> подогрев воздуха для поддува, расчет подогрев воздуха для поддува в котельной
АнТур
сообщение 3.2.2011, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2011
Пользователь №: 92461



Помогите найти расчет теплообменника для подогрева воздуха для поддува, теплообменник врезается в "дымоход" внутри котельной, забор воздуха снаружи, до -50 градусов, требуется нагреть до +5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
tolant
сообщение 3.2.2011, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Вам нужен рекуператор.
Это теплообменное оборудование - точно может рассчитать производитель

Например, компания ОРМА.
http://www.orma.ru./?mod=pages&id=2


Приблизительно, методика здесь, стр 76
Вспомогательное оборудование пароткрбинных электростанций. Соловьев Ю.П. 1983г

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнТур
сообщение 3.2.2011, 13:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2011
Пользователь №: 92461



Спасибо, кстати книжку можно скачать http://www.twirpx.com/file/229584/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.2.2011, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Это есть регенеративный вращающийся воздухоподогреватель по советской классификации. Для больших котлов он имелся в составе котла (необязательно вращающийся), а для маленьких современных моноблоков такие извращения чреваты во первых появлением дымососа в схеме дымового тракта, посольку дымовые газы не бесплатно через него пойдут, во вторых появлением огромного количества кисленькой такой водички, которую по уму надо нейтрализовать и которая будет живенько жрать металл газоходов. Плюс точка росы пройдена, здравствуй геморрой с дымовой трубой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2011, 20:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(К.Д. @ 3.2.2011, 14:09) *
Это есть регенеративный вращающийся воздухоподогреватель по советской классификации. Для больших котлов он имелся в составе котла (необязательно вращающийся), а для маленьких современных моноблоков такие извращения чреваты во первых появлением дымососа в схеме дымового тракта, посольку дымовые газы не бесплатно через него пойдут, во вторых появлением огромного количества кисленькой такой водички, которую по уму надо нейтрализовать и которая будет живенько жрать металл газоходов. Плюс точка росы пройдена, здравствуй геморрой с дымовой трубой.


При эксплуатации котлов на твердом топливе экономайзеры не устанавливаются, в качестве хвостовых поверхностей нагрева применяются воздухоподогреватели, в моем случае, (ДКВр 6,5/13 ПМ) трубчатый рекуператор. Температура уходящих до ВП 250-330 С, за ВП 180-200 С, и труба не "плачет".
Т воздуха 150 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.2.2011, 5:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



При таких параметрах уходящих за котлом конечно не плачет, я имел ввиду периодически возникающее желание погреть что-нибудь уходящими газами нормальной температуры (не более 150-160*). Вопрос в теме изначально не совсем корректен - тип котла не задан. А дымосос в общем должен появиться, либо горелка должна под наддув поставить весь тракт до выхода из ВП, что есть сомнительно, поскольку пучок там вроде как плотный и продувать придется заметно больше миллибар, а если вдруг котел с уравновешенной тягой и существующий дымосос может больше не потянуть. В общем считать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.2.2011, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Полностью с Вами согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных