Квартира распоолжена в доме, в котором действует центральная приточно-вытяжная система-венитляции, на охлаждение - чиллер и фанкойлы. Кол-во воздуха, подаваемое в квартиру - 315 м3/час. В квартире 3 спальни, кухня+гостиная и звукоизолируемая комната с домашним кинотеатром. После разводки по квартире на эту комнату остается притока 60 м3/час. Если оставлять щель под дверью или ставить решетку переточную, то звукоизоляция нарушается. Как заказчику то объяснить, что либо только приток, либо весь шум от его домашнего кинотеатра в коридоре и далее? Кстати высота потолков в квартире всего 2,8 метра и комната эта находится в центре квартиры и для канальника места нет.
|