СП 42-101-2003 пункт 6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями: .......б) в полах монолитной конструкции: - толщина подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от металлических сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не менее 5 см; - толщина подстилающего слоя над газопроводом принимается не менее 3 см; - газопровод замоноличивается в конструкцию пола цементным или бетонным раствором, марка которого определяется проектом; - отсутствие воздействия на полы в местах прокладки газопровода нагрузок в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13 (от транспорта, оборудования и т.п.) и агрессивных сред; - газопроводы в местах входа и выхода из полов следует заключать в футляр, выходящий не менее чем на 5 см из пола и заанкерованный в конструкцию пола; в) в каналах полов: - конструкция каналов должна исключать возможность распространения газа в конструкции полов и обеспечивать возможность осмотра и ремонта газопроводов (каналы засыпаются песком и перекрываются съемными несгораемыми плитами); - не допускаются прокладка газопроводов в местах, где по условиям производства возможно попадание в каналы агрессивных сред, а также пересечения газопроводов каналами других коммуникаций
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.1.2011, 21:39
|