> футляры на наружные сети канализации, помощь
@elena@
сообщение 28.1.2011, 20:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В каких случаях на наружных сетях канализации устанавливаются футляры при переходах а/дорог. В моем случае коллектор д250 проходит под дорогой поселкового округа на глубине более 3-5 метров. Стоит ли ставить в этих случаях футляры. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
@elena@
сообщение 29.1.2011, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



sad.gif никто не знает?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.1.2011, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



@elena@, если вам нужно нормативное обоснование, то у вас в снипе есть раздел 4, п. 4.41, со ссылкой на снип водоснабжения, где написано. Кроме того, если "проходит под дорогой" поперек, футляр лучше заложить; если вдоль, то нет. Хотя в последнем случае зависит от материала, глубины, нагрузки, короче - от расчета (всегда всем предлагаю рассчитать, однаком сам никогда не считал).
Кроме того, тем по футлярам - куча, как здесь, так и довольно приличные на двг.ру.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 29.1.2011, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 31.1.2011, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



В пределах какой глубины? У меня канализация идет поперек дорог..... на глубине 3-5м...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
scarlett
сообщение 31.1.2011, 11:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.11.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 25317



Я думаю что ничего не будет трубе на такой глубине, тем более нагрузка от дороги не большая. НО на всякий случай можно бросить вашу каналью в обычный кожух из ПЭ трубы. ну это лично моё мнение rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.1.2011, 12:10
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(scarlett @ 31.1.2011, 13:53) *
Я думаю что ничего не будет трубе на такой глубине, тем более нагрузка от дороги не большая.


Трубе ничего не будет, а вот дорогу перекапают в случае замены трубы (на пару недель). И, как водится, полотно не восстановят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 31.1.2011, 12:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Это новое стрительство...так что это не страшно.... А где нибудь в нормах это прописано..кроме того что нужно делать расчет на прочность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котейко
сообщение 1.2.2011, 14:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.10.2010
Из: Самара
Пользователь №: 74777



Цитата(@elena@ @ 31.1.2011, 12:55) *
А где нибудь в нормах это прописано..кроме того что нужно делать расчет на прочность?

СНиП 2.04.02-84 п.8.53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коростель
сообщение 21.2.2011, 21:32
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 95552



Я бы заложил стальной футляр Дтрубы+200мм=530х7(или 476х7) и чтобы расстояние обреза футляра до бровки автодороги было 3 метра,это делается не только для того чтобы не раздовило трубу, но и чтобы покрытие автодороги не просело на 250мм(зато не надо будет лежащий полицейский укладывать)))
P.S. для чугунных труб, Дтрубы+200мм, данная формула редко подходит и надо увеличивать диаметр на 300-400, для удобства монтажа и забутовки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 22.2.2011, 0:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Для чугунины Драструба+200=Дфутляра (МВК)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_павел12_*
сообщение 23.2.2011, 11:55
Сообщение #11





Guest Forum






все зависит от глубины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.2.2011, 17:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(павел12 @ 23.2.2011, 11:55) *
все зависит от глубины

Будьте любезны, раскройте этот тезис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 23.2.2011, 17:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Возмите типовой проект 901-09-9.87 альб.1 В инете он есть, можно бесплатно скачать. Там есть ответы на все вопросы: когда делать, какой диаметр, как рвссчитать футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.2.2011, 18:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Спасибо, но не возьму, так как не думаю, что в этой типовке есть ответ. Я понял, что "зависит от глубины" после разговоров, на сколько же должен быть больше футляр, относится именно к тому, на сколько должен быть больше футляр, поэтому прошу разъяснений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent176
сообщение 2.3.2011, 23:17
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.7.2010
Пользователь №: 64590



Тезис про глубину конечно интересный. Футляр можно рассматривать с двух точек зрения: 1) как разновидность конструкции усиливающей трубу вроде ж.б. обоймы и 2) как возможность обеспечения извлечения трубы без разрытия дороги, в том случае когда межтрубное про-во не заполнено (при этом параллельно он может выполнять функции и по 1 пункту). То есть ежели вы не считаете необходимым устройство футляра для извлечения(а в городе-герое Москве и некоторых других городах и весях требования эксплуатации предполагают забутовку футляров), и несущая способность трубы обеспечена то можно обойтись без футляра, чего впрочем не советую.

Сообщение отредактировал silent176 - 2.3.2011, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.3.2011, 10:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Добрый день всем! Возникла диллема, прошу помощи в ее разрешении.
Имеем: ж/б труба Ду=300мм ливневой канализации проходит на глубине 3 м под железной дорогой. По нормам вроде бы надо делать футляр...Но. Из какого материала? Применять стальной футляр на ж/б трубу- не абсурдно ли?
Всем спасибо за мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 11:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



читаем СНиП, берем ТП переходы под авто и ж/д дорогами и делаем как там написано.
уверен что выполнить расчет на прочность никто из вышеотписавшихся все равно не в состоянии.
и хватит уже этого бреда
Цитата
Я думаю что ничего не будет трубе на такой глубине..
Цитата
все зависит от глубины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.3.2011, 12:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Цитата(Timur_BB @ 31.3.2011, 12:58) *
и хватит уже этого бреда

Хватит уже этих напыщенных и наполненных высокомерием постов. Что может быть проще отправить человека читать СНиП,чем дать вразумительный ответ.
Цитата
читаем СНиП, берем ТП переходы под авто и ж/д дорогами и делаем как там написано.
уверен что выполнить расчет на прочность никто из вышеотписавшихся все равно не в состоянии.

А вы в состоянии? Если да, то последнее ваше высказывание отнюдь вас не красит ни как человека, ни как профессионала. Самоутверждаются таким способом на других форумах. А здесь люди обмениваются опытом. Нечего сказать по существу, лучше вообще ничего не пишите. СНиПы и ТП я знаю замечательно, благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 12:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



откуда же тогда у вас возникают подобные вопросы?
Цитата
По нормам вроде бы надо делать футляр
Цитата
Из какого материала?
разве вы не читали что надо проводить расчет на прочность трубы если вы ее прокладываете без футляра? или вы не видели из чего делают футляры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.3.2011, 13:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33542
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Severena @ 31.3.2011, 11:53) *
Добрый день всем! Возникла диллема,

Прям выше пост прочтите же. Вы для ремонта будете полотно перекапывать? Делайте из бетона футляр в конце концов, коль стальной вам не по душе(и обосновано).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 31.3.2011, 13:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Severena @ 31.3.2011, 11:53) *
Имеем: ж/б труба Ду=300мм

извиняюсь, что не в тему, а не подскажите ГОСТ на ж/б трубу 300 мм?

p.s. все, нашла уже ), меньше 500 просто не встречала чтоб ж/б укладывали

Сообщение отредактировал sonsumerek - 31.3.2011, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Severena
сообщение 31.3.2011, 13:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Вопрос не в том надо ли делать футляр и из какого материала. Это знаю и так. Вопрос возник из-за того, что нигде в нормах я не видела упоминаний о материале футляров при рабочей трубе из ж/б. А так как расчет я сделать, как вы выразились, "не в состоянии" из-за отсутствия данных по грунтам, то футляр мне надо принять обязательно. Поэтому и осведомилась кто что думает по этому поводу. Ожидала обмена мнениями и практическим опытом, а не нападок и насмешек. Если вы такой умный взяли бы и ответили что да как.
Как бы там ни было,
Цитата(Severena @ 31.3.2011, 11:53) *
Всем спасибо за мнения
. Кроме Timur_BB.


Цитата(sonsumerek @ 31.3.2011, 14:16) *
меньше 500 просто не встречала чтоб ж/б укладывали

)) и 250 уже есть

Ж/д полотно- проектируемое. Т.е. сначала трубу класть будем.

Сообщение отредактировал Severena - 31.3.2011, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 13:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



надо же, вы еще и без данных о грунтах проектируете.. или вы не проектируете?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 31.3.2011, 13:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



При ремонте и замене подземных трубопроводов сразу становится понятно - футляры нужны , стальные и желательно толстостенные и не важно на какой глубине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 13:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



интересно сколько бы можно было сэкономить футляров, если бы знали о механике грунтов

Цитата(blekmor @ 31.3.2011, 13:27) *
При ремонте и замене подземных трубопроводов сразу становится понятно - футляры нужны , стальные и желательно толстостенные и не важно на какой глубине.

да что вы мелочитесь. давайте будем железобетонные каналы обслуживаемые на все подземные сети предусматривать. это же невероятно удобно при обслуживании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 31.3.2011, 15:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Severena @ 31.3.2011, 11:53) *
Возникла диллема, прошу помощи в ее разрешении.

Дилемма.
Цитата(Severena @ 31.3.2011, 11:53) *
ж/б труба Ду=300мм ливневой канализации проходит на глубине 3 м под железной дорогой

Уже проходит, и вы делаете усиление? [Ответ прочтен, но: точите верные формулировки сразу.]
Цитата(Severena @ 31.3.2011, 11:53) *
стальной футляр на ж/б трубу- не абсурдно ли?

Нет, не абсурдно в общем-то, но не лучше ли перейти на что-нибудь другое на этом участке?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 31.3.2011, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_duke-alexxx_*
сообщение 31.3.2011, 18:51
Сообщение #27





Guest Forum






Доброго времени суток господа=)

в снипе по наружным сетям канализации п. 4.41. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные
дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.

А в СНиПе 2.04.02-84 написано:

8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и
III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами
I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как
правило, следует предусматривать закрытый способ производства
работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку
трубопроводов в тоннелях.
Т.е. если дорога не относится к I или II категории то футляр не нужен. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 19:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



это вопрос? или вы об этом говорите? то что не написали отдельным пунктом
Цитата
если дорога не относится к I или II категории то футляр не нужен
это еще не говорит о том что футляр не требуется. определяется это рассчетом, а если без рассчета, то по умолчанию футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 1.4.2011, 11:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Здравствуйте!
Пример расчета есть у кого-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 1.4.2011, 13:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Какого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 1.4.2011, 15:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Треск прибора...Радиация...?! Опасность...?!
Нет, он просто измеряет совесть.
Труд сей тяжек, но реален...
...Вносит ясность -
В этом мире, грешном, КТО...и ЧТО, "ЕСТЬ"...

Из просторов интернета.

Теперь к делу. У МВК на сайте еще с прошлого года висит "Проект технических требований для руководства при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения.
У кого нет прилогаю.

Теперь про суть дела.
В СНиПе четко указано под какими сетями инфраструктуры необходимо сети укладывать в футляре.
ГОСТ 52398-2005 "Классификация автомобильных дорог"
СНиП 32-01-95 "Железные дороги", сопоставте эти данные со СНиПом и все будет как надо.

Да, под автомобильными автодорогами 3-й категории футляр не нужен, т.к. это в основном узкоколейки либо дворовые пути)

В основном трубы под дорогами прокладывают закрытым способом, что бы избежать дополнительных расходов на ПОДД(проект организации дорожного движения) и ПОС(проект организации строительства). Ну и с учетом того реально ли это согласовать с ГИБДД или нет.
Закрытых способов прокладки много, советую изучить, очень познавательно. При таких способах прокладки используются только стальные трубы, которые в дальнейшем будут служить футляром прокладываемой сети. Внутри устроенного футляра прокладывают либо чугунные, либо полиэтиленовые трубы (наиболее распростаненные материалы). Ж/б трубы укладывают при проектировании коллекторов большого диаметра ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ в основном. В футляр тоже бывают запихивают очень редко.

Почему сталь для футляров? Это очень просто. Чугун, ровно как и ж.б. не имеет по своей природе придела текучести, т.е. он хрупкий, соответственно при работе ударных механизмов такие трубы крошатся, трескаются и ломаются. Сталь имеет предел текучести, т.е. может менять форму под действием нагрузки без разрушения сплошности.

Сообщение отредактировал Vitalij - 1.4.2011, 15:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MVK.pdf ( 587,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2011, 15:57
Сообщение #32


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Статический хотя бы.....а можно и прочностной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 2.4.2011, 10:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Vitalij @ 1.4.2011, 16:43) *
Теперь к делу. У МВК на сайте еще с прошлого года висит "Проект технических требований для руководства при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения.

Да, под автомобильными автодорогами 3-й категории футляр не нужен, т.к. это в основном узкоколейки либо дворовые пути)

Требования МВК касаются только москвичей, всем остальным положен только СНиП. К примеру МВК требует на каналье еще запорную арматуру до и после футляра ставить.
Без футляра СНиП разрешает только сталь. Да и статический расчет на давление грунта он при этом не отменяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2011, 15:04
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Timur_BB @ 2.4.2011, 11:47) *
К примеру МВК требует на каналье еще запорную арматуру до и после футляра ставить.

Первый раз слышу. На напорке, может, и нужно-можно, и то на десятый раз; вы про напорку?
upd: Водяной, вас интересует расчет или вы уточняли фразу предыдущего оратора?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 2.4.2011, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2011, 15:29
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я уточнил вопрос VladimirAS.....
Что-то много слышу в этой теме про эти расчёты....а реально их ктонть делал? а то глаголить можно долго, только бестолку...
если делали, то выкладывайте, обсудим, а так нечего даже на это ссылаться, ибо такие расчёты ещё ни один водоканал не требовал , да и экспертиза тоже))) видимо они не на столько грамотные)))

PS:к слову о футлярах......мы как-то в Твери делали застройку и ввод водопровода ПНД315 на площадку шёл через дорогу объездную второй категории....дык вот, водоканал присылал письмо с предложением заменить стальной футляр на ПНД SDR17 потому, что сталь им не нравиться....грунт очень сильно обводнён и футляры сгнивают очень быстро с любой изоляцией.....и видели они на одном месте эти расчёты....
кстати, глубина была 2.5 метра...когда уложили, мы приезжали на авторский...котлованы не были засыпаны после прокола...Футляр пролежал около месяца(может чуть меньше), движение интенсивное....никаких деформаций не было замечено....пустая пластиковая труба!...
поэтому просьба - выложите прочностные расчёты, где видно, что пластик под дорогой на глубине 2 метра не может лежать....и мы его обсудим...

Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2011, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 2.4.2011, 18:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Водяной, а как строители прокололи пнд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.4.2011, 19:39
Сообщение #37


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(aleksey_v @ 2.4.2011, 19:11) *
Водяной, а как строители прокололи пнд?

вообще без понятия....я не присутствовал...труба основная SDR17 и футляр из нее...на 200мм больше
прокалывал сам водоканал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 3.4.2011, 15:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Водяной @ 2.4.2011, 16:29) *
грунт очень сильно обводнён и футляры сгнивают очень быстро с любой изоляцией

Кстати, поэтому в столице принято все футляры бутить, и поэтому же, как столичник, до сих пор не могу понять тему о ремонтах:
Цитата(blekmor @ 31.3.2011, 14:27) *
При ремонте и замене подземных трубопроводов сразу становится понятно - футляры нужны


Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.4.2011, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.4.2011, 17:18
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В Москве бутят, а в остальной стране нет...в основном....
Это ж хотелка московского водоканала ...Забутовка спасает участок с футляром дополнительно на несколько лет, може на десяток...Ну ремонт-то всё равно будет, или перекладка...И что тогда? Как эту глыбу из под сетей тащить?
Кто нть сталкивался или наблюдал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 4.4.2011, 9:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Цитата(aleksey_v @ 3.4.2011, 16:21) *
Кстати, поэтому в столице принято все футляры бутить, и поэтому же, как столичник, до сих пор не могу понять тему о ремонтах:

Оно понятно когда этим хотя бы периодически сам занимаешься. Когда при замене трубопровода химзагрязненной канализации под ж/д переездом с интенсивным движением, обнаруживаешь футляр, причем из нержавейки! -мысленно благодаришь строителей, а после нас хоть потоп? Не отрицаю футляры и из ПНД, думаю, что в связи с относительно недавним (десяток лет) началом использования для наружных сетей, опыта еще мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 4.4.2011, 11:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Водяной @ 3.4.2011, 18:18) *
В Москве бутят, а в остальной стране нет...в основном....
Это ж хотелка московского водоканала ...Забутовка спасает участок с футляром дополнительно на несколько лет, може на десяток...Ну ремонт-то всё равно будет, или перекладка...И что тогда? Как эту глыбу из под сетей тащить?
Кто нть сталкивался или наблюдал?

Наберите в гугле. "Релайнинг" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.4.2011, 12:02
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vitalij @ 4.4.2011, 12:36) *
Наберите в гугле. "Релайнинг" smile.gif

Санация т.е....ну, как вариант - да...если у водоканала освоена такая технология...видимо в Москве налажена...или кому-то хорошие откаты плывут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 4.4.2011, 12:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Timur_BB @ 2.4.2011, 11:47) *
Требования МВК касаются только москвичей, всем остальным положен только СНиП. К примеру МВК требует на каналье еще запорную арматуру до и после футляра ставить.
Без футляра СНиП разрешает только сталь. Да и статический расчет на давление грунта он при этом не отменяет.

Статический расчет грунта расчитывается непосредственно перед бурением. Собирается отдельный проект и согласовывается.
Гасчет подобных требований впервые слышу. Недавно был на согласовании, выполнял проект по проходу канализацией под общим коллектором. Никаких требований по поводу задвижек ни до ни после не слышал.

Цитата(Водяной @ 3.4.2011, 18:18) *
В Москве бутят, а в остальной стране нет...в основном....
Это ж хотелка московского водоканала ...Забутовка спасает участок с футляром дополнительно на несколько лет, може на десяток...Ну ремонт-то всё равно будет, или перекладка...И что тогда? Как эту глыбу из под сетей тащить?
Кто нть сталкивался или наблюдал?

А у нас на это есть постановление правительства №603 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОКЛАДКИ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ В Г.МОСКВЕ.
Так что это не Хотелка, а указка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 4.4.2011, 14:06
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Vitalij @ 4.4.2011, 12:12) *
А у нас на это есть постановление правительства №603 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОКЛАДКИ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ В Г.МОСКВЕ.
Так что это не Хотелка, а указка.

А где там написано про забутовку футляров? Что-то не нашел, подскажите пункт пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 4.4.2011, 14:46
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Frosty @ 4.4.2011, 15:06) *
А где там написано про забутовку футляров? Что-то не нашел, подскажите пункт пожалуйста.

2.32. Расположение инженерных сетей в плане и по высоте по
отношению к зданиям и сооружениям, а также между собой, должно
соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП П-89-80*
"Генеральные планы промышленных предприятий", Типового материала для
проектирования 902-09-9.87 "Переходы трубопроводами водопровода и
канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под
автомобильными дорогами"
и Временными нормами и правилами
проектирования планировки и застройки г.Москвы (МГСН 1.01-97),
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 12.08.1997 г. N
592.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 4.4.2011, 14:56
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Для большей убедительности, я вам выдержку из статьи в интернете приведу, для чего всетаки нужно забутовывать футляры.

1 июля на Звездном бульваре около дома номер 38 корпус 1 произошел провал грунта диаметром 2 метра и глубиной 1 метр, в результате чего под землю ушла "Газель".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.4.2011, 15:29
Сообщение #47


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну, ушла она не потому, что футляра не было или был не забутован)))))а потому, что диаметр большой был водовода видимо...
для больших диаметров как раз санация хорошо проводиться....вот для них точно надо бутить...

Сообщение отредактировал Водяной - 4.4.2011, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 4.4.2011, 16:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Коррозия блуждающими токами гораздо опаснее чем биокоррозия. Коррозия блуждающими токами настолько велика, что за короткий промежуток времени в металлических сооружениях могут появлятся сквозные повреждения.
Одним из способов защиты от блуждающих токов является предотворащение контакта сооружения с почвой. Залить футляр раствором, судя по популярности метода, является самым распространенным способом smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 4.4.2011, 16:31
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Нет у меня ТП 902-09-9.87 и в сети что-то не нашел.
Цитата(Vitalij @ 4.4.2011, 16:05) *
Коррозия блуждающими токами гораздо опаснее чем биокоррозия. Коррозия блуждающими токами настолько велика, что за короткий промежуток времени в металлических сооружениях могут появлятся сквозные повреждения.
Одним из способов защиты от блуждающих токов является предотворащение контакта сооружения с почвой. Залить футляр раствором, судя по популярности метода, является самым распространенным способом smile.gif

А электрохимзащита как же?
Цитата(Vitalij)
Для большей убедительности, я вам выдержку из статьи в интернете приведу, для чего всетаки нужно забутовывать футляры.

1 июля на Звездном бульваре около дома номер 38 корпус 1 произошел провал грунта диаметром 2 метра и глубиной 1 метр, в результате чего под землю ушла "Газель".

Так это надо все магистральные водопроводные сети d1200-1400 в футляры заключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 4.4.2011, 16:35
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Если общественность просит могу выложить свой расчет футляра на основании американских норм, но скажите точно
что мы будем считать: диаметр, материал футляра, глубина. Для желающих посчитать по сов. методикам вновь отправляю всех к тип.проекту 901-09-9.87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.4.2011, 16:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 4.4.2011, 13:12) *
А у нас на это есть постановление правительства №603 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОКЛАДКИ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ В Г.МОСКВЕ.

У вас в прошлом. У нас - 857-ое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.4.2011, 16:58
Сообщение #52


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karuzo @ 4.4.2011, 17:35) *
Если общественность просит могу выложить свой расчет футляра на основании американских норм, но скажите точно
что мы будем считать: диаметр, материал футляра, глубина. Для желающих посчитать по сов. методикам вновь отправляю всех к тип.проекту 901-09-9.87

1) диаметр 315 ПНД SDR 17
глубина 2,5 метра
под дорогой, засыпка до низа дорожного полотна песком
бескатегорийная дорога
2) диаметр 315 ПНД SDR 17
глубина 2,5 метра
под дорогой, засыпка до низа дорожного полотна песком
1-я категория дороги
3) Ду 300, сталь
глубина 2,5 метра
под дорогой, засыпка до низа дорожного полотна песком
1-я категория дороги

PS: варианты, чтобы разницу уловить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.4.2011, 12:33
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Специально для вас Водяной
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20110405113003695.pdf ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 449
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.4.2011, 13:20
Сообщение #54


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karuzo @ 5.4.2011, 13:33) *
Специально для вас Водяной

вот спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.4.2011, 13:52
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



циферки разобрать сегодня уже нет сил...но труба ПНД прошла по нагрузкам с запасом....что говорит о возможности применения в качестве футляров под дорогами....что и требовалось доказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.4.2011, 14:12
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Не понял насчет цифр, которые не разобрать. Проблемы со зрением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.4.2011, 15:31
Сообщение #57


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5232
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karuzo @ 5.4.2011, 15:12) *
Не понял насчет цифр, которые не разобрать. Проблемы со зрением?

)))))да нет, со зрением всё в порядке))) имелось ввиду - на свежую голову надо смотреть))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 5.4.2011, 19:01
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(aleksey_v @ 4.4.2011, 17:44) *
У вас в прошлом. У нас - 857-ое.

Спасибо за поправку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 7:03
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Frosty @ 4.4.2011, 17:31) *
А электрохимзащита как же?

А вы ее делаете при пересечении с ж/д путями, трамвайными путями, при пересечении с метрополитеном, при пересечении с автомобольными дорогами вдоль которых идут провода постоянного тока?
Можно проект посмотреть?
В особенности меня интересует проект электрохимзащиты труб проходящих под трамвайными путями или ж/д путями закрытым способом.

Сообщение отредактировал Vitalij - 6.4.2011, 7:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 7:19
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Frosty @ 4.4.2011, 17:31) *
Так это надо все магистральные водопроводные сети d1200-1400 в футляры заключить?

Где вы видели магистральные сети такого большого диаметра?
А у водоводов есть охранная зона в пределах которой существуют ограничения это во первых.
А во вторых многие водоводы в Москве уложены в футляры при пересечении с дорогами и залиты ц/п раствором. В последний раз когда согласовывал в ОПС, это было их требование.

Сообщение отредактировал Vitalij - 6.4.2011, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.4.2011, 10:19
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 8:03) *
А вы ее делаете при пересечении с ж/д путями, трамвайными путями, при пересечении с метрополитеном, при пересечении с автомобольными дорогами вдоль которых идут провода постоянного тока?
Можно проект посмотреть?
В особенности меня интересует проект электрохимзащиты труб проходящих под трамвайными путями или ж/д путями закрытым способом.

Как только Вы захотите проложить стальную трубу, сразу нужно будет делать проект защиты. По поводу закрытых прокладок - в сетях газоснабжения не забутовывают футляры и живут себе не тужат. В Москве уже давно не пркладывают стальные трубы и забутовка футляров обусловлена не необходимостью защиты от коррозии.

Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 8:19) *
Где вы видели магистральные сети такого большого диаметра?
А у водоводов есть охранная зона в пределах которой существуют ограничения это во первых.
А во вторых многие водоводы в Москве уложены в футляры при пересечении с дорогами и залиты ц/п раствором. В последний раз когда согласовывал в ОПС, это было их требование.

Практически все водоводы в Москве диаметром 900, 1200, 1400 (реже).
Требование это не ОПС, а Водоканала, который считает, что так повышается надежность конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2011, 10:25
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 8:19) *
Где вы видели магистральные сети такого большого диаметра?

Есть такие сети, видели. Хотя, может, у вас разногласие по слову "магистральные".
Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 8:19) *
В последний раз когда согласовывал в ОПС, это было их требование.

Странно, что это было требование ОПС, а не МВК.

Здравствуйте, lexa00!
Цитата(lexa00 @ 6.4.2011, 11:19) *
забутовка футляров обусловлена не необходимостью защиты от коррозии.

А чем?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 6.4.2011, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.4.2011, 10:32
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



И Вам не болеть, aleksey_v!
Цитата(aleksey_v @ 6.4.2011, 11:25) *
А чем?

Водоканалом, который считает, что так повышается надежность конструкции. И не надо будет раскапывать, ремонтировать. Участок в футляре считается неремонтопригодным. Хотя я против такого подхода, когда сеть D300чуг. идет под дорогой и её всю требуют заключить в футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 11:09
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(aleksey_v @ 6.4.2011, 11:25) *
Есть такие сети, видели. Хотя, может, у вас разногласие по слову "магистральные".

Да, я считаю, что магистральные это те которые обеспечивают раздачу воды,т.е. согласно определению это все же "водопровод" . А водовод, согласно определению, гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении.
Это разные вещи. Здесь на форуме где то была об этом тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 11:42
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(lexa00 @ 6.4.2011, 11:32) *
Водоканалом, который считает, что так повышается надежность конструкции. И не надо будет раскапывать, ремонтировать. Участок в футляре считается неремонтопригодным. Хотя я против такого подхода, когда сеть D300чуг. идет под дорогой и её всю требуют заключить в футляр.

Требование не Водоканала. Мы уже определились см. пост #45. В постановлении четко указан типовой проект согласно которому необходимо выполнять проектирование только там косяк есть небольшой. Нужен типовой проект 901-09-9.87 а не 902-09-9.87 видимо товарищи немного ошиблись когда постановление печатали или торопились куда то smile.gif В этом типовом футляр полностью заполняется ц/п раствором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 6.4.2011, 12:51
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Да, кстати расчет труб ВЧШГ по предельным состоянияниям приведен в СП 40-109-2006.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2011, 18:32
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 6.4.2011, 12:42) *
Мы уже определились см. пост #45.
... только там косяк есть небольшой. Нужен типовой проект 901-09-9.87 а не 902-09-9.87

Не совсем определились всё-таки.
Что написано пером, во-первых. Во-вторых, даже если и и, то там есть и футляры без забутовки (глядя бегло).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasiliy.88
сообщение 9.7.2013, 18:38
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197858



Есть такая книга "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов", Быков 2006 г. В ней приведен расчет прочности футляра с примером. Материал трубы там не оговорен, главное задать его предел текучести.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________________2006_.rar ( 17,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных