> прокладка газопровода
katun
сообщение 26.1.2011, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Подскажите разрешена ли прокладка газопровода среднего давления по полу производственных помещений и где это отражено в нормативной документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
LevaK
сообщение 26.1.2011, 18:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Я так думаю, что если разрешено прокладывать над землей снаружи, то и внутри можно. Только не прямо по полу, а на какой-то высоте на опорах (0,3м? 0,5м?).
Вообще, никогда не сталкивался. По крышам ходил, а по полу - нет. Читать надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.1.2011, 21:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



СП 42-101-2003 пункт 6.10
Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со
следующими требованиями:
.......б) в полах монолитной конструкции:
- толщина подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от
металлических сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не
менее 5 см;
- толщина подстилающего слоя над газопроводом принимается не менее 3 см;
- газопровод замоноличивается в конструкцию пола цементным или бетонным
раствором, марка которого определяется проектом;
- отсутствие воздействия на полы в местах прокладки газопровода нагрузок в
соответствии с требованиями СНиП 2.03.13 (от транспорта, оборудования и т.п.) и
агрессивных сред;
- газопроводы в местах входа и выхода из полов следует заключать в футляр,
выходящий не менее чем на 5 см из пола и заанкерованный в конструкцию пола;
в) в каналах полов:
- конструкция каналов должна исключать возможность распространения газа в
конструкции полов и обеспечивать возможность осмотра и ремонта газопроводов
(каналы засыпаются песком и перекрываются съемными несгораемыми плитами);
- не допускаются прокладка газопроводов в местах, где по условиям производства
возможно попадание в каналы агрессивных сред, а также пересечения газопроводов
каналами других коммуникаций

Сообщение отредактировал GASPAR - 26.1.2011, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 26.1.2011, 21:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Насколько я помню нигде в НД не упоминается прокладка газопроводов по полу, но я как-то была на одном заводе, так там в цеху как раз был проложен газопровод среднего давления прямо по полу, правда построен был этот газопровод в 70-х годах. Но я бы тоже предусмотрела все-таки невысокие опоры под газопровод для удобства осмотра и обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.1.2011, 0:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(tanya24 @ 26.1.2011, 20:48) *
Но я бы тоже предусмотрела все-таки невысокие опоры под газопровод для удобства осмотра и обслуживания.

А по мне лучше забетонировать в монолитный пол. Внутри трубы - газ, снаружи бетон - никакой тебе коррозии. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 27.1.2011, 8:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Спасибо Вам за ответ. Газ проложил на опорах 0,4м от пола, хотел удостоверится у спецов о возможности такой прокладки, т.к. у самого профиль ОВшника rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных