Цитата(Matilda114 @ 13.1.2011, 17:42)

Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."
Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?
А для Вас, коллега, набросок.
Если температура дымовых газов принята равной, сажем, 300 С, объем камеры - зо кубов, то надо около 0,7 кубов/сек наружного воздуха.
Хотите - ставьте. Я бы поставил под дулом отрицательного отзыва. Пока Бог миловал.