Две недели лазаю по и-нету в поисках подходящего контроллера. Задача: один узел автоматизации - один контроллер. Под узлом, понимается как - управление двумя насосами /один резервный/ + температура или давление от внешнего датчика. Управление температурой стандартно, ГВС или отопление. Нет никакого желания, как проектировщику, подсаживать на программирование исполнителей моих проектов. С другой стороны, необходимость диспетчеризации - вот она! и никуда не денешься! Умнее чем Синко, не додумался, а советуют ЛОГО! Всякие Спеконы, Овны не катят. Котельные на много мегаватт. Возможно ли какое-нибудь ещё решение, чтобы пуско-наладке было комфортно? В благодарность, проект АТМ, стого по ГОСТ.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.1.2011, 13:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 8.1.2011, 13:04)  один узел автоматизации - один контроллер
Нет никакого желания, как проектировщику, подсаживать на программирование исполнителей моих проектов.
чтобы пуско-наладке было комфортно
проект АТМ, стого по ГОСТ Респект!
Сообщение отредактировал tiptop - 8.1.2011, 14:00
|
|
|
|
|
8.1.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Я одно могу сказать, что ФУНКЦИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ насосов нет ни в одном, знакомом мне, контроллере ! Поэтому без ЛОГО вам не обойтись  Рекомендую, если речь идет о котельных "на много мегаватт" ставить Будерус 4000 серию, или Виссманн Витотроники. ДА, а если совсем уж не хотите брать в штат программиста, то ставьте шкафы управления от Вило (более бюджетны и предпочтительны, т.к. очень просты в эксплуатации) или Грундфоса на насосы отдельно, но с подачей команды пуска от вышеупомянутых контроллеров.
|
|
|
|
|
8.1.2011, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
У Synco вроде даже модуль отдельный под сдвоенные насосы есть...
|
|
|
|
|
8.1.2011, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
я пасс, Synco не знаю, но догадываюсь про цену и саппорт
|
|
|
|
|
8.1.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Вам подойдет: 1. Synco 700 серии, но диспетчеризация специфична - через KNX. 2. Danfoss 210, 300 и 310 серии. 210 и 310 серии только Вышли, пока ничего не могу сказать про их работу. Но судя по картам - банальная модернизация морально устаревшей 200 и 300 серии, т.к. программы управления одни и те же. Диспетчеризация 300 через RS-485 или Lonworks (требуются дополнительные карты), 310 через RS-485 или Ethernet (уже встроены на борту): http://heating.danfoss.com/xRangeA/0_MNU17408005_SIT54.htmlЗадачу переключения насосов основной-резервный могут выполнять сами насосы. Можно обойтись без Logo и программирования. Достаточно поставить серию TPED 2000 от Grundfos - сдвоенные насосы со встроенными частотниками, они управляются 1 релейным сигналом и сами переключаются раз в 24 часа или при возникновении аварии. Насосы диспетчеризируются через RS-485 (фирменный протокол Genibus), у Grundfos есть шлюз во все популярные протоколы. В любом случае, прежде чем что-то городить "на стороне" изучите возможность встроенной котловой автоматики!
|
|
|
|
|
8.1.2011, 19:52
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Да, ECL Comfort 310 подходит, даже документация есть. Не знаю как с наличием. Я бы и не создавал тему, если бы не насаждАние SAAKE. Вот её, родимую, давно поизучал. Потому и такие вопросы. Применение TPED 2000, более усложненное и неполноценное решение проблемы. Не любят их. Накрылся частотник, всему насосу копец.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Применение TPED 2000, более усложненное и неполноценное решение проблемы. Не любят их. Накрылся частотник, всему насосу копец. Если накрывается частотник, насос переключается на резерв. Если накрываются оба частотника, двигатель можно подключить напрямую.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
там все равно ж*опа, т.к. отправлять на сервис нужно весь насос, т.е. это путь в никуда. А ECL - слабые, у них ничего нет по безопасности, никаких допвходов от предельных термостатов и защит по уровню и т.п.. Их стихия - напольные атмосферники со своими панелями управления и безопасности, т.е. принимающие только команду вкл и выкл. Ну и ТП само -собой. Не достаточно гибкие они под такие цели, даже "слишком универсальные" ИМХО.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 14:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Из жестко прошитых регуляторов мне больше всего импонирует Honeywell Smile. Прежде всего наличием свободных входов-выходов, которые можно конфигурировать под некий (пусть и ограниченный) спектр задач.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Ludvig @ 8.1.2011, 20:04)  ...Нет никакого желания, как проектировщику, подсаживать на программирование исполнителей моих проектов. С другой стороны, необходимость диспетчеризации - вот она! и никуда не денешься!... А если программировать в составе проектных работ (и контроллеры и СКАДу) - возможен ли такой вариант?
|
|
|
|
|
9.1.2011, 17:42
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Ost @ 9.1.2011, 14:47)  А если программировать в составе проектных работ (и контроллеры и СКАДу) - возможен ли такой вариант? Много денег можно заработать! Ничего не делая. Попробуй. В эту тему тоже мусорить будут?
|
|
|
|
|
9.1.2011, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Очень пренебрежительно к наиболее квалифицированной и ответственной части работ.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 0:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(aslanbek @ 9.1.2011, 23:13)  Очень пренебрежительно к наиболее квалифицированной и ответственной части работ. Долго пытался понять эту реплику. Не получилось. Прошу пояснить.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Как вариант можно использовать ACX36.000 от Сименс с соотвествующей программой. По функционалу он подойдет в полной мере. Для диспетчеризации на борту есть RS485. Протокол в отличие от Synco открытый, так что можно использовать любую СКАДу.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(Ludvig @ 10.1.2011, 0:18)  Долго пытался понять эту реплику. Не получилось. Прошу пояснить. Реплика была в ответ на Цитата(Ludvig @ 9.1.2011, 17:42)  Много денег можно заработать!Ничего не делая.Попробуй. если я правильно понял и "Ничего не делая" относилось к программированию контроллеров и СКАДА.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 13:09
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Спасибо. Попробуй сам свой совет. Можно получить хороший заработок, а можно и в морду, это будет чаще.
Ещё хочу заметить, тема немного о другом.
Сообщение отредактировал Ludvig - 10.1.2011, 13:18
|
|
|
|
|
10.1.2011, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Пожалуйста,хотя совет не мой.Не пробую,а беру и делаю.Получаю достойный заработок плюс "спасибо",в морду ни разу. Ещё-приношу извинения,что не в тему.
Сообщение отредактировал aslanbek - 10.1.2011, 13:43
|
|
|
|
|
10.1.2011, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
А что значит Цитата(Ludvig @ 8.1.2011, 13:04)  С другой стороны, необходимость диспетчеризации - вот она! и никуда не денешься! Умнее чем Синко, не додумался, а советуют ЛОГО! Всякие Спеконы, Овны не катят. ? У нас (у Segnetics) есть конфигурируемый проект, полностью подходящий под ваше ТЗ - Коструктор ИТП, диспетчеризация тоже присутствует. Осталось понять, подходим ли мы под требование "всякие Спеконы"
|
|
|
|
|
10.1.2011, 16:42
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Segnetics безусловно не подходит под Спеконы. Подходит под Овны, по результатам применения в больших проектах. Овны даже предпочтительнее будкт, есть на складе производителя. Ответ понятен?
Сообщение отредактировал Ludvig - 10.1.2011, 16:45
|
|
|
|
|
10.1.2011, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата(Ludvig @ 10.1.2011, 16:42)  Segnetics безусловно не подходит под Спеконы. Подходит под Овны, по результатам применения в больших проектах. Овны даже предпочтительнее будкт, есть на складе производителя. Ответ понятен? Честно говоря, не очень Можете поподробнее рассказать? (не про наличие на складах, а про опыт применения). Можно сюда, можно в личку, можно в тему про Сегнетикс, как удобнее.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Честно говоря, не очень smile.gif Можете поподробнее рассказать? (не про наличие на складах, а про опыт применения). Можно сюда, можно в личку, можно в тему про Сегнетикс, как удобнее. Тут по-моему все банально как 2х2. Кстати, с автором согласен - применяю Ваш контроллер для вентиляции довольно давно, подумал применить и для ИТП Ваш универсальный проект. Что остановило: 1. Нет функции регулирования оборотов насосов. 2. Как всегда проблемы с наличием контроллера на складе. 3. В проекте много лишнего, нет такой гибкости как в конструкторе вентиляции. 4. С проектом не работает автотюнер. Короче чтобы его применить на ПРОСТОЙ системе надо здорово чистить программу, это занимает время, а время - деньги. По разнице в деньгах получается Danfoss, который всегда есть на складе, с внятной документацией, тупой как "валенок", знакомый многим специалистам. А Ваш контроллер - неоправданный риск, банально при выходе его из строя - людям мерзнуть (или париться) + дяде Васе ночевать в ИТП 6 недель. А отгружать ЗИМ на каждый объект - выходит дороже того же Danfoss.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Abysmo @ 10.1.2011, 17:44)  А Ваш контроллер - неоправданный риск, банально при выходе его из строя И насколько часто это случается? Цитата(ManMadeGod @ 10.1.2011, 17:04)  не про наличие на складах Так как же об этом не писать, если это основная Ваша проблема. Ну и вторая, отсутствие сертификатов.
|
|
|
|
|
11.1.2011, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата Так как же об этом не писать, если это основная Ваша проблема. Ну и вторая, отсутствие сертификатов. Мы об этом знаем и над этим работаем плотно. Хотелось бы понять, что не устроило человека в самих контроллерах, непонятна фраза Цитата Подходит под Овны, по результатам применения в больших проектах. 2 AbysmoЦитата Тут по-моему все банально как 2х2. Кстати, с автором согласен - применяю Ваш контроллер для вентиляции довольно давно, подумал применить и для ИТП Ваш универсальный проект. Что остановило:
1. Нет функции регулирования оборотов насосов. 2. Как всегда проблемы с наличием контроллера на складе. 3. В проекте много лишнего, нет такой гибкости как в конструкторе вентиляции. 4. С проектом не работает автотюнер. Вот именно такой критики и хотелось. 1. Со временем будет 2. См. выше 3. Будет уже скоро. Сейчас как раз делается не универсальный проект, а именно что конструктор. Неясно только, зачем вам понадобилось резать программу - все неисполльзуемые контура в меню не показываются ведь? 4. Пока обещать не могу, будем думать/работать. За критику спасибо, только если будут еще мысли, давайте в тему Segnetics, чтоб форум не захламлять. Здесь хотелось бы все-таки услышать еще раз Ludvig, что именно не устроило в применении Segnetics, кроме наличия на складе. Спасибо
|
|
|
|
|
11.1.2011, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата 3. Будет уже скоро. Сейчас как раз делается не универсальный проект, а именно что конструктор. Неясно только, зачем вам понадобилось резать программу - все неисполльзуемые контура в меню не показываются ведь? Просто должна быть возможность изначально отсечь все лишнее, чтобы у человека не было соблазнов навключать лишнего. Вы просто посмотрите свою документацию с позиции человека, не занимающегося программированием. Во первых документация в PDF, я ее не могу банально отредактировать (как в вентиляции), значит должен отгружать щит с контроллером as-is т.е. человек на месте должен обладать несредним умом, разобраться в процессе настройки контроллера и пройти все этапы, начиная с отключения контуров. Любому человеку со средним специальным образованием просто разорвет мозг. Это же не вентиляция, за автоматику ИТП зачастую отвечает простой сантехник, он да же не знает что такое ПИД-регулятор. Вот у Danfoss все просто и понятно - вставил карту и получил то, что на карте, ни шагу вправо, ни шагу влево. Инструкция тупая, разберется простая домохозяйка. Еще пожелания к конструктору ИТП: 1. Сделать возможность выбора количества насосов - 1 или 2. Не всегда используются 2 насоса. Про частотное регулирование я писал Выше. 2. Сделать возможность отключения обработки реле протока/датчика реле перепада давления. Данное замечание относится к насосам, описанным выше - Grundfos серии TPED 2000. Они включаются "сухим контактом" и выдают обобщенный сигнал неисправности релейным выходом, вся логика переключения с основного на резервный насос и отслеживание неисправностей у них "внутри". Т.е. никакие реле протока с этими насосами банально не ставятся. 3. Дренажный насос и обработка датчиков уровня то же должна быть опциональна, т.е. если отключил, то в меню никаких настроек и упоминаний быть не должно. Обычно в ИТП банально стоит однофазный насос со своим встроенным поплавком, воткнутый в розетку.
|
|
|
|
|
11.1.2011, 12:19
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Сначала Abysmo. Для малых котельных предостаточно контроллеров. Можешь пользоваться конструктором, уже хорошо. Запомни главное! Никогда не клади свои яйца в одну корзину. Т.е. контроллер накрылся, всей котельной п-ц! И старайся мух отдельно, котлеты отдельно, а то не вкусно получается. Ещё дренажный насос на контроллер, уму не постижимо. Не надо. Без контроллера хоть что-то будет работать. Теперь ManMadeGod. За творчеством Segnetics наблюдаю с самого начала. Погнавшись за дешевизной изготовления, проиграли в качестве. В своё время брак достигал 30%. Это качество кнопок, пайки. Чисто по-совецки делалось, наелся им как овном. Сейчас не знаю. Совсем не удобно Segnetics предлагать заказчику. Пусть А-Б или Сименс дороже, но это работает с гарантией. Представь себе, один из пяти контроллеров не работоспособен. Опять два месяца на поставку. Нет, спасибо!
Segnetics лучше обсуждать в отдельной теме. тут немного про другое.
Сообщение отредактировал Ludvig - 11.1.2011, 12:27
|
|
|
|
|
11.1.2011, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата Во первых документация в PDF... Пишите в личку, вышлю на почту всем желающим в .doc  Цитата 1. Сделать возможность выбора количества насосов - 1 или 2. Не всегда используются 2 насоса. Про частотное регулирование я писал Выше. Сделаем. Цитата 2. Сделать возможность отключения обработки реле протока/датчика реле перепада давления. Сделаем галкой, кода будет полный конструктор, сейчас это легко делается выставление времени реакции насосной группы равным нулю. Цитата 3. Дренажный насос и обработка датчиков уровня то же должна быть опциональна, т.е. если отключил, то в меню никаких настроек и упоминаний быть не должно. Сделаем. Регулирование оборотов насосов тоже сделаем. Спасибо за отзывы и критику! 2Ludvig: вы меня этими 30% просто огорошили - мы как раз качество изготовления контроллеров своей сильной стороной считаем о_О Написал в личку, чтобы разобраться, в чем дело могло быть, посмотрите. edit: вроде как разобрались - чудовищный брак оказался делом многолетней давности, все ок
Сообщение отредактировал ManMadeGod - 11.1.2011, 13:16
|
|
|
|
|
11.1.2011, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Сначала Abysmo. Для малых котельных предостаточно контроллеров. Можешь пользоваться конструктором, уже хорошо. Запомни главное! Никогда не клади свои яйца в одну корзину. Т.е. контроллер накрылся, всей котельной п-ц! И старайся мух отдельно, котлеты отдельно, а то не вкусно получается. Ещё дренажный насос на контроллер, уму не постижимо. Не надо. Без контроллера хоть что-то будет работать. Да мне можете не рассказывать, опыт проектирования дуракоусточивыхремонтопригодныхнаколенке систем очень большой. В данном случае я применил Danfoss ECL200. Про качество Segnetics - у меня пока ни одного отказа за 3 года пользования продукцией. Я тереблю Segnetics в этой теме не потому, что они мне в личной жизни нагадили, а для того, чтобы их продукция развивалась в правильном и нужном русле. Danfoss, AB, Siemens это все хорошо, но поймите, если мы не начнем сами выпускать какие-нибудь приличные примитивные вещи, то так всю жизнь и будем сырьевым придатком для мира. Будем менять газ на фантики, а фантики на красивые пластиковые коробочки. И весь смысл жизни в Рашке сведется к этому обмену. Насчет Овен - это редкостные бараны, не умеющие слушать пользователей, т.е. забивающие на основное (первое) правило маркетинга. Зарекался никогда не применять их продукцию, но в Москве была засада с блоками питания Meanwell на дин-рейку модульного типа, пришлось взять их продукцию. Ну и как водится - наступил в "Овно". Segnetics вот хорошо работают - пока все похмеляются, мы тут втроем продукцию совершенствуем
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.1.2011, 16:09
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
11.1.2011, 17:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 11.1.2011, 16:02)  Про качество Segnetics - у меня пока ни одного отказа за 3 года пользования продукцией. За десять лет работы наставил ЛОГО сименсовских штук триста на разные объекты. Всего два случая брака - тоже хороший результат. Цитата(Abysmo @ 11.1.2011, 16:02)  ... Danfoss, AB, Siemens это все хорошо, но поймите, если мы не начнем сами выпускать какие-нибудь приличные примитивные вещи, то так всю жизнь и будем сырьевым придатком для мира. Будем менять газ на фантики, а фантики на красивые пластиковые коробочки. И весь смысл жизни в Рашке сведется к этому обмену. Вы серьёзные вопросы озвучиваете. Для динамичного развития бизнеса нужны объёмные местные рынки сбыта - Запад нас к себе в ближайшее десятилетие не пустит. Соответственно, у нас эти рынки представлены газовиками и нефтяниками. Вопрос : как стать поставщиком мафии, не став при этом членом мафии? Остальная промышленность в полудохлом состоянии и из неё выжимаются собственниками последние соки - на хрена вкладываться? Та часть промышленности, которая жива, имеет иностранный капитал и закупается туда почти всё импортное. Цитата(Abysmo @ 11.1.2011, 16:02)  Насчет Овен - это редкостные бараны, не умеющие слушать пользователей, т.е. забивающие на основное (первое) правило маркетинга. Зарекался никогда не применять их продукцию, но в Москве была засада с блоками питания Meanwell на дин-рейку модульного типа, пришлось взять их продукцию. Ну и как водится - наступил в "Овно". Все всегда во что-то наступают - кто в Овно, кто в фекальные массы, кто в отходы жизнедеятельности.... Сделал вывод - пошёл дальше. Мой пример. Каждый шкаф испытываем на прочность изоляции, подавая 2,5кВ с мощностью 500Вт, необходимой для развития пробоя слабых мест, во все фазы относительно корпуса (или РЕ-клемм и ДИН-реек, если шкаф изолированный). Умертвляю своими руками два реле контроля 3-фазного напряжения Telemecanique RM4TR32 (группа Шнайдер) - при открытии обнаружил токопроводящие цепи на печатной плате, расположенные на расстоянии 1 мм от щели, где ДИН-рейка входит (пробило, разумеется, искрой). Пишу письмо в Шнайдер - в чём дело? Получаю ответ : "Данные реле не предназначены для установки в силовые щиты. Если хотите, чтобы реле прошло ваше испытание - установите его в шкафу на пластмассовую рейку." Вот зашибись. И ничем, собственно, от Овна данная контора не отличается. Цитата(Abysmo @ 11.1.2011, 16:02)  .... пока все похмеляются, мы тут втроем продукцию совершенствуем  Соображаете, значит, на троих?
|
|
|
|
|
11.1.2011, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Ну и как водится - наступил в "Овно". забыл (с) поставить
|
|
|
|