схема получения дистиллированной воды |
|
|
|
8.2.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Здравствуйте. Возник такой вопрос: для медицинского учреждения необходимо разработать схему подачи дистиллированной воды. Что в нее должно входить? Должна ли эта установка распологаться в отдельном помещении, есть ли какие-то определенные требования ? И есть ли разница между дистиллированной и деминирализованной водой? Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и возможно имеется схема... Буду очень признательна за помощь )))
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
8.2.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Водоподготовка для медицины и фармацевтики - ФС 42-2619-97 "Вода очищенная" и ФС 42-2620-97 "Вода для инъекций". Что касается установок - вроде бы такие установки должны быть сертифицированы и зарегистрированы Минздравом.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(planetka @ 8.2.2011, 10:50)  для медицинского учреждения необходимо разработать схему подачи дистиллированной воды поясните поподробнее: т.е. уже есть какой-то типа дистиллятор и от него нужно воду подать типа потребителям? или вам необходима установка для получения дистиллированной воды из (например) водопроводной?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем. Посмотрите ТЗ от Заказчика, там должна быть ссылка на нормативный док. Если этого нет, то Вы попадете на деньги, тем более когда у Вас нет разницы между дистилятом и деионизованной водой.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Alge @ 8.2.2011, 14:56)  поясните поподробнее: т.е. уже есть какой-то типа дистиллятор и от него нужно воду подать типа потребителям? или вам необходима установка для получения дистиллированной воды из (например) водопроводной? Есть трубопровод холодной воды питьевого качества. необходимо подвести к технологическому оборудованию дистиллированную воду. Соответственно необходимо сделать простую водопроводную воду дистиллированной. Т.е нужна установка для получения дистиллированной воды?!?
Сообщение отредактировал planetka - 8.2.2011, 17:15
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(planetka @ 8.2.2011, 17:14)  Т.е нужна установка для получения дистиллированной воды? именно!  обратный осмос с приблудами (пример в личку скинул)
Сообщение отредактировал Alge - 8.2.2011, 17:24
|
|
|
|
|
21.11.2012, 2:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945

|
Здравствуйте! тема обсуждалась давно конечно.....но у вас не осталось примера...точно такая же ситуация подвода дистиллированной воды к оборудованию ! В моем случае стерилизатор. Буду очень признательная за помощь)
|
|
|
|
|
21.11.2012, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 3:29)  ...ситуация подвода дистиллированной воды к оборудованию дистиллированная вода к оборудованию подводится по шлангам. как вариант - ведра с коромыслом :-)
|
|
|
|
|
21.11.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945

|
Спасибо за ведро с коромыслом!!!
|
|
|
|
|
21.11.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 9:53)  Спасибо за ведро с коромыслом!!! да пожалуйста... обращайтесь, если что, не стесняйтесь :-) зюыю каков вопрос - таков ответ :-)
|
|
|
|
|
21.11.2012, 9:53
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 1:29)  Здравствуйте! А в чем Ваша проблема? Ставите стерилизатор- обвязываете его (в том что я видел 4 патрубка или 5, уже и не помню). Дистиллировавшую воду собираете в ведро (или накопительный бак) а от туда насосом в стерилизатору( если там 1 атм. надо) З.Ы. Бак быстрее всего должен быть из медицинской нержавейки или стекла- читайте
|
|
|
|
|
21.11.2012, 19:55
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
DSCN7381.JPG ( 1,12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 26
DSC04823.JPG ( 4,3 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 30два бака - накопителя. подача в баки включается по датчикам уровня. вода из них подается по шлангам к оборудованию, которое стоит ниже.
|
|
|
|
|
22.11.2012, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945

|
а почему два бака?? а давления хватает для оборудования с такой подачей воды?
|
|
|
|
|
22.11.2012, 5:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2012, 16:53)  А в чем Ваша проблема? Ставите стерилизатор- обвязываете его (в том что я видел 4 патрубка или 5, уже и не помню). Дистиллировавшую воду собираете в ведро (или накопительный бак) а от туда насосом в стерилизатору( если там 1 атм. надо)
З.Ы. Бак быстрее всего должен быть из медицинской нержавейки или стекла- читайте а на какой расход подобрать насос?? если есть расход за цикл 107,5 л а циклы разные от 30 до 45 минут и неизвестно как он потребляет воду всю сразу или равномерно за цикл(
|
|
|
|
|
22.11.2012, 10:10
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(AbsAlenka @ 22.11.2012, 4:29)  а на какой расход подобрать насос?? если есть расход за цикл 107,5 л а циклы разные от 30 до 45 минут и неизвестно как он потребляет воду всю сразу или равномерно за цикл( Это не ко мне вопрос, а к производителю, но если почитать))))) http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%...%BE%D1%80%D0%B0то вроде как заполняется до начала цикла- следовательно заполнение за произвольный период времени
|
|
|
|
|
22.11.2012, 19:07
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
любой дистиллятор имеет небольшую производительность и целую ночь в резерве для заполнения емкости расходной. два бака (там еще третий есть, его не видно), на каждый дистиллятор - свой бак. и потребителей воды тоже трое. разные анализаторы (крови). у них требование - подпор 1 м, внутри - свой насос. высоты установки баков - хватает.
|
|
|
|
|
22.11.2012, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(Alge @ 8.2.2011, 18:20)  именно!  обратный осмос с приблудами (пример в личку скинул) А можно и мне в личку? А то работал с дист.водой, в своё время, немало (будучи химиком-органиком по специальности) как то не сталкивался с осмосом... мы её (исходную воду) просто перегоняли в перегонном кубе и всё.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:36
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
смысл установок прост: обратный осмос дает воду солесодержанием 5-10 мг/л данная вода поступает на фильтры с ионообменной смолой Н-ОН форма, остатки солей меняет на ионы Н+ и ОН-, в итоге чистая Н2О. ресурс систем ограничен ресурсом смолы . по исчерпании ресурса смолу меняют. для обычных клиник и больниц хватает 1-2 л смешанной смолы на месяц. на одном из предприятий, где ставили дистиллятор на объем до 1 м3/сутки, фильтр уже не картриджный, а загрузка в колонне. меняют аналогично, по контролю качества дистиллята. бывает загрузка в два баллона, в одном Н-форма, в другом ОН-форма. в зависимости от ионов в исходной воде, (состношение катионы-анионы), дистиллят может менять рН, смотря какиъ ионов пойдет в воду больше Н+ или ОН-. обратный осмос , как правило, тоже снижает рН на 0,3-0,7 ед. нюансы есть, преимущество перед испарителями - меньше энергопотребление , качественнее очистка. применение обратного осмоса помогло двум лабораториям избавиться от содержания углекислоты и аммиака после испарителей.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.11.2012, 9:46
|
|
|
|
|
23.11.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972

|
ну, в большинстве случаев (в данном, кстати, тоже) достаточно только ОО, а если необходимо более глубокое обессоливание - то соглашусь с nick2 - фсд рулит :-) Цитата(Хоттабыч @ 22.11.2012, 20:25)  А можно и мне в личку? а там ничего интересного - ссылочка на сайтик :-)
|
|
|
|
|
23.11.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Во тож... век живи - век учись.
|
|
|
|
|
26.11.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180

|
ФСД конечно рулит, если менять загрузку. А лучше две отдельные колонки, в Н и ОН форме. Регенерация проще.
|
|
|
|
|
27.6.2013, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
подскажите, пожалуйста, какие трубопроводы можно использовать для подачи дистиллированной воды? ситуация следующая: существующая установка для получения дистиллированной воды, заказчик дал точку подключения. можно ли использовать полипропиленовые трубы?
|
|
|
|
|
27.6.2013, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
делал из пп, вопросов не возникало
|
|
|
|
|
6.10.2016, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(SweetDream @ 27.6.2013, 10:12)  подскажите, пожалуйста, какие трубопроводы можно использовать для подачи дистиллированной воды? ситуация следующая: существующая установка для получения дистиллированной воды, заказчик дал точку подключения. можно ли использовать полипропиленовые трубы? Цитата(Urchi_Purchi @ 27.6.2013, 10:31)  делал из пп, вопросов не возникало интересует материал запорной арматуры на трубопроводе дистиллированной воды. технолог установил баки с нержавеющей стали ANSI 321, в нете нахожу краны и насосы со стали ANSI 304/316 - можно их применять на дист. воду?
|
|
|
|
|
7.10.2016, 11:34
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
с дистилляторами и осмосом много работает Медиана-фильтр (Москва). постучитесь к ним в техподдержку, может подскажут.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)