> Запуск сдвоенно-сблокированных вентиляторов, Насколько критичен запуск сразу 4 пускателей от одного упр. сигнала
Dimik
сообщение 2.12.2010, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Имеется приточно-вытяжная система сблокированая, и в каждой установке по два двигателя. Реализую схему управления подачей одного управляющего сигнала на все вентиляторы. Лампочка тоже одна на «Аварию» (если хотя бы один из 4 автоматов ушел в аварию) и «Работа»(если все 4 пускателя замкнулись). Вопрос в следующем:
1. Насколько удобна такая схема
2. Насколько критичен запуск сразу 4 пускателей (2*15кВт+2*11кВт). Может есть смысл 3 реле времени во-ткнуть? Если да, то запускать поочередно -приток-вытяжка, приток -вытяжка?

Сообщение отредактировал Dimik - 2.12.2010, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
ARTEM_1
сообщение 2.12.2010, 17:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694



Если выделеная мощность позволяет то почемубы и нет (возьмите в учёт пусковые токи ) ,но я бы всётаки пускал поочередно пошагово. Установить на каждый пускатель по релюхе времени (в виде доп надстройки) и таким образом организовать задержку при пуске каждого следующего это моё мнение .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 2.12.2010, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



У Вас защита 15кВт двигателя-автомат ???
Контроль нормальной работы вентилятора-срабатывание контактора ???!!!
Дальше трудно подобрать слова...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.12.2010, 17:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Или без реле времени, завязв пуск каждого следующего на срабатывание дифманометра предыдущего smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.12.2010, 17:48
Сообщение #5





Guest Forum






А что за агрегат вентиляционный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.12.2010, 17:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Кстати, а два двигателя на систему - два вентилятора в каждой или два движка на один вент? Может там эти 2 движка - основной и резервный просто и не надо все сразу-то пускать? (Личне мне двухдвижковые, в-основном, именно такие попадались - основной и резервный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.12.2010, 18:02
Сообщение #7





Guest Forum






Мне последннее время часто попадаются именно по два вента в параллель работають. Да и с резервными вентиляторами, и резервируемые установки.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2010, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 2.12.2010, 18:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(aslanbek @ 2.12.2010, 17:31) *
У Вас защита 15кВт двигателя-автомат ???
Контроль нормальной работы вентилятора-срабатывание контактора ???!!!
Дальше трудно подобрать слова...

Слов подбирать не надо, просто внимательно читать надо, речь идет о схеме управления, шкаф автоматики со всеми дифманометрами. Защита-мотор-автомат GV-E, вопрос был не в этом.

Цитата(ViS @ 2.12.2010, 17:32) *
Или без реле времени, завязв пуск каждого следующего на срабатывание дифманометра предыдущего smile.gif

А дифманометра всего два, и они напрямую в автоматику заходят.

Цитата(Boris Blade @ 2.12.2010, 17:48) *
А что за агрегат вентиляционный?

AL-KO THERM

Цитата(ViS @ 2.12.2010, 17:58) *
Кстати, а два двигателя на систему - два вентилятора в каждой или два движка на один вент? Может там эти 2 движка - основной и резервный просто и не надо все сразу-то пускать? (Личне мне двухдвижковые, в-основном, именно такие попадались - основной и резервный)

Технологи молчат от незнания. На опроснике написано Приток-Фактически=Заданному. Графа фактически равна потоку двигателя умноженному на два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.12.2010, 18:27
Сообщение #9





Guest Forum






У ВТС такие бывают. Первое время меня повергло в изумление проектант тоже ничего не мого сказать. Ну если они в одной общей камере стоят, то так и есть - параллельная работа. Последняя установка была прям циклопических размеров, а крыльчатки в общем то небольшие.
Вам по очереди пускать их надо. Дифманометр -один общий.

пс всего таких штук пять было , разных размеров, за короткий период, причем объекты разные. Мода что ли такая пошла.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2010, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.12.2010, 18:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Boris Blade @ 2.12.2010, 18:27) *
Ну если они в одной общей камере стоят, то так и есть - параллельная работа.

Совершенно не обязательно. Были установки, где на одну крыльчатку 2 движка, ременная передача, в одной камере. Номинальный расход на одном движке, который крутит вент и второй движок. Там до кучи и резервные установки еще стояли такие же smile.gif В целом получалось по 4 движка на каждый приток и каждую вытяжку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.12.2010, 19:07
Сообщение #11





Guest Forum






Я про два отдельных двигла с собственными крыльчатками в одной общей камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.12.2010, 19:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Boris Blade @ 2.12.2010, 19:07) *
Я про два отдельных двигла с собственными крыльчатками в одной общей камере.

Тоды да. В параллель. Оть только топик-стартер так и не уточнил этот момент для нас. Из первого сообщения мне показалось, что речь о 2-х движках на одном венте, а не о двух вентах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 2.12.2010, 19:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(Dimik @ 2.12.2010, 18:17) *
Слов подбирать не надо, просто внимательно читать надо, речь идет о схеме управления, шкаф автоматики со всеми дифманометрами. Защита-мотор-автомат GV-E, вопрос был не в этом.

Уважаемый,изъясняйтесь так,чтобы Вас поняли:
1."Лампочка тоже одна на «Аварию» (если хотя бы один из 4 автоматов ушел в аварию)"-Автомат не равно мотор-автомат,мотор-стартер,реле тепловое и т.д.
2."«Работа»(если все 4 пускателя замкнулись)"-Вопрос контроля работы вентилятора по сработке контактора не снят!
3."Имеется приточно-вытяжная система сблокированая, и в каждой установке по два двигателя."
Два двигателя не означает два вентилятора,так сколько двигателей,а сколько вентиляторов?
4."А дифманометра всего два, и они напрямую в автоматику заходят."-Два дифманометра на что-вентилятор притока?вытяжки?фильтра?
5.Если у Вас " шкаф автоматики со всеми дифманометрами",зачем что-то изобретать,подключите всё к своему шкафу и все довольны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 2.12.2010, 20:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(aslanbek @ 2.12.2010, 19:19) *
...
1.
2.
3.
4.
5....

6. А что в шкафу автоматики отсутствует схема управления двигателями? blink.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.12.2010, 8:41
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Нагрузка "вентиляторная", поэтому пускайте всё сразу и не парьтесь.
Если нет селекции, то "Работа" индицируется при включении в работу любого из агрегатов, а не только когда все повключаются (или не повключаются"). Требование ПУЭ.
"Авария" нужна просто для индикации??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 3.12.2010, 10:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Usach @ 3.12.2010, 8:41) *
Нагрузка "вентиляторная", поэтому пускайте всё сразу и не парьтесь.
Если нет селекции, то "Работа" индицируется при включении в работу любого из агрегатов, а не только когда все повключаются (или не повключаются"). Требование ПУЭ.

Получается одной лампой не обойтись?
Цитата(Usach @ 3.12.2010, 8:41) *
"Авария" нужна просто для индикации??

Авария -как для индикации, так и в автоматику.


Привожу свою схему и спецификацию от ОВ.
Оговорюсь,
1. Система с рекуперацией
2. Выбор режима одновременно запускает агрегат в авт или ручн. режиме. (см. схему)
3. Схема не окончательная, потому ссылки контактных групп могут не совпадать.

Сообщение отредактировал Dimik - 3.12.2010, 10:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 110,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 152,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 3.12.2010, 10:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Уважаемый Dimik,теперь ясно,в чём Ваш вопрос.На беглый взгляд:
1.По схеме допы QF6-QF9 все NO,должно 53-54NO,а 97-98NC.
2.Коль скоро всё от SE,сюда просится Zelio.
3.Непонятен всётаки что за шкаф автоматики у Вас,не лучше его выкинуть,раз вынуждены сами городить схему управления двигателями и собрать один нормальный шкаф под свою задачу с необходимым функционалом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 3.12.2010, 11:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Я бы применил Siemens Logo или что то в этом диапазоне и разнес включение нагрузог во времени и в пространстве.
так оно лучшее будет , надежнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.12.2010, 11:23
Сообщение #19


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Посмотрел схему - ничонепонял.
И хде "сразу 4 пускателей (2*15кВт+2*11кВт)"?? blink.gif
И вообще - схема без перечня элементов это комиксы!! Хде ампераж то?? mad.gif

Сообщение отредактировал Usach - 3.12.2010, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 3.12.2010, 11:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(aslanbek @ 3.12.2010, 10:46) *
Уважаемый Dimik,теперь ясно,в чём Ваш вопрос.На беглый взгляд:
1.По схеме допы QF6-QF9 все NO,должно 53-54NO,а 97-98NC.
2.Коль скоро всё от SE,сюда просится Zelio.
3.Непонятен всётаки что за шкаф автоматики у Вас,не лучше его выкинуть,раз вынуждены сами городить схему управления двигателями и собрать один нормальный шкаф под свою задачу с необходимым функционалом?

Уважаемый aslanbek. Вы ошибаетесь. Доп. контакты на приставку GV1010– два нормально открытых , вот у приставки GV1001, действительно 1NC+1NO, только нумерация другая NC-51,52+ NC-97,98
Шкаф автоматики тоже мой на Siemens PCX, но он отдельный из за разных категорийных групп электроснабжения автоматики и управления.(это требование ТЗ)
здесь спрашивал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55544


Цитата(DrAlex @ 3.12.2010, 11:18) *
Я бы применил Siemens Logo или что то в этом диапазоне и разнес включение нагрузог во времени и в пространстве.
так оно лучшее будет , надежнее

Понятно, но нужно 4 дополнительных выхода. Еще и в ручном режиме мутить.

Цитата(Usach @ 3.12.2010, 11:23) *
Посмотрел схему - ничонепонял.
И хде "сразу 4 пускателей (2*15кВт+2*11кВт)"?? blink.gif
И вообще - схема без перечня элементов это комиксы!! Хде ампераж то?? mad.gif

Ну некоторые поняли. rolleyes.gif
Пускатели КМ, а то что там стоит на 9 ампер, не обращайте внимания. Пускатели по номиналу. Автоматы тоже.

Сообщение отредактировал Dimik - 3.12.2010, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.12.2010, 12:27
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Dimik @ 3.12.2010, 14:57) *
...............
Ну некоторые поняли. rolleyes.gif
Пускатели КМ, а то что там стоит на 9 ампер, не обращайте внимания. Пускатели по номиналу. Автоматы тоже.


Обащжжите!! rolleyes.gif
Т.е. Вы пускаете без переключения звезда/треугольник??!! Ну, тогда извиняйте - действительно "не понял". Я то имел в виду одновременость пуска. Т.е. по одному сигналу и все сразу - без задержек...
Осталось только "уточнить"( laugh.gif) про "Пускатели по номиналу. Автоматы тоже" и можно будет сказать что-то действительно "по существу" конкретной схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 3.12.2010, 12:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Автомат 1QF6-15Квт-32А. Пускатель 1KM6-38А
Автомат 1QF7-11Квт-22А. Пускатель 1KM7-25А
Автомат 1QF8-15Квт-32А. Пускатель 1KM8-38А
Автомат 1QF9-11Квт-22А. Пускатель 1KM9-25А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 3.12.2010, 12:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



1.Dimik,я всё понял и было сказано "ПО СХЕМЕ...",посмотрите на свою принципиалку;

2.Рекомендация применить Зелио,Лого,Изи,Альфа и т.п.(на вкус) вместо рассыпухи остается в силе;

3.Насчёт первоначального вопроса скажу своё мнение:даже если позволяет ввод,никогда не применяю прямой пуск для мощностей от 7,5кВт и выше по следующим причинам:
-характеристика нагрузки двигателя хоть и "вентиляторная"("насосная"),но рабочие колёса вентиляторов на такие мощности уже имеют приличную инерцию и требуют неплохой момент при пуске или более продолжительный разгон(это как правило металлические колёса от Зелибега);
-помимо перегрузки сети часто забывают про такой очень важный нюанс прямого пуска,как выделение очень большой мощности в меди статора за очень короткое время,которое не успевает перейти в железо и губительно действует на обмотку двигателя!

Разумеется,всё вышесказанное относится к асинхронным приводам вентиляторов с короткозамкнутым ротором,коих на сегодня подавляющее количество(ЕС-моторы пока для нас большая экзотика).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.12.2010, 13:07
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Dimik @ 3.12.2010, 15:45) *
Автомат 1QF6-15Квт-32А. Пускатель 1KM6-38А
Автомат 1QF7-11Квт-22А. Пускатель 1KM7-25А
Автомат 1QF8-15Квт-32А. Пускатель 1KM8-38А
Автомат 1QF9-11Квт-22А. Пускатель 1KM9-25А


Ну вот!! Момент истины!( laugh.gif)
Нужно уточнить по Вашему конкретному оборудованию, но если прикинуть грубо:
1. Для 15кВт -> 29A -> 7*29/5=40,6А -> автомат следующий за 40А (63А, например), пускатель - на 40А(ну, или на 38 можно).
2. Для 11кВт -> 22A -> 7*29/5=30,8А -> автомат на 40А, пускатель - на 40А (ну, или на 32 можно).
Итого: подбор автоматов у Вас сделан не правильно. По 32А/38А можно и поспорить - может и пройдёт если всё "уточнить". Но "запаса" всё равно не будет. А по мне лучше перебдеть.

Сообщение отредактировал Usach - 3.12.2010, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 3.12.2010, 13:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Usach @ 3.12.2010, 13:07) *
Ну вот!! Момент истины!( laugh.gif)

Вопрос в теме правильности подбора не стоял. Экспериментальные многолетние данные показывают, что все правильно.

aslanbek

У приставки 2 контакта. 1-когда сработает автомат-мгновенного действия., 2-по короткому замыканию или перегрузке.
А так- спасибо за совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.12.2010, 14:02
Сообщение #26





Guest Forum






А килоамперов скока у автоматов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 3.12.2010, 14:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Boris Blade @ 3.12.2010, 14:02) *
А килоамперов скока у автоматов?

10кА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.12.2010, 11:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
....Для 15кВт -> 29A -> 7*29/5=40,6А -> автомат следующий за 40А (63А, например), пускатель - на 40А(ну, или на 38 можно)....


Интересный метод выбора - только там вроде как моторные автоматы стоят, а они выбираются по номиналу..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 6.12.2010, 9:05
Сообщение #29


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Pzotov @ 5.12.2010, 14:34) *
Интересный метод выбора - только там вроде как моторные автоматы стоят, а они выбираются по номиналу..


Да. Вы правы. Получается, что автоматы проходят на ура. unsure.gif
Выдержка из описания: " Выключатель автоматический GV2 предназначены для управления и защиты электродвигателей мощностью до 15 КВт.
Типы защит:
от токов короткого замыкания, уставка фиксированная и составляет 13In от тока перегрузки
от токов перегрузки (расцепитель по перегрузке включаетв себя устрйоство для компенсациии изменения температуры, возможность регулирования уставки с помощью диска)
от пропаданию фаз".

Осталось, только наедятся, что и в электрощитовой автоматы выдержат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных