Запуск сдвоенно-сблокированных вентиляторов, Насколько критичен запуск сразу 4 пускателей от одного упр. сигнала |
|
|
|
2.12.2010, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Имеется приточно-вытяжная система сблокированая, и в каждой установке по два двигателя. Реализую схему управления подачей одного управляющего сигнала на все вентиляторы. Лампочка тоже одна на «Аварию» (если хотя бы один из 4 автоматов ушел в аварию) и «Работа»(если все 4 пускателя замкнулись). Вопрос в следующем: 1. Насколько удобна такая схема 2. Насколько критичен запуск сразу 4 пускателей (2*15кВт+2*11кВт). Может есть смысл 3 реле времени во-ткнуть? Если да, то запускать поочередно -приток-вытяжка, приток -вытяжка?
Сообщение отредактировал Dimik - 2.12.2010, 17:16
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
2.12.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694

|
Если выделеная мощность позволяет то почемубы и нет (возьмите в учёт пусковые токи ) ,но я бы всётаки пускал поочередно пошагово. Установить на каждый пускатель по релюхе времени (в виде доп надстройки) и таким образом организовать задержку при пуске каждого следующего это моё мнение .
|
|
|
|
|
2.12.2010, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
У Вас защита 15кВт двигателя-автомат ??? Контроль нормальной работы вентилятора-срабатывание контактора ???!!! Дальше трудно подобрать слова...
|
|
|
|
|
2.12.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Или без реле времени, завязв пуск каждого следующего на срабатывание дифманометра предыдущего
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.12.2010, 17:48
|
Guest Forum

|
А что за агрегат вентиляционный?
|
|
|
|
|
2.12.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Кстати, а два двигателя на систему - два вентилятора в каждой или два движка на один вент? Может там эти 2 движка - основной и резервный просто и не надо все сразу-то пускать? (Личне мне двухдвижковые, в-основном, именно такие попадались - основной и резервный)
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.12.2010, 18:02
|
Guest Forum

|
Мне последннее время часто попадаются именно по два вента в параллель работають. Да и с резервными вентиляторами, и резервируемые установки.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2010, 18:04
|
|
|
|
|
2.12.2010, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(aslanbek @ 2.12.2010, 17:31)  У Вас защита 15кВт двигателя-автомат ??? Контроль нормальной работы вентилятора-срабатывание контактора ???!!! Дальше трудно подобрать слова... Слов подбирать не надо, просто внимательно читать надо, речь идет о схеме управления, шкаф автоматики со всеми дифманометрами. Защита-мотор-автомат GV-E, вопрос был не в этом. Цитата(ViS @ 2.12.2010, 17:32)  Или без реле времени, завязв пуск каждого следующего на срабатывание дифманометра предыдущего  А дифманометра всего два, и они напрямую в автоматику заходят. Цитата(Boris Blade @ 2.12.2010, 17:48)  А что за агрегат вентиляционный? AL-KO THERM Цитата(ViS @ 2.12.2010, 17:58)  Кстати, а два двигателя на систему - два вентилятора в каждой или два движка на один вент? Может там эти 2 движка - основной и резервный просто и не надо все сразу-то пускать? (Личне мне двухдвижковые, в-основном, именно такие попадались - основной и резервный) Технологи молчат от незнания. На опроснике написано Приток-Фактически=Заданному. Графа фактически равна потоку двигателя умноженному на два.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.12.2010, 18:27
|
Guest Forum

|
У ВТС такие бывают. Первое время меня повергло в изумление проектант тоже ничего не мого сказать. Ну если они в одной общей камере стоят, то так и есть - параллельная работа. Последняя установка была прям циклопических размеров, а крыльчатки в общем то небольшие. Вам по очереди пускать их надо. Дифманометр -один общий.
пс всего таких штук пять было , разных размеров, за короткий период, причем объекты разные. Мода что ли такая пошла.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.12.2010, 18:41
|
|
|
|
|
2.12.2010, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Boris Blade @ 2.12.2010, 18:27)  Ну если они в одной общей камере стоят, то так и есть - параллельная работа. Совершенно не обязательно. Были установки, где на одну крыльчатку 2 движка, ременная передача, в одной камере. Номинальный расход на одном движке, который крутит вент и второй движок. Там до кучи и резервные установки еще стояли такие же  В целом получалось по 4 движка на каждый приток и каждую вытяжку
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.12.2010, 19:07
|
Guest Forum

|
Я про два отдельных двигла с собственными крыльчатками в одной общей камере.
|
|
|
|
|
2.12.2010, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(Boris Blade @ 2.12.2010, 19:07)  Я про два отдельных двигла с собственными крыльчатками в одной общей камере. Тоды да. В параллель. Оть только топик-стартер так и не уточнил этот момент для нас. Из первого сообщения мне показалось, что речь о 2-х движках на одном венте, а не о двух вентах.
|
|
|
|
|
2.12.2010, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(Dimik @ 2.12.2010, 18:17)  Слов подбирать не надо, просто внимательно читать надо, речь идет о схеме управления, шкаф автоматики со всеми дифманометрами. Защита-мотор-автомат GV-E, вопрос был не в этом. Уважаемый,изъясняйтесь так,чтобы Вас поняли: 1."Лампочка тоже одна на «Аварию» (если хотя бы один из 4 автоматов ушел в аварию)"-Автомат не равно мотор-автомат,мотор-стартер,реле тепловое и т.д. 2."«Работа»(если все 4 пускателя замкнулись)"-Вопрос контроля работы вентилятора по сработке контактора не снят! 3."Имеется приточно-вытяжная система сблокированая, и в каждой установке по два двигателя." Два двигателя не означает два вентилятора,так сколько двигателей,а сколько вентиляторов? 4."А дифманометра всего два, и они напрямую в автоматику заходят."-Два дифманометра на что-вентилятор притока?вытяжки?фильтра? 5.Если у Вас " шкаф автоматики со всеми дифманометрами",зачем что-то изобретать,подключите всё к своему шкафу и все довольны...
|
|
|
|
|
2.12.2010, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Цитата(aslanbek @ 2.12.2010, 19:19)  ... 1. 2. 3. 4. 5.... 6. А что в шкафу автоматики отсутствует схема управления двигателями?
|
|
|
|
|
3.12.2010, 8:41
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Нагрузка "вентиляторная", поэтому пускайте всё сразу и не парьтесь. Если нет селекции, то "Работа" индицируется при включении в работу любого из агрегатов, а не только когда все повключаются (или не повключаются"). Требование ПУЭ. "Авария" нужна просто для индикации??
|
|
|
|
|
3.12.2010, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(Usach @ 3.12.2010, 8:41)  Нагрузка "вентиляторная", поэтому пускайте всё сразу и не парьтесь. Если нет селекции, то "Работа" индицируется при включении в работу любого из агрегатов, а не только когда все повключаются (или не повключаются"). Требование ПУЭ. Получается одной лампой не обойтись? Цитата(Usach @ 3.12.2010, 8:41)  "Авария" нужна просто для индикации?? Авария -как для индикации, так и в автоматику. Привожу свою схему и спецификацию от ОВ. Оговорюсь, 1. Система с рекуперацией 2. Выбор режима одновременно запускает агрегат в авт или ручн. режиме. (см. схему) 3. Схема не окончательная, потому ссылки контактных групп могут не совпадать.
Сообщение отредактировал Dimik - 3.12.2010, 10:09
|
|
|
|
|
3.12.2010, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Уважаемый Dimik,теперь ясно,в чём Ваш вопрос.На беглый взгляд: 1.По схеме допы QF6-QF9 все NO,должно 53-54NO,а 97-98NC. 2.Коль скоро всё от SE,сюда просится Zelio. 3.Непонятен всётаки что за шкаф автоматики у Вас,не лучше его выкинуть,раз вынуждены сами городить схему управления двигателями и собрать один нормальный шкаф под свою задачу с необходимым функционалом?
|
|
|
|
|
3.12.2010, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Я бы применил Siemens Logo или что то в этом диапазоне и разнес включение нагрузог во времени и в пространстве. так оно лучшее будет , надежнее
|
|
|
|
|
3.12.2010, 11:23
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Посмотрел схему - ничонепонял. И хде "сразу 4 пускателей (2*15кВт+2*11кВт)"??  И вообще - схема без перечня элементов это комиксы!! Хде ампераж то??
Сообщение отредактировал Usach - 3.12.2010, 11:30
|
|
|
|
|
3.12.2010, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(aslanbek @ 3.12.2010, 10:46)  Уважаемый Dimik,теперь ясно,в чём Ваш вопрос.На беглый взгляд: 1.По схеме допы QF6-QF9 все NO,должно 53-54NO,а 97-98NC. 2.Коль скоро всё от SE,сюда просится Zelio. 3.Непонятен всётаки что за шкаф автоматики у Вас,не лучше его выкинуть,раз вынуждены сами городить схему управления двигателями и собрать один нормальный шкаф под свою задачу с необходимым функционалом? Уважаемый aslanbek. Вы ошибаетесь. Доп. контакты на приставку GV1010– два нормально открытых , вот у приставки GV1001, действительно 1NC+1NO, только нумерация другая NC-51,52+ NC-97,98 Шкаф автоматики тоже мой на Siemens PCX, но он отдельный из за разных категорийных групп электроснабжения автоматики и управления.(это требование ТЗ) здесь спрашивал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55544Цитата(DrAlex @ 3.12.2010, 11:18)  Я бы применил Siemens Logo или что то в этом диапазоне и разнес включение нагрузог во времени и в пространстве. так оно лучшее будет , надежнее Понятно, но нужно 4 дополнительных выхода. Еще и в ручном режиме мутить. Цитата(Usach @ 3.12.2010, 11:23)  Посмотрел схему - ничонепонял. И хде "сразу 4 пускателей (2*15кВт+2*11кВт)"??  И вообще - схема без перечня элементов это комиксы!! Хде ампераж то??  Ну некоторые поняли. Пускатели КМ, а то что там стоит на 9 ампер, не обращайте внимания. Пускатели по номиналу. Автоматы тоже.
Сообщение отредактировал Dimik - 3.12.2010, 12:09
|
|
|
|
|
3.12.2010, 12:27
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Dimik @ 3.12.2010, 14:57)  ............... Ну некоторые поняли. Пускатели КМ, а то что там стоит на 9 ампер, не обращайте внимания. Пускатели по номиналу. Автоматы тоже. Обащжжите!! Т.е. Вы пускаете без переключения звезда/треугольник??!! Ну, тогда извиняйте - действительно "не понял". Я то имел в виду одновременость пуска. Т.е. по одному сигналу и все сразу - без задержек... Осталось только "уточнить"(  ) про "Пускатели по номиналу. Автоматы тоже" и можно будет сказать что-то действительно "по существу" конкретной схемы.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Автомат 1QF6-15Квт-32А. Пускатель 1KM6-38А Автомат 1QF7-11Квт-22А. Пускатель 1KM7-25А Автомат 1QF8-15Квт-32А. Пускатель 1KM8-38А Автомат 1QF9-11Квт-22А. Пускатель 1KM9-25А
|
|
|
|
|
3.12.2010, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
1.Dimik,я всё понял и было сказано "ПО СХЕМЕ...",посмотрите на свою принципиалку;
2.Рекомендация применить Зелио,Лого,Изи,Альфа и т.п.(на вкус) вместо рассыпухи остается в силе;
3.Насчёт первоначального вопроса скажу своё мнение:даже если позволяет ввод,никогда не применяю прямой пуск для мощностей от 7,5кВт и выше по следующим причинам: -характеристика нагрузки двигателя хоть и "вентиляторная"("насосная"),но рабочие колёса вентиляторов на такие мощности уже имеют приличную инерцию и требуют неплохой момент при пуске или более продолжительный разгон(это как правило металлические колёса от Зелибега); -помимо перегрузки сети часто забывают про такой очень важный нюанс прямого пуска,как выделение очень большой мощности в меди статора за очень короткое время,которое не успевает перейти в железо и губительно действует на обмотку двигателя!
Разумеется,всё вышесказанное относится к асинхронным приводам вентиляторов с короткозамкнутым ротором,коих на сегодня подавляющее количество(ЕС-моторы пока для нас большая экзотика).
|
|
|
|
|
3.12.2010, 13:07
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Dimik @ 3.12.2010, 15:45)  Автомат 1QF6-15Квт-32А. Пускатель 1KM6-38А Автомат 1QF7-11Квт-22А. Пускатель 1KM7-25А Автомат 1QF8-15Квт-32А. Пускатель 1KM8-38А Автомат 1QF9-11Квт-22А. Пускатель 1KM9-25А Ну вот!! Момент истины!(  ) Нужно уточнить по Вашему конкретному оборудованию, но если прикинуть грубо: 1. Для 15кВт -> 29A -> 7*29/5=40,6А -> автомат следующий за 40А (63А, например), пускатель - на 40А(ну, или на 38 можно). 2. Для 11кВт -> 22A -> 7*29/5=30,8А -> автомат на 40А, пускатель - на 40А (ну, или на 32 можно). Итого: подбор автоматов у Вас сделан не правильно. По 32А/38А можно и поспорить - может и пройдёт если всё "уточнить". Но "запаса" всё равно не будет. А по мне лучше перебдеть.
Сообщение отредактировал Usach - 3.12.2010, 13:23
|
|
|
|
|
3.12.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(Usach @ 3.12.2010, 13:07)  Ну вот!! Момент истины!(  ) Вопрос в теме правильности подбора не стоял. Экспериментальные многолетние данные показывают, что все правильно. aslanbek У приставки 2 контакта. 1-когда сработает автомат-мгновенного действия., 2-по короткому замыканию или перегрузке. А так- спасибо за совет
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.12.2010, 14:02
|
Guest Forum

|
А килоамперов скока у автоматов?
|
|
|
|
|
3.12.2010, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(Boris Blade @ 3.12.2010, 14:02)  А килоамперов скока у автоматов? 10кА
|
|
|
|
|
5.12.2010, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата ....Для 15кВт -> 29A -> 7*29/5=40,6А -> автомат следующий за 40А (63А, например), пускатель - на 40А(ну, или на 38 можно).... Интересный метод выбора - только там вроде как моторные автоматы стоят, а они выбираются по номиналу..
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:05
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Pzotov @ 5.12.2010, 14:34)  Интересный метод выбора - только там вроде как моторные автоматы стоят, а они выбираются по номиналу.. Да. Вы правы. Получается, что автоматы проходят на ура. Выдержка из описания: " Выключатель автоматический GV2 предназначены для управления и защиты электродвигателей мощностью до 15 КВт. Типы защит: от токов короткого замыкания, уставка фиксированная и составляет 13In от тока перегрузки от токов перегрузки (расцепитель по перегрузке включаетв себя устрйоство для компенсациии изменения температуры, возможность регулирования уставки с помощью диска) от пропаданию фаз". Осталось, только наедятся, что и в электрощитовой автоматы выдержат.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|