Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста можно или нельзя прокладывать транзитную канализационную сеть и водопроводную сети под зданием склада без подвала? Склад одноэтажный Конструкция стены и кровли склада гофролист+утеплитель+гофролист Ответ подкрепите ссылками на нормативную литературу У меня получается в зону склада попадает 1 канализационный и 1 водопроводный люк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 37)
Ilia1986
сообщение 28.12.2010, 18:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.9.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38009



Что такие стесненные условия, Что нельзя его обогнуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2010, 18:57
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ilia1986 @ 28.12.2010, 18:50) *
Что такие стесненные условия, Что нельзя его обогнуть?

Вы это... не флудите тут в важной теме, а свой
Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48) *
Ответ подкрепите ссылками на нормативную литературу

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 28.12.2010, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Кто-нибудь может ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 28.12.2010, 22:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



прокладывайте если не против владелец склада

Сообщение отредактировал oleg2007 - 28.12.2010, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.12.2010, 22:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Нельзя. Случится что-нибудь с трубами, за чей счёт убытки покрывать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 28.12.2010, 22:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Я как раз хочу переложить Это владелец склада не хочет
А что будут за убытки На склад через ворота экскаватор заехать сможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.12.2010, 22:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



На складе что хранится?

Сообщение отредактировал waljunja - 28.12.2010, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 28.12.2010, 23:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Там делают мебель и хранят ее
Но середина склада свободна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 28.12.2010, 23:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48) *
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста можно или нельзя прокладывать транзитную канализационную сеть и водопроводную сети под зданием склада без подвала? Склад одноэтажный Конструкция стены и кровли склада гофролист+утеплитель+гофролист Ответ подкрепите ссылками на нормативную литературу У меня получается в зону склада попадает 1 канализационный и 1 водопроводный люк

скажите , вот вы проектировщик, вам хочется эту фигню городить под складом?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2010, 23:33
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 28.12.2010, 22:54) *
На складе что хранится?

А какая, простите, разница? wink.gif
Знаете норматив, где написано, что морковку (к примеру) хранить можно, а ботинки - низя? smile.gif
Аффтар не изволил сообщить нам, что это за сети, кому принадлежат. Не рассказал, капитальное строение он вояет, или времянку. В такой постановке вопроса ответа просто нет и быть не может, а рассказывать, какие могут быть варианты и вытягивать клещами нужные исходники - откровенно лениво.
Да и зачем, если человек настолько не в теме? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 29.12.2010, 9:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



С ети принадлежат местному водоканалу поселка Объект в Подмосковье Заказчик проводит все это как времянку Сети уже находятся под складом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 29.12.2010, 19:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



С вашими размышлениями что в случае чего трактор в ворота заехать сможет. я бы на месте хозяина склада послал вас на три буквы. Сами пишите там изготавливают и хронят мебель. В случае прорыва кто ущерб будет компенсировать (не ну если мебель металическая то может не так страшен затоп. ). В случае ЧП слушать ваши "Ну извините. Так получилось. Мы не виноваты. Это труба виновата она сама лопнула." Нафиг вы нужны такие красивые.

Сообщение отредактировал Timur63 - 29.12.2010, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.12.2010, 19:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит, если чертить, как есть по факту. Или в проекте не показывать, что есть строение, или показать его снос, или делать сети вне строения, имхо.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.12.2010, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.12.2010, 20:11
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aleksey_v @ 29.12.2010, 19:45) *
Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит

Ага.
Меня особо умилил якобы временный склад, в котором организовано производство мебели, но так, что по этому производству можно кататься на тракторе smile.gif
Хотя надысь наблюдал перепалку инвестора и главы администрации в МО. Один орал - давай деньги, я тебе дом построил (жилой, многоквартирный), а другой отвечал - построил, построил, только на поселковой теплотрассе biggrin.gif
- а ты мне геоподоснову не дал!
- а ты нафига без неё строил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 30.12.2010, 1:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(andrey R @ 29.12.2010, 20:11) *
Хотя надысь наблюдал перепалку инвестора и главы администрации в МО. Один орал - давай деньги, я тебе дом построил (жилой, многоквартирный), а другой отвечал - построил, построил, только на поселковой теплотрассе
- а ты мне геоподоснову не дал!
- а ты нафига без неё строил?

знакомая ситуация, вот бы еще наши заказчики понимали, что без это ни куда!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 7:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 29.12.2010, 22:11) *
Ага.
Меня особо умилил якобы временный склад, в котором организовано производство мебели, но так, что по этому производству можно кататься на тракторе smile.gif
Хотя надысь наблюдал перепалку инвестора и главы администрации в МО. Один орал - давай деньги, я тебе дом построил (жилой, многоквартирный), а другой отвечал - построил, построил, только на поселковой теплотрассе biggrin.gif
- а ты мне геоподоснову не дал!
- а ты нафига без неё строил?

biggrin.gif Ну а что, у нас в Тюмени несколько жилых домов прямо на водопроводе стоят еще с застойных времен. А еще я видел проект где здание котельной прямо на проходящем транизитом мимо нее городском газопроводе стояло.Причем отметка низа фундамента на 100 мм. выше отметки газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 30.12.2010, 9:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит - все так и по ходу Заказчик экспертизу и местные власти подмазал
Уважаемые специалисты кто-нибудь сможет дать аргументированный ответ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 10:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 11:44) *
Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит - все так и по ходу Заказчик экспертизу и местные власти подмазал
Уважаемые специалисты кто-нибудь сможет дать аргументированный ответ?

Вряд ли вы тут найдете аргументированный ответ в вашу пользу. В генплановских СНиПах четко указано какое расстояние должно быть от фундамента здания до наружных сетей.И если в СНиП 2.04.01-85* еще упоминается про транзит внутриквартального водопровода по подвальным помещениям и техподпольям (п 14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий.
Компенсаторы на таких трубопроводах необходимо располагать в местах пересечения деформационных швов и на ответвлениях от транзитного трубопровода к стоякам внутренней сети. Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов в пределах этажей зданий.)
то про канализацию подобных оговорок я не вообще встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 11:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(frolovA @ 29.12.2010, 0:48) *
Это владелец склада не хочет

biggrin.gif Интересно почему бы это?
Цитата(frolovA @ 29.12.2010, 0:48) *
А что будут за убытки На склад через ворота экскаватор заехать сможет

А если прорыв сетей и при этом фундамент у склада подмоет. Кстати я думаю что нагрузка от фундамента может поспособствовать прорыву. Разубедите меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2010, 11:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А чего с складом то не так- считать его не объектом капстроительства и находящимся на птичьих правах на этом участке. Как киоск, что он примерно собой и представляет.
тут сложней вопрос более ранний- а участок в собственности или арендный? Арендный- так и арендатора и склада его через год вообще может не быть, а у собственника участка планы могут измениться. А сеть- лежала лежит и серветутствовать теперь будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 11:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 30.12.2010, 13:20) *
А чего с складом то не так- считать его не объектом капстроительства и находящимся на птичьих правах на этом участке. Как киоск, что он примерно собой и представляет.

Я думаю что в киосках мебель не производят и тут все-таки нечто более серьёзное. Думаю что скорее это попадаетпод производственные здания (цеха). Хотя могу и ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2010, 12:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Видимо поэтому киоском он выглядит:

Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48) *
Склад одноэтажный Конструкция стены и кровли склада гофролист+утеплитель+гофролист

И фундамента не имеет. И возводят их чаще всего чисто по партизански. сегодня есть, а завтра нет, как автогараж-ракушка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 30.12.2010, 12:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Уважаемые специалисты можете написать аргументированный ответ не в мою пользу? В пользу запрета сети под складом не имеющим фундамента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.12.2010, 12:37
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 12:26) *
В пользу запрета сети под складом не имеющим фундамента?

Дык уже всё стоит, подмазано и согласовано, зачем Вам запреты? smile.gif
Ну и инж вроде исчерпывающе ответил, чего не хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 30.12.2010, 12:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Хочу убедить заказчика в переносе сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.12.2010, 12:45
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 12:43) *
Хочу убедить заказчика в переносе сети

А оно ему надо? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2010, 12:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дык , это, работка по проектированию тогда исчезает?
Любая авария мечтает случиться под НГ , с утра 01.01, и что б все запертое залило, утопило и еще замкнув проводку подожгло.

Сообщение отредактировал инж323 - 30.12.2010, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 30.12.2010, 13:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(frolovA @ 28.12.2010, 16:48) *
можно или нельзя прокладывать транзитную канализационную сеть и водопроводную сети под зданием склада без подвала?.. в зону склада попадает 1 канализационный и 1 водопроводный люк

Нельзя вне зависимости от заглубления.
Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 9:44) *
Всё уже построено до нас, как я понял. Нужна легализация. Которая не прокатит - все так и по ходу Заказчик экспертизу и местные власти подмазал
Уважаемые специалисты кто-нибудь сможет дать аргументированный ответ?

5 м от стены, снипы на генпланы - вот вам агрумент. Водоканал тоже подмазан - раз на его колодцах сидит мебель.
Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 12:43) *
Хочу убедить заказчика в переносе сети

Хотите. На какую работу вы подписывались? Какие ТУ, ТЗ у вас на руках?
Вынос сетей? - выносите. Легализация? - лагализуйте выносом или сносом, имхо. На подоснове "склад" есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 30.12.2010, 15:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



alexsey v 5 м от стены, снипы на генпланы - только это аргумент и все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 15:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(frolovA @ 30.12.2010, 17:07) *
alexsey v 5 м от стены, снипы на генпланы - только это аргумент и все?

Я конечно не alexsey v, но что же еще может быть аргументом в данной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.12.2010, 16:03
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.12.2010, 15:30) *
но что же еще может быть аргументом в данной ситуации?

Писал инж, писал, и всё без толку... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 18:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 30.12.2010, 18:03) *
Писал инж, писал, и всё без толку... wink.gif

А с другой стороны-случится авария в тот момент когда склад закрыт будет (выходной, праздники или еше что нибудь)-тогда что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.12.2010, 18:35
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41699
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.12.2010, 18:28) *
А с другой стороны-случится авария -тогда что?

Вы о чём? Кто будет виноват? Так аффтар очень скупо снабдил нас информацией, сложно судить.
Времянка на сетях подлежит демонтажу по первому требованию владельца сетей.
Капитальное строительство на сетях возможно, но в виде исключения, при соответствующих инженерных решениях по защите сетей и здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 18:53
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 30.12.2010, 20:35) *
Вы о чём? Кто будет виноват? Так аффтар очень скупо снабдил нас информацией, сложно судить.
Времянка на сетях подлежит демонтажу по первому требованию владельца сетей.
Капитальное строительство на сетях возможно, но в виде исключения, при соответствующих инженерных решениях по защите сетей и здания.

Я в перевую очередб думаю про то что в результате аварии может просесть а то и недай бог рухнуть это сооружение. Опять таки от автора неизвестно предприняты протв этого какие то меры (труба в футляре например) или нет. Про послелствия обрушения или проседания говорить не буду-все прекрасно понимают и так. Хотя может быть я и перестраховщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ingagag_*
сообщение 12.1.2011, 0:18
Сообщение #36





Guest Forum






См. СНип 2.04.01-85 п.п.14.28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2011, 7:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ingagag @ 12.1.2011, 2:18) *
См. СНип 2.04.01-85 п.п.14.28

См. в данной теме пост 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 12.1.2011, 14:00
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А вот ещё интересно, какая арматура находится в водопроводном колодце: задвижка, или может гидрант пожарный? И что тогда7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных