Пневмопочта, Кто может подсказать |
|
|
|
23.1.2011, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80515

|
Банковский офис. Планируем применить пневмопочту. Что учесть при планировке помещений? Как повлияет балка за подвесным потолком (сборная из двух прогонов)? Смотрел много - либо реклама, либо научно-популярные статьи типа "как это удобно...". Интересует конкретно - на что обратить внимание, а то выльется в копеечку.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
24.1.2011, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405

|
Цитата(avmikrik @ 23.1.2011, 19:15)  Банковский офис. Планируем применить пневмопочту. Что учесть при планировке помещений? Как повлияет балка за подвесным потолком (сборная из двух прогонов)? Смотрел много - либо реклама, либо научно-популярные статьи типа "как это удобно...". Интересует конкретно - на что обратить внимание, а то выльется в копеечку. в копеечку влетит система безопасности. если планируете использовать для пересылке деньги, то должна быть грамотно продумана система аварийной блокировки и защиты информации (капсулы с деньгами  ) с устройством сигнализации и т.п. примочек.
Сообщение отредактировал Process - 24.1.2011, 12:12
|
|
|
|
|
28.1.2011, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2010
Пользователь №: 73717

|
При проектировании монтаже и эксплуатации пневмопочты на промышленном предприятии учитывали следующее: Радиус изгиба колен (если таковые имеются) по осевой линии, для патрона диаметром 45 -65 мм составляет минимум 2000 мм- часто трудно вписать трассу в существующие конструкции. Отсутствие мешков по длине трассы (для предотвращения залегания патронов в месте замерзания конденсата). Участки с большим перепадом высот (более 10 м)разбивали на несколько подьёмов (для уменшения энергии удара- соответственно повышения долговечности амортизатора). Расположение приемных станции: вертикальное- компактней, но больше энергия удара; горизонтальное (лучше с наклоном в 15-30 градусов)- занимает больше места, амортизаторы служат дольше, но наблюдаются отскоки патрона назад в трубу и не срабатывает датчик наличия патрона. Способ сброса давления, если используются узлы сброса воздуха встроенные в линию- предусмотреть для них и арматуры (шкафов) место, а также решить куда будет сбрасываться воздух (дополнительная линия, глушители и т. д). Размещение шкафов управления, пневмошкафов и т.д в зависимости от комплектации может потребовать отведения дополнительного места. Вообщем вопросов возникало и возникает много, но у вас я так понимаю, дело обстоит проще- трубы пневмопочты и патроны пластиковые, энергия удара небольшая, воздух осушеный, трассы короткие, оффисные пневмопочты как правило высоко автоматизированы, а западные производители дают полное инженерное сопровождение.
Сообщение отредактировал Morygin - 28.1.2011, 23:09
|
|
|
|
|
6.8.2013, 10:14
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52783

|
Есть вопрос по пневмопочте для пресылки грузовых документов: Установлено в одном помещении две приемо-отправочные станции, к ним подходит два транспортирующих трубопровода (по которым летит патрон) и два воздухоснабжающих. Воздухоснабжающие трубопроводы приходят не с воздуходувной, а напрямую с компрессорной, понижение давления предусмотрено РДБК, в помещении приемо-отправочных станций на воздухоснабжающих трубопроводых установлены электропрневматические клапаны, обеспечивающие нагнетание воздуха в камеру для отправки патронов и стравдение воздуха при приеме патроно. Но электропневматические клапаны двухходовые. т.е. при нагнетании воздуха в одну приемо-отправочную камеру автоматически нагнетается воздух во вторую. Полдскажите, что установить на воздухоснабжающем трубопровде для отсечения второй камеры при условии что она не работает и для одновременной работы обоих приемо-отправочных камер???
|
|
|
|
|
6.8.2013, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Гуглить надо, подрядчика на весь комплекс работ. Сами не разбиретесь. Тама две заморочки: турбовауумнонагнетатель и настройка проги. А если еще и стрелочные переводы (по ВКашному 3-х ходовые клапана), то "на новенького" полный атас. Была на эксплуатации такая штуковина (не хилый банк) на 12 точек с тремя стрелками, пока за зебры подрядчика не взяли, были проблемы. Потом только воздушные фильтры на нагнетателе чистили. ЗЫ. А дензнаки в колбах (капсулах, тубах) ни когда не пересылают, да и документы-то первичной отчетности (уровень операторской дамы).
Сообщение отредактировал vadim999 - 6.8.2013, 18:02
|
|
|
|
|
8.8.2013, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(vadim999 @ 6.8.2013, 18:00)  ЗЫ. А дензнаки в колбах (капсулах, тубах) ни когда не пересылают, да и документы-то первичной отчетности (уровень операторской дамы). У нас в Каруселе транспорт денег с касс организован пневмопочтой.
|
|
|
|
|
8.8.2013, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Много где видел её смонтированной,но вот не пользуема почти везде эта пневмопочта(и даже её вариант, как бельепровод в Онкоцентре на каширке). Только в центральном офисе Сбера( на Вавилова который, хоть и стоит по 60 лет Октября)работает- квиток до кассира бумажкой приходит по ней.
|
|
|
|
|
8.8.2013, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(T-rex @ 8.8.2013, 22:34)  У нас в Каруселе транспорт денег с касс организован пневмопочтой. Кое-то странное название БАНКА.
|
|
|
|
|
13.8.2013, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870

|
В современных огромных магазинах наличности в кассе может быть и поболее, чем в небольшом отделении банка. В посещаемых мной гипермаркетах тоже используется пневмочта для пересылки денег.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)