Установка датчика перепада давления |
|
|
|
25.12.2010, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
Здравствуйте! Есть датчик перепада давления PS500. Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)?
Спасибо
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 52)
|
25.12.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 19:55)  Есть датчик перепада давления PS500. Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)? Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная. 1. Установить его, скорее всего, не получится - посмотрите конструцию вашего крышного в-ра ДУ 2. Учитывайте температуру дыма 3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет
|
|
|
|
|
25.12.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется. Цитата 3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты
|
|
|
|
|
25.12.2010, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 13:57)  Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется. а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты  А флажковое реле потока никак не подходит?
|
|
|
|
|
25.12.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 cauto а оно в данном случае лучше подходит? посоветуйте пожалуйста)
upd то есть реле потока которые хорошо себя зарекомендовали (и по цене чтобы были приемлемы). и вообще нюансы- в каких случаях лучше использовать их, а в каких- датчик перепада давления?
Сообщение отредактировал lele - 25.12.2010, 15:03
|
|
|
|
|
25.12.2010, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Ну уж всяко лучше, чем PS500  . Посмотрите, например, здесь http://www.energometrika.ru/catalog/633/. Аналогов море, это просто первое что попалось.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 cauto Такое ощущение что по ним всем 100500 одинаковых сайтов- про цену нигде ни слова. Сориентируйте пожалуйста
|
|
|
|
|
25.12.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Ну я ж их не продаю  . Лучше позвоните в понедельник в ту же Энергометрику. Но по любому дороже PS получиться.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 cauto Я поняла что не продаете но раз упомянули, значит сталкивались. логично же))
|
|
|
|
|
25.12.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 16:06)  логично же)) В принципе логично. Но, если учесть, что последний раз мы такие датчики закупали в Москве, в прошлом году, со значительной скидкой... Сколько они будут стоить сейчас для Вашей компании я просто не знаю. Логичнее всё-же у продавца поинтересоваться. Если это чем-то поможет, то в Бризе http://www.breez.ru/filelist_219 функциональный аналог (NSL-1E) стоит 54 евро. Но там другая беда, практически никакой техинформации.
Сообщение отредактировал cauto - 25.12.2010, 16:36
|
|
|
|
|
25.12.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
ну да. спасибо в любом случае за рекомендацию)
|
|
|
|
|
25.12.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:57)  Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется. а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты  Контролируйте. По состоянию контактора. Какой к чёрту ремень на крышном вентиляторе дымоудаления?! И при чем тут какие-то "методы защиты" Прежде чем автоматизировать/диспетчеризировать что-то, разберитесь, как оно устроено и работает.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 Ost Не ругайтесь, пожалуйста! Я не проектировщик, к аппаратной части не имею никакого отношения, устройстство и работу всего этого знаю весьма абстрактно. Мне сказали узнать про датчик перепада давления для вентилятора дымоудаления. Как я понялаиз описания этого датчика он применяется главным образом для определения обрыва ремня вентилятора и засора воздушного фильтра А вы сказали "Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет ", что не вяжется с тем как мне объясняли. Короче, у меня каша в голове уже Цитата Контролируйте. По состоянию контактора. дык мы смотрим, но нас интересует помимо этого работает ли двигатель.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ost @ 26.12.2010, 0:02)  Прежде чем автоматизировать/диспетчеризировать что-то, разберитесь, как оно устроено и работает. Например вот такой вентилятор - обычно он устанавливается на кирпичную шахту дымоудаления. Куда вы ему засунете датчик перепада (потока)? Интересно, что Вам объяснили. А сами разобраться не пробовали?
|
|
|
|
|
25.12.2010, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 Ost у нас вентилятор для этого подходящий- Радиальный ВРАН9-10-ДУ, ВРС 6,3ДУ-7,5, ВКР6,3ДУ вот я и разбираюсь. хотя мне это по-сути и не надо, но я же не кодер, а программист
Сообщение отредактировал lele - 25.12.2010, 18:18
|
|
|
|
|
25.12.2010, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
То, что контактор включен, ещё не говорит о том, что вентилятор вращается, например, какая-нибудь мышь (двуногая) могла и кабель от движка отгрызть  . Во время пожара действительно вряд ли кого будет интересовать крутится ли вентилятор (ну не считая случаев применения резервного вентилятора, который нужно бы по какому-то сигналу запустить), а вот во время проверок системы датчик может и пригодиться (а уж если зак хочет, тогда тем более  ). Ну а уж место для установки всегда найти можно.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
В дымоудалении, вентиляторы включаются на всю мощь. Ставте дифманометр где удобно. Одной "-" тубки хватит для сработывания.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 Анатолий1 гм.. ну а как же выход за рабочую температуру? холодно же... про "-" тубки не понимат.
Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт))
|
|
|
|
|
25.12.2010, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 18:48)  2 Анатолий1 гм.. ну а как же выход за рабочую температуру? холодно же... про "-" тубки не понимат.
Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт)) Ни че не понял. Где холодно, кому? Реле протока по воде применял. По воздуху - будут заморочки с настройкой, по -мойму
|
|
|
|
|
25.12.2010, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 Анатолий1 а дифманометр это разве не перепада давления? о_О причем тут проток по воде-то? а казалось бы такой простой вопрос- проверка вращается ли вентилятор)))
|
|
|
|
|
25.12.2010, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Анатолий1 @ 25.12.2010, 19:07)  Реле протока по воде применял. По воздуху - будут заморочки с настройкой, по -мойму  Да какие там заморочки, плюс-минус километр. Цитата(lele @ 25.12.2010, 18:48)  Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт)) При пожаре сгорят и те и другие  Подбирайте по параметрам. Если всё-таки на улице собираетесь ставить, то по мин. рабочей температуре, ну и посмотрите макс. давление для датчиков перепада (не такое уж оно и большое, может и мембрану порвать).
|
|
|
|
|
25.12.2010, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
Цитата При пожаре сгорят и те и другие так-то да, но хотелось бы чтобы все хотя бы в теории было)))
|
|
|
|
|
25.12.2010, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
lele,ни один ответ специалистов не был Вами понят правильно(не только в этой теме),поскольку для их понимания необходим определённый минимальный багаж знаний и практического опыта. Если оно Вам надо,не беритесь сразу за глобальные задачи как автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания,а начните с малого,например,разберитесь с автоматикой отдельно взятой вентустановки,тогда хотя-бы будете знать,что означает "Одной "-" тубки хватит для сработывания."
|
|
|
|
|
25.12.2010, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 aslanbek ваша подпись тут к месту, ага.. Но поймите, не я выбираю что мне делать, моей квалификации до недавнего времени хватало чтобы выполнять свою работу (а чего не хватало, добиралось самостоятельно). И вдруг новая предметная область, с которой я вообще не сталкивалась до этого.. очень сложно, однако: куда не приткнись, вроде как по сути понятно, но если вникаться- темный лес  Но я хочу разобраться же!
|
|
|
|
|
25.12.2010, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Я высказался не в упрёк Вам,а только с целью донести мысль о том,что осваивать предмет возможно только последовательно от простого к сложному.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 aslanbek а прозвучало именно как упрек может тогда посоветуете что-нибудь конкретное
|
|
|
|
|
25.12.2010, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:31)  2 aslanbek а прозвучало именно как упрек может тогда посоветуете что-нибудь конкретное  Задайте более конкретный вопрос! Чем можем- поможем.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 Анатолий1 "конкретно" на "конкретно"? Ну я задала как мне показалось вполне конкретный вопрос про датчик перепада давления для вентилятора ду если они на крыше в условиях низких температур, как отслеживать вообще работоспособность датчика. далее был вопрос что лучше: датчик перепада или реле потока для данного случая? Что конкретней-то?
|
|
|
|
|
25.12.2010, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(Ost @ 25.12.2010, 13:22)  Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная. +1. А так,если заморочиться,то опосредованно сконтроллировать нормальную работу вентилятора помимо состояния допов к автомату защиты и контактора наверное можно и по величине тока в обмотке двигателя.А всякие датчики по месту крайне сомнительны по моему...
|
|
|
|
|
25.12.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:48)  2 Анатолий1 "конкретно" на "конкретно"? Ну я задала как мне показалось вполне конкретный вопрос про датчик перепада давления для вентилятора ду если они на крыше в условиях низких температур, как отслеживать вообще работоспособность датчика. А я Вам ответил - ставьте этот датчик в помещении. Задействуйте только тубку "-". Этого вполне достаточно! Так понятно?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.12.2010, 21:07
|
Guest Forum

|
Цитата(lele @ 25.12.2010, 15:55)  Здравствуйте! Есть датчик перепада давления PS500. Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)? 1. Датчик на крышу вытаскивать не надо. 2. Устанавливаете его на стене. Внутри помещения. Там тепло. 3. Трубку "-" (минус) втыкаете в шахту дымоудаления. 4. При включении вентилятора ДУ, давление в шахте падает, датчик срабатывает. Фсё!
|
|
|
|
|
25.12.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Коллеги,не забывайте о температуре перемещаемой среды при пожаре,какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом?!!
|
|
|
|
|
25.12.2010, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(mike-altai @ 25.12.2010, 21:07)  1. Датчик на крышу вытаскивать не надо. 2. Устанавливаете его на стене. Внутри помещения. Там тепло. 3. Трубку "-" (минус) втыкаете в шахту дымоудаления. 4. При включении вентилятора ДУ, давление в шахте падает, датчик срабатывает. Фсё! Как мы любим девушек в нашем нелеХХком деле! lele - Вы цветок в этом заповеднике матерых волков...
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
25.12.2010, 21:27
|
Guest Forum

|
Цитата(aslanbek @ 26.12.2010, 0:17)  Коллеги,не забывайте о температуре перемещаемой среды при пожаре,какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом?!! Для испытаний - сойдёт. Скада всё красиво нарисует. При пожаре - пофиг. Всех эвакуируют и смотреть в скаду будет некому. После пожара (если от проводки что-нибудь останется), когда включат вентиляторы ДУ, результат будет виден без всяких датчиков.
|
|
|
|
|
25.12.2010, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
Цитата(aslanbek @ 25.12.2010, 21:03)  наверное можно и по величине тока в обмотке двигателя.А всякие датчики по месту крайне сомнительны по моему... слишком тонко  это противоречит принципу наименьшей достаточности)) датчика или реле вполне достаточно 2 Анатолий1, mike-altai про ""тубку минус" думается мне надо проконсультироваться с коллегами все-таки, хотя идея ясна.. Туда же про "какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом" Цитата(Анатолий1) lele - Вы цветок в этом заповеднике матерых волков... вам, мужчинам не угодишь! не шаришь- плохо; а разберешься- матерый волк, что явно уже не сочетается с "цветком" Спасибо всем, я еще вернусь просвещаться
|
|
|
|
|
25.12.2010, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(mike-altai @ 25.12.2010, 21:27)  Для испытаний - сойдёт. Скада всё красиво нарисует. При пожаре - пофиг. Всех эвакуируют и смотреть в скаду будет некому. Так и я про то же  , какой датчик не ставь он только для испытаний Цитата(mike-altai @ 25.12.2010, 21:27)  После пожара (если от проводки что-нибудь останется), когда включат вентиляторы ДУ, результат будет виден без всяких датчиков. А после пожара менять будут всё, начиная с вентилятора. Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКР-ДУ: При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
|
|
|
|
|
27.12.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(Ost @ 25.12.2010, 17:02)  Контролируйте. По состоянию контактора. Какой к чёрту ремень на крышном вентиляторе дымоудаления?! И при чем тут какие-то "методы защиты"  Золотые слова. Конечно данный сигнал показывает только о подаче напряжения на агрегат, но в данном случае это нормальное решение и заморачиваться с датчиками перепада на вентиляторы дымоудаления-не имеет смысла.
|
|
|
|
|
27.12.2010, 11:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Dimik @ 27.12.2010, 13:52)  Золотые слова. Конечно данный сигнал показывает только о подаче напряжения на агрегат, но в данном случае это нормальное решение и заморачиваться с датчиками перепада на вентиляторы дымоудаления-не имеет смысла. Читал-читал ничонепонял!! Сначало проектанты "придумывают проблему" в виде установки датчика, который нафиг не нужен, потом её все дружно "решают"...А смысл?? Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!!
|
|
|
|
|
27.12.2010, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(Usach @ 27.12.2010, 11:12)  Читал-читал ничонепонял!! Сначало проектанты "придумывают проблему" в виде установки датчика, который нафиг не нужен, потом её все дружно "решают"...А смысл?? Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!!  Еще не поздно отговорить.
|
|
|
|
|
27.12.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Очень интеллигентно через датчик тока брать сигнал ОС
|
|
|
|
|
27.12.2010, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.6.2010
Пользователь №: 61553

|
2 DrAlex Предлагали уже выше 2 Usach, Dimik Сказали датчик (или реле) ставить, тут уж все было решено до нас Цитата Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!! Не кипятитесь, это же не самая странная странность с которой вы встречались))
|
|
|
|
|
27.12.2010, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
Все очень просто. если ременная передача присутствует, тогда датчик перепада (протока) непомешает, а если крыльчатка на валу - тогда как мертвому кадило)))
|
|
|
|
|
28.12.2010, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Веселая тема получилась))) Родился вопросик по теме. Если проектируется система диспетчеризации на объекте то, в каком объеме на систему противопожарной вентиляции она должна быть выполнена? Опять же проектантам выгодно раздуть проект дабы срубить побольше маней. А потом у монтажников проблемы и непонимание зачем все это городить  Клапаны дымоудаления например : По идее их положение должно быть отражено в системе автоматизации дымоудаления , которая в свою очередь интегрирована В АПС. Вентустановки Дымоудаления и подпора воздуха: Как уже выше сказано вся диспетчеризация нужна лишь для проверок. Либо можно после пожара определить, как сработала противопожарная вентиляция. ЗЫ: В моей практике встречалось дублирование сигналов о состоянии клапанов  Например в диспетчерской или помещении с постоянным присутвием персонала. стоит моник АПС где все показывается и рядом АРМ диспетчера с такой же информацией. Две системы используют разную кабельную систему  Зато проект диспетчеризации по системе дымоудаления только получается очень увесистым и за него просят нормальные деньги!
|
|
|
|
|
20.2.2014, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Ost @ 25.12.2010, 14:22)  Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная.
1. Установить его, скорее всего, не получится - посмотрите конструцию вашего крышного в-ра ДУ 2. Учитывайте температуру дыма 3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет Сомнительна или нет это все софистика. А есть конкретное желание Заказчика установить данные датчики перепада. Объект очень большой и серьезный. На старых системах стоят данные датчики (металические) отбор идет по медной трубки. Но таких датчиков - Xoneywell C6045D 10403 ФОТКИ ПРИКЛАДЫВАЮ НАЙТИ НЕ МОГУ И АНАЛОГОВ в металлическом исполнении тоже пока не смотря на старание найти не удалось не в Сименс не у других производителей. С точки зрения банальной эрудиции я понимаю, что при некой длине линии медной трубки диаметром 8 мм. например больше метра даже с пластиковым датчиком ничего не случится даже если будет через вентилятор идти дым с температурой 600 градусов Но заказчик все эти доводы не принимает и хочет именно металлический датчик. Если кто сталкивался подскажите марку.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 11:48
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(lele @ 27.12.2010, 17:38)  Сказали датчик (или реле) ставить, тут уж все было решено до нас  Для начала, давайте остановимся на том, что "датчик" етот и не датчик вовсе - а простое реле (перекидывающийся контакт)... а то уже про сигнал ООС людей понесло...  дальше начинаем мыслить... я, конешн, понимаю - технологом не положено... уровень не тот.... но - давайте уже как автоматчики рассуждать: для чего ставить "контакт"? ну... можно по срабатыванию этого контакта определить, что дымоудаление включилось... или - НЕ включилось (например - мышА перегрызла кабель 5х6 ВВГнг-LS....  ....или вообще - 5х10 ВВГнг-LS.... ну - знаю, что бред - но допустим...). Дальше вопрос - и чо??... вентилятор дымоудаления - один единственный... ну - не включился...и?... а дело в том, что ентот вентилятор периодически надо включать и проверять - работает, али - нет... и совсем не из-за пожару.... а потому что нормами ето предусмотрено... т.е. ента сигнализация на перепаднике - смысл имеет, когда пожара нет... поэтому - ставить надо... куда ставить - да куда хотите!... но лучше - в пределах достижимых для электромонтажника и в помещении с +5 и без конденсата.... а трубки - уже куда надо пробросить... что будет при пожаре? вентилятор включится, датчик сработает...и...и -всё!... а дальше они оба сгорят "синим пламенем" и - туда им и дорога... почему? правильно! потому что пожаре, УЖЕ сформирован сигнал "ПОЖАР" системой пожарной сигнализации... и передан всем и всюду... и сирены, там у нас сиренят, и пути эвакуации спесиальными светильниками освещаются, и дымососы заработали - обеспечивая коридоры дымоудаления для эвакуации... понятно, что при пожаре мы не контролируем работоспособность вентилятора... если на него даже тепловухи ставить запрещено (как и на пожарные насосы) - кому вааще интересен ентот конакт на перепаднике?... но чтоб как у Суворова было - надо регулярно проводить учения... тогда будет надежда, что и в бою что-то заработает...поэтому перепадник - нужен... но работать он будет при этом - с нормальным воздухом... а на пожарный случай его проектировать смысла нет...  Цитата(dpv2005 @ 20.2.2014, 13:43)  Но заказчик все эти доводы не принимает и хочет именно металлический датчик. Если кто сталкивался подскажите марку. звоните на завод-изготовитель... они Вам цену спец.заказа скинут... берёте ея и идёте лечить Заказчика... или просто - в спецификации указываете, мол "спец.заказ, взрывоопасное исполнение" и контактный телефон коммерческого отдела производителя... попробуйте на омский "Метран" позвонить... если у них и нет точно такого - изготовят легко.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48)  Для начала, давайте остановимся на том, что "датчик" етот и не датчик вовсе - а простое реле (перекидывающийся контакт)... а Вы не правы не знаю кто вы по образованию и кем работаете, но датчик это датчик. Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48)  вентилятор дымоудаления - один единственный.. Один, именно один для конкретной зоны и резервного нет. Если не привязываться к конкретному объекту взять например любой многоэтажный дом, то там один вентилятор на подъезд, а если это свечка, то на целый дом. Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48)  дело в том, что ентот вентилятор периодически надо включать и проверять - работает, али - нет... и совсем не из-за пожару.... а потому что нормами ето предусмотрено Давайте не будем голословны, где прописано? конкретно название норматива и пункт. т.е. ента сигнализация на перепаднике - смысл имеет, когда пожара нет Вот именно хотя бы для того чтобы можно было в ручную или автоматически проверить работоспособность системы со станции оператора, а не носится по всему объекту. Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48)  ставить надо... куда ставить - да куда хотите!... но лучше - в пределах достижимых для электромонтажника и в помещении с +5 и без конденсата.... а трубки - уже куда надо пробросить... что будет при пожаре? вентилятор включится, датчик сработает...и...и -всё!... а дальше они оба сгорят "синим пламенем" и - туда им и дорога... почему? правильно! потому что пожаре, УЖЕ сформирован сигнал "ПОЖАР" системой пожарной сигнализации... и передан всем и всюду... и сирены, там у нас сиренят, и пути эвакуации спесиальными светильниками освещаются, и дымососы заработали - обеспечивая коридоры дымоудаления для эвакуации... понятно, что при пожаре мы не контролируем работоспособность вентилятора... если на него даже тепловухи ставить запрещено (как и на пожарные насосы) - кому вааще интересен ентот конакт на перепаднике?... но чтоб как у Суворова было - надо регулярно проводить учения... тогда будет надежда, что и в бою что-то заработает...поэтому перепадник - нужен... но работать он будет при этом - с нормальным воздухом... а на пожарный случай его проектировать смысла нет... Тут опять с вами соглашусь кроме одного, что даже при пожаре будет зафиксировано, что он вентилятор включился, что уже хорошо и момент когда этот перепад пропал, а при выполнении трубок из меди я думаю данный перепадник будет в рабочем состоянии до тех пор пока не сгорит венткамера.
|
|
|
|
|
20.2.2014, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Usach @ 20.2.2014, 12:48)  звоните на завод-изготовитель... они Вам цену спец.заказа скинут... берёте ея и идёте лечить Заказчика... или просто - в спецификации указываете, мол "спец.заказ, взрывоопасное исполнение" и контактный телефон коммерческого отдела производителя... попробуйте на омский "Метран" позвонить... если у них и нет точно такого - изготовят легко. Метран на сколько я знаю выпускает аналоговые датчики использующие тензо или пьезо эффект. Требуется же именно датчик перепада давления для воздуха (подчеркиваю т.к. для воды их полно у того же ханевала сименс и т.д.) и изменяемым диапазоном уставки срабатывания. т.к. данный датчик подключается к модулю ПС. а на на нем как известно нет входа 0-10в. или тем паче 4-20 мА
|
|
|
|
|
20.2.2014, 13:19
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
о! прошу "пардноу"! я думал речь всё ещё о этом идёт: Цитата(lele @ 25.12.2010, 15:55)  Здравствуйте! Есть датчик перепада давления PS500. собственно и весь пост относился к ентому PS500.... а что - прям таки Метран и отказался от "воздуха"??... чет, мне склероз подсказывает - и "воздух" и них то же есть... или - не?...
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:21
|
|
|
|
|
22.2.2014, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611

|
насколько я знаю то на противо пожарные насосы к примеру требуется диф манометры , а при этом автоматы защиты двигателей ставить запрещено .
|
|
|
|
|
22.2.2014, 19:04
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
и-и-и-и!!.... в чём логика??? ...
|
|
|
|
|
23.2.2014, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.6.2013
Пользователь №: 194611

|
Диф реле ставят на насосах для ввода резерва , а вот в ситуации топик стартера диф манометр это лишнее . Просто на ПП системах защиты минимизируют .
|
|
|
|
|
23.2.2014, 13:04
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
нича не лишнее... выход вентилятора на рабочие "кубы" - он должен прибором регистрироваться... а не "однабабасказала - чтослышала"...
|
|
|
|
|
24.2.2014, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Полностью металлический датчик? с изоляторами из керамики, без олова (без пайки) да ещё и с проводами к нему в керамической изоляции....Наверно такое только по спец заказу. http://kromshroder.ru/pressure_rele/Цитата Измерение дифф. давления Тип газа: воздух, дымовые газы. т.е. там часть датчиков для установки на дымосос (DG например), покажите заку бумажки и все будут довольны Очень надёжные штуки, но вроде только до +80, хотя многие модельки на половину из металла.
Сообщение отредактировал Олег_ - 24.2.2014, 21:53
|
|
|
|