> Погодозависимое регулирование - странная реакция
испытатель
сообщение 29.12.2010, 22:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Открытием тем не балуюсь, но озадачила проблема странной реакции двух рядом стоящих жилых домов, оснащенных одинаковой автоматикой погодозависимого регулирования на базе ECL300(C66). Расчетная нагрузка существенно не отличается. Расположение по сторонам света (Дом №1 - г образный вдоль СВ-СЗ, Дом №2 - вдоль СВ). Удивил перехлест в уровне потребления. Пока причину понять не могу. Может быть есть догадки или светлые мысли. Заранее благодарю.
Настройки ECL - одинаковые! Графики потребления и среднесуточных температур наружного воздуха прилагаю.

Сообщение отредактировал испытатель - 29.12.2010, 22:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
michail_matukin
сообщение 29.12.2010, 23:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Тепловую энергию с ГВС считали? Тогда возможен "человеческий фактор" ванну же не по расписанию принимают smile.gif
Есть ещё вариант из серии "теоретически возможно" (при условии, что в квартирах стоят термостатические головки) smile.gif : дома я думаю стоят не на открытой местности, а в городской застройке и солнце у нас тоже не постоянно светит - оно бывает за облаками пол-дня, а бывает и весь день...на картинке показано солнце в двух разных положениях и ориентировочная площадь освещения дома в зависимости от положения солнца - если солнце хорошо светит в окна, то термовентили прикроются и потребление тепла снизится. Может какой то момент солнце появлялось только до/ после обеда а после/до обеда было за тучами - соответственно один из домов потреблял меньше энергии (солнце светило дому №2 в торец) и он потреблял расчётную мощность, а дом №1 на 10% меньше, а какой то момент ситуация с домами была наоборот smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  doma.jpg ( 189,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 29.12.2010, 23:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Гадать можно, для осмысления данных маловато. СО? Вентиляция? ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 30.12.2010, 0:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(michail_matukin @ 29.12.2010, 22:39) *
Тепловую энергию с ГВС считали? ........

+1


испытатель
ECL настроить одинаково, не великая мудрость, а вот тот фактор, что техническое исполнение ИТП двух домов, так же как и технические условия примарной и секундарной сторон могут отличаться, вы не взяли на рассмотрение.
P.S.: Точно так же как и взаимодействие системы отопления с ограждающими конструкциями, вентиляцией и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал sterroid - 30.12.2010, 0:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.12.2010, 1:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(michail_matukin @ 29.12.2010, 20:39) *
Тепловую энергию с ГВС считали? Может какой то момент солнце появлялось только до/ после обеда а после/до обеда было за тучами - соответственно один из домов потреблял меньше энергии (солнце светило дому №2 в торец) и он потреблял расчётную мощность, а дом №1 на 10% меньше, а какой то момент ситуация с домами была наоборот smile.gif



Цитата(sterroid @ 29.12.2010, 21:57) *
испытатель
ECL настроить одинаково, не великая мудрость, а вот тот фактор, что техническое исполнение ИТП двух домов, так же как и технические условия примарной и секундарной сторон могут отличаться, вы не взяли на рассмотрение.
P.S.: Точно так же как и взаимодействие системы отопления с ограждающими конструкциями, вентиляцией и т.д. и т.п.


Уточняю- энергию не считали, а измеряли (данные из архивов тепловых счетчиков), причем не мгновенную, а за сутки и температуры тоже среднесуточные. Почасовые данные тоже имеются. Но они еще более размажут картину.
Энергия, естественно, с ГВС, вентиляция квартир с естественным побуждением (другой нет). Солнце, обеды, завтраки - тонут в апроксимации по суточному потреблению, а вот о теме о взаимодействии СО с ограждающими конструкциями я бы с интересом узнал что-нибудь новое. И об этом я, к своему стыду, пока не слышал ничего и не читал. Если есть такие случаи (нелинейной зависимости потребления от градиента температур) подскажите пожалуйста. Может быть и правда такие парадоксы встречаются и вся теория ("с душком"). Поверьте, я анализировал и работу объектов и систем и источников в очень большом количестве, но в этом случае немного растерялся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.12.2010, 2:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вот еще тренды суточного потребления от Тнв. Обычная оценка показывает, что изоляция Дома №2 существенно лучше, но откуда пересечение. Такой разницы в постоянной составляющей доли потребления по ГВС быть не может. А может быть и да?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 49,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 30.12.2010, 15:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Думаю, что нагрузка ГВС не может дать такую разницу (если количество квартир одинаково).Скорее всего сказывается расположение домов относительно сторон света и розы ветров в отопительный период.Для протяженных домов это может дать значительную разницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 30.12.2010, 16:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



ТОпикСтартер считает, что все обладают даром читать мысли на расстоянии, выкладывает сюда результаты замеров и свои умозаключения, а исходные данные намеренно умалчивает, вероятно ему захотелось блеснуть своими, не ординарными, мыслями. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.12.2010, 16:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да и схема ИТП на помешала б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 30.12.2010, 18:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Даже сама мысль-публично обсудить/сравнить динамику теплопотребления двух "одинаковых" систем заслуживает респект(а?) [латин. respectus]. Подобное гласно еще не обсуждалось. Здесь давно зрела, но народ жадничает.

Для анализа нужны, минимум, часовые распечатки за неделю.
Потом надо будет вводить возмущения.
Я так понимаю, что автоматику недавно задействовали?
А года постройки зданий?
Привести/учесть сопоставимость условий, измерительных приборов/датчиков и исполнительных механизмов. Нужны записи температуры внутреннего воздуха.

Оценить степень гидравлической разрегулировки.
Выделить чистое отопление без ГВС. Но и совсем без него нельзя. Иногда ТСО капитально завышают циркуляцию ГВС и она топит здание.
Из скудного опыта. Датчик наружного воздуха/его расположение очень сильно влияет. Социальный состав жителей и заселенность. Сильно (на десятки % ) влияет срок эксплуатации (в первые два года существенен месяц) и сезон строительства. Интересный момент... у нас была статистика по адм. зданию в пять этажей. Расход тепла сократился на 20-30% после строительства рядом жилой башни (радиационный теплообмен это сила).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.12.2010, 18:04
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тоже есть два здания в обслуживании, изначально - одинаковые как братья-близнецы, а вот кушают по разному, один на 25% и по ГВС и по отоплению перебирает, автоматика стоит на одних уставках, исполнительные механизмы один и те же... Тоже не можем понять что за фигня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.12.2010, 19:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Автоматика работает два года. Кроме уровня потребления все (потребительские свойства) в норме. Тнв. контроллеры фиксируют одинаковые. Гидравлика - различается. поэтому у дома №2 температура Т11 после смешения из-за более низкого dT на узле смешения поддавливается под ограничение обратки Т2 (иначе был бы перегрев). Твн - примерно одинаковые - трудно апроксимировать. Но чувствую - не в этом дело??!! Стены разные дом №2 с закладками из пенопласта в кирпичную кладку, а дом №1 с вентилируемым фасадом и утеплением изовером под керамогранит. Однозначно - разные сопротивления ограждающих конструкций. Но меня волнует не столько разница, сколько перехлест. При плюсовых температурах вот уже четвертое "межсезонье" дом №2 потребляет немного больше с понижением температуры картина меняется. Мистика какая-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 31.12.2010, 11:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(испытатель @ 30.12.2010, 19:15) *
.....Стены разные дом №2 с закладками из пенопласта в кирпичную кладку, а дом №1 с вентилируемым фасадом и утеплением изовером под керамогранит. Однозначно - разные сопротивления ограждающих конструкций. Но меня волнует не столько разница, сколько перехлест. При плюсовых температурах вот уже четвертое "межсезонье" дом №2 потребляет немного больше с понижением температуры картина меняется. Мистика какая-то.


Тогда и вопроса нет....дома РАЗНЫЕ. Сравнивать яблоко с грушей? Ну а нестационарный теплообмен?

Вот две статьи

1. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗДАНИИ.

Прикрепленный файл  _________________________________________________________________________.doc ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


2. Анализ способов регулирования.

Прикрепленный файл  ________________________.doc ( 572 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Прикрепленный файл  b56db4d5ffffa67ca506d96ff0347ff0.gif ( 40,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 31.12.2010, 12:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ни фига с первого раза не усвоил. Даже резюме статей загогулистое. Прочитаю позже еще раз, на трезвяк. Авторы-экспериментаторы шутники какие-то, грели помещения в летнее время. Всегда считал, что теплопроводность изолятора еще и от температуры эксплуатации зависит. Да и в справочниках так. В любом случае - спасибо и с Новым годом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.12.2010, 13:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обе приведённые статьи никакого отношения к проблеме темы не имеют.
Первая статья написана на основе нескольких работ кафедры ВГТУ. Цель работы не определение динамики тепловых процессов реальных зданий, а исследование конструкций ограждений на предмет инерционности теплообмена при изменении внешней температуры (эффект аккумуляции) для определения эффективной толщины теплоусваивающего слоя ограждения. Исследования проводились в летнее время для того, чтобы отбросить теплоту фазового перехода водяных паров как величину, усложняющую поставленную узкую задачу исследований.
Вторая статья (неизвестных авторов) напоминает краткое содержание магистрантской работы....
Допуски, принятые в этой работе не будут соответствовать реальным условиям....
Напоминаю исходные авторов:
Жилой многоквартирный дом с автономной котельной.
Температура помещения уменьшается на 9*С(!) по сравнению с номинальной
Понижение температуры происходит или отключением ОП клапаном с эл.приводом по сигналу комнатного термостата, или перекрытием воздушной заслонки с эл.приводом - если используется конвектор (древний типа КМ), или отключением вентилятора, если конвектор вентиляторный - авторы не знают, что это называется фанкойлом

При математических выкладках, авторы совсем забыли, что у квартиры кроме наружных стен, есть перегородки со смежными квартирами. И что при понижении температуры в отдельно взятой квартире начнётся интенсивный теплообмен через эти перегородки. Т.е. квартира с пониженной температурой будет "паразитировать" за счёт соседей.
Кроме этого, совсем забыли про окна, инфильтрацию и вентиляцию (хоть и натуральную) и начали считать экономический эффект....
Решения по регулированию температуры помещения бредовые, начиная с увеличенных в 3 раза ОП (для интенсивного разогрева), "спрятанных" в наружных стенах конвекторах с эл.приводными заслонками.
Для справки: в ЕС снижение температуры в жилых помещениях, как общее конструктивное решение не применяется. Индивидуально каждый может понизить температуру в своей квартире, но не более чем на 5*С.
В заключение: такая работа, как вторая статья не должна восприниматься как методическое руководство, а лишь как пример абстрактной студенческой работы. Такие статьи без указания исходников и рецензии вообще не стоит помещать на форуме.
Г-н Бойко, сами сначала разберитесь, а потом помещайте материалы со своими комментариями.....

Сообщение отредактировал jota - 31.12.2010, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных