Подключение ECL Comfort 301 к системе диспетчеризации |
|
|
|
4.2.2011, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Здравствуйте! Во вложении описание создание обмена инфой по модбас между компьютером и ECA 71 (модулем ECL comfort 301). Там описано прямое подключение к компу через конвертор 485-232, а потом через OPC сервер на скаду. Вопрос: можно ли вместо конвертора 485-232 использовать контроллер beckhoff? Т.е. по 485 подключится к beckhofу , потом через ethernet в комп. а там через тот же ECL OPC на скаду? Просто есть шкафчег с бекхофом рядом с итп.
Сообщение отредактировал Mrspy - 4.2.2011, 9:49
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 37)
|
4.2.2011, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Данфосу все трубки оборвал. Есть один спец Сергей говорят , но он отсутствует. Больше никто ответить не может
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Еще интересно, там на схеме аппаратной структуры есть повторитель RS485 и терминатор. Терминатор это сопротивление порядка 120 Ом (правильно я понимаю?). А повторитель? что они имели ввиду?
Сообщение отредактировал Mrspy - 4.2.2011, 13:47
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Mrspy @ 4.2.2011, 9:48)  Просто есть шкафчег с бекхофом рядом с итп. Ваш?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 13:41)  Ваш? мой
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
К бекхоффу на ком порт подключить можно. Но надо буде написать код для для обмена данными между данфосом и плк (modbus rtu у бекхоффа в виде библиотеки реализован). На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff. Напрямую транслировать modbus rtu в ethernet через бекхофф не получится
Сообщение отредактировал DmitriyN - 4.2.2011, 13:58
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Не успел  Повторитель точно не понадобиться.
Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 14:03
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
А если бекхофф поменять на контар? У него как modbus rtu реализован не в курсе?
все больше склоняюсь к присоединению на ком порт компьютера.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Менять бекхофф на контар можно только из патриотических чувств. Реализовть обмен между данфосом и бекхоффом по modbus rtu не сложно. Какая у вас система диспетчеризации и как туда бекхофф втыкать планируете?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Mrspy @ 4.2.2011, 14:14)  А если бекхофф поменять на контар? У него как modbus rtu реализован не в курсе? А какая разница? Контар тоже программировать придётся. Лучше уж что-то вроде этого http://www.moxa.ru/good/show/15801/17028/
Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 14:53
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 14:23)  Менять бекхофф на контар можно только из патриотических чувств. Реализовть обмен между данфосом и бекхоффом по modbus rtu не сложно. Какая у вас система диспетчеризации и как туда бекхофф втыкать планируете? Планирую все воткнуть в Trace mode. часть через OPC сервера, часть напрямую. В бекхофе говорили, что они с Trace mode дружат и драйвера соответствующие имеются.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 14:56)  На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff. Извиняюсь, что вмешиваюсь. Но можно пояснить, что значит: "либо по modbus tcp/ip...либо opc сервер beckhoff"?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 13:56)  К бекхоффу на ком порт подключить можно. Но надо буде написать код для для обмена данными между данфосом и плк (modbus rtu у бекхоффа в виде библиотеки реализован). На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff. Напрямую транслировать modbus rtu в ethernet через бекхофф не получится Кстати там в PDF еще ссылка дана на ECL OPC. его использование предполагается только при прямом подключении?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 14:58)  Планирую все воткнуть в Trace mode. часть через OPC сервера, часть напрямую. В бекхофе говорили, что они с Trace mode дружат и драйвера соответствующие имеются. Тогда смело подключайте к бекхоффу, программируйте связь по модбасу и с помощью ads драйвера trace mode затягивайте переменные в скаду. У бекхоффа нормальная поддержка, помогут если что. QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 14:58)  Извиняюсь, что вмешиваюсь. Но можно пояснить, что значит: "либо по modbus tcp/ip...либо opc сервер beckhoff"? Во все плк бекхофф с ethenet зашит modbus tcp/ip. Он идет бесплатно так сказать. Есть у бекхоффа и opc сервер - он платный. Есть .net и com-объекты для связи по протоколу ads (этот же протокол и opc сервер использует), но тут нужно программить. Каждый использует то, что ему больше подходит QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 15:10)  Кстати там в PDF еще ссылка дана на ECL OPC. его использование предполагается только при прямом подключении? что значит при прямом?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 16:26)  Во все плк бекхофф с ethenet зашит modbus tcp/ip. Он идет бесплатно так сказать. Есть у бекхоффа и opc сервер - он платный. Есть .net и com-объекты для связи по протоколу ads (этот же протокол и opc сервер использует), но тут нужно программить. Каждый использует то, что ему больше подходит А если использовать modbus tcp, орс не понадобится?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 15:26)  что значит при прямом? Ну через конвертр 485-232 на ком порт компа.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 15:33)  А если использовать modbus tcp, орс не понадобится? если другая сторона modbus tcp понимает, то не понадобится. QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 15:38)  Ну через конвертр 485-232 на ком порт компа. 485->232 работать точно будет. И если использовать виртуальный ком прот (через асинхронный сервер RS-485 в Ethernet) то же будет работать. А если преобразовывать modbus rtu в modbus tcp, то opc серыер данфоса может не понять
|
|
|
|
|
4.2.2011, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 17:02)  если другая сторона modbus tcp понимает, то не понадобится. Ещё раз извиняюсь, что задаю совсем глупые вопросы. А если скада понимает tcp/ip, то драйвер/орс-сервер плк, подключённого по этому протоколу, тоже не понадобится?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 17:17)  А если скада понимает tcp/ip, то драйвер/орс-сервер плк, подключённого по этому протоколу, тоже не понадобится?  Путанная фраза... Если скада может тянуть данные по modbus tcp/ip, то никакого дополнительного софта не нужно
|
|
|
|
|
4.2.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 18:07)  Путанная фраза... Если скада может тянуть данные по modbus tcp/ip, то никакого дополнительного софта не нужно Вот так вот.  А зачем тогда наличие драйвера Modbas TCP/IP для связи с Beckhoff в TRACE MODE? Для увеличения общего кол-ва?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
То Mrspy Давайте всё же к теме вернёмся, Вы не против? Цитата(Mrspy @ 4.2.2011, 9:48)  Вопрос: можно ли вместо конвертора 485-232 использовать контроллер beckhoff? Т.е. по 485 подключится к beckhofу , потом через ethernet в комп. а там ........ на скаду? 1. С какой целью Вы хотите это сделать? 2. Программировать Beckhoff сами собираетесь?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Да, и ещё. Что значит заменить Вeckhoff на Контар? Щита ещё нет и с контроллером пока не определились или что-то другое?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
QUOTE (cauto @ 4.2.2011, 20:12)  Вот так вот.  А зачем тогда наличие драйвера Modbas TCP/IP для связи с Beckhoff в TRACE MODE? Для увеличения общего кол-ва? Драйвер modbus tcp не только для связи с бекхоффом существует. Я обозначил два наиболее распространненых варианта для связи скада системы с плк бекхофф (modbus и opc) + самому связываться по ads. По видимому планируется не один бекхофф на объекте, следовательно наиболее целесообразно купить opc сервер за 800 евро и не париться.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 22:43)  Драйвер modbus tcp не только для связи с бекхоффом существует. http://www.adastra.ru/products/drivers/ Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 22:43)  два наиболее распространненых варианта для связи скада системы с плк бекхофф (modbus и opc)
Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 23:12
|
|
|
|
|
4.2.2011, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
to cauto ????????
|
|
|
|
|
4.2.2011, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
По ссылке все бесплатные драйвера и OPC TRACE MODE( в том числе стандартные Modbus RTU, Modbus TCP/IP и драйвер Modbus TCP/IP для Beckhoff.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
И что?
|
|
|
|
|
7.2.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(cauto @ 4.2.2011, 20:30)  То Mrspy Давайте всё же к теме вернёмся, Вы не против? 1. С какой целью Вы хотите это сделать? 2. Программировать Beckhoff сами собираетесь? мне нужно свести всю инфу на комп диспетчера. Чтобы не тянуть до диспетчерской еще один провод, думал подцепить шкаф диспетчеризации который находится неподалеку. контроллер еще окончательно не выбран. Я проектировщик, программировать не буду.
|
|
|
|
|
7.2.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Mrspy @ 7.2.2011, 9:22)  мне нужно свести всю инфу на комп диспетчера. Чтобы не тянуть до диспетчерской еще один провод, думал подцепить шкаф диспетчеризации который находится неподалеку. контроллер еще окончательно не выбран. Я проектировщик, программировать не буду. В общем правильно. Тянуть кабель под 485, если есть возможность обойтись ethernet, не стоит. Подключайте ECL к контроллеру и не забивайте себе голову. Пусть она у программиста болит. Ну, а насчёт выбора контроллера, посмотрите Wago. Разницы с Beckhoff не много, но библиотеки Modbus вроде как бесплатные.
|
|
|
|
|
7.2.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(cauto @ 7.2.2011, 10:18)  В общем правильно. Тянуть кабель под 485, если есть возможность обойтись ethernet, не стоит. Подключайте ECL к контроллеру и не забивайте себе голову. Пусть она у программиста болит. Ну, а насчёт выбора контроллера, посмотрите Wago. Разницы с Beckhoff не много, но библиотеки Modbus вроде как бесплатные. У меня на тот шкафчег, где будет бекхоф, приходит еще 16 счетчиков меркуриев 230 по модбасу. на контроллере как раз 2 RS485. Один под счетчики, а на второй ECL comfort посажу. када спрашивал у бекховцев про то что нужно заказать для реализации , они про платные библиотеки модбас ничего не сказали
|
|
|
|
|
7.2.2011, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Меркурии напрямую?
|
|
|
|
|
7.2.2011, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(cauto @ 7.2.2011, 16:49)  Меркурии напрямую? да, а в чем проблема? Меркурий 230 ART-03PQRSIDN
|
|
|
|
|
7.2.2011, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
А у него не Modbus, свой протокол.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(cauto @ 7.2.2011, 17:11)  А у него не Modbus, свой протокол. Ну и славно! на сайте neroengineering.ru есть пример организации такой связи.
Сообщение отредактировал Mrspy - 8.2.2011, 12:23
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Mrspy @ 8.2.2011, 12:05)  Ну и славно! на сайте neroengineering.ru есть пример организации такой связи.  То же вариант. Только поинтересуйтесь, что это стоить будет.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(cauto @ 8.2.2011, 13:05)   То же вариант. Только поинтересуйтесь, что это стоить будет. я так понял , что халява!
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Я ж и говорю, поинтересуйтесь. Вряд ли кто-то бесплатно это делать будет, хотя х.з.
Сообщение отредактировал cauto - 8.2.2011, 13:23
|
|
|
|