Приветствую уважаемых форумчан ! Я не специалист, а есть нужда в профессиональной консультации  Нахожусь в процессе выбора кондея для квартиры и по ходу дела появилось опасение, что потребуется подвод доп. мощности  Не подскажите ли, какая стандартная мощность сейчас подаётся в обычные квартиры и где в Сети можно нарыть инфу по процедуре взаимодействия с Мосэнерго по этой теме? Уверен, что энергетики потребуют разрешение на установку кондеев  Был бы также крайне благодарен за ссылки по этой теме: с кем и в каких случаях надо согласовывать, какова процедура. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
29.6.2006, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
А какой кондей?? Какой мощности??
|
|
|
|
|
29.6.2006, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Если мощность кондиционера до 2 кВт то лучше ставить и вообще ничего не согласовывать. Если больше, то мощность "выдает" ваша служба эксплуатации задания, поэтому договариваться надо уже с ней.. Мосэнерго запитывает все здание целиком, а по зданию мощность распределяет служба эксплуатации. Но в среднем увеличение мощности обойдется около 1000$ за 1 кВт. А по поводу какая мощность выделяется на квартиру-тут уж у всех по разному.. Если будут еще какие-нибудь вопросы-пиши в аську подскажем что и как делать..
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
29.6.2006, 12:56
|
Guest Forum

|
Семён Посмотрите на какие токовые уставки предусмотрены автоматы для вашей квартиры. Т.е. вы узнаете допускаемый ток для вашей квартиры. от тока можно, перейти к потребляемой электрической мощности.
|
|
|
|
Гость_Семён_*
|
29.6.2006, 12:57
|
Guest Forum

|
Цитата А какой кондей?? Какой мощности?? Пока на горизонте мульт Daikin c мощой до 3,2 кВт. Спасибо за отклик. Добавлено - 13:59 Цитата от тока можно, перейти к потребляемой электрической мощности. Сори, плохо помню школьный курс физики  , как перейти ?
|
|
|
|
|
29.6.2006, 13:05
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
P=U*I
|
|
|
|
Гость_LVV_*
|
29.6.2006, 14:20
|
Guest Forum

|
В связи со сдвигом фаз (из-за индуктивности) формула немного меняется
P=U*I*cos φ
cos φ- можно принять равным 0,8
|
|
|
|
|
30.6.2006, 8:52
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
А Семён не путает потребляемую мощность с мощностью охлаждения - Проверьте Семён. Что-то много 3,2 для квартиры если это потребляемая мощность
|
|
|
|
Гость_Семён_*
|
3.7.2006, 12:16
|
Guest Forum

|
Цитата Семён не путает потребляемую мощность с мощностью охлаждения Во всяком случае - по спецификации  Состав системы: наружный блок 4MXS80B, внутренние: по 2 FTXS20 и FTXS25 и 1 - FTXS35.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 12:47
|
Инженер-проектировщик ОВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617

|
Интересно, а как вы собираетесь подключить пять внутренних блоков к наружному, который позволяет подключить всего четыре? а вообще весь набор внутренних блоков будет потреблять 3.395кВт на охлаждение, плюс еще 3 кВт - наружный блок.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 14:01
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(donk @ Jul 3 2006, 13:47 ) а вообще весь набор внутренних блоков будет потреблять 3.395кВт на охлаждение, плюс еще 3 кВт - наружный блок. это как так "плюс" ? :wacko:
|
|
|
|
|
3.7.2006, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
Цитата(donk @ Jul 3 2006, 13:47 ) Интересно, а как вы собираетесь подключить пять внутренних блоков к наружному, который позволяет подключить всего четыре? а вообще весь набор внутренних блоков будет потреблять 3.395кВт на охлаждение, плюс еще 3 кВт - наружный блок. Откуда такие заключения К етому блоку и правда можно подключить только 4 блока ))) с общей холодопроизаодительностью не более 9.2кВт. А вот с электрической мощностью у вас промах основная потребляемая мощность ето внешний блок 3 кВТ, ну а внутренний ето вентилятор и контроллер, номинальная мощность 40 Вт. Итого выходит 3кВт + 160Вт = 3.16 кВт. Номинала. А если вспомнить что ета модель инвертор то вообще выходит очень приятная картина.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 15:21
|
Инженер-проектировщик ОВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617

|
в каталоге даны следующие данные по внутренним блокам (охлаждение, номинальный режим): FTXS20 - 0.490 кВт; FTXS25 - 0.685 кВт; FTXS35 - 1.045 кВт.
Итого берем по удвоенные первые позиции и третью - получаем 3.395 кВт. Согласен, модель инверторная, потреблять может и меньше, но по номинальному режиму - явно не 40 Вт. Или я в чем-то ошибаюсь? Просветите...
|
|
|
|
|
3.7.2006, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Все намного проще, внутренние блоки запитываются от наружного а у наружного блока номинал идет -3,2 кВт, это и будет потребляемая мощность сплит системы.. Вообще потребляемая мощность составляет в среднем 30% от холодопроизводительности кондиционера.. А по поводу того что FTXS35-потребляет 1,045 кВт-вы смотрели в каталоге за 2006г??? Это ошибка-эту мощность будет потреблять сплит система FTXS35/RXS35 вместе с наружным блоком.. Так что все не так уж плохо..
|
|
|
|
|
3.7.2006, 16:20
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(donk @ Jul 3 2006, 16:21 ) в каталоге даны следующие данные по внутренним блокам (охлаждение, номинальный режим): FTXS20 - 0.490 кВт; FTXS25 - 0.685 кВт; FTXS35 - 1.045 кВт. это данные по холодопроизводительности в том же каталоге чуть ниже есть и потребляемая мощность
|
|
|
|
|
3.7.2006, 16:38
|
Инженер-проектировщик ОВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617

|
2Brust: понял свою ошибку  ... спасибо за науку  . 2e.o.l.: нет, это данные по энергопотреблению (как правильно меня поправил Brust - вместе с наружником RX), а холодопроизводительность у них вынесена в маркировку блока - 2, 2.5, 3.4 кВт.
|
|
|
|
|
3.7.2006, 16:47
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
уже я невнимательно смотрел цифры
бывает...
|
|
|
|
Гость_Семён_*
|
4.7.2006, 8:55
|
Guest Forum

|
Цитата как вы собираетесь подключить пять внутренних блоков к наружному, который позволяет подключить всего четыре? Не знаю, подобный состав системы мне выкатили в т.наз. "технико-коммерческом предложении" :wacko: Спасибо за вопрос, переадресую его автору "предложения"
|
|
|
|
|
4.7.2006, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Так же обратите внимание на то, что к этому наружному блоку подключается строго определенные блоки и в определенном количестве.. Мой вам совет возьмите это комерческое предложение (или уже исправленное  ), позвоните в ДАИЧИ и спросите как это будет работать и вообще будет ли??..
|
|
|
|
|
4.7.2006, 12:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если внешник трехфазный - то горя хапните, тут уже однозначно потребуются согласования, разрешения, новый счетчик + новый тариф за кВт/час.
|
|
|
|
|
4.7.2006, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
Цитата(Brust @ Jul 4 2006, 10:54 ) Так же обратите внимание на то, что к этому наружному блоку подключается строго определенные блоки и в определенном количестве.. Мой вам совет возьмите это комерческое предложение (или уже исправленное  ), позвоните в ДАИЧИ и спросите как это будет работать и вообще будет ли??.. К Мультам производства Даикин подключаются обычные блоки причем в любом исполнении, никаких специальных нет! Система MXS очень гибкая и специально так разрабатывалась чтоб не морочить никому голову. Любые внутренние блоки подходящей мощности может обслуживать внешний блок такой системы. Все блоки MXS имеют только 1ф питание.
|
|
|
|
|
4.7.2006, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Когда я говорил, что к этому наружному блоку подключается строго определенные блоки и в определенном количестве я имел ввиду, что к нему, не подключишь, к примеру, 3 блока FTXS35 сразу.. А по поводу "Система MXS очень гибкая и специально так разрабатывалась чтоб не морочить никому голову. Любые внутренние блоки подходящей мощности может обслуживать внешний блок такой системы." тут вы правы.. Daikin он и в африке Daikin..
|
|
|
|
Гость_Семён_*
|
5.7.2006, 16:39
|
Guest Forum

|
Цитата спросите как это будет работать и вообще будет ли??.. Начальник монтажного отдела одного из дилеров Daikin ответил, что подключить можно (подозреваю, что любое количество внутренних блоков), просто они в совокупе не выдадут более номинала внешника по холоду. Интересно, как внутренние блоки промеж себя мощу внешника делить будут
|
|
|
|
|
5.7.2006, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787

|
если смотреть в тех.характеристиках, то к 4MXS80E можно подключить только 4 блока, но зато у дайкина есть модель 5MXS90E, к которой подключается до 5 блоков. Если ваши блоки подключить к нему, то они будут выдавать 1.44,1.44,1.8,1.8,2.52 КВт на блоки 2,2,25,25,35 соответственно. и потреблять при этом 2.87 КВт (среднее значение, мах3.44КВт)
|
|
|
|
|
6.7.2006, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
Цитата(Семён @ Jul 5 2006, 17:39 ) Цитата спросите как это будет работать и вообще будет ли??.. Начальник монтажного отдела одного из дилеров Daikin ответил, что подключить можно (подозреваю, что любое количество внутренних блоков), просто они в совокупе не выдадут более номинала внешника по холоду. Интересно, как внутренние блоки промеж себя мощу внешника делить будут Так как ета система мульти а не с переменным количеством хладагента, трв внутри блока нету, внешний блок регулирует подачу хладагента. впринципе на одну трассу можно повесить два внутренника в синхро режиме, но ето уже отсебятина и самиздат. Советую лучше не делать такого с техникой. Если не хватает на что то полноценное от Daikin возьмите 2 мульта другого производителя, очень неплохо зарекомендовали себя мульты Toshiba.
|
|
|
|
|
  |