> Проблема при нагреве
Гость_Renar_*
сообщение 25.12.2010, 12:08
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.Возникла такая проблема с теплым полом.при затопке котла все девять контуров подымаются идеально.При нагреве котла выше 40 все также идеально остывает dry.gif .обратка становится просто ледяной.Котельная сделана по проекту.смесительный узел стоит на обратке.Это трехходовик HERZ с термоголовой и каппиляром.Насос Грюндфос 25-60 электронный стоит на подаче.Проектировщик говорит что надо ставить балансир на байпас.Но я не спешу расставаться с сотней евро за Данфосовский балансир который он предлагает.Хочу спросить у широкой общественности в чем проблема потому как доверие к проектировщику как то пропало.если нужны будут фото то я их помещу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 93)
Ernestas
сообщение 25.12.2010, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Приветствую.
Давайте фото или схему, для большей ясности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 20:10
Сообщение #3





Guest Forum






Прикрепленный файл  8.JPG ( 636,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  7.JPG ( 652,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  6.JPG ( 546,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
[attachm
ent=45761:4.JPG]вот фото котельной.теплые полы 9контуров на 20трубе.верхний насос на радиаторы.нижний от котла.и справа четыре трубы с кранами на аккумулятор.он за стеной.

Сообщение отредактировал Renar - 27.12.2010, 20:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.JPG ( 649,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 27.12.2010, 22:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Мда... Уже пожалел что просил фото.
В этом хитросплетении труб уже все глаза сломал. unsure.gif
У Вас же есть проект? Давайте посмотрим и обсудим схему.
А соответствием схемы натуре займетесь Вы. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Renar @ 25.12.2010, 11:08) *
Добрый день.Возникла такая проблема ...........................
Проектировщик говорит что надо ставить балансир на байпас.


БАйпас находится слева от коллектора, это то, что не видно за гипсокартонной стеной?

Прикрепленный файл  kollektor.jpg ( 57,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40


Сообщение отредактировал sterroid - 27.12.2010, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Ernestas @ 27.12.2010, 20:57) *
В этом хитросплетении труб уже все глаза сломал.
Да уж. Никогда не жаловался на пространственное воображение, но это... Шедевр.
Куда делся капилярный датчик?
Что это за узел?
Прикрепленный файл  Usel.jpg ( 65,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:36
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 22:01) *
БАйпас находится слева от коллектора, это то, что не видно за гипсокартонной стеной?

Прикрепленный файл  kollektor.jpg ( 57,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

Нет.слева от коллектора нет ничего

Цитата(hausmeister @ 27.12.2010, 22:26) *
Да уж. Никогда не жаловался на пространственное воображение, но это... Шедевр.
Куда делся капилярный датчик?
Что это за узел?
Прикрепленный файл  Usel.jpg ( 65,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Капилярный датчик стоит на подаче справа от коллектора.а узел на который обратили внимание-подпитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Renar @ 27.12.2010, 21:36) *
Нет.слева от коллектора нет ничего
А куда идут трубы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.12.2010, 23:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Renar @ 25.12.2010, 11:08) *
Насос Грюндфос 25-60 электронный

Насос может работать по 2 функциям: постоянный перепад или установленная температура.
Скорее всего установлен на функцию "температура" и при достижении установленной на команде насоса температуры (у вас видимо установлено около 40*С) - насос останавливается.
Посмотрите пасспорт насоса и проверьте установки....переставьте на постоянный перепад

Сообщение отредактировал jota - 27.12.2010, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Renar @ 27.12.2010, 22:36) *
Нет.слева от коллектора нет ничего

куда идут трубы от коллектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.12.2010, 23:40
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50461
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Схема нужна. Или бутылка. Без бутылки никак. А насосы так вешать нельзя, как верхний повешен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Renar @ 27.12.2010, 21:36) *
узел на который обратили внимание-подпитка.
А что это?
Прикрепленный файл  Schlauch.jpg ( 124,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(HeatServ @ 27.12.2010, 22:40) *
Схема нужна. Или бутылка. Без бутылки никак. А насосы так вешать нельзя, как верхний повешен.

ТАК - это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(jota @ 27.12.2010, 21:38) *
Насос может работать по 2 функциям...
+1. Но хочется разобраться в трубах. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.12.2010, 23:46
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50461
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 27.12.2010, 23:38) *
или установленная температура.

Альфа умеет работать по температуре?

Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:42) *
ТАК - это как?

Для перекачки жидкости вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:53
Сообщение #16





Guest Forum






Вот схема Прикрепленный файл  Katlu_m._shema.pdf ( 153,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(HeatServ @ 27.12.2010, 22:46) *
Альфа умеет работать по температуре?


Для перекачки жидкости вниз.


У Грундфоса рекомендация не устанавливать так насос только для рециркуляционного контура ГВС систем.
Про отопление, ни слова.

По температуре, т.е. с постоянным напором.






Прикрепленный файл  grund.jpg ( 177,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62


Сообщение отредактировал sterroid - 27.12.2010, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:56
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 22:39) *
куда идут трубы от коллектора?

слева от коллектора нет ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.12.2010, 23:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 27.12.2010, 22:46) *
Альфа умеет работать по температуре?

Посмотрел.... по-моему нет. Это забито в насосах Wilo.... извиняюсь.
Но настройки насоса, а таже подключение регулирующего клапана проверить проще....

По схеме: вроде всё логично. Конечно, я бы ещё перед насосами фильтры поставил.....
Предложение: снять привод с клапана ТП и попробовать регулировку вручную. Если всё нормально, то возможно привод для холодильника... biggrin.gif
С ЕСЛ неясно, что он делает в ТП - там же термоголовки стоят и комнатах скорее всего термостаты на стене....

Сообщение отредактировал jota - 28.12.2010, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:59
Сообщение #20





Guest Forum






проектировщик говорит что надо балансир ставитьна трехходовой кран между подачей и обраткой.только как то непонятно как он там будет работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.12.2010, 0:01
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50461
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:53) *
По температуре - с постоянным напором.
Вот те раз. Это заблуждение.
Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:53) *
У Грундфоса рекомендация не устанавливать так насос только для рециркуляционного контура ГВС систем.
Про отопление, ни слова.

Может быть, только всё равно перевернуть нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Renar внимательно рассмотрите правильность установленного 3-х ходового, если нет прогрева, то вероятно, что сегмет регулятора работает не верно!

Цитата(HeatServ @ 27.12.2010, 23:01) *
Вот те раз. Это заблуждение.


НЕт, это - Аллего́рия. dry.gif

Цитата(jota @ 27.12.2010, 22:57) *
Предложение: снять привод с клапана ТП и попробовать регулировку вручную. Если всё нормально, то возможно привод для холодильника... biggrin.gif


Ручная регулировка, всегда производится при пусконаладке, ошибки при монтаже не редкость.

Сообщение отредактировал sterroid - 28.12.2010, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Renar @ 28.12.2010, 0:53) *
Вот схема Прикрепленный файл  Katlu_m._shema.pdf ( 153,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130

Renar, как по вашему соответствует схема натуре?
Что всеж сделали не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 0:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Только сейчас заметил, что клапаном ТП командует ЕСЛ. Надо вообще разобраться та ли карта стоит. И смысл команды от ЕСЛ поддерживать заданную температуру. Возможно настройка ЕСЛ неверная. Поэтому, если в ручном режиме ТП прогреваются - это тогда проблема настройки ЕСЛ или его типа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Ernestas @ 27.12.2010, 23:11) *
Renar, как по вашему соответствует схема натуре?
Что всеж сделали не так?


Да, дело не в проекте и не в проектировщике, а в монтаже.

Повторюсь, вероятность неправильного монтажа 3-х ходового клапана, актуальна!

Сообщение отредактировал sterroid - 28.12.2010, 0:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Ну ЕСЛ-ом там и не пахнет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 0:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ernestas @ 27.12.2010, 23:20) *
Ну ЕСЛ-ом там и не пахнет. smile.gif

Схему посмотрите...запахнет ЕСЛ-300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(jota @ 27.12.2010, 23:16) *
Только сейчас заметил, что клапаном ТП командует ЕСЛ. Надо вообще разобраться та ли карта стоит. И смысл команды от ЕСЛ поддерживать заданную температуру. Возможно настройка ЕСЛ неверная. Поэтому, если в ручном режиме ТП прогреваются - это тогда проблема настройки ЕСЛ или его типа...


Приглядитесь, на фото поставлен обычный привод с термокапилярным датчиком.
На автоматике с экономили)

Цитата(jota @ 27.12.2010, 23:22) *
Схему посмотрите...запахнет ЕСЛ-300


На проекте, есть ЕСЛ, а в реальности НЕТ.)))

Энергосберегающие НАНО, технологии)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Я про натуру. Ни датчиков, ни приводов нету, и вероятно не будет.
Это те несоответствия,что сразу видны. А я пытал человека что еще не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 0:29
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.12.2010, 23:16) *
Только сейчас заметил, что клапаном ТП командует ЕСЛ. Надо вообще разобраться та ли карта стоит. И смысл команды от ЕСЛ поддерживать заданную температуру. Возможно настройка ЕСЛ неверная. Поэтому, если в ручном режиме ТП прогреваются - это тогда проблема настройки ЕСЛ или его типа...

ЕСЛ не ставили.потомучто слишком дорого оказалось и привод и сам ЕСЛ.потому установили с капиляром регулятор.это единственное расхождение со схемой.проектировщик говорит что разница в давлениях подачи и обратки и типа потому трехходовой не может запихнуть воду из обратки в подачу.перед теплыми полами пробовал прижимать кран на подаче.работали полы уже ровнее.рукой чувствовалось что вода начинала бегать по кругу через трехходовой.но тот кран я не могу постоянно прижимать потомучто он центральный от котла и при его закрывании уменьшается поток на всю систему.не поможет такой вариант...я врезаю кран над трехходовым перед теплыми полами и прижимаю его чтобы уменьшить поток на подаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 0:35
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:19) *
Да, дело не в проекте и не в проектировщике, а в монтаже.

Повторюсь, вероятность неправильного монтажа 3-х ходового клапана, актуальна!

Уважаемый Стероид.вероятность неправильного монтажа равна нулю.я уже все перепроверил.чтобы вас в этом убедить обьясню.нижняя часть клапана куда входит обратка с теплого пола открыта постоянно.при поступлении теплоносителя выше заданной температуры клапан закрывает верхнее отверстие и открывает подмес налево в подачу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 0:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё, выхожу из дискуссии....пытать латышского стрелка уже нет здоровья.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Renar @ 27.12.2010, 22:59) *
проектировщик говорит что надо балансир ставитьна трехходовой кран между подачей и обраткой.только как то непонятно как он там будет работать


укажите, пажалуиста, модель трехходового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Renar @ 28.12.2010, 1:29) *
это единственное расхождение со схемой.

Нет не единственное. Проверьте.

Цитата(jota @ 28.12.2010, 1:39) *
Всё, выхожу из дискуссии....пытать латышского стрелка уже нет здоровья.... laugh.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 0:48
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:39) *
укажите, пажалуиста, модель трехходового.

трехходовой клапан Herz kvs 3.1 с термоголовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 0:50
Сообщение #36





Guest Forum






Renar!
А что, тёплые полы теряют температуру только по достижении 40гр?
При любых положениях головки на трёхходовом?
Пробовали менять настройку на трёхходовом? Если пробовали, то - что получалось???

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.12.2010, 0:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 1:16
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 27.12.2010, 23:50) *
Renar!
А что, тёплые полы теряют температуру только по достижении 40гр?
При любых положениях головки на трёхходовом?
Пробовали менять настройку на трёхходовом? Если пробовали, то - что получалось???

в том то и дело что пробовал по разному.такое ощущение что они перестают работать в момент подмеса когда верхняя часть клапана перекрывается и он должен гонять воду по кругу.

полы могут постоять а потом опять включиться на короткое время.пару дней было что они весь день проработали идеально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 1:24
Сообщение #38





Guest Forum






Не ручаюсь за свои слова, но подозрение такое, что sterroid - правильно обращал внимание на трёхходовик.
На тыльной стороне клапана должны быть стрелки. По виду это Calis-TS. Всё таки кажется, что он установлен задом наперёд. И "западает".
С трёхходовиками легко напутать. Проверяли стрелки на корпусе?

Или так: когда температура смешанного теплоносителя начинает падать, то в этот период, на подаче, перед тройником на линии всаса насоса - температура выше?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.12.2010, 1:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 1:34
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 0:24) *
Не ручаюсь за свои слова, но подозрение такое, что sterroid - правильно обращал внимание на трёхходовик.
На тыльной стороне клапана должны быть стрелки. По виду это Calis-TS. Всё таки кажется, что он установлен задом наперёд. И "западает".
С трёхходовиками легко напутать. Проверяли стрелки на корпусе?

100% проверял.если смотреть как он стоит то на нем сзади стрелки вверх и влево.я его даже снимал и перепроверял несколько раз.ведь я говорю что иногда полы идут и при 60-70градусах на котле,но это редкость.я в сосе5днем доме делал полы точно на таком же трехходовом.всё работает идеально

Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 0:24) *
Не ручаюсь за свои слова, но подозрение такое, что sterroid - правильно обращал внимание на трёхходовик.
На тыльной стороне клапана должны быть стрелки. По виду это Calis-TS. Всё таки кажется, что он установлен задом наперёд. И "западает".
С трёхходовиками легко напутать. Проверяли стрелки на корпусе?

Или так: когда температура смешанного теплоносителя начинает падать, на линии всаса насоса - температура выше?

в том то и дело что труба до коллектора довольно горячая.расходомеры показывают циркуляцию,а из обратки течет ледяная вода когбудто трубы в жидкий азот уложены.даже пробовал перекрывать все контура,оставлял только один самый короткий(12метров)и всё равно он молчал.Парадокс какой то

Сообщение отредактировал Renar - 28.12.2010, 1:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 1:49
Сообщение #40





Guest Forum






Знаете, наверное вот так вот - на дистанции, корректно понять что там происходит - не получится.
Схема имеет мало общего с тем что видно на фото. У Вас есть ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ схема, то-есть схема того что выполнено в действительности?

Если никаких проблем с трёхходовиком нет, то получается, что - гидравлика "дерётся". Может быть пректировщик прав, потому как знает об этой схеме побольше (особенно - о тех изменениях, которые вносились по ходу монтажа).

ЁЖик - пас cool.gif
извиняйте

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.12.2010, 1:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 28.12.2010, 2:03
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



А что там всё-таки за коллектором? Трубы-то куда-то "налево" уходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 2:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Renar @ 28.12.2010, 0:34) *
в том то и дело что труба до коллектора довольно горячая.расходомеры показывают циркуляцию,а из обратки течет ледяная вода когбудто трубы в жидкий азот уложены.даже пробовал перекрывать все контура,оставлял только один самый короткий(12метров)и всё равно он молчал.Парадокс какой то


Нагрев ТП не будет мгновенным, прогрев всей площади полов происходит в течение 2-5 суток.

Не сравнивайте с другим объектом, там например: длина контуров или толщина полов или характеристика насоса, может быть другой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 2:20
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 28.12.2010, 2:11) *
Не сравнивайте с другим объектом, там например: длина контуров или толщина полов или характеристика насоса, может быть другой

УГУ. И "выкладки гидравлического пасьянса" - наверняка другие. И автоматизации.
И т.д.
И т.п.
cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 2:25
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 0:49) *
Знаете, наверное вот так вот - на дистанции, корректно понять что там происходит - не получится.
Схема имеет мало общего с тем что видно на фото. У Вас есть ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ схема, то-есть схема того что выполнено в действительности?

Если никаких проблем с трёхходовиком нет, то получается, что - гидравлика "дерётся". Может быть пректировщик прав, потому как знает об этой схеме побольше (особенно - о тех изменениях, которые вносились по ходу монтажа).

ЁЖик - пас cool.gif
извиняйте

вот и я тоже к этому склоняюсь потому как на многих схемах т.п.где регулировочный узел стоит на обратке указаны балансиры.И в готовых модулях от Данфоса где капиляр регулирует температуру установлены на заводе балансиры 2штуки соединенные между собой сигнальной трубкой.я тоже думал такую группу установить.один на подаче второй на обратке чтобы выровнять давление.единственное цена у них довольно кусачая чтобы экспериментировать.но проектировщик говорил что можно поставить простой радиаторный балансир на подмес холодной воды.типа поможет.как то не верится потому как на схемах не видел чтоб именно там ставился

Цитата(sterroid @ 28.12.2010, 1:11) *
Нагрев ТП не будет мгновенным, прогрев всей площади полов происходит в течение 2-5 суток.

Не сравнивайте с другим объектом, там например: длина контуров или толщина полов или характеристика насоса, может быть другой

нет.кстати прогревается он супер.если за день до этого было топлено то полы подымаются максимум за час.а вот когда температура проходит отметку 40 то тогда так же остывают.и при остывании котла полы тут же включаются.да и еще когда в систему загнали большее давление то температурный порог стал повыше гдето в районе 50-55 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 2:39
Сообщение #45





Guest Forum






Хоть и спасовал - но одно слово повторить хочется: гидравлика "дерётся". Причём, не в контуре ТП, а в общей схеме (не обязательно - клапаны).
Смотрел бы ещё раз общую схему. В различных режимах.
Всё. "Джентельмены, я - пас" blink.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.12.2010, 2:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 6:28
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Renar @ 28.12.2010, 2:34) *
100% проверял.если смотреть как он стоит то на нем сзади стрелки вверх и влево.

А должно быть вниз и вправо.
Поправьте если я чего-то недопонимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 9:31
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 28.12.2010, 5:28) *
А должно быть вниз и вправо.
Поправьте если я чего-то недопонимаю.

вот теперь я чего то недопонимаю.у меня ведь направление потока снизу вверх от коллектора и подмес идет налево в подачу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 11:59
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Ernestas @ 28.12.2010, 5:28) *
А должно быть вниз и вправо.
Поправьте если я чего-то недопонимаю.


Относительно схемы реальность отличается: 3-хходовой установлен на обратном трубопроводе "из коллектора", а насос на подающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 12:35
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 28.12.2010, 10:59) *
Относительно схемы реальность отличается: 3-хходовой установлен на обратном трубопроводе "из коллектора", а насос на подающей.

В том то и дело что при закрывании трехходового создаётся впечатление что насос не может втянуть воду для подмеса из обратки из-за того что подача ничем не прижимается.ему легче тянуть по прямой из подачи.ведь при установке трехходового на подаче во время подмеса он прижимает часть подачи либо закрывает её полностью.а сейчас получается что на подаче поток не изменяется,а я пытаюсь в него всунуть доп.количество теплоносителя из подмеса не отдавая ничего обратно в систему(потому как отдающая часть трехходового закрыта)вот я и думаю установить на подаче вентиль и им снизить пропускную способность трубы.если это удастся то тогда уже буду задавать вопрос что поставить там вместо вентиля чтобы его случаем никто крутить не начал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 13:35
Сообщение #50





Guest Forum






Если трёхходовик подобран и установлен правильно, то насосу, в любом случае, будет легче брать теплоноситель из обратки тёплых полов. В любом случае, кроме одного - если нет дополнительного подпора на всасе. Откуда берётся этот подпор?.. Смотрите общую схему.

И нет разницы, на подаче стоит трёхходовик или на обратке. Разница только в том, что на подаче ставится клапан смесительного типа, а на обратке - разделительного.
То-же касается и двухходовой арматуры. Не важно, на подаче будет двухходвик или на обратке.
Смотрите общую схему.
А то, что в пост-16 выложено, можно сложить в конверт, запечатать и положить в мусорное ведро. Теперь. На хранение.
Исполнительная схема нужна.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.12.2010, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 15:25
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Renar @ 28.12.2010, 10:31) *
вот теперь я чего то недопонимаю.у меня ведь направление потока снизу вверх от коллектора и подмес идет налево в подачу

Верхний коллектор - это обратка? huh.gif
Если это так,то посмотрите как фильтр смонтирован.
Я в основном по нему ориентировался. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 28.12.2010, 16:35
Сообщение #52


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Складывается впечатление, что обвязка не "первична", были "переврезки". По тому, что можно рассмотреть и сопоставить со схемой, первое, что приходит на ум - это зачем петля после ГЕРЦА вниз с врезкой после фильтра??? Напрашивается сразу направо в тройник обратки от радиаторной с.о.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 17:36
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Внутренний голос @ 28.12.2010, 15:35) *
Складывается впечатление, что обвязка не "первична", были "переврезки". По тому, что можно рассмотреть и сопоставить со схемой, первое, что приходит на ум - это зачем петля после ГЕРЦА вниз с врезкой после фильтра??? Напрашивается сразу направо в тройник обратки от радиаторной с.о.

изначально она и врезалась направо к радиаторной обратке,затем уже эксперименты пошли dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 17:45
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 28.12.2010, 14:25) *
Верхний коллектор - это обратка? huh.gif
Если это так,то посмотрите как фильтр смонтирован.
Я в основном по нему ориентировался. smile.gif

верхний коллектор это обратка.труба от него врезается под фильтром.а поток идет вниз.за расширительным бачком у пола стоит котловой насос.его не так хорошо видно на фото.(насос на обратке) к самому котлу трубы идут под полом.там примерно 1.5метра трубы.Кстати,пару человек которые смотрели этот проект говорили что лучше убрать этот фильтр потомучто если он зарастет то котел полыхнет на раз,два,три.

Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 12:35) *
Если трёхходовик подобран и установлен правильно, то насосу, в любом случае, будет легче брать теплоноситель из обратки тёплых полов. В любом случае, кроме одного - если нет дополнительного подпора на всасе. Откуда берётся этот подпор?.. Смотрите общую схему.

И нет разницы, на подаче стоит трёхходовик или на обратке. Разница только в том, что на подаче ставится клапан смесительного типа, а на обратке - разделительного.
То-же касается и двухходовой арматуры. Не важно, на подаче будет двухходвик или на обратке.
Смотрите общую схему.
А то, что в пост-16 выложено, можно сложить в конверт, запечатать и положить в мусорное ведро. Теперь. На хранение.
Исполнительная схема нужна.

завтра нарисую исполнительную схему.а подпор подаче полов не может создавать котловой насос?хотя я его регулировал на разных режимах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 17:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Renar
Какое давление в системе?

Цитата(Renar @ 27.12.2010, 22:53) *
Вот схема Прикрепленный файл  Katlu_m._shema.pdf ( 153,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130


Насосы соответствуют проекту?
Какая модель установлена на контур котла?

Сообщение отредактировал sterroid - 28.12.2010, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 17:57
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 28.12.2010, 16:49) *
Renar
Какое давление в системе?



Насосы соответствуют проекту?

да.2насоса 25-40.и 25-60 на полы на контуре котла стоит Грюндфос 25-40.такой же как на радиаторах

Сообщение отредактировал Renar - 28.12.2010, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 18:05
Сообщение #57





Guest Forum






давление в системе 1.7 атмосфер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 22:00
Сообщение #58





Guest Forum






Насосы "дерутся". По какой причине... неизвестно. Трёхходовик здесь не причём, при условии правильной установки.

Когда составите схему, укажите пожалуйста в ней марку и мощность котла. И наличие атмосферной коррекции. Может так получиться, что трёхходовик не причём, но не совсем.

Вообще, по фото - куцая схема. Перепускного клапана нет - к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 22:09
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 21:00) *
Насосы "дерутся". Вообще, по фото - куцая схема. Перепускного клапана нет - к примеру.

Зачем Вам, ЁЖик, дался перепускной клапан - насос с частотником....
Хорошо хоть, что латышский стрелок. Если б эстонский легионер - там бы все уснули.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 22:27
Сообщение #60





Guest Forum






Насосы - приходят и уходят. Перепускной - должОн быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2010, 22:33
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 21:27) *
Перепускной - должОн быть.

Вас заклинило.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 22:46
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Renar @ 28.12.2010, 17:05) *
давление в системе 1.7 атмосфер


для исключения завоздушивания системы(с учетом не корректной установки насоса), я бы поднял давления в системе до 2,5 в горячем состоянии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 28.12.2010, 22:52
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(sterroid @ 28.12.2010, 21:46) *
для исключения завоздушивания системы(с учетом не корректной установки насоса), я бы поднял давления в системе до 2,5 в горячем состоянии.


на коллекторе установлены эл.моторы управления по термостату в каждой комнате, для того чтобы понять насколько правильно и адекватна в работе вся система ТП, их нужно снять и дать прогреться всей системе, за одно и проверить общее регулирование, на узле с 3-хходовым клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.12.2010, 23:26
Сообщение #64





Guest Forum






ИМХО
Что-то мне вообще не нравится эта комбинация трёхходового клапана с небалансируемыми ходами и насоса с электронной башкой. Но это - сугубое ИМХО. (подозреваю - что апельсин в той коробке blink.gif )

Цитата(jota @ 28.12.2010, 22:33) *
Вас заклинило.... smile.gif

Скорее всего... mellow.gif

А может быть, что насос с электронной башкой, при изменении подпора на всасе, выйдет на другую производительность? Нет-же у производительности и подпора - прямой зависимости. Ведь, в характеристиках этих насосов, не дуги а поля. (ну... это так... вопрос - в порядке живого бреда). При открытии подмеса, ведь изменяется подпор? blink.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.12.2010, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.12.2010, 23:56
Сообщение #65


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50461
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Можно... Э.... Я не волшебник, я только учуС.© Но может всё-таки насос не в ту сторону развёрнут? Что кажет стрелка на корпусе? Вниз... Так и думал... дело в трёхходовике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 29.12.2010, 0:05
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 28.12.2010, 21:52) *
на коллекторе установлены эл.моторы управления по термостату в каждой комнате, для того чтобы понять насколько правильно и адекватна в работе вся система ТП, их нужно снять и дать прогреться всей системе, за одно и проверить общее регулирование, на узле с 3-хходовым клапаном.

Электромоторы установили намного позднее запуска системы.разницы не было что до них что с ними.система дом прогреть не может чтоб они закрылись rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 29.12.2010, 0:11
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 28.12.2010, 22:56) *
Можно... Э.... Я не волшебник, я только учуС.© Но может всё-таки насос не в ту сторону развёрнут? Что кажет стрелка на корпусе? Вниз... Так и думал... дело в трёхходовике.

стрелка на корпусе точно вниз по направлению подачи.там уже до таких маразмов доходило как сьем насоса,запихивание его в ведро с водой и включение blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.12.2010, 0:17
Сообщение #68





Guest Forum






Да блин!
Система, "обманывает" электронную часть насоса!

НУ ФСЁ!!! ПРОСВЕТЛЕНИЕ!!! Я СЧАСТЛИВ!!! biggrin.gif

А "по ходу маразмов" - не пробовали заменить насос на обычную UPS-ку?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.12.2010, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 29.12.2010, 0:27
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 23:17) *
Да блин!
Система, "обманывает" электронную часть насоса!

НУ ФСЁ!!! ПРОСВЕТЛЕНИЕ!!! Я СЧАСТЛИВ!!! biggrin.gif

А "по ходу маразмов" - не пробовали заменить насос на обычную UPS-ку?

желание было но как то еще не добрался.а если на сороковку котловую поменять-она потянет?
а обмануть систему чтобы она не обманывала насос никак не получится? unsure.gifя,конечно,не хочу затемнять ваше просветление,уважаемый Ёжик,но при тормозе насоса расходомеры на подаче должны как то изменяться?У меня постоянно стоит 4.5литра в минуту когда полы греют или когда не греют

Сообщение отредактировал Renar - 29.12.2010, 0:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.12.2010, 0:32
Сообщение #70





Guest Forum






Если не потянет, можно часть длинных веток перекрыть. Чего не сделаешь для науки.
Только подумать надо... А нечем... Народ спать ушёл...
А по обману системы - полная схема нужна.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.12.2010, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 29.12.2010, 0:40
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 23:32) *
Если не потянет, можно часть длинных веток перекрыть. Чего не сделаешь для науки.
Только подумать надо... А нечем... Народ спать ушёл...
А по обману системы - полная схема нужна.

завтра будет полная схема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cherva70_*
сообщение 30.1.2011, 20:59
Сообщение #72





Guest Forum






Позвольте вставить своих 5 коп. Если я правильно понял, то проток в контурах есть постоянно (при открытых сервоприводах), но пол не прогревается? Если так, то однозначно 3-х ходовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 30.1.2011, 22:05
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(cherva70 @ 30.1.2011, 19:59) *
Позвольте вставить своих 5 коп. Если я правильно понял, то проток в контурах есть постоянно (при открытых сервоприводах), но пол не прогревается? Если так, то однозначно 3-х ходовой.

Я уже переделал.поставил вместо трехходового двухходовой на подачу при постоянном подмесе через байпас.стало немного лучше но все равно не то.сейчас грешу на насос.такое ощущение что он медленно толкает через полы.попробую врезать более мощный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 31.1.2011, 21:22
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



на 9 контуров с длинной каждого 100м как минимум UPS 25-80, с учетом ошибок и отклонений в монтаже - UPS 25-120.

Сообщение отредактировал sterroid - 31.1.2011, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 31.1.2011, 22:19
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(sterroid @ 31.1.2011, 20:22) *
на 9 контуров с длинной каждого 100м как минимум UPS 25-80, с учетом ошибок и отклонений в монтаже - UPS 25-120.

Большое спасибо Стероид.попробую достать для проверки один из этих аппаратов.А то у меня 25-60 стоит.Контура не превышают 90м.но такое ошщущение что вода по ним еле двигается.Успевает быстрее остывать чем нагревать пол

Цитата(sterroid @ 31.1.2011, 20:22) *
на 9 контуров с длинной каждого 100м как минимум UPS 25-80, с учетом ошибок и отклонений в монтаже - UPS 25-120.

еще вопрос.Альфу ставить не обязательно?Можно обойтись УПСом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 2.2.2011, 19:01
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(Renar @ 25.12.2010, 13:08) *
Добрый день.Возникла такая проблема с теплым полом.при затопке котла все девять контуров подымаются идеально.При нагреве котла выше 40 все также идеально остывает dry.gif .обратка становится просто ледяной.Котельная сделана по проекту.смесительный узел стоит на обратке.Это трехходовик HERZ с термоголовой и каппиляром.Насос Грюндфос 25-60 электронный стоит на подаче.Проектировщик говорит что надо ставить балансир на байпас.Но я не спешу расставаться с сотней евро за Данфосовский балансир который он предлагает.Хочу спросить у широкой общественности в чем проблема потому как доверие к проектировщику как то пропало.если нужны будут фото то я их помещу

3ехходовой неккорректно стоит... шо то типа: не в ту сторону закрывается...
если бы насоса не хватало - изначально не прогревалось бы... хотя с другой стороны он ведь дюже умный... попробуйте УПСку
а вот фразу про ледяной не понял? если 3ехходовой не так стоит и отсекает не правильно т.п. - почему обратка на котле такая низкая?

Сообщение отредактировал rtytЬ - 2.2.2011, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 2.2.2011, 20:55
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(rtytЬ @ 2.2.2011, 18:01) *
3ехходовой неккорректно стоит... шо то типа: не в ту сторону закрывается...
если бы насоса не хватало - изначально не прогревалось бы... хотя с другой стороны он ведь дюже умный... попробуйте УПСку
а вот фразу про ледяной не понял? если 3ехходовой не так стоит и отсекает не правильно т.п. - почему обратка на котле такая низкая?

Трехходовой заменил на двухходовой на подаче с постоянным подмесом.особо погоды не сделало.перепробовали уже всё.И теплотехники спецы приезжали говорили что установлено всё корректно.осталось грешить только на насос.Решил поставить помощнее как предложил Стерроид.Возможно точно в контурах такой большой перепад давления что Альфа прокачать не может.Особенно на высоких температурах в остальной системе.Когда в ней вместе с температурой растет давление а в полах оно остается практически неизменным.Единственный вопрос!!!!!покупать 80ку или 100ку довольно накладно да и Альфу куда девать...Хочу вместе с ней спарить(ничего себе словосочетание laugh.gif ) какой то поменьше мощности.Такую же 60ку или 40ку.Только как правильно их ставить чтоб увеличить напор?последовательно или парралельно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 2.2.2011, 21:38
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Цитата(Renar @ 2.2.2011, 20:55) *
Хочу вместе с ней спарить(ничего себе словосочетание laugh.gif ) какой то поменьше мощности.Такую же 60ку или 40ку.Только как правильно их ставить чтоб увеличить напор?последовательно или парралельно


соитие у насосов - это интересней чем кажется smile.gif для напора последовательно. Но эффекта можете не дождаться из-за особенностей.

для пространного примера (наклон рабочей характеристики с потолка):

2 насоса последовательно каждый с напором Х дадут суммарный напор ~1.5X.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 3.2.2011, 15:00
Сообщение #79





Guest Forum






у вас же вроде расходомеры есть?) они что не показуют проток по контурам?) вот и видно как насос - качает или нет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 3.2.2011, 20:00
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(rtytЬ @ 3.2.2011, 14:00) *
у вас же вроде расходомеры есть?) они что не показуют проток по контурам?) вот и видно как насос - качает или нет)))

показывают.2-3литра в минуту.как то маловато
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 4.2.2011, 12:48
Сообщение #81





Guest Forum






а сколько ж надо по расчету?... как по мне для такой длинны контуров нормальный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 4.2.2011, 18:43
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(rtytЬ @ 4.2.2011, 11:48) *
а сколько ж надо по расчету?... как по мне для такой длинны контуров нормальный расход

А бог его знает сколько по расчету надо.Инженер только на котельную проект нарисовал.Сама труба 20мм уложена улиткой через шаг 200мм на 9 контуров. 1 контур 15м,2 контур 60м,3 контур 60м,4,5,6,7 контура по 90м,8,9 контура по 75м.Общая площадь обогрева 110квадратов.Снизу 100мм путик,сверху над трубой 60мм стяжка и плитка.при повышении температуры в системе выше 50 градусов останавливаются все контура даже самый короткий.я заметил что когда обратка бежит через перемычку то её иногда затягивает в подачу радиаторный насос который стоит на другой ветке.Насос 25-60 и стоит на минимальных оборотах.если перекрывать радиаторную ветку то подача лениво как нехотя идет к полам.А по идее альфа должна была толкать обратку обратно в полы.потому и есть подозрение что надо либо более мощный насос,либо эта Альфа уже своё откачала.Альфа работает без включенных мозгов,на 3режиме

Сообщение отредактировал Renar - 4.2.2011, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 4.2.2011, 19:47
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Загогулина обратки после 3-х ходового смущает - возможно завоздушивание.

Зачастую рядом с колбой термостатического элемента устанавливают накладное реле-термостат, отключающее насос в случае превышения температуры подачи в ТП. Дифференциал переключения у многих из них достигает десятка градусов. Если такой смонтирован и его уставка в районе 50-60 градусов, то возможно он отключает насос при наборе 40-50 градусов, после остывания теплоносителя - включает и далее по циклу.

Как ведёт себя система ТП при отключённом насосе теплоснабжения бойлера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 5.2.2011, 1:09
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(Гена @ 4.2.2011, 18:47) *
Загогулина обратки после 3-х ходового смущает - возможно завоздушивание.

Зачастую рядом с колбой термостатического элемента устанавливают накладное реле-термостат, отключающее насос в случае превышения температуры подачи в ТП. Дифференциал переключения у многих из них достигает десятка градусов. Если такой смонтирован и его уставка в районе 50-60 градусов, то возможно он отключает насос при наборе 40-50 градусов, после остывания теплоносителя - включает и далее по циклу.

Как ведёт себя система ТП при отключённом насосе теплоснабжения бойлера?

Реле-термостат еще не установлено.загогулина убрана и обратка включена по прямой рядом в обратку.в системе еще 2насоса.1 котловой,2 на радиаторы.Крутил их на разных режимах,радиаторный даже перекрывал полностью(котловой не рискнул) Система ТП особо не отвечает на это.сумасшедшая разница между подачей и обраткой.Если подача установлена на 37-40 градусов то обратка не достигает 20-15 градусов.На ощупь ледяная.и полы холодные.При снижении температуры на котле до 40-45 градусов включаются разом все контура и за час-два нагревают помещения так что срабатывают сервоприводы на коллекторе.трехходовой заменен на двухходовой на подаче с постоянным подмесом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 5.2.2011, 15:00
Сообщение #85





Guest Forum






просто, ссудя по Вашему описанию, я акцент делаю на то, что при превышении температуры теплоносителя в контурах т.п. останавливается в них циркуляция, посему не могу понять при чем тут производительность/напор насоса... проблема связанная с насосом, может иметь место только в случае описанном Геной... изначально я грешил на 3ехходовой - вы же говорите о замене его на 2ухходовой и картина не изменилась... а сервопривода? случаем не закрывются? хотя тогда б расходомеры не показывали 2-3 литра...
мистика - надо подумать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 5.2.2011, 16:09
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(rtytЬ @ 5.2.2011, 14:00) *
просто, ссудя по Вашему описанию, я акцент делаю на то, что при превышении температуры теплоносителя в контурах т.п. останавливается в них циркуляция, посему не могу понять при чем тут производительность/напор насоса... проблема связанная с насосом, может иметь место только в случае описанном Геной... изначально я грешил на 3ехходовой - вы же говорите о замене его на 2ухходовой и картина не изменилась... а сервопривода? случаем не закрывются? хотя тогда б расходомеры не показывали 2-3 литра...
мистика - надо подумать)

Вы не так поняли.Т.П. останавливается при повышении температуры не в КОНТУРАХ самого Т,П, а на КОТЛЕ и в ОСТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. в ТП температура остается та же.смешивание идет нормально. А при повышении температуры в остальной системе в самой системе повышается давление на 0.5-0.7 атмосферы.В холодном состоянии установка 1.5 атмосферы.В горячем(75-90гр) доходит до 2-2,2.Вот я и думаю что в контурах ТП где более холодный теплоноситель давление остается изначальным и насос не может перепрыгнуть эту разницу в давлении через всю длину контуров.Больше у меня идей нет пока.А при понижении температуры на котле и в остальной системе до 45 градусов также снижается давление в системе и полы начинают работать нормально.Расширитель стоит 160литров.В системе примерно 1,4 тонны воды.Сервоприводы работают корректно.До установки сервоприводов была та же картина.Изначально в холодном состоянии была установлена 1 атмосфера.Т.П вырубался при 40 градусах на котле.Сейчас закачали 1.5атм.в холодном состоянии и ТП вырубается при 55-60 градусах в системе.можно,конечно,пытаться ставить более мощный предохранительный клапан и качать давление до тех пор пока полы не начнут работать прои 90-95 градусах на котле,но что то этот вариант мне не особо нравиться чтобы в частный 2х этажный дом загонять 3-4 атмосферы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehsanteh
сообщение 18.2.2011, 21:06
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95177



Воздушная пробка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123456.jpg ( 12,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 19.2.2011, 14:45
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(tehsanteh @ 18.2.2011, 20:06) *
Воздушная пробка.

переделано.обратка подключена прямо.вместо трехходового на подаче стоит двухходовой с постоянным подмесом.сейчас поставил 25-80 насос (СПЕРОНИ.но буду менять на Грюндфос потомучто этот итальянец работает как Аирбас на взлетном режиме и греется так что на корпусе руку не удержать).пошло куда стабильнее.и на радиаторы надо ставить насос намного меньшей мощности.сейчас вообще его снял.толкает котловой по радиаторам.до этого выходило что радиаторный вырывал теплоноситель с подачи Т,П.неправильный в проекте расчет по насосам.хочу еще насос т.п поставить горизонтально.На верхнем плече со всем смесительным узлом.потомучто при закрывании трехходового слышны шумы над насосом.когбудто там воды нет. unsure.gif и насос иногда завоздушивается.я даже над ним на повороде подачи вниз врезал воздушник автомат.хотя Грюндфос,вроде,не запрещает ставить на отопление насос с подачей вниз.но всё равно работа не стабильная.возможны ли проблемы из-за того что насос вниз толкает?может ли над ним создаваться разрежение?сам насос тоже греется довольно ощутимо.горячее чем котловойЯ сам первый раз так поставил.когда паука собирал как то об этом не подумал.

Сообщение отредактировал Renar - 19.2.2011, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehsanteh
сообщение 20.2.2011, 11:43
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95177



Renar,фотку переделок можешь скинуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 20.2.2011, 23:15
Сообщение #90





Guest Forum






Цитата(tehsanteh @ 20.2.2011, 10:43) *
Renar,фотку переделок можешь скинуть?

вот фотка.только я альфу обратно поставил,а то тот итальянец сильно грелся.и сразу хуже пошлоПрикрепленный файл  0208_1_1.JPG ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 22.2.2011, 21:42
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Renar @ 21.2.2011, 0:15) *
завтра будет полная схема

Цитата(ЁЖик @ 28.12.2010, 14:35) *
Смотрите общую схему.
А то, что в пост-16 выложено, можно сложить в конверт, запечатать и положить в мусорное ведро. Теперь. На хранение.
Исполнительная схема нужна.

А что действительно где нормальная схема? Фото это хорошо тоже нужно ,но по фоту я определил сразу что руки отрывать надо за такую пайку ,и монтаж!
Не с душой люди работали, может в этом ,и причина где-то нахимичили. !!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 23.2.2011, 12:41
Сообщение #92





Guest Forum






а это что? unsure.gif

Сообщение отредактировал rtytЬ - 23.2.2011, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0208_1_1.JPG ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Renar_*
сообщение 23.2.2011, 16:18
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(rtytЬ @ 23.2.2011, 11:41) *
а это что? unsure.gif

котельная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rtytЬ_*
сообщение 23.2.2011, 17:03
Сообщение #94





Guest Forum






я про то что выделенно красным эллипсом) mellow.gif

Сообщение отредактировал rtytЬ - 23.2.2011, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных