Сколько групп насосов принять для системы АПТ? |
|
|
|
6.2.2011, 23:25
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355

|
Вечер добрый! Есть здание. В нем начиная с подвала 3 этажа стоянки, а выше офисы. Всего 16 этажей. Потолок 16 этажа имеет отметку +50.200, отметка пола подвала -3.300. Можно ли подобрать одну группу насосов на расход автостоянки и напор офисов? Общий напор в системе не превысит 95м, с учетом всех потерь. Но при таких напорах стоянку конечно будет заливать по полной. Или лучше для стоянки одну группу насосов, а для офисов другую? Еще вопрос про количество узлов управления для всей этой системы? Я планировал один на 3 этажа автостоянки и далее по одному узлу на каждые 4 этажа офисов.
Сообщение отредактировал Proximo - 6.2.2011, 23:26
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
8.2.2011, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385

|
Цитата(Proximo @ 6.2.2011, 23:25)  Можно ли подобрать одну группу насосов на расход автостоянки и напор офисов? Нельзя. Судя по вопросам вы проектированием сплинкера не занимались вообще. На каждый пожарный отсек должна быть своя группа насосов. Офисы и стоянка это точно два разных отсека. Есть ли еще отсеки вам необходимо спросить у архитектора.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(M_Ustimenko @ 8.2.2011, 11:05)  На каждый пожарный отсек должна быть своя группа насосов. исходя из чего?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385

|
Цитата(Young @ 8.2.2011, 12:53)  исходя из чего? Из действующих нормативов.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(M_Ustimenko @ 8.2.2011, 13:48)  Из действующих нормативов. пункты не приведете?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385

|
Цитата(Young @ 8.2.2011, 13:56)  пункты не приведете? СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования. Вроде бы здесь было, нет времени искать пункт.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(M_Ustimenko @ 8.2.2011, 17:31)  Вроде бы здесь было, нет времени искать пункт. жаль, я вот не нашел...
|
|
|
|
|
8.2.2011, 19:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355

|
Честно говоря я тоже. До этого делал стоянку с 3мя отсеками, Между отсеками ставил дренчерные завесы и все. Каждый отсек оборудовал собственным узлом управления, а насосы стояли общие. Первый раз слышу про отдельную группу насосов на каждый отсек. Принял одну группу насосов на все здание. Перед узлами управления расставлю регуляторы давления с выставлением требуемого напора на каждую зону.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
СНиП 21-02-99Цитата 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(M_Ustimenko @ 8.2.2011, 11:05)  Нельзя. Судя по вопросам вы проектированием сплинкера не занимались вообще. На каждый пожарный отсек должна быть своя группа насосов. Офисы и стоянка это точно два разных отсека. Есть ли еще отсеки вам необходимо спросить у архитектора. Вот это да!!! Уважаемый судя по Вам вы тоже особо проектированием спринклеров не занимались, а если точнее проектированием автоматического пожаротушения. Вам скинуть десяток объектов в которых от 40 до 55 пожарных отсеков? так ради прикола Во блин люди дают, мешают мух и котлет! Sindarkon уже ответил, но повторюсь. Автостоянку делай на одной группе, офисы на другой (на офисный насосы можно и посадить кстати ПК). А кстати про ПК же ни слова не сказали, что ж создадим интригу автору, куда он будет цеплять ПК автостоянки?  И еще вопрос где объект находится?
|
|
|
|
|
9.2.2011, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355

|
ПК можно повесить на отдельный трубопровод. Ориентировочно напор в наружных сетях 50м будет. Объект в Краснодарском крае. О ПК ни слова заказщик не говорил к стати. Возможно их будут делать в разделе ВК, по крайней мере в офисе. Хотя надо уточнить этот вопрос.
К стати по поводу регуляторов давления возражений нет?
|
|
|
|
|
9.2.2011, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(дмитрий01 @ 9.2.2011, 13:35)  Вам скинуть десяток объектов в которых от 40 до 55 пожарных отсеков? я очень тонко пытался намекнуть Цитата(Young @ 8.2.2011, 17:36)  жаль, я вот не нашел... Цитата(Proximo @ 9.2.2011, 13:47)  К стати по поводу регуляторов давления возражений нет? можно попытаться диаметрами сыграть, дешевле и надежней
|
|
|
|
|
9.2.2011, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355

|
Цитата(Young @ 9.2.2011, 13:57)  можно попытаться диаметрами сыграть, дешевле и надежней Можно попробовать, лишь бы скорость не вылезла выше 10м/с. Натолкнули на мысль, что для стоянки можно обойтись без насосов с учетом напора в наружных сетях 50м. Потолок стоянки будет иметь отметку +6.000 всего. Опять же поиграть диаметрами и попробовать влезть в в этот напор.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Регуляторы знаю только одни, это RAF60 с сертификатом FM... но все-таки перед УУ я бы их не ставил... Играйте диаметрами если уж на то пошло, да и с напором на вводе 50 метров, насосы не очень крупные будут, возьмите CR и все. Ну будет у вас на первых трех этажах давление выше, ну и что? спринклера же не по вылетают, а вот если на эту же систему повесить ПК, то перед ними надо ставить диафрагмы для снижения давления до 40 метров столба. А по поводу насосной на стоянку, подмечено верно при таком напоре, можно вообще без насосов обойтись! P.S. Young тут намекать не надо, надо сразу в лоб правду резать  , а то M_Ustimenko еще сутки думает что прав, а мы тут все неучи собрались и норм не знаем, а ему некогда на нас время тратить и искать в нормах очевидные вещи
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 9.2.2011, 15:47
|
|
|
|
|
9.2.2011, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37355

|
Спасибо за советы. Попробую обойтись в стоянке без насосов, должно получиться.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|