> Коэффициент смешения в элеваторе, Каким должен быть коэффициент смешения в элеваторе
Гость_kuks70_*
сообщение 17.1.2011, 21:57
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Буду очень благодарен за любую помощь!
Ситуация такая, кратко:
14-этажное здание (три крыла - по 6 квартир на этаже - Чехословацкий проект), в системе центрального отопления вода подается на технический (15-й) этаж и оттуда по стоякам идет по квартирам. Установлен прибор учета тепла Multical 401. При температуре на подаче от магистрали от 45 градусов и выше разница между этой температурой и температурой после узла смешения растет очень сильно, а разница между температурой после узла смешения и обраткой в пределах 5-ти градусов. Коэффициент смешения получается больше 1, разве это нормально??
Например, возьмем данные за сегодня, при температуре на улице -8 градусов:
Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
U - Коэффициент смешения
t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С);
t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С);
U=(74,52-55)/(55-50,40)=4,24 - ?????? это нормально и я зря волнуюсь? Или так быть не должно?..

Спасибо за любую помощь! Если необходимы какие-либо ещё данные - напишу.

Евгений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
HeatServ
сообщение 17.1.2011, 22:36
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 21:57) *
Здравствуйте! Буду очень благодарен за любую помощь!
Ситуация такая, кратко:
14-этажное здание (три крыла - по 6 квартир на этаже - Чехословацкий проект), в системе центрального отопления вода подается на технический (15-й) этаж и оттуда по стоякам идет по квартирам. Установлен прибор учета тепла Multical 401. При температуре на подаче от магистрали от 45 градусов и выше разница между этой температурой и температурой после узла смешения растет очень сильно, а разница между температурой после узла смешения и обраткой в пределах 5-ти градусов. Коэффициент смешения получается больше 1, разве это нормально??
Например, возьмем данные за сегодня, при температуре на улице -8 градусов:
Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
U - Коэффициент смешения
t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С);
t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С);
U=(74,52-55)/(55-50,40)=4,24 - ?????? это нормально и я зря волнуюсь? Или так быть не должно?..

Спасибо за любую помощь! Если необходимы какие-либо ещё данные - напишу.

Евгений

Высоковат коэффициент конечно, видел такое, но это как правило там, где с насосом переусердствовали или потери в системе низкие (совсем низкие, типа 0,1 м.вод.ст.). У Вас там элеватор стоит? Приведите наружный график тепловой сети и располагаемый перепад.
Вообще в этом ничего страшного особенно нет, но есть один момент - снижается температура на смешении и верхние этажи могут подмерзать, поскольку температурный напор (если розлив верхний) на верхних этажах снижается.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2011, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.1.2011, 22:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Кто-то выкладывал здесь. Могли бы и сами поиском найти....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 17.1.2011, 22:50
Сообщение #4





Guest Forum






Наружный график тепловой сети, т.е. реальный, которым они пользуются, они не дают. Если речь о насосе в системе внутри дома, то такого нет и не было. За сутки счетчик показывает суммарный расход теплоносителя примерно 200 м куб. при мгновенном расходе теплоносителя L/h = 8024. А что написать насчет предполагаемого перепада... даже теряюсь... sad.gif На верхний этажах с температурой как раз всё ок, на нижних плохо. Да, стоит элеватор.

jota, благодарю за файл с расчетом, но у меня для него недостаточно данных, пока что.

Сообщение отредактировал kuks70 - 17.1.2011, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2011, 23:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, все эти данные в принципе у вас есть в договоре на теплоснабжение. Посмотрите в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.1.2011, 23:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Здесь настораживает не коэффициент смешения, а теплосъем в СО 14 этажного дома - 5 градусов

Сообщение отредактировал испытатель - 17.1.2011, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 17.1.2011, 23:20
Сообщение #7





Guest Forum






Есть только технических условиях на установку теплосчетчика:
температура теплоносителя: 130-70 град. Цельсия
расход тепла принять на отопление: Qо=321810 ккал/час (5,4 м куб./час)
располагаемый напор на вводе в здание: АНр=18,9 м.в.ст.
кроме тех.условий есть паспорт теплосчетчика, акт пломбировки и договор на снятие показаний тепловой энергии по прибору учета.
Поэтому о наружном графике тепловой сети и располагаемом перепаде больше пока нечего написать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.1.2011, 23:25
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 17.1.2011, 23:15) *
Здесь настораживает не коэффициент смешения, а теплосъем в СО 14 этажного дома - 5 градусов

А меня вот и то, и другое настораживает и если учесть, что
Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 22:50) *
На верхний этажах с температурой как раз всё ок, на нижних плохо.
, то видится мне очень нехилая закольцовка недалеко от теплоцентра, которая фактическую циркуляцию по системе снижает до неприличия и нижние этажи мёрзнут. Ведь при 18 метрах располагаемого получить такой коэффициент простым элеватором на таком доме просто невозможно.

Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2011, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 17.1.2011, 23:40
Сообщение #9





Guest Forum






HeatServ, вот Вы написали "...очень нехилая закольцовка недалеко от теплоцентра..." и почему-то сразу вспомнилось, что в метрах десяти после узла смешения к трубе, которая подаёт воду на 15-й этаж подходит какая-то раза в 2 меньше труба... я завтра посмотрю откуда она mad.gif
несколько раз обращал на нее внимание...

Сообщение отредактировал kuks70 - 17.1.2011, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2011, 23:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



температуры похоже вторичны- сломан гидравлический режим скорее правильней назвать. Где ловить?
Давления перед , после элеватора и на обратке нужны, хотя б фактические. Хорошо б в точке врезке ввода еще давления знать.
Перепад по Т такой- не из за сниженного расхода через систему будет, тогда б обратка холодная была. Повышенный расход? Тогда б шумело не правильно на элеваторе и обратка была б завышена.
Автор, началось это когда такое у вас? С появлением счетчика, ранее, позже, может какие где работы производились? Может элеватор кто раскручивал? Сопло не меняли или спутали с другим каким?

А вообще обратка то занижена ведь. При минус 8 что б 40 градусов была, то и ... гм. Ждем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 17.1.2011, 23:47
Сообщение #11





Guest Forum






инж323, есть манометры возле датчиков температур. Завтра перепишу и отпишусь. Со счетчиком, вроде бы всегда так было, но 100% гарантии не дам! Дело в том, что диаметр сопла расчетный (в проекте нашего дома мне мастер котельной нашей показал) указан 9 мм, раньше он таким и был, но потом еще до установки счетчика его жильцы рассверлили до 12 мм, а прошлой осенью его вроде опять заменили на расчетный, но я лично с линейкой не проверял 9 мм или осталось 12 мм...
А до появления счетчика вроде бы первые этажи не мерзли, НО тогда и температуру из-за дешевого газа котельная подавала более высокую.

Сообщение отредактировал kuks70 - 17.1.2011, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.1.2011, 0:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вот эта обнаруженная вами труба ф50 ушедшая куда то. что это посмотрите и по Т её проверьте. Оч похоже, что она на себя все и снимает. если так, то у ней завышенная обратка будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.1.2011, 0:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 23:40) *
HeatServ, вот Вы написали "...очень нехилая закольцовка недалеко от теплоцентра..." и почему-то сразу вспомнилось, что в метрах десяти после узла смешения к трубе, которая подаёт воду на 15-й этаж подходит какая-то раза в 2 меньше труба... я завтра посмотрю откуда она mad.gif
несколько раз обращал на нее внимание...

Такая же в два раза меньшая труба должна быть врезана и в общую обратку где то рядом с теплоцентром. Если робко приложить ладошку к этой трубе и к общей обратке до места врезки, то может быть и выяснится явное неравенство тепловых воздействий на ладошку...

Чет вам градусов 10 не додают по прямой, если график 130 -70, что резко снижает температурный напор на ПО и теплосъем. Температура прямой, смешения и обратки по по термометрам или прямая с обраткой по показаниям счетчика?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 18.1.2011, 0:42
Сообщение #14





Guest Forum






Евгений Буш, насчет "...Такая же в два раза меньшая труба должна быть врезана и в общую обратку где то рядом с теплоцентром..." проверю внимательно все закоулки. Насчет "Температура прямой, смешения и обратки по по термометрам или прямая с обраткой по показаниям счетчика?"
Прямая и обратка по показаниям датчиков теплосчетчика, а температура после смешения по термометру. Завтра фотки добавлю.
Место под солнцем: Донецк (Украина)

Сообщение отредактировал kuks70 - 18.1.2011, 0:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.1.2011, 0:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



хотелось бы знать расчетную температуру наружнего воздуха, Ваше место под солнцем, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 18.1.2011, 4:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Евгений Буш @ 18.1.2011, 0:46) *
хотелось бы знать расчетную температуру наружнего воздуха, Ваше место под солнцем, если не секрет?

Если Донецк, то -23 вроде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 18.1.2011, 11:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 22:50) *
А что написать насчет предполагаемого перепада... даже теряюсь... sad.gif На верхний этажах с температурой как раз всё ок, на нижних плохо. Да, стоит элеватор.

jota, благодарю за файл с расчетом, но у меня для него недостаточно данных, пока что.

Так какой же напор перед гидроэлеватором(Р1-Р2)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.1.2011, 13:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(KGP1 @ 18.1.2011, 11:39) *
Так какой же напор перед гидроэлеватором(Р1-Р2)?

Действительно, до приборов учета - 18, 9 м, сколько падает на учете? В любом случае 9 мм никак не катит, даже если принять минимально рекомендуемые 12 м перед элеватором, то дыра просматривается не менее чем на12, 5 мм

Если Тнар. в. расч. = -23, то по прямой недодают по температуре аж 20 С, потому отчасти и обратка как парное молоко и теплосъем с ОП (повторяюсь) минимальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 18.1.2011, 21:17
Сообщение #19





Guest Forum






Как и обещал, насчет давления, слева направо: подача, после смешения, обратка.Прикрепленный файл  davlenie.jpg ( 66,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102


проверил я все трубы, ошибочка вышла, в подачу никаких труб не подходит, то я с обраткой перепутал.

когда делал фотки, данные были такие:
на улице: -6
температура на подаче: 69,40
после смешения: 52
обратка: 47,60
L/h = 8099
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2011, 22:56
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 21:17) *
Как и обещал, насчет давления, слева направо: подача, после смешения, обратка.Прикрепленный файл  davlenie.jpg ( 66,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102


проверил я все трубы, ошибочка вышла, в подачу никаких труб не подходит, то я с обраткой перепутал.

когда делал фотки, данные были такие:
на улице: -6
температура на подаче: 69,40
после смешения: 52
обратка: 47,60
L/h = 8099
Вообще по этим данным полнейшая аномалия творится у Вас, но я бы не стал сильно доверять термометру после смешения, если есть возможность - промеряйте чем-нибудь посерьёзнее, контрактным например или пирометром хорошим. А такие термометры комбинированные как центральный на фото - игрушка.
Вообще конечно есть такая штука ещё как гравитационная составляющая, на 14 этажей её влияние вполне может быть довольно значительным, получается как бы дополнительный насос с переменным напором (H=f(t1, tн.в.)), это явление многократно фиксировалось, но изучено слабо, потому как никому особо не надо и всегда очень индивидуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 18.1.2011, 23:20
Сообщение #21





Guest Forum






HeatServ, спасибо за комментарий к фото, только он ещё больше для меня тумана напустил. Допустим куплю пирометр, померяю, а температура после смешения всего на пару градусов будет отличаться, что тогда? Я на 14-м живу, ко мне вода в первую очередь подается сверху, у меня другой датчик температуры стоит, большой разницы в показаниях между ними не бывает...
Выкладываю фото всего чудо-узла в элеваторной...Прикрепленный файл  usel1.jpg ( 68,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2011, 23:35
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 23:20) *
HeatServ, спасибо за комментарий к фото, только он ещё больше для меня тумана напустил. Допустим куплю пирометр, померяю, а температура после смешения всего на пару градусов будет отличаться, что тогда? Я на 14-м живу, ко мне вода в первую очередь подается сверху, у меня другой датчик температуры стоит, большой разницы в показаниях между ними не бывает...
Выкладываю фото всего чудо-узла в элеваторной...Прикрепленный файл  usel1.jpg ( 68,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213

При вычислении коэффициента смешения точность измерения влияет очень сильно на результат, допустим этот термометр привирает на 3-5 градусов, при таких раскладах это уже вовсе не аномалия, а нормальный порядок вещей. Кстати, мы на несколько объектов понаставили таких же манометров как на обратке и подаче... вобщем не манометры это а полное нечто, для них приврать на метров 5-10 дело обычное.
Что ещё можно добавить, теплоцентр конечно классика rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 18.1.2011, 23:47
Сообщение #23





Guest Forum






допустим все устройства вне счетчика никуда не годятся, на какие заменить?
в теплосчетчике ещё есть два параметра: текущее значение тепловой мощности и пиковая мощность - они что-нить могут «подсказать»?..

В общем, нужно покупать пирометр и промерять везде, тогда, наверно, картина чуть яснее станет...

Сообщение отредактировал kuks70 - 18.1.2011, 23:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.1.2011, 23:49
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 23:47) *
допустим все устройства вне счетчика никуда не годятся, на какие заменить?
в теплосчетчике ещё есть два параметра: текущее значение тепловой мощности и пиковая мощность - они что-нить могут «подсказать»?..

В общем, нужно покупать пирометр и промерять везде, тогда, наверно, картина чуть яснее станет...

Пиковая это вроде как фиксируемый максимум, как и текущее значение всего лишь вычисляемая величина.
А насчёт пирометра - лучше бы контактный для таких вещей. Пирометры не на всех поверхностях нормально работают.

Сообщение отредактировал HeatServ - 18.1.2011, 23:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.1.2011, 23:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, скажите, давление на подаче вы посмотрели на манометр который стоит на грязевике? Можно вас попросить, вкрутить еще один манометр, на фото узле есть там краник с зеленой ручкой свободный, вот в него еще. На нем стоит смотреть перепад с обраткой для работы элеватора- и от этого и Т смешения и прочее. сможете? что то у вас в УУТЭ напортачено. И еще- а у вас старая шайба для гашения избытка перепада стояла? И какую поставили новую, с каким отверстием?и где она(на рис. просто обозначьте)

Гы. А задвижечки сменить уж стоит. С невыдвижным что то уж на водяную похожа.А она на 50гр. С только(хоть и держит получше, чем 30ч6бр)Да и КиПИА поставить как положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2011, 0:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я балдею с вашего узла....
Параллельные задвижки нельзя ставить шпинделем вверх - внизу скапливается грязь, которая не даст закрыть задвижку. Т.е. почти гарантия, что задвижки не держат.
Что узел без тепловой изоляции это тоже говорит....
Пирометр не покажет истинную температуру т.к. её надо мерять не на поверхности трубы а на оси потока. Ваши стрелочные термометры не показатель. Они неточные, даже метрологической поверке не подлежат. Кроме этого, если они вставные в гильзы, там может быть плохой контакт с гильзой. Обычно гильзы заполняют машинным маслом - лучше веретёнкой, не так пачкается.
Контрольные термометры обычно стеклянные, спиртовые и в стаканах опять же масло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 19.1.2011, 0:08
Сообщение #27





Guest Forum






инж323, да, на подаче - это манометр на грязевике. Краник с зеленой ручкой до смешения - разве на нём будет видно перепад с обраткой?? Могу туда 4-й манометр поставить, но его купить надо... раньше субботы вряд ли получится, постараюсь в любом случае. Что такое УУТЭ, просветите? И почему с ним напортачено? А где ставиться шайба для гашения избытка скажите, а я отвечу, менялось что-то или нет, заодно и обозначу smile.gif
Задвижки денежек стоят, а я всё из своего кармана тянуть не хочу.
«...Да и КиПИА поставить как положено...» - просветите, пожалуйста.

--------------------------

jota, задвижки так с момента сдачи дома в эксплуатацию стоят...
задвижки, как раз, всё держат smile.gif по крайней мере, пока что держат smile.gif
за термометры - ясно :/


Сообщение отредактировал kuks70 - 19.1.2011, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuks70_*
сообщение 19.1.2011, 0:17
Сообщение #28





Guest Forum






jota, если вот такие термометры установлю Прикрепленный файл  termometr.jpg ( 5,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
толк будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2011, 0:35
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(kuks70 @ 19.1.2011, 0:08) *
инж323, да, на подаче - это манометр на грязевике. Краник с зеленой ручкой до смешения - разве на нём будет видно перепад с обраткой?? Могу туда 4-й манометр поставить, но его купить надо... раньше субботы вряд ли получится, постараюсь в любом случае. Что такое УУТЭ, просветите? И почему с ним напортачено? А где ставиться шайба для гашения избытка скажите, а я отвечу, менялось что-то или нет, заодно и обозначу smile.gif
Задвижки денежек стоят, а я всё из своего кармана тянуть не хочу.
«...Да и КиПИА поставить как положено...» - просветите, пожалуйста.

Манометр вам нужен перед элеватором- по его паказанию и показанию манометра на обратке вы увидите перепад перед элеватором, который у него считается располагаемым и который д.б. выше или равен требуемому. Требуемый- тот при котором обеспечивается необходимое смешение и обеспечивается расчетная циркуляция в системе. А у вас манометр показывает перепад перд счетчиком т.е. с потерями еще и его, а они у вас судя по лихому сужению диаметра есть и не малые. При установке счетчиков на элеваторных узлах обычно пересчитывают гасящие избыточное давление диафрагмы(ранее упомянуто- шайбы), так вот с добавлением потерь на счетчике( он же - УУТЭ, узел учета тепловой энергии) шайбу пересчитывают и ставят новую с новым отверстием(если оно вообще теперь нужно).Ставится диафрагма обычно меж фланцев и её порой видно( если правильно делать) или реже весьма- в резьбовое соединение.
По КИПиА сейчас посмотрю- где то был типовой узел элеваторный - на нем все обозначено, что где из манометров и термометров должно стоять. Правда если вы все это как житель мерзнущий делаете, то оно вам нужно, оборудовать узел до хоть какого либо приемлимого уровня? Вот тот манометр к крану с зеленой ручкой- вот это надо бы,но хотя б на время замера и еще б их местами поменять- проверить их друг другом на вранье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.1.2011, 0:39
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Этак мы общими усилиями превратим технически отсталый телпоцентр в палату мер и весов.
Йота прав, измерять на поверхности вообще говоря нельзя, но это чтобы точное значение получить, а нас интересует не значение, но разность значений, поэтому погрешность сводится к минимуму (не строго конечно). Это же касается манометров - нам нужна разность давлений и поэтому лучшим вариантом будет измерение трёх давлений одним и тем же манометром, неважно - врёт он или нет.
А если уж совсем нужно всё время знать коэффициент смешения, то можно сделать ход конём. Лошадью. Скачем на лошади в магазин, покупаем такой же термодатчик как в комплекте УУТЭ (узел учёта тепловой энергии) и заводим его на второй контур теплосчётчика, поскольку он вроде не задействован. Ввариваем по фэн-шуй после смешения (подальше, 2-3 метра) и радуемся.

Сообщение отредактировал HeatServ - 19.1.2011, 0:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 8:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных