> Вентиляция венткамеры дымоудаления, Вентиляция венткамеры дымоудаления
Matilda114
сообщение 13.1.2011, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_denis777_*
сообщение 26.1.2011, 20:07
Сообщение #2





Guest Forum






и расчетов и принципиальных схем на форуме валом. Польчуйтесь поиском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 1.2.2011, 13:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Matilda114 @ 13.1.2011, 17:42) *
Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?

Вентиляция по СНиПу нужна только для помещений общеобменных приточных и вытяжных установок.
С какого бодуна Вы решили вентилировать помещение для оборудования одноразового использования?
Если так уж невтерпеж, - сделайте естественную вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 1.2.2011, 21:53
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата
Вентиляция по СНиПу нужна только для помещений общеобменных приточных и вытяжных установок.
С какого бодуна Вы решили вентилировать помещение для оборудования одноразового использования?
Если так уж невтерпеж, - сделайте естественную вытяжку.

Сразу видно что к противопожарным системам вы не имеете никакого отношения. Не дезориентируйте народ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 2.2.2011, 0:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(denis777 @ 1.2.2011, 21:53) *
Сразу видно что к противопожарным системам вы не имеете никакого отношения. Не дезориентируйте народ

Я ее проектирую с прохождением МГЭ. Не надо бла-бла.
Ни один эксперт не заявил о том, что мне надо помещение подпорной вентсистемы принудительно вентилировать.
Брядятину вы тут несете.
Ах да, трындеж о вытяжной камере с температурой не выше 60 С - трындеж, не более.
Не видел ни одного проекта с такими завихрениями. Хотя вентиляторы были не крышные.

Сообщение отредактировал msi - 2.2.2011, 0:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 2.2.2011, 0:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Matilda114 @ 13.1.2011, 17:42) *
Добрый вечер! возник вопрос с вентиляцией венткамеры дымоудаления. Венткамера располагается на техэтаже здания. Крышный вентилятор нет возможности поставить.
Согласно СНиП 41-01-2003
"8.11. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую
при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или
соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода рассчетами? и какие системы должны быть?

А для Вас, коллега, набросок.
Если температура дымовых газов принята равной, сажем, 300 С, объем камеры - зо кубов, то надо около 0,7 кубов/сек наружного воздуха.
Хотите - ставьте. Я бы поставил под дулом отрицательного отзыва. Пока Бог миловал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 2.2.2011, 10:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Хм...Сколько ни занимался вентиляцией, всегда вскользь проскакивал этот пункт в СНиПе. Да уж , век живи - мух не лови. Но ведь ни разу ни один эксперт не обратил внимания!
Но расчет в принципе прост. (Площадь воздуховодов в венткамере + площадь вентилятора)хдельтухкоэффициент теплоотдачи, выбор коего и есть основной вопрос. Можно задаться скоростью обтекания воздуха горячих (с поправкой на теплозащиту, если она есть) воздуховодов - в первом приближении. Посчитать производительность. Ну и т.д. Ничего сложного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.2.2011, 10:37
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я делала мех. вытяжку с естественным притоком. Не вижу повода к ёрничанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 30.10.2014, 18:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Извините, хотелось бы узнать, какими ещё документами кроме СП60.13130.2012 и СП4.13130.2012 регламентируется использование противопожарных перегородок различных типов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2014, 18:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Вы о венткамерах, то СП 7.13130.2013, раздел 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных