твердотельные реле |
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
27.6.2006, 15:17
|
Guest Forum

|
А пользует кто нибудь твердотельные реле и какие?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 91)
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
|
27.6.2006, 18:05
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
28.6.2006, 5:42
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
В Москве, наверное, можно найти все, что угодно. А в регионах проще можно найти Cosmo, Crydom, Omron. воспользуйтесь поиском - найдете и техническую и коммерческую инфу. Поставщики - фирмы, занимающиеся электронными компонентами, а не автоматикой или электрикой.
|
|
|
|
|
28.6.2006, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
попробуйте посмотреть в чип и дип у них на сайте обычно и техинформация имеется http://www.chip-dip.ru/
|
|
|
|
|
28.6.2006, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Crydom, Omron Есть еще АВВ, но помоему экзотика...
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
28.6.2006, 10:41
|
Guest Forum

|
А все же кто какие пользует, а то утомили ТТС и т.п.( не хочу никого обидеть) и где ими фарцуют желательно с радиаторами.
|
|
|
|
|
28.6.2006, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
28.6.2006, 13:20
|
Guest Forum

|
Великоваты боксики. А если в печку прикрутить где лучше до или после?
|
|
|
|
|
29.6.2006, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Я использую Carlo Gavazzi. Как правило, в регуляторах электрических нагревателей в приточках. Есть варианты и дискретного и аналогового управления. Был один проект, где их использовали для плавного пуска насосов 22КВт.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
29.6.2006, 10:55
|
Guest Forum

|
Нашел реле фирмы Fotek с радиаторами и прочими прибабахами, про эти может кто нить сказать?
|
|
|
|
Гость_Burdanov_AV_*
|
30.6.2006, 15:47
|
Guest Forum

|
Я ставил раньше Сименс, потом Омрон. Работают они нормально, но надо учесть, по моему опыту, что максимальный ток для них указывается для каких то фантастически идеальных условий охлаждения. Надо брать практически с полуторным или двойным запасом, и то при условии, что устанавливать на радиаторы и в вентилируемом месте. Кроме того они боятся подачи частичного напряжения на управление - сименсы у нас сразу горели, они ведь не предназначены для регулирования - только включено - выключено. На мой вкус Омроны работают лучше и надёжнее. Анатолий
|
|
|
|
|
30.6.2006, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427

|
Ну и наши производители делают оптосимисторы. Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС.
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
3.7.2006, 7:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Борис @ Jun 28 2006, 14:20 ) Великоваты боксики. А если в печку прикрутить где лучше до или после? конечно лучше до электронагревателя. а можно прямо в самом нагревателе смонтировать, преценденты имелись для мощности до 10 кВт. Радиатор если не штатный берете (например АВВ к своим семисторам штатные радиаторы предлагает - но размерчик у них нехилый), обязательно проверить нужно методом научного тыка годиться ли он на такую теплоотдачу, иначе потом семисторы менять замучаетесь
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
3.7.2006, 10:58
|
Guest Forum

|
Спасибо за информацию.
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
3.7.2006, 13:24
|
Guest Forum

|
К сведению твёрдотельное реле это СИМИСТР и ничего более, почти тиристор только два в одном корпусе и встречно напрвленные.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 13:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
ИМХО, правильнее называть их электронные или полупроводниковые реле.
|
|
|
|
Гость_Гость_Борис_*
|
3.7.2006, 14:09
|
Guest Forum

|
Я так понимаю В этих реле стоит фототиристор и схема привязки коммутации к нулю (забыл как правильно называется), возможно еще контроль четности
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
У Carlo Gavazzi есть приборчики, управляемые сигналом 0-10В
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
Вот еще CarloGavazzi. У ABB тоже есть твердотельные реле. Могу выложить если надо
Прикрепленные файлы
RN1F_E.pdf ( 67,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 252
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата схема привязки коммутации к нулю (забыл как правильно называется zerocross
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата твёрдотельное реле это СИМИСТР и ничего более, почти тиристор только два в одном корпусе и встречно напрвленные. эквивалентаная схема для трака из двух встречных тиристоров - годится только для трехквандрантных триаков. четырехквандратный симистор это савсем другая песня. твердотелка - это N силовых ключей(тиристор, триак, полевик, ижбт) парами или по одиночке + N оптодрайверов, с zerocross-ом или без него, со своим питанием и ГПТ + схемы защит, токовых и температурных. так шта называть твердотелку триаком - несколько не верно...
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
4.7.2006, 10:48
|
Guest Forum

|
Цитата эквивалентаная схема для трака из двух встречных тиристоров - годится только для трехквандрантных триаков. четырехквандратный симистор это савсем другая песня. твердотелка - это N силовых ключей(тиристор, триак, полевик, ижбт) парами или по одиночке + N оптодрайверов, с zerocross-ом или без него, со своим питанием и ГПТ + схемы защит, токовых и температурных. так шта называть твердотелку триаком - несколько не верно... всё тоже самое можно собрать и на тиристорах(имеется ввиду сила) на коленках, учась в аспирантуре, всё это одного поля ягода, другой вопрос времени и денег...
|
|
|
|
|
4.7.2006, 12:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата всё тоже самое можно собрать можно, кто спорит... только стоит ли овчинка выделки?
|
|
|
|
Гость_Usmanov Boris_*
|
4.7.2006, 13:43
|
Guest Forum

|
Собирал как-то на Т2117+тиристор+оптопара,только сейчас некогда.
|
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*
|
14.7.2006, 12:05
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
15.7.2006, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Sockov_d @ Jun 30 2006, 19:36 ) Ну и наши производители делают оптосимисторы. Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС. Незнаю кто как делает из наших а самые на мой взгляд "добрые" изготавливает завод ПРОТОН-Импульс г.Орел, поищите в поиске. Корпуса стандартные, как и импорт, множество вариантов и типоразмеров. Качество отличное. А цена куда меньше импорта.
|
|
|
|
Гость_Razrab_*
|
11.9.2006, 10:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ Jul 15 2006, 08:39 ) Цитата(Sockov_d @ Jun 30 2006, 19:36 ) Ну и наши производители делают оптосимисторы. Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС. Незнаю кто как делает из наших а самые на мой взгляд "добрые" изготавливает завод ПРОТОН-Импульс г.Орел, поищите в поиске. Корпуса стандартные, как и импорт, множество вариантов и типоразмеров. Качество отличное. А цена куда меньше импорта. здесь они есть: Реле
|
|
|
|
|
15.1.2007, 13:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата здесь они есть: Реле еще бы найти тех, кто ими торгует и держит на складе, а не под заказ с огроменными сроками - было б совсем замечательно.. може кто знает? черните в личку плз...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.1.2007, 16:03
|
Guest Forum

|
А что в "Стойке" нет разве на складе Fotek-овских серии SSR?
|
|
|
|
|
15.1.2007, 16:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата что в "Стойке" нет разве на складе Fotek-овских серии SSR? стойка - кто это такая?
|
|
|
|
Гость_Usmanov Boris_*
|
17.1.2007, 13:10
|
Guest Forum

|
Я тоже хочу знать пока беру Кридом.
|
|
|
|
|
17.1.2007, 13:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я вот пока нарыл это http://www.chipfind.ru/search/?s=KSD440AC8 ... кто-инть про них может чего хорошего/плохого сказать?
|
|
|
|
Гость_Usmanov Boris_*
|
17.1.2007, 13:27
|
Guest Forum

|
А нужны именно они?
|
|
|
|
|
17.1.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Да не стойка а "СТОЙК ЛТД" у них есть твердотелки серии SSR фирмы FOTEK это ежели близко к Москве, а если ближе к Сибири то можно здесь посмотреть www.kippribor.ru . Приличные и надежные реле по приемлемой цене, есть с защитой и со сменными предохранителями быстродействующими. И уж явно дешевле Crydom
|
|
|
|
Гость_Usmanov Boris_*
|
17.1.2007, 14:04
|
Guest Forum

|
А срок поставки и как насчет радиоторов и защитных крыщек. Хотя я может не там спрашиваю
|
|
|
|
Гость_Kettle_*
|
4.3.2009, 18:06
|
Guest Forum

|
Господа, подскажите, а чем твердотелки лучше симисторных регуляторов?
|
|
|
|
|
4.3.2009, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Используем реле Opto 22 (с 2002 года). Отдельный проект работает с 1996 года. Подкупал резерв через Прософт (со склада, но другой производитель : http://www.prosoft.ru/products/brands/grayhill/ , совместимость полная). Пока резерв не пригодился. Объектов с 10. Если проект новый необходимо приобрести плату для установки. К плате крепятся винтом. Можно подобрать и боксы с кабельными вводами под платы. Управляющее наряжение в используемых моделях 5 В, ну там модельные ряды на любой вкус.
Сообщение отредактировал libra - 4.3.2009, 22:05
|
|
|
|
|
5.3.2009, 8:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата подскажите, а чем твердотелки лучше симисторных регуляторов? это две большие разницы, отличие такое же как у колеса и велосипеда
|
|
|
|
|
5.3.2009, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Usmanov Boris @ 17.1.2007, 14:04) [snapback]76782[/snapback] А срок поставки и как насчет радиоторов и защитных крыщек. Хотя я может не там спрашиваю Зайдите на сайт МЗТА www.mzta.ru Посмотрите Усилитель У13Н готовая конструкция не надо голову ломать :
Орловский МТО 2 -25 -13- 3 И установлен на радиаторе , защитный корпус есть. Блок питание на 24 Вольта можете не использовать. Цена указана 6900 р.
|
|
|
|
|
5.3.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Господа, подскажите, а чем твердотелки лучше симисторных регуляторов? Ну во первых силовым ключом в ТР не обязательно является симистор. Есть модели постояноого тока на МОП-транзисторах, или IGBT. Кроме того нормальные изделия уже содержат в своем составе элементы защиты от перенапряжений, согласования входных сигналов и т.д. - короче это законченное изделие готовое к установке. Правда наши деятели из Протон-Импульса делают изделия под таким же названием, но требующие дополнительной установки некоторых элементов (RC-цепи, варисторы и т.д.). Кроме того большинство моделей для переменки имеют функцию включения в момент перехода напряжения через 0, что резко снижает помехи, хотя есть и прборы допускающие фазовое управление.. Из того с чем сталкивался - понравился ОМРОН - законченый модуль с радиатором,индикацией для монтажа на ДИН рейку. Особенно хорошо подходит для точного управления всякими нагревателями.
|
|
|
|
|
5.3.2009, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Цена указана 6900 р. У Вас у отдела маркетинга с головой не в порядке. Этому гуану 2000 р. красная цена.
|
|
|
|
|
6.3.2009, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Abysmo @ 5.3.2009, 13:54) [snapback]360411[/snapback] У Вас у отдела маркетинга с головой не в порядке. Этому гуану 2000 р. красная цена. Пардон не у нас, у них..
|
|
|
|
Гость_Kettle_*
|
10.3.2009, 9:43
|
Guest Forum

|
Неправильно сформулировал вопрос. Конкретно - чем твердотельные реле лучше ТТС, применительно к управлению калорифером?
|
|
|
|
|
10.3.2009, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Конкретно - чем твердотельные реле лучше ТТС, применительно к управлению калорифером? Дешевле оборудование. Реле + радиатор от 1000 руп. Недостаток будет в просадке напряжения, если сеть слабая, а калорифер мощный.
|
|
|
|
|
10.3.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Случайно наткнулся, нужен регулятор мощности 0-10 вольт, карло подходит, где купить это или что нибудь подобное до 16 ампер
|
|
|
|
|
26.11.2010, 13:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
наступил на какие-то грабли, сижу в раздумьях.. прямоточный калорифер 90кВт приточки на 3500...7000 м3/час разбит на шесть групп по 15кВт каждые две группы сидят на своем контакторе и на своей паре однополюсных 60А твердотелок. твердотелки стоят на улице, на улице температура -10..-20*С, ниже пока не было. все коммутируется и работает единовременно. т.е. все три контактора разом включаются и все шесть твердотелок разом поджигаются. отработало полтора месяца. в один плохой день взрываются две ТТ в двух разных группах. третья группа абсолютно целая, в остальных двух разорвало по одной твердотелке, вторые - целые. проверил все шо мог, сопротивление нагрузки, изоляции, крепеж, контакты и т.п. все идельно. ниче нипанимаю... если прилетело что-то снаружи по одной из фаз - почему третья группа уцелела? косяк с ТЭНами? - почему сразу в разных группах? маловероятно..
поделитесь какими-нить догадками, плз..
|
|
|
|
|
26.11.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Пробую прилетело..автомат отработал......третья не успела конденсат
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:00
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата конденсат дело в том что ему взяться не откуда. помещение вентилируемое, источников влаги нету
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
маловат запас будет (15000+15000)/380/1.73 ~ 46,4 А, а у Вас твердотелки по 60... перегрузка, видимо... Варисторы хоть есть?
Была похожая ситуация на турецких станках - твердотелки нагревателей умирали часто - там и запас был маленький, и без радиаторов... Начали ставить (уже в России, при продаже) между выходными клеммами ТТР варисторы на 600 вольт (по-моему) - "болезнь" прошла. ТТР были OMRON GN3 серии.
Да и воздействие низких температур могло повлиять. как именно - надо подумать... Кроме образования конденсата - в голову больше ничего не приходит - внутри есть платка управления - SMD монтаж, все греется, снаружи холодно... Вы взорвавшиеся твердотелки не разбирали? Вскрытие что говорит?
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 15:19
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у меня несколько десятков приточек работают на самопальных и реальных твердотелках вообще без всякого запаса, триак на 40А/800В, а нагрузка 42-45А и никаких проблем не было. тоже улица. тоже глубокий минус. отсутствие варистора может пробить ключ, но не может его разорвать в клочья, я так думаю..
|
|
|
|
|
26.11.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата триак на 40А/800В - вот и защита от перенапряжений.... какой марки (обозначение) у Вас твердотелки стоят напишите - особенно интересует рабочее напряжение. и все же - на "вскрытии" что нибудь видно? - оплавление выводов, разрушение платы, обугливание в месте соединения канала с выводами? Насчет пробоя - как Вы его себе представляете - тут от тока зависит - транзисторы 819 серии (в пластике) с вырванным кристаллом (дырка чуть ниже отверстия для винта теплоотвода) - реально наблюдал, так там токи - мелочь, по сравнению с 46 А...
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 15:59
|
|
|
|
|
26.11.2010, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(LordN @ 26.11.2010, 14:43)  в один плохой день взрываются две ТТ в двух разных группах. третья группа абсолютно целая, в остальных двух разорвало по одной твердотелке, вторые - целые. проверил все шо мог, сопротивление нагрузки, изоляции, крепеж, контакты и т.п. все идельно. поделитесь какими-нить догадками, плз.. Закоротка двух фаз,получился межфазный ток. Кошка или птичка.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 16:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Закоротка двух фаз,получился межфазный ток. каким образом в железном-то ящике?... хотя.. есть одно место, надо будет проверить.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Здравствуйте,LordN. Было-бы полезно узнать,к какому выводу в итоге Вы пришли по поводу причин своей неисправности и какие меры предприняли?
|
|
|
|
|
29.11.2010, 12:21
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(elexm @ 26.11.2010, 19:23)  Закоротка двух фаз,получился межфазный ток. Кошка или птичка.  Очень похоже на линейное из-за "отгорания нуля за стенкой при попытки включить самопальный нагреватель потому что уже холодно - а он, падла как пи....ёт!!".
|
|
|
|
|
29.11.2010, 12:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
при внимательном рассмотрении после вскрытия - хреновое айпи у этих твердотелок однозначно. компаунда мало ивесь потресканый. вероятность влаги. и подозрение на следы перегрева. заставил переделать крепеж, чтоб исключить и эту вероятность. тэны целые. косяк именно где-то в самой ТТ или в креплении к охладителю. щас расковыряю полностью може что еще увижу.
расковырял - на мой взгляд явный косяк сборки ТТ. силовой ключ твердотелки очень легко открутился от металлической пластины. это раз. компаунд затек под триак. это два. кетайцы просто забыли прикрутить триак.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
злодеи!
|
|
|
|
|
29.11.2010, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(LordN @ 29.11.2010, 12:56)  расковырял - на мой взгляд явный косяк сборки ТТ. силовой ключ твердотелки очень легко открутился от металлической пластины. это раз. компаунд затек под триак. это два. кетайцы просто забыли прикрутить триак. И что ж это за чудо китайской промышленности?
|
|
|
|
|
29.11.2010, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
кЕтайской-теперь это важный момент.
|
|
|
|
|
29.11.2010, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Не очень похоже на ТТ, если даже совсем кетайцы делали, то почему оба сразу?
Должны по очереди.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(LordN @ 29.11.2010, 11:56)  расковырял - на мой взгляд явный косяк сборки ТТ. силовой ключ твердотелки очень легко открутился от металлической пластины. это раз. компаунд затек под триак. это два. кетайцы просто забыли прикрутить триак. Неужели жизнь ещё не научила не покупать кетайские поДелки? Или это брэнд, произведённый кетайцами? ФирмА какая?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
как мнение - дело не в -AA или -DA... ЭТИ Цитата (SSR) однофазные твердотелки имеют верхний предел использования 380В и, скорее всего это - крайнее значение. Производитель их рекомендует при индуктивных нагрузках запас по току в 5...10 (!) раз, понятно - ТЭН - не индуктивка, но запас, видимо, тоже нужен серьезный. Отсюда и причины "взрывов" - какие-то из них выдержали, какие-то нет, влияние Цитата толи на разных заводах, толи разные кетайцы ... При этом, в отличие от TTI,напимер, они очень дешевы. Для такого применения как-то ставили упомянутые TTI - но у них максимальное напряжение брали 400В и ток брали с запасом х2 - на улице стоят - года 3 как назад - и уже забыли о них (все работает), но их качество было видно сразу, "как в руки берешь" и еще один момент смутил - цитата из паспорта Цитата SSR требуют тщательной защиты от импульсных перенапряжений. Для этих целей применяются встроенные RC-цепочки, иногда варисторы. После прочтения "иногда" берут сомнения о "встроенные"................
Сообщение отредактировал vlad980 - 1.12.2010, 12:22
|
|
|
|
|
1.12.2010, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата ....прямоточный калорифер 90кВт приточки на 3500...7000 м3/час разбит на шесть групп по 15кВт... А так ли нужны тут еще и твердотелки? Вполне можно регулировать изменяя число включенных групп ТЭНов. Да еще и одновременный пуск всех нагревателей, да в холодном состоянии - там по сети черт знает что будет твориться.. Мы обычно ставим твердотелки там где нужно управлять температурой с большой точностью от ШИМ.. После ряда экспериментов с разными производителями от Протон-импульса, до китаез, остановились на Омроне (G3 вроде как). Запас по перегрузке не менее 3 закладываем... Пока все тфу-тфу шевелиться..
|
|
|
|
|
1.12.2010, 16:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата становились на Омроне (G3 вроде как). Запас по перегрузке не менее 3 закладываем угу, я их тож в свое время пробовал. при малом запасе горят как спички. мне не понравилось. потом юзал космо - все хорошо кроме клемников. 25А еще туда-сюда, сороковник уже уже страшно. да и с поставками в нашей деревне полная ***. а эти SSRки лежат в магазине. всегда юзал ***DA а тут вдруг пожелал АА и встрял с ними. Цитата так ли нужны тут еще и твердотелки? полная моща на дельту в 60К. без них никак. инерционность мала, клацать контактором раз в 60сек это перебор. Цитата одновременный пуск всех нагревателей последовательный. брым..
|
|
|
|
|
1.12.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Если кому еще интересно - общие рекомендации
|
|
|
|
|
1.12.2010, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236) или если совсем не щёлкать,то 5 LIN + 1 ШИМ на ТТР (1 ступень 15кВт,всего ~22А),нет?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(aslanbek @ 1.12.2010, 20:43)  Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236),нет? а какая разница по деньгам получается?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Контакторы уже есть,минус ТТРы,плюс RLU236 если управление 0..10в от контроллера,иначе ещё плюс канальный датчик температуры Ni1000.
|
|
|
|
|
2.12.2010, 6:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(aslanbek @ 1.12.2010, 23:43)  Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236) или если совсем не щёлкать,то 5 LIN + 1 ШИМ на ТТР (1 ступень 15кВт,всего ~22А),нет? нужно ~300..500 убитых енотов. а за косячные твердотелки поставщик ответит своими бабками. и за претензии клиента тоже. кому он будет предъявлять дальше - его проблемы. 5+1 - лишнее и не нужное. разница 45 или 22 ампера на фазу - никакая. порядок-то один, а значит и вероятность проблем почти одинакова.
|
|
|
|
|
2.12.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Коли контакторы уже есть, плавная ступень не нужна.. - TT-S6/D меньше 300 евроидов в рознице, и ему подобные. На входе 0-10, на выходе 6 дискретов в бинарном или двоичном режиме и 0-10 на плавную ступень. И НИКАКИХ RLU (ну не люблю я их  )
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.12.2010, 19:36
|
Guest Forum

|
Цитата(ViS @ 2.12.2010, 19:52)  Коли контакторы уже есть, плавная ступень не нужна.. - TT-S6/D меньше 300 евроидов в рознице, и ему подобные. На входе 0-10, на выходе 6 дискретов в бинарном или двоичном режиме и 0-10 на плавную ступень. И НИКАКИХ RLU (ну не люблю я их  ) Проше всего воткнуть нагреватель втс с собственным управлением и контроллером. Одна ступень на ттр , остальные на контакторах. Подтягиваешь 0... 10В, электрики силу к нагревателю тащать, небольшая настройка и фсе. А 300 евро , в общем то сумма, легче смш прикалдырить.
|
|
|
|
|
15.5.2014, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545

|
http://goldssr.com/Кто то пользовался такими твердотелками?
|
|
|
|
|
16.5.2014, 7:15
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые
|
|
|
|
|
18.5.2014, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545

|
Цитата(kdu @ 16.5.2014, 7:15)  Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые А то это не Китай
|
|
|
|
|
18.5.2014, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Китайская электроника на нашей подложке не бахнуть не может.
|
|
|
|
|
11.11.2015, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
Кто пользовался этим изделием?? Тиристорный модуль МТТ2-80-12-4 Можно им регулировать активную нагрузку, например, ТЭНы? Переменка, постоянка?? Можно рулить этим изделием сигналами 0-10V или 0-20ма ? И вообще, чем этот дивайс управляется?? Я предполагаю, что его, как обычное тSSR-реле на SSR-выход регулятора не прикрутить...... ЕСЛИ МОЖНО, КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ И СХЕМЫ. В инете ничего не накопал........ Спасибо.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 44,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.11.2015, 0:29
|
Guest Forum

|
Это сборка тиристоров, для управления ими нужно еще схему прикрутить.
|
|
|
|
|
11.11.2015, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(skydry @ 11.11.2015, 1:21)  Кто пользовался этим изделием?? Тиристорный модуль МТТ2-80-12-4 Можно им регулировать активную нагрузку, например, ТЭНы? Переменка, постоянка?? Можно рулить этим изделием сигналами 0-10V или 0-20ма ? И вообще, чем этот дивайс управляется?? Я предполагаю, что его, как обычное тSSR-реле на SSR-выход регулятора не прикрутить...... ЕСЛИ МОЖНО, КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ И СХЕМЫ. В инете ничего не накопал........ Спасибо. Я "пользовался", в смысле - обслуживал электроприводы, в состав которых входили эти модули. Ни о каких 0-10, 4-20 и речи быть не может. Это просто два тиристора. Для примера: ЭПУ2-1. Электропривод. Паспорт, Руководство, Инструкция, Описание, Схемы, Характеристики http://stanoks.com/index.php?option=com_co...&Itemid=290
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.11.2015, 0:36
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.11.2015, 14:37
|
Guest Forum

|
Цитата(kdu @ 16.5.2014, 5:15)  Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые Расколупал ттр 40А кипприбор, простенькая схема, с симистором в пластмассовом корпусе и оптроном 3083, заявленной RC -цепи параллельно симистору не увидел, есть небольшой фильтр в в цепи оптрона.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2015, 14:52
|
|
|
|
|
11.11.2015, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
Цитата(libra @ 11.11.2015, 15:08)  требуется "доработка паяльником", а так только выходной каскад изделий подобных этим: http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...manual(rus).pdfЭто я догадался  Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку??
Сообщение отредактировал skydry - 11.11.2015, 18:34
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.11.2015, 18:39
|
Guest Forum

|
можно оптроном MOC3083
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2015, 18:40
|
|
|
|
|
11.11.2015, 19:06
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(skydry @ 11.11.2015, 18:33)  Это я догадался  Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку?? Не занимайтесь ерундой. Для таких дел есть
|
|
|
|
|
11.11.2015, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(skydry @ 11.11.2015, 19:33)  Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку?? Примерно так: http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewt...ype=&mode=0
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.11.2015, 20:42
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.11.2015, 20:53
|
Guest Forum

|
Я по два оптрона последовательно ставлю.
|
|
|
|
|
12.11.2015, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557

|
То есть, если просто соединить тиристорную сборку как симистор ( катоды с анодами), соединить оба управляющих электрода вместе, и подсадить "это " в обычный диммер (на место симистора VS1)...........Работать не будет??
Сообщение отредактировал skydry - 12.11.2015, 19:55
Прикрепленные файлы
11.jpg ( 13,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.11.2015, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Борис @ 27.6.2006, 14:17)  А пользует кто нибудь твердотельные реле и какие? Безусловный лидер - ТТР КИППРИБОР и не из-за каких то уникальных характеристик, а потому что самые ходовые позиции всегда есть в наличии.
|
|
|
|
|
16.11.2015, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(Blade runner @ 16.11.2015, 11:11)  Безусловный лидер - ТТР КИППРИБОР и не из-за каких то уникальных характеристик, а потому что самые ходовые позиции всегда есть в наличии. Стесняюсь спросить, а лидер - хде?  Да еще и безусловный... У нас, в наших разработках, лидеров ажно несколько: Relpol, Carlo Gavazzi, Fotek - в зависимости от характеристик.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 16.11.2015, 12:09
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.11.2015, 14:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexander_I @ 16.11.2015, 10:05)  Стесняюсь спросить, а лидер - хде?  Да еще и безусловный... У нас, в наших разработках, лидеров ажно несколько: Relpol, Carlo Gavazzi, Fotek - в зависимости от характеристик. Древние это место называли Рифейскими лили Гиперборейскими горами. Сейчас правда, наметился новый перспективный лидер.
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.11.2015, 14:50
|
|
|
|
|
11.7.2019, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2019
Пользователь №: 362799

|
Пользовал Fotec, потом появился более технологичный аналог твердотельное реле Элхарт , у них приборы заточены под конкретные задачи
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|