> Проект ВК Детского садика
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Доброго времени суток, уважаемые проектировщики.

Очень Вас прошу посмотреть мой проект ВК детского садика.
Опыта работы с внутрянкой фактически нет, а этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы.
Поэтому, буду рада критике и замечаниям.

Сразу говорю по поводу углов в аксонометрии - я смотрела достаточно много "чужих" проектов и в 40 %-х схемы чертят под 60 градусов, что на мой взгляд геометрически правильно.
В ГОСТ 2.601-79 конкретного указания на угол построения не нашла.

Сообщение отредактировал Knopk@ - 29.11.2010, 14:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________29.11.10.dwg ( 588,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 38)
Young
сообщение 29.11.2010, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



первое что в глаза бросилось - канализация, повороты трассы - все под 90 градусов и ни одной прочистки... Вам деток не жалко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Спасибо smile.gif . Не досмотрела - буду исправлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2010, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Девушка, только сегодня и только для вас, атракцион неслыханной щедрости! biggrin.gif
Детские ясли-сад на 12 групп (280 мест)
ТП 214-2-61 альбом 2 Детские ясли-сад на 320 мест со стенами из кирпича-Санитарно-технические чертежи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 18:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



За типовые проекты - спасибо - буду изучать )

А больше замечаний не будет??? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2010, 19:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 18:46) *
А больше замечаний не будет??? sad.gif

сделайте всё как в типовых и замечаний не будет вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 22:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Тогда у меня есть пара вопросов..

Полотенцесушители я обязательно должна предусматривать?
Дренирование В1, В2, Т3, Т4 я предусматриваю в подвале или как многие пишут "дренирование через сантехприборы" и все на этом?
То, что у меня стояки по этажам не совпадают и много "веточек" К1 к коллектору, который в подвале, это как? Так вообще делают?
И должна ли я предусмотреть какие-то меры при прокладке каналюги в полу: футляры, ревизии? Участки у меня до пяти метров и в основном от трапов..

Буду очень-очень-очень-очень благодарна если Вы наведете хоть какой-то порядок в моей голове wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.11.2010, 9:09
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 21:22) *
Буду очень-очень-очень-очень благодарна если Вы наведете хоть какой-то порядок в моей голове wub.gif
вот вам первый непорядок..
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 13:19) *
этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы.

А учитывая что со снипами и гостами вы слабо знакомы - читайте пост 6..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.11.2010, 9:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 22:22) *
Дренирование В1, В2, Т3, Т4 я предусматриваю в подвале или как многие пишут "дренирование через сантехприборы" и все на этом?

я, честно говоря, даже не понял о чем идет речь. Какое дренирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 30.11.2010, 14:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Со Снипами и гостами у меня все в порядке. Просто конкретно по внутрянке я не работала, а этот детсадик нужно было сваять за неделю....

Спасибо, за ответы на мои вопросы, буду самма разбираться со своими непонятками. Извините за беспокойство.


Сообщение отредактировал Knopk@ - 30.11.2010, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 2.12.2010, 15:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Скажите пожалуйста у вас вентиляция не предусматривается на системе К1? Скажем, на стояке К10 стоко приборов сидит ,что вент. нужна. Да и остальные стояки тоже. Если че Снип 2.04.01.-85 стр. 31. Там таблички.
Потом по тому же стояку у вас там 3 линии прям в одну точку собираются-так не бывает(ну по остальным тож. посмотреть).
Потом опять же по этому стояку -лично я не обединял бы соседние комнаты., а на каждую свой стояк предусмотрел бы
По уклону -пункт 18.2
Выложили бы еще план подвала.
Если еще че найду скажу. А на форумчан вы не обижайтесь.

Сообщение отредактировал BUG87 - 2.12.2010, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 2.12.2010, 16:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



У вас там после узла водомеров на Т4 на ответвлении к 1 и 2 стоякам прям крест нарисован. Вот уберите это. от разных точек ответвление сделайте.
Диаметры у вас на системах Т3,Т4,В1 (особенно Т3)не маленькие? гидравлику не смотрели?

Сообщение отредактировал BUG87 - 2.12.2010, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 3.12.2010, 6:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Большое спасибо за конструктивную критику )

По вентиляции - у меня на всех стояках предусмотрены вакуумные клапана.
Может, конечно, глупый вопрос, но все-таки.. Почему нельзя соединять три ветки в одной точке? Н-р, через крестовину под 45 градусов.. - Я исправлю и приму как факт,но все-таки )
Тот же вопрос про ответвления на Т4... Сама точно помню, что на наружке так не делаю, а почему не помню )
Диаметры - пошла пересчитывать..

Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 3.12.2010, 9:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



По поводу клапанов: Вы наверно емели ввиду вент. клапаны. Мне, лично, не приходилось их ставить пока, но судя по отзывам они не всегда спасают, так что где возможно или где много приборов я бы предпочел вытяжку.
По поводу крестовины: я не встречал такую двухплоскостную крестовину где были бы 2 отвода на 110 и 1 на 50.
По поводу Т4: я на стройке монтажником(систем ВиВ) не работал , но обычно это объясняют - что хрен смонтируешь. Я это на веру принял и больше так не делаю.
И еще вчера забыл написать: Я так понимаю , что систему В1 вы закольцевали. Тада имеет смысл не отводить отдельную ветку на пожар , а кольцевать ее вместе с системой хоз-быт. А то , на мой взгляд, не логично получается.
И еще вопрос: не очень понятно по поводу ПК. Там у вас что находится?(я к тому , что обычно , там рукав, ствол пожарный находятся-а они в свою очередь в шкаф пожарный помещаются -вот шкаф там у вас не нарисован).
И еще не увидел у основания стояков запорной арматуры и спускных кранов СНиП п.10.5
И еще скажите а че у вас там за желтая линия на плане на отм. 0.000 ?
Если время будет еще посмотрю - мож еще чего найду

Сообщение отредактировал BUG87 - 3.12.2010, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 3.12.2010, 9:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Вот по поводу спускнух кранов я и пыталась спросить!! )) Только меня научили называть это дрениваронием,во всяком случае на наружке..

Я сейчас изменения внесу и выложу по-новой...

Сообщение отредактировал Knopk@ - 3.12.2010, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 3.12.2010, 12:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Про клапаны - это реконструкция бывшей школы и крышу просили не трогать.
Про спукные краны и отсечные - поставила краны на стояки, но они у меня начинаются на первом этаже и где ставить дренажные краны я не понимаю, ведь они должны быть в подвале (( В итоге, поставила дренирование на всю сеть целиком.

Про закольцовку В2 и В1 - я правильно понимаю, что тогда у меня должен увеличится диаметр на всем кольце В1?
Такого заказчик мне не одобрит ))

Еще это другая версия с разделением К1 и К3, о существовании производственного выпуска заказчики забыли )

Очень надеюсь, что у Вас найдется на меня время )

Сообщение отредактировал Knopk@ - 3.12.2010, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.dwg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 3.12.2010, 14:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



С планом подвала ясней стало)) А почему разводку решили частично на первом этаже выполнить? Почему всю в подвале не сделать? Шкафы пожарные ставятся рядом , а не перед пож. стояками.На схеме шкафы не показываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 3.12.2010, 14:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



В подвале уже до кучи всего намешано - ходить негде, поэтому максимально все на первый этаж выносила, потом с монтажниками правили.
А я видела случаи, когда пожарный стояк проходит "через" шкаф - это нормально или так лучше не делать? ))

Ответьте, мне, пожалуйста, про спускные краны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 3.12.2010, 15:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Вы наберите в инете "ШПК-пульс" и поглядите как он устроен.
По поводу спусников- их идея опорожнять систему при ремонте.Я так понял что после ВУ вы их нарисовали- вы их нарисовали не правильно. Это водоразборная арматура , а не запорная . у меня на работе мы их рисуем стрелочкой направленной вниз.
Насколько я знаю , в СНиПе нету рекомендации по поводу установки спускных кранов. Поэтому ставим их исходя из логики.(допустим длинная труба идет-много воды -поставим, короткое ответвление -не ставим)
Я надеюсь что это у вас еще довольно сырой проект.
Еще раз советую обратить внимания на пункт 10.5 где написано про ответвление на 5 точек и более.
И повнимательней воще этот момент поглядеть
Теперь по поводу разводки на 1 этаже. У вас нарисованы ,что все присоединения происходят снизу.
Логично заключить что магисталь проходит у пола .В тоже время часто пересекает корридоры и двери. Вывод сами сделаете?(И в принципе,на мой взгляд, само решение делать разводку по 1 этажу весьма сомнительно)
По поводу общей кольцовки В1 и В2. Ну не верю я что на весь садик Д32 нормально тянет! Я бы на хоз-пит мин Д50 ставил. Еще раз говорю все таки посчитайте гидравлику хотя бы навскидку. А если вы все таки возьмете мою точку зрения то мона и кольцевать и Д65 менять на Д50. И потом не на миллионы кап. затраты увеличатся ,а зато эксплуатационные затраты уменьшатся. Но решать вам
По поводу канализации: янг писал про повороты че не исправили? Советую еще обрать внимание на пункт 17.6.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 4.12.2010, 17:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Вроде все, кроме спецификации, исправила.
Надюсь, что серьезных ошибок не сделала. Потому что, завтра с утра сдавать.

Если хватит терпения еще раз проверить, буду рада. Даже если после сдачи, исправить все равно нужно будет..

* Больше всего мне жалко людей, которые будут этим пользоваться dry.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________5.12.10.dwg ( 931,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 4.12.2010, 19:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Забыла про регуляторы температуры на детских раковинах.. bang.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________5.12.10.dwg ( 931,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.12.2010, 9:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



по-моему в канализации ничего не изменилось - все повороты и присоединения под 90 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 6.12.2010, 10:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Knopk@ @ 4.12.2010, 21:52) *
* Больше всего мне жалко людей, которые будут этим пользоваться dry.gif


просто прелесть как хорошо машенька )))
себя пожалейте, т.к. рискуете превратится в вечный двигатель.

Сообщение отредактировал даниил - 6.12.2010, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 6.12.2010, 11:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Цитата(Young @ 6.12.2010, 9:16) *
по-моему в канализации ничего не изменилось - все повороты и присоединения под 90 градусов.


Но я же добавила прочистки и ревизии... huh.gif

Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.12.2010, 11:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 11:11) *
Но я же добавила прочистки и ревизии... huh.gif

Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???

а вы типовые-то открывали? все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов, об этом в СП на пластик написано. А о том что нельзя стояком в лежак под90 поворачивать написано в снипе на внутрянку... остается одна надежда, что попадется опытный прораб-сантехник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 6.12.2010, 11:18
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037




smile.gif

Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 10:11) *
Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
Цитата(Knopk@ @ 30.11.2010, 13:15) *
Со Снипами и гостами у меня все в порядке.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 6.12.2010, 12:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Цитата(Young @ 6.12.2010, 12:14) *
а вы типовые-то открывали? все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов, об этом в СП на пластик написано. А о том что нельзя стояком в лежак под90 поворачивать написано в снипе на внутрянку... остается одна надежда, что попадется опытный прораб-сантехник.


Хорошо, а как тогда можно?
Как должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.12.2010, 12:15
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:01) *
Хорошо, а как тогда можно?
Как должно быть?

Цитата(Young @ 6.12.2010, 11:14) *
все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов

аналогично и переход стояка в лежак.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 6.12.2010, 12:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



А если это "в воздухе висит", то кронштейн получается делают, как упор, или как?

И еще касяки есть?

Сообщение отредактировал Knopk@ - 6.12.2010, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2010, 8:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:19) *
А если это "в воздухе висит", то кронштейн получается делают, как упор, или как?

если вы про крепление труб, то давно уже все монтируют на хомутах и шпильках
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:19) *
И еще касяки есть?

думаю там одной канализации хватит на то, что вас служба эксплуатации будет долго помянать теплыми словами wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 7.12.2010, 16:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Многоуважаемый Young и прочие Великие Проектировщики.

Чтобы меня вспоминали добрым словом только одни экспуатационщики. Очень прошу Вас нормально объяснить, что не так в моем проекте или дать ссылку на идеальный проект, который можно было использовать как пример..

Я действительно хочу разобраться с внутрянкой и делать нормальные достойные проекты. Ясное дело, что за первый проект меня никто хвалить не будет, но я хочу выяснить максимальное количество касяков сейчас, а не в будущем.
На счет СНиПа все сама знаю, буду читать и разбираться.

Сообщение отредактировал Knopk@ - 7.12.2010, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2010, 16:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 16:42) *
Многоуважаемый Young и прочие Великие Проектировщики.

а к чему сарказм если просите помощи?
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 16:42) *
Чтобы меня вспоминали добрым словом только одни экспуатационщики. Очень прошу Вас нормально объяснить, что не так в моем проекте

вы по русски читаете? Канага у вас поворачивает вод 90 градусов везде, так нельзя!
Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 16:42) *
или дать ссылку на идеальный проект, который можно было использовать как пример..

я вам дал ссылки на два типовых, они вас по какой-то причине не устроили?

Сообщение отредактировал Young - 7.12.2010, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.12.2010, 21:05
Сообщение #33


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 15:42) *
Очень прошу Вас нормально объяснить
на каком языке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 7.12.2010, 21:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Ладно, видимо зря сюда пишу и унижаюсь: вы не хотите понять о чем я спрашиваю, я пишу сюда не для насмешок.
Клоуном быть не хочу.

Всего доброго, извините, что потратила ваше время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 7.12.2010, 22:00
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 20:17) *
вы не хотите понять о чем я спрашиваю, я пишу сюда не для насмешок.
а мож вы не так спрашиваете? Об этом не подумали?
Понятно шо при защемлении пальца дверью, дверь виновата...

Цитата(Knopk@ @ 7.12.2010, 20:17) *
Всего доброго, извините, что потратила ваше время.
да кто ж сомневается шо еще обратитесь сюда smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 7.12.2010, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 8.12.2010, 15:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 11:11) *
Но я же добавила прочистки и ревизии... huh.gif

Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???

Поворачивать можно и нужно, нельзя подключать на прямые тройники в горизонтальной плоскости, да и в вертикальной нежелательно. При применении косых тройников и крестовин при поэтажных присоединениях и пропускная способность стояка увеличивается. И при переходе стояка из вертикали в горизонталь, тоже нельзя использовать отвод 90 град., как минимум 2 отвода по 45 или меньшими отводами собирать этот узел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВикВик
сообщение 23.12.2010, 9:46
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87094



Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 18:46) *
За типовые проекты - спасибо - буду изучать )

А больше замечаний не будет??? sad.gif



Добрый день, коллега! Как Ваша кан. система вентилируется? Почему все стояки заканчиваются прочистками? Также не прорисован выпуск, нет отметок труб, этажи не обозначены. Думаю, что посмотрев отправленные Вам коллегой файлы, Вы успешно справитесь с заданием.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKS
сообщение 24.12.2010, 8:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 26.5.2009
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971



неувидел фановых труб на канализации


поливочные краны как внутренние в помещениях уборочного инвентаря так и наружние
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
>Phoenix<
сообщение 5.5.2011, 13:57
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995



Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 15:19) *
Сразу говорю по поводу углов в аксонометрии - я смотрела достаточно много "чужих" проектов и в 40 %-х схемы чертят под 60 градусов, что на мой взгляд геометрически правильно.
В ГОСТ 2.601-79 конкретного указания на угол построения не нашла.


Уважаемая, читайте СПДС тчательнее! Наш ГОСТ 21.601-79 п.3.2.1. "...схемы выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции..."
как бэээ читайте учебник по черчению. А то что у кого-то так было нарисовано - это плохой отмаз)))
вот вам :
Аксонометрические проекции
наш вариант это рисунки 7, 8, 9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7