> Использование тепла от серверов, Размышления об энергосбережении
Андрей 113
сообщение 21.1.2011, 9:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



При размышлениях об энергосбережении rolleyes.gif возник такой вопрос. Небольшое здание, пусть будет офисное. Необходимая нагрузка на отопление этого здания 25кВт. В здании есть серверная с тепловыделениями 30кВт. Возможно как то данные тепловыделения от серверов пустить на отопление?
Как вариант: в серверной ставим двух контурный прецизионник (водяной и фреоновый контур). С водяного контура теплосъем использовать на отолпение, а фреоновый контур как резервный (на случай неполной загрузки отопления). Ну и отопление от двух источников: прецизионник и тепловые сети (электричество, котел).
Вообще такая схема возможна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
timmy
сообщение 21.1.2011, 13:04
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Выделения с низким потенциалом. Строго говоря, это неутилизируемый выброс. Вы можете уменьшить число отопительных приборов в этом помещении на величину тепловыделений, а вот отапливать тем же теплом смежные помещения у вас уже не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.1.2011, 13:28
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Градусов 40 на отопление получишь убиванием холодильной машины.
Летом однозначно тепло на улицу. А зимой из вытяжки на рекуператор. Теполвой насос на фреоне настолько паскудное занятие, лучше и не соваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.1.2011, 14:28
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Андрей 113 @ 21.1.2011, 9:53) *
Как вариант: в серверной ставим двух контурный прецизионник (водяной и фреоновый контур). С водяного контура теплосъем использовать на отолпение, а фреоновый контур как резервный (на случай неполной загрузки отопления). Ну и отопление от двух источников: прецизионник и тепловые сети (электричество, котел).
Вообще такая схема возможна?

Как вариант - есть прецизионники фреоновые с водяным охлаждением конденсатора - погуглите.
Вот с них Вы можете утилизировать тепло куда захотите без ущерба холодильной машине, при условии что будет две ветки - одна на сухой охладитель жидкости, вторая на утилизатор.
Экономики не касаюсь, по технике - не сложная задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 21.1.2011, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.1.2011, 18:04
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ну а летом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 21.1.2011, 18:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



А летом работают два других кондюка, которые на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 24.1.2011, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Barbus @ 21.1.2011, 16:44) *
У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял. smile.gif


Воздушное отопление rolleyes.gif .
А отопительный прибор, который в коридоре, с термостатом? Арматура в коридоре не ставится (если не ошибаюсь), а нет термостатов нет и энергосбережения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 24.1.2011, 15:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Андрей 113 @ 24.1.2011, 13:30) *
А отопительный прибор, который в коридоре, с термостатом? Арматура в коридоре не ставится (если не ошибаюсь), а нет термостатов нет и энергосбережения.

Ну как это нет? Все киловатты, которые могли улететь на улицу, остаются в помещении. Термостат в коридор , в нашем случае, совсем ни к чему, потому что тепла всё равно не хватает. А если вдруг коридор прогреется, никто не в обиде (жар костей не ломит). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.2.2011, 12:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Barbus @ 21.1.2011, 16:44) *
У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял. smile.gif



Угу. Подземный паркинг грели.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luk_d
сообщение 12.1.2015, 11:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71385



Добрый день. Есть небольшая серверная, мощность тепловыделений - 10 кВт. Подскажите, можно ли использовать это тепло для обогрева смежных помещений через систему вентиляции. Приток в серверную - из смежных помещений, вытяжка - в смежные помещения. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 12.1.2015, 20:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Цитата(luk_d @ 12.1.2015, 12:57) *
Добрый день. Есть небольшая серверная, мощность тепловыделений - 10 кВт. Подскажите, можно ли использовать это тепло для обогрева смежных помещений через систему вентиляции. Приток в серверную - из смежных помещений, вытяжка - в смежные помещения. Спасибо.


Что предпринимают айтишники когда кондей испортится (а резервного нет) ? Дверь нараспашку, в проёме ставится где-то раздобытый большой вентилятор. И всё обходится, пока чинится кондик - и данные целые, и аппаратура. А вот запланировать изначально охлаждение своих серверов воздухом соседних помещений - в разы эффективней и надёжней описанного - почему то боятся.
Только надо учесть что мощность выделений со временем может вырасти по мере добавления устройств.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных