> Установка датчика перепада давления
lele
сообщение 25.12.2010, 12:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



Здравствуйте!
Есть датчик перепада давления PS500.
Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 52)
Ost
сообщение 25.12.2010, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(lele @ 25.12.2010, 19:55) *
Есть датчик перепада давления PS500.
Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)?

Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная.

1. Установить его, скорее всего, не получится - посмотрите конструцию вашего крышного в-ра ДУ
2. Учитывайте температуру дыма
3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется.

Цитата
3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет

а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 14:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(lele @ 25.12.2010, 13:57) *
Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется.
а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты smile.gif
А флажковое реле потока никак не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 cauto
а оно в данном случае лучше подходит?
посоветуйте пожалуйста)

upd
то есть реле потока которые хорошо себя зарекомендовали (и по цене чтобы были приемлемы). и вообще нюансы- в каких случаях лучше использовать их, а в каких- датчик перепада давления?

Сообщение отредактировал lele - 25.12.2010, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 15:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Ну уж всяко лучше, чем PS500 biggrin.gif . Посмотрите, например, здесь http://www.energometrika.ru/catalog/633/. Аналогов море, это просто первое что попалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 15:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 cauto
Такое ощущение что по ним всем 100500 одинаковых сайтов- про цену нигде ни слова.
Сориентируйте пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Ну я ж их не продаю laugh.gif . Лучше позвоните в понедельник в ту же Энергометрику. Но по любому дороже PS получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 16:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 cauto
Я поняла что не продаете laugh.gif
но раз упомянули, значит сталкивались. логично же))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 16:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(lele @ 25.12.2010, 16:06) *
логично же))
В принципе логично. Но, если учесть, что последний раз мы такие датчики закупали в Москве, в прошлом году, со значительной скидкой... Сколько они будут стоить сейчас для Вашей компании я просто не знаю. Логичнее всё-же у продавца поинтересоваться.
Если это чем-то поможет, то в Бризе http://www.breez.ru/filelist_219 функциональный аналог (NSL-1E) стоит 54 евро. Но там другая беда, практически никакой техинформации.

Сообщение отредактировал cauto - 25.12.2010, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 16:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



ну да. спасибо в любом случае за рекомендацию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.12.2010, 17:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:57) *
Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется.
а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты smile.gif

Контролируйте. По состоянию контактора.
Какой к чёрту ремень на крышном вентиляторе дымоудаления?! И при чем тут какие-то "методы защиты" unsure.gif
Прежде чем автоматизировать/диспетчеризировать что-то, разберитесь, как оно устроено и работает.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 17:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 Ost
Не ругайтесь, пожалуйста!
Я не проектировщик, к аппаратной части не имею никакого отношения, устройстство и работу всего этого знаю весьма абстрактно.
Мне сказали узнать про датчик перепада давления для вентилятора дымоудаления.
Как я понялаиз описания этого датчика он применяется главным образом для определения обрыва ремня вентилятора и засора воздушного фильтра
А вы сказали "Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет ", что не вяжется с тем как мне объясняли. Короче, у меня каша в голове уже ohmy.gif
Цитата
Контролируйте. По состоянию контактора.

дык мы смотрим, но нас интересует помимо этого работает ли двигатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.12.2010, 17:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Ost @ 26.12.2010, 0:02) *
Прежде чем автоматизировать/диспетчеризировать что-то, разберитесь, как оно устроено и работает.

Например вот такой вентилятор -
обычно он устанавливается на кирпичную шахту дымоудаления. Куда вы ему засунете датчик перепада (потока)?
Интересно, что Вам объяснили. А сами разобраться не пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 18:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 Ost
у нас вентилятор для этого подходящий- Радиальный ВРАН9-10-ДУ, ВРС 6,3ДУ-7,5, ВКР6,3ДУ
вот я и разбираюсь. хотя мне это по-сути и не надо, но я же не кодер, а программист biggrin.gif

Сообщение отредактировал lele - 25.12.2010, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 18:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



То, что контактор включен, ещё не говорит о том, что вентилятор вращается, например, какая-нибудь мышь (двуногая) могла и кабель от движка отгрызть rolleyes.gif . Во время пожара действительно вряд ли кого будет интересовать крутится ли вентилятор (ну не считая случаев применения резервного вентилятора, который нужно бы по какому-то сигналу запустить), а вот во время проверок системы датчик может и пригодиться (а уж если зак хочет, тогда тем более laugh.gif ). Ну а уж место для установки всегда найти можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 18:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



В дымоудалении, вентиляторы включаются на всю мощь. Ставте дифманометр где удобно. Одной "-" тубки хватит для сработывания. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 18:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 Анатолий1
гм.. ну а как же выход за рабочую температуру? холодно же... про "-" тубки не понимат.

Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 19:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(lele @ 25.12.2010, 18:48) *
2 Анатолий1
гм.. ну а как же выход за рабочую температуру? холодно же... про "-" тубки не понимат.

Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт))


Ни че не понял. Где холодно, кому?
Реле протока по воде применял. По воздуху - будут заморочки с настройкой, по -мойму rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 19:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 Анатолий1
а дифманометр это разве не перепада давления? о_О
причем тут проток по воде-то?
а казалось бы такой простой вопрос- проверка вращается ли вентилятор)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 19:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Анатолий1 @ 25.12.2010, 19:07) *
Реле протока по воде применял. По воздуху - будут заморочки с настройкой, по -мойму rolleyes.gif
Да какие там заморочки, плюс-минус километр.
Цитата(lele @ 25.12.2010, 18:48) *
Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт))
При пожаре сгорят и те и другие rolleyes.gif Подбирайте по параметрам. Если всё-таки на улице собираетесь ставить, то по мин. рабочей температуре, ну и посмотрите макс. давление для датчиков перепада (не такое уж оно и большое, может и мембрану порвать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 19:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



Цитата
При пожаре сгорят и те и другие

так-то да, но хотелось бы чтобы все хотя бы в теории было)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 19:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



lele,ни один ответ специалистов не был Вами понят правильно(не только в этой теме),поскольку для их понимания необходим определённый минимальный багаж знаний и практического опыта.
Если оно Вам надо,не беритесь сразу за глобальные задачи как автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания,а начните с малого,например,разберитесь с автоматикой отдельно взятой вентустановки,тогда хотя-бы будете знать,что означает "Одной "-" тубки хватит для сработывания."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 20:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 aslanbek
ваша подпись тут к месту, ага..
Но поймите, не я выбираю что мне делать, моей квалификации до недавнего времени хватало чтобы выполнять свою работу (а чего не хватало, добиралось самостоятельно). И вдруг новая предметная область, с которой я вообще не сталкивалась до этого.. очень сложно, однако: куда не приткнись, вроде как по сути понятно, но если вникаться- темный лес mellow.gif Но я хочу разобраться же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 20:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Я высказался не в упрёк Вам,а только с целью донести мысль о том,что осваивать предмет возможно только последовательно от простого к сложному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 20:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 aslanbek
а прозвучало именно как упрек rolleyes.gif
может тогда посоветуете что-нибудь конкретное helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 20:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:31) *
2 aslanbek
а прозвучало именно как упрек rolleyes.gif
может тогда посоветуете что-нибудь конкретное helpsmilie.gif


Задайте более конкретный вопрос!
Чем можем- поможем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 20:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 Анатолий1
"конкретно" на "конкретно"?
Ну я задала как мне показалось вполне конкретный вопрос про датчик перепада давления для вентилятора ду если они на крыше в условиях низких температур, как отслеживать вообще работоспособность датчика.
далее был вопрос что лучше: датчик перепада или реле потока для данного случая?
Что конкретней-то? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 21:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Цитата(Ost @ 25.12.2010, 13:22) *
Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная.

+1.
А так,если заморочиться,то опосредованно сконтроллировать нормальную работу вентилятора помимо состояния допов к автомату защиты и контактора наверное можно и по величине тока в обмотке двигателя.А всякие датчики по месту крайне сомнительны по моему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 21:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:48) *
2 Анатолий1
"конкретно" на "конкретно"?
Ну я задала как мне показалось вполне конкретный вопрос про датчик перепада давления для вентилятора ду если они на крыше в условиях низких температур, как отслеживать вообще работоспособность датчика.


А я Вам ответил - ставьте этот датчик в помещении. Задействуйте только тубку "-".
Этого вполне достаточно! Так понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.12.2010, 21:07
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(lele @ 25.12.2010, 15:55) *
Здравствуйте!
Есть датчик перепада давления PS500.
Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)?

1. Датчик на крышу вытаскивать не надо.
2. Устанавливаете его на стене. Внутри помещения. Там тепло.
3. Трубку "-" (минус) втыкаете в шахту дымоудаления.
4. При включении вентилятора ДУ, давление в шахте падает, датчик срабатывает.
Фсё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 21:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Коллеги,не забывайте о температуре перемещаемой среды при пожаре,какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 21:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(mike-altai @ 25.12.2010, 21:07) *
1. Датчик на крышу вытаскивать не надо.
2. Устанавливаете его на стене. Внутри помещения. Там тепло.
3. Трубку "-" (минус) втыкаете в шахту дымоудаления.
4. При включении вентилятора ДУ, давление в шахте падает, датчик срабатывает.
Фсё!


Как мы любим девушек в нашем нелеХХком деле!

lele - Вы цветок в этом заповеднике матерых волков...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.12.2010, 21:27
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(aslanbek @ 26.12.2010, 0:17) *
Коллеги,не забывайте о температуре перемещаемой среды при пожаре,какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом?!!

Для испытаний - сойдёт. Скада всё красиво нарисует.
При пожаре - пофиг. Всех эвакуируют и смотреть в скаду будет некому.
После пожара (если от проводки что-нибудь останется), когда включат вентиляторы ДУ, результат будет виден без всяких датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 25.12.2010, 21:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



Цитата(aslanbek @ 25.12.2010, 21:03) *
наверное можно и по величине тока в обмотке двигателя.А всякие датчики по месту крайне сомнительны по моему...

слишком тонко laugh.gif
это противоречит принципу наименьшей достаточности))
датчика или реле вполне достаточно

2 Анатолий1, mike-altai
про ""тубку минус" думается мне надо проконсультироваться с коллегами все-таки, хотя идея ясна..

Туда же про "какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом"

Цитата(Анатолий1)
lele - Вы цветок в этом заповеднике матерых волков...

вам, мужчинам не угодишь! не шаришь- плохо; а разберешься- матерый волк, что явно уже не сочетается с "цветком" laugh.gif

Спасибо всем, я еще вернусь просвещаться rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.12.2010, 21:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mike-altai @ 25.12.2010, 21:27) *
Для испытаний - сойдёт. Скада всё красиво нарисует.
При пожаре - пофиг. Всех эвакуируют и смотреть в скаду будет некому.

Так и я про то же biggrin.gif , какой датчик не ставь он только для испытаний
Цитата(mike-altai @ 25.12.2010, 21:27) *
После пожара (если от проводки что-нибудь останется), когда включат вентиляторы ДУ, результат будет виден без всяких датчиков.
А после пожара менять будут всё, начиная с вентилятора.
Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКР-ДУ: При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 27.12.2010, 10:52
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Ost @ 25.12.2010, 17:02) *
Контролируйте. По состоянию контактора.
Какой к чёрту ремень на крышном вентиляторе дымоудаления?! И при чем тут какие-то "методы защиты" unsure.gif


Золотые слова. Конечно данный сигнал показывает только о подаче напряжения на агрегат, но в данном случае это нормальное решение и заморачиваться с датчиками перепада на вентиляторы дымоудаления-не имеет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 27.12.2010, 11:12
Сообщение #38


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Dimik @ 27.12.2010, 13:52) *
Золотые слова. Конечно данный сигнал показывает только о подаче напряжения на агрегат, но в данном случае это нормальное решение и заморачиваться с датчиками перепада на вентиляторы дымоудаления-не имеет смысла.


Читал-читал ничонепонял!!
Сначало проектанты "придумывают проблему" в виде установки датчика, который нафиг не нужен, потом её все дружно "решают"...А смысл?? huh.gif
Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 27.12.2010, 12:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Цитата(Usach @ 27.12.2010, 11:12) *
Читал-читал ничонепонял!!
Сначало проектанты "придумывают проблему" в виде установки датчика, который нафиг не нужен, потом её все дружно "решают"...А смысл?? huh.gif
Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!! bang.gif


Еще не поздно отговорить. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 27.12.2010, 12:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Очень интеллигентно через датчик тока брать сигнал ОС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lele
сообщение 27.12.2010, 14:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553



2 DrAlex
Предлагали уже выше biggrin.gif

2 Usach, Dimik
Сказали датчик (или реле) ставить, тут уж все было решено до нас dry.gif

Цитата
Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!!

Не кипятитесь, это же не самая странная странность с которой вы встречались))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diver
сообщение 27.12.2010, 17:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310



Все очень просто. если ременная передача присутствует, тогда датчик перепада (протока) непомешает, а если крыльчатка на валу - тогда как мертвому кадило)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 28.12.2010, 9:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Веселая тема получилась)))
Родился вопросик по теме. Если проектируется система диспетчеризации на объекте то, в каком объеме на систему противопожарной вентиляции она должна быть выполнена?
Опять же проектантам выгодно раздуть проект дабы срубить побольше маней. А потом у монтажников проблемы и непонимание зачем все это городить smile.gif
Клапаны дымоудаления например : По идее их положение должно быть отражено в системе автоматизации дымоудаления , которая в свою очередь интегрирована В АПС.
Вентустановки Дымоудаления и подпора воздуха: Как уже выше сказано вся диспетчеризация нужна лишь для проверок. Либо можно после пожара определить, как сработала противопожарная вентиляция.
ЗЫ:
В моей практике встречалось дублирование сигналов о состоянии клапановsmile.gif Например в диспетчерской или помещении с постоянным присутвием персонала. стоит моник АПС где все показывается и рядом АРМ диспетчера с такой же информацией. Две системы используют разную кабельную системуsmile.gif Зато проект диспетчеризации по системе дымоудаления только получается очень увесистым и за него просят нормальные деньги!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 20.2.2014, 10:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ost @ 25.12.2010, 14:22) *
Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная.

1. Установить его, скорее всего, не получится - посмотрите конструцию вашего крышного в-ра ДУ
2. Учитывайте температуру дыма
3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет


Сомнительна или нет это все софистика.

А есть конкретное желание Заказчика установить данные датчики перепада.
Объект очень большой и серьезный.

На старых системах стоят данные датчики (металические) отбор идет по медной трубки.
Но таких датчиков - Xoneywell C6045D 10403 ФОТКИ ПРИКЛАДЫВАЮ НАЙТИ НЕ МОГУ И АНАЛОГОВ в металлическом исполнении тоже пока не смотря на старание найти не удалось не в Сименс не у других производителей.

С точки зрения банальной эрудиции я понимаю, что при некой длине линии медной трубки диаметром 8 мм. например больше метра даже с пластиковым датчиком ничего не случится даже если будет через вентилятор идти дым с температурой 600 градусов

Но заказчик все эти доводы не принимает и хочет именно металлический датчик. Если кто сталкивался подскажите марку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG1184.jpg ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 11:48
Сообщение #45


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(lele @ 27.12.2010, 17:38) *
Сказали датчик (или реле) ставить, тут уж все было решено до нас dry.gif

Для начала, давайте остановимся на том, что "датчик" етот и не датчик вовсе - а простое реле (перекидывающийся контакт)... а то уже про сигнал ООС людей понесло...laugh.gif дальше начинаем мыслить... я, конешн, понимаю - технологом не положено... уровень не тот.... но - давайте уже как автоматчики рассуждать: для чего ставить "контакт"? ну... можно по срабатыванию этого контакта определить, что дымоудаление включилось... или - НЕ включилось (например - мышА перегрызла кабель 5х6 ВВГнг-LS.... laugh.gif ....или вообще - 5х10 ВВГнг-LS.... ну - знаю, что бред - но допустим...). Дальше вопрос - и чо??... вентилятор дымоудаления - один единственный... ну - не включился...и?... а дело в том, что ентот вентилятор периодически надо включать и проверять - работает, али - нет... и совсем не из-за пожару.... а потому что нормами ето предусмотрено... т.е. ента сигнализация на перепаднике - смысл имеет, когда пожара нет... поэтому - ставить надо... куда ставить - да куда хотите!... но лучше - в пределах достижимых для электромонтажника и в помещении с +5 и без конденсата.... а трубки - уже куда надо пробросить...
что будет при пожаре? вентилятор включится, датчик сработает...и...и -всё!... а дальше они оба сгорят "синим пламенем" и - туда им и дорога... почему? правильно! потому что пожаре, УЖЕ сформирован сигнал "ПОЖАР" системой пожарной сигнализации... и передан всем и всюду... и сирены, там у нас сиренят, и пути эвакуации спесиальными светильниками освещаются, и дымососы заработали - обеспечивая коридоры дымоудаления для эвакуации... понятно, что при пожаре мы не контролируем работоспособность вентилятора... если на него даже тепловухи ставить запрещено (как и на пожарные насосы) - кому вааще интересен ентот конакт на перепаднике?... но чтоб как у Суворова было - надо регулярно проводить учения... тогда будет надежда, что и в бою что-то заработает...поэтому перепадник - нужен... но работать он будет при этом - с нормальным воздухом... а на пожарный случай его проектировать смысла нет... laugh.gif

Цитата(dpv2005 @ 20.2.2014, 13:43) *
Но заказчик все эти доводы не принимает и хочет именно металлический датчик. Если кто сталкивался подскажите марку.

звоните на завод-изготовитель... они Вам цену спец.заказа скинут... берёте ея и идёте лечить Заказчика... или просто - в спецификации указываете, мол "спец.заказ, взрывоопасное исполнение" и контактный телефон коммерческого отдела производителя... попробуйте на омский "Метран" позвонить... если у них и нет точно такого - изготовят легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 20.2.2014, 12:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48) *
Для начала, давайте остановимся на том, что "датчик" етот и не датчик вовсе - а простое реле (перекидывающийся контакт)... а

Вы не правы не знаю кто вы по образованию и кем работаете, но датчик это датчик.
Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48) *
вентилятор дымоудаления - один единственный..

Один, именно один для конкретной зоны и резервного нет. Если не привязываться к конкретному объекту взять например любой многоэтажный дом, то там один вентилятор на подъезд, а если это свечка, то на целый дом.

Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48) *
дело в том, что ентот вентилятор периодически надо включать и проверять - работает, али - нет... и совсем не из-за пожару.... а потому что нормами ето предусмотрено

Давайте не будем голословны, где прописано? конкретно название норматива и пункт.


т.е. ента сигнализация на перепаднике - смысл имеет, когда пожара нет

Вот именно хотя бы для того чтобы можно было в ручную или автоматически проверить работоспособность системы со станции оператора, а не носится по всему объекту.

Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48) *
ставить надо... куда ставить - да куда хотите!... но лучше - в пределах достижимых для электромонтажника и в помещении с +5 и без конденсата.... а трубки - уже куда надо пробросить...
что будет при пожаре? вентилятор включится, датчик сработает...и...и -всё!... а дальше они оба сгорят "синим пламенем" и - туда им и дорога... почему? правильно! потому что пожаре, УЖЕ сформирован сигнал "ПОЖАР" системой пожарной сигнализации... и передан всем и всюду... и сирены, там у нас сиренят, и пути эвакуации спесиальными светильниками освещаются, и дымососы заработали - обеспечивая коридоры дымоудаления для эвакуации... понятно, что при пожаре мы не контролируем работоспособность вентилятора... если на него даже тепловухи ставить запрещено (как и на пожарные насосы) - кому вааще интересен ентот конакт на перепаднике?... но чтоб как у Суворова было - надо регулярно проводить учения... тогда будет надежда, что и в бою что-то заработает...поэтому перепадник - нужен... но работать он будет при этом - с нормальным воздухом... а на пожарный случай его проектировать смысла нет...

Тут опять с вами соглашусь кроме одного, что даже при пожаре будет зафиксировано, что он вентилятор включился, что уже хорошо и момент когда этот перепад пропал, а при выполнении трубок из меди я думаю данный перепадник будет в рабочем состоянии до тех пор пока не сгорит венткамера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 20.2.2014, 12:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48) *
звоните на завод-изготовитель... они Вам цену спец.заказа скинут... берёте ея и идёте лечить Заказчика... или просто - в спецификации указываете, мол "спец.заказ, взрывоопасное исполнение" и контактный телефон коммерческого отдела производителя... попробуйте на омский "Метран" позвонить... если у них и нет точно такого - изготовят легко.


Метран на сколько я знаю выпускает аналоговые датчики использующие тензо или пьезо эффект.
Требуется же именно датчик перепада давления для воздуха (подчеркиваю т.к. для воды их полно у того же ханевала сименс и т.д.) и изменяемым диапазоном уставки срабатывания.
т.к. данный датчик подключается к модулю ПС. а на на нем как известно нет входа 0-10в. или тем паче 4-20 мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:19
Сообщение #48


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



о! прошу "пардноу"! я думал речь всё ещё о этом идёт:
Цитата(lele @ 25.12.2010, 15:55) *
Здравствуйте!
Есть датчик перепада давления PS500.

собственно и весь пост относился к ентому PS500.... а что - прям таки Метран и отказался от "воздуха"??... чет, мне склероз подсказывает - и "воздух" и них то же есть... или - не?...

Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polderpost
сообщение 22.2.2014, 0:06
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611



насколько я знаю то на противо пожарные насосы к примеру требуется диф манометры , а при этом автоматы защиты двигателей ставить запрещено .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.2.2014, 19:04
Сообщение #50


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



и-и-и-и!!.... в чём логика??? ... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polderpost
сообщение 23.2.2014, 10:43
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611



Диф реле ставят на насосах для ввода резерва , а вот в ситуации топик стартера диф манометр это лишнее . Просто на ПП системах защиты минимизируют .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 23.2.2014, 13:04
Сообщение #52


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



нича не лишнее... выход вентилятора на рабочие "кубы" - он должен прибором регистрироваться... а не "однабабасказала - чтослышала"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 24.2.2014, 21:52
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Полностью металлический датчик? с изоляторами из керамики, без олова (без пайки) да ещё и с проводами к нему в керамической изоляции....Наверно такое только по спец заказу.
http://kromshroder.ru/pressure_rele/
Цитата
Измерение дифф. давления
Тип газа: воздух, дымовые газы.

т.е. там часть датчиков для установки на дымосос (DG например), покажите заку бумажки и все будут довольны


Очень надёжные штуки, но вроде только до +80, хотя многие модельки на половину из металла.

Сообщение отредактировал Олег_ - 24.2.2014, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных