 18:41
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Дросселируйте сеть до 7120м3/ч, если ничего не изменится, то нужен более мощный движок(ошибка при подборе вентилятора). Сказанное выше верно для исправного вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Днепр
сообщение 2.12.2010, 18:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Проверте правильность фазировки и способ подключения звезда или треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.12.2010, 18:23
Сообщение #5





Guest Forum






Если в обратную сторону крутится он не шумит, не потребляет и немного дует. Некоторые так и сдают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 3.12.2010, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



Цитата(JJJJ @ 25.11.2010, 18:41) *
Дросселируйте сеть до 7120м3/ч, если ничего не изменится, то нужен более мощный движок(ошибка при подборе вентилятора). Сказанное выше верно для исправного вентилятора.

Согласен! Надо зашибирить сеть в половину, и если все будет ок, то просто попали в нерабочую зону вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных