> Переточная решетка при воздухообмене в 500 кубов, Можно и нужно ли переток в туалет
kapitoshka
сообщение 7.2.2011, 13:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Всем добрый день. Никогда не сталкивался с такими большими с/у.

Расход вышел 500 кубов - это примерно 8 крат. Туалет мужской - в банковском офисе. Заказчики очень придирчивы - что будет не так, потом при сервисе - замучают. В туалете есть "тамбур-шлюз" (умывальники). Боюсь что такому объему воздуха будет сложно проходить в сан. узел. Думаю как вариант - поставить переточную решетку из зоны Open Space к умывальникам (например 2 потолочных диффузора в подшивном потолке). Но страшно ....

У кого какие мнения? Стоит ли и нужно ли?

Всем заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
ast
сообщение 7.2.2011, 13:31
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Я всегда ставила переточные решетки в стенах между с/у, умывальной и коридором. Если по дизайну это проходило. А как получилось 500 кубов? Просто интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 7.2.2011, 13:38
Сообщение #3





Guest Forum






привет есть фото с обьекта а то так непонято хотя если есть возможность поставить анемостат
то лучше его воткнуть и отрегулировать можно и в плане эстетики лучше чем решотка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitoshka
сообщение 7.2.2011, 13:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



500 кубов - это 5 туалетов и 5 писсуаров. В банковских нормах прописано - что по 50 кубов на каждый писсуар и туалет. 5+5=500 вот такая арифметика.
В женском 350 выходит .... то же думаю поставить.

А между С/У и умывальной то же ставите? Вроде люди туда сюда ходят постоянно .... переток должен быть... Или нет?

Фото с объекта нет - потому что этаж лысый. Перегородки начнут возводиться через 3 недели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 8.2.2011, 9:00
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Между санузлом и умывальной-точно нужна решетка. Между умывальной и коридором - мы не делаем, при условии, что- либо есть щель под дверью, либо большая проходимость людей, или заказывается дверь с решеткой в нижней части. Но, учитывая дизайн Вашего здания, думаю последнее исключено. Вобщем надо подумать, какая есть возможность перетока из коридора. Если все достаточно герметично, то я бы предусмотрела переток из коридора, потому что иначе вентилятор плохо будет тянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.2.2011, 13:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это не самый большой санузел, в ТЦ и поболе бывают. Предусмотреть компенсацию в коридор и всё. В банке думаю посещать его будут часто, а вот вентиляцию могут и забыть включить.Лишние запахи в коридоре нам не нужны, а вот подпор не повредит. Дверь между умывальной и туалетом, как правило, всегда открыта или ее вообще нет, поэтому смысл переточную решетку ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitoshka
сообщение 8.2.2011, 13:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Компенсация естественно предусмотрена.

В ТЦ сдается мне проходимость намного выше чем в банке, поэтому там таких проблем нет.... Но то что забудут включить мне то же страшно. Хотя там своя служба эксплуатации есть. В ближайшие дни заеду посмотрю как там на других этажах с дверью между умывальником и туалетом. На распашку или плотно прикрыта

Сообщение отредактировал kapitoshka - 8.2.2011, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 8.2.2011, 13:48
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



сблокируйте включение вентилятора с выключателем света, тогда уж -никто не забудет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.2.2011, 13:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(ast @ 8.2.2011, 13:48) *
сблокируйте включение вентилятора с выключателем света, тогда уж -никто не забудет

Такие вещи с заказчиком согласовывать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 8.2.2011, 18:18
Сообщение #10





Guest Forum






ставим тоже и нормально получается там че банк или проходной двор так что не парься втыкай анемостат сдесь главное предусмотреть что-бы воздухообмен нормальный был и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 8.2.2011, 21:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



Цитата(kapitoshka @ 7.2.2011, 15:20) *
Думаю как вариант - поставить переточную решетку из зоны Open Space к умывальникам (например 2 потолочных диффузора в подшивном потолке). Но страшно ....


Верное решение - не стоит бояться. Главное чтоб была нормальная эксплатация и следила за работой вытяжного вентилятора санузла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных