> Шум в системе отопления сданного в эксплуатацию нового жилого дома., Технические и правовые пути выхода из ситуации
webs
сообщение 16.2.2011, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508




На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
msi
сообщение 16.2.2011, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 9:12) *
На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается.

Перемычки на приборах стоят?
Шум только на предпоследнем этаже?
...а, понял. Шумят именно приборы последнего этажа одной секции?
А 15 этаж не шумит?

Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.2.2011, 9:43
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(alem @ 16.2.2011, 9:43) *
Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.

Это все, что Вы можете сказать?
А не интересно, отчего такая бяка?
Автор старттопика свалил. Буду смотреть за цирком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.2.2011, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно.
Правовой аспект проще. Пишете заявление в СЭН, они должны приехать на место и померять уровень шума (возможно эта услуга платная, не знаю) и вынести заключение. В принципе они сами дают предписание управляющей компании на устранение шума, но если бы все было так просто наверное уже бы они его устранили и раньше. Поэтому нужно готовиться к суду и формулировка иска будет не шум как таковой, а бездействие уполномоченных лиц. Думаю лучше будет с этим вопросом на юридический форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 10:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 9:53) *
Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!

Я так понял, что автор старттопика относит себя каким-то боком к ОВ. Иначе не был бы здесь.
То, что шумит вода - очевидно, не барабашка же. Где шумит? Вот вопрос.
А юридическую казуистику здесь рассматривать просто пошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 10:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(alem @ 16.2.2011, 9:43) *
Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.

заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 10:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 10:11) *
заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер.

Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы?
Какова величина циркуляционного давления?
Вы можете ответить на эти вопросы?
Или у Вас там пение сирен?
Есть еще куча вопросов, но они подождут до окончания шамканья.

Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 9:53) *
..... Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!

Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт))

Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:18) *
Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы?

Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется.


Цитата(zeman @ 16.2.2011, 10:00) *
Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно.

С Вами полностью согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 16.2.2011, 10:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Из практики устранения таких шумов:
1) замена термостата
2) замена ОП
3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее.
4) самое простое, воздух в системе.

Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 16.2.2011, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 10:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 10:24) *
Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт))


Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется.



С Вами полностью согласен

Диаметры подводок - 1/2?
Во всех квартирах приборы одинаковые?
Подающая магистраль - одна на все секции или на каждой секции своя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2011, 10:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает.
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.2.2011, 11:07
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мне тоже думается что причина всего это низкое давление в системе не верхних этажах, и отсюда возможна кавитация на регуляторах (ну или на заужениях)
Можно попробовать перекрыть весь расход через отоп прибор последнего этажа, если шум останется, то шумит регулятор не стояке (если конечно таковой имеется... но как думается должен быть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 12:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:59) *
Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает.
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...

Но не шумит же на 15 этаже секции рядом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 12:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(EvgenyiCG @ 16.2.2011, 10:29) *
Из практики устранения таких шумов:
1) замена термостата
2) замена ОП
3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее.
4) самое простое, воздух в системе.

На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет.

Цитата(msi @ 16.2.2011, 12:25) *
Но не шумит же на 15 этаже секции рядом.


Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 12:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:59) *
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...

Да, версия хорошая....Zeman об этом кстати тоже писал. Трудность ещё в том, что сложно заставить управляющую компанию начать налаживать систему, хотя это их прямая обязанность по договору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 14:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 12:32) *
На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет.



Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует.

А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть.
Простите, а Вы кем в этой истории числитесь?

Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 19:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(msi @ 16.2.2011, 13:54) *
А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть.
Простите, а Вы кем в этой истории числитесь?

проектировщиком smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 21:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00) *
проектировщиком smile.gif

Сочувствую. Дайте хоть аксонометрию СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 23:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 17.2.2011, 8:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(msi @ 16.2.2011, 9:48) *
Буду смотреть за цирком.

Это вы о чём?

Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00) *
проектировщиком smile.gif

Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.2.2011, 8:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:43) *
Это вы о чём?

Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего.
Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.2.2011, 10:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:45) *
Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!

Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 17.2.2011, 11:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(zeman @ 17.2.2011, 10:56) *
Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все. cool.gif

Покупатель всегда не прав))-это же советский подход Zeman))?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 17.2.2011, 11:53
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(webs @ 17.2.2011, 7:45) *
Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!

Ни в коем случае...у каждого бывают ошибки...просто предположил.. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slsvn
сообщение 17.2.2011, 14:12
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94878



Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе.
К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.2.2011, 14:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(slsvn @ 17.2.2011, 14:12) *
Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе.
К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм.

опишите физические процессы такого явления, очень интересно из-за чего может быть шум при низком давлении ph34r.gif

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.2.2011, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.2.2011, 17:04
Сообщение #29


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:48) *
А не интересно, отчего такая бяка?


Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 17.2.2011, 17:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(alem @ 17.2.2011, 17:04) *
Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.

В целом вы правы, необходима независимая техническая экспертиза, но это уже крайняя мера, при подготовке документов в суд. Метеорологические условия на улице улучшаться, планирую заменить пробный отопительный прибор, подводки к нему, терморегулятор и ещё раз расшевелить управляющую компанию на наладочные работы…Если не поможет, тогда уже будем искать другие варианты решений.

Цитата(msi @ 17.2.2011, 8:48) *
Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего.
Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления.

Откуда аксонометрия?))Шутите что-ли? Я житель)Я в теме)

Сообщение отредактировал webs - 17.2.2011, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.2.2011, 17:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(alem @ 17.2.2011, 17:04) *
Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.

Меня в общем-то и интересуют конкретные технические причины.
Чтобы не повторять чужих ошибок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2011, 17:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(webs @ 17.2.2011, 16:14) *
планирую заменить

В подвал сходите, посмотрите давление в теплоузле на обратке от отопления......резать успеете всегда....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.2.2011, 17:54
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



видимо я невеждой останусь раз никто не может мне пояснить как низкое давление в трубах может стать причиной шума, пойду мылить веревку ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2011, 18:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alexius_sev @ 17.2.2011, 16:54) *
видимо я невеждой останусь раз никто не может мне пояснить как низкое давление в трубах может стать причиной шума, пойду мылить веревку ohmy.gif

Физику процесса не помню.....не помню также знал ли её.... biggrin.gif
На практике наблюдается переменная скорость циркуляции....иногда как волны, иногда как струя воды по стенке ведра..... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 18.2.2011, 8:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(jota @ 17.2.2011, 17:54) *
В подвал сходите, посмотрите давление в теплоузле на обратке от отопления......резать успеете всегда....

В какой точке смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.2.2011, 9:45
Сообщение #36


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
В какой точке смотреть?

сказано ведь: rolleyes.gif
Цитата
на обратке от отопления...


Сообщение отредактировал Машинист - 18.2.2011, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 18.2.2011, 10:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(Машинист @ 18.2.2011, 9:45) *
сказано ведь: rolleyes.gif

хорошо, сегодня же пойду,и всё выясню, может фото фиксацию сделаю, чтобы понять схему узла

Сообщение отредактировал webs - 18.2.2011, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 18.2.2011, 15:19
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(jota @ 17.2.2011, 17:54) *
В подвал сходите, посмотрите давление в теплоузле на обратке от отопления......резать успеете всегда....

Запретили пока посещать тепловой пункт...Может там уже всё скоммуниздили давно, или есть что скрывать по косякам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 24.2.2011, 13:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Удалось попасть в тепловой пункт жилого дома,и снять показания приборов в контуре системы отопления. Зафиксированные результаты приведены ниже, точки обзначены на тепловой схеме ИТП (приложен к письму). Перепад в системе 0,4 бар. Сам стояк системы отопления имеет диаметр Ду20, на отопительном приборе замыкающий участок Ду15, на чердаке установлены балансировочные клапаны Ду15. Учитывая давление на обратке версия с кавитацией отпадает. В нижних квартирах по стояку шум не обнаружен.

Точка 1.1 – 6,2 бар, 68 гр.ц.
Точка 2.1 – 5,8 бар, 52 гр.ц.
Точка 3.1 – 5,6 бар.
Точка 4.1 – 7,0 бар.

Точка 1.2 – 6,4 бар.
Точка 2.2 – 6,6 бар.

Точка 1.3 – 6,5 бар.
Точка 2.3 – 4,0 бар.

Точка 1.4 – 6,2 бар.
Точка 2.4 – 3,8 бар.
Точка 3.4 – 4,2 бар.



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.2.2011, 15:26
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 24.2.2011, 13:06) *
Удалось попасть в тепловой пункт жилого дома,и снять показания приборов в контуре системы отопления. Зафиксированные результаты приведены ниже, точки обзначены на тепловой схеме ИТП (приложен к письму). Перепад в системе 0,4 бар. Сам стояк системы отопления имеет диаметр Ду20, на отопительном приборе замыкающий участок Ду15, на чердаке установлены балансировочные клапаны Ду15. Учитывая давление на обратке версия с кавитацией отпадает. В нижних квартирах по стояку шум не обнаружен.
.....

Схема не открывается почему-то.
Давайте исходить из того, что, если шумит - то большой расход на местном сопротивлении. Местное поджимать - будет шуметь еще больше.
Может, спартизанить и чуть-чуть поджать балансировку на чердаке?

Сообщение отредактировал Gemini - 27.2.2011, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 28.2.2011, 8:39
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Попробую заменить отопительный прибор и составляющие обвязки, думаю должно помочь.

Цитата(msi @ 26.2.2011, 15:26) *
Схема не открывается почему-то.
Может, спартизанить и чуть-чуть поджать балансировку на чердаке?

Схема открывается, спартизанить не получится, всё под наблюдением)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 4.3.2011, 15:23
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(webs @ 28.2.2011, 7:39) *
Попробую заменить отопительный прибор и составляющие обвязки, думаю должно помочь.


Схема открывается, спартизанить не получится, всё под наблюдением)


Вам сначало нужно научиться разрешение и размер вкложенных фаилов, делать удобоваримыми для всех (800х600 400кБ), а после выкладывать здесь, и заявлять что все под наблюдением!

На первый взгляд перепад у вас приличный ~6 и ~3, не удалось разглядеть точно, из-за не читаемости приложенного фаила на рабочем компе.

Сообщение отредактировал sterroid - 4.3.2011, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 4.3.2011, 15:56
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 23:24) *
Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите ph34r.gif

Похоже - успешно прогуляли урок физики в школе - не посмотрели как вскипал стакан воды комнатной температуры в колбе с разрежением rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 5.3.2011, 8:28
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(sterroid @ 4.3.2011, 15:23) *
Вам сначало нужно научиться разрешение и размер вкложенных фаилов, делать удобоваримыми для всех (800х600 400кБ), а после выкладывать здесь

Спасибо за совет, к сожалению есть, что есть)))

Цитата(sterroid @ 4.3.2011, 15:23) *
и заявлять что все под наблюдением!

Читайте внимательно-тепловой пункт под наблюдением (видео)!

Сообщение отредактировал webs - 5.3.2011, 8:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 18.3.2011, 8:39
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Попытка замены отопительных приборов и регулирующих клапанов на них не привела к снижению шума, я сделал вывод, что причина не этом. Не помогает даже полное отключение прибора от стояка…..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 18.3.2011, 15:32
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(webs @ 18.3.2011, 7:39) *
Попытка замены отопительных приборов и регулирующих клапанов на них не привела к снижению шума, я сделал вывод, что причина не этом. Не помогает даже полное отключение прибора от стояка…..

Значит как и сказал мудрый jota - причина давление...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prochor
сообщение 19.3.2011, 9:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2008
Пользователь №: 14509



Возможен шум от насосов.Колебания насоса вступили в резонанс с приборами данного этажа.Вот и шумит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 21.3.2011, 8:06
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(ne_rylut @ 18.3.2011, 15:32) *
Значит как и сказал мудрый jota - причина давление...

Врятли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.3.2011, 8:58
Сообщение #49


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(webs @ 21.3.2011, 8:06) *
Врятли
Ну так что там с давлениями на обратке? Если 5 кг есть, тогда вычёркиваем, а если там 35-40 метров, тогда скорее всего давление и причиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 21.3.2011, 11:56
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(HeatServ @ 21.3.2011, 8:58) *
Ну так что там с давлениями на обратке? Если 5 кг есть, тогда вычёркиваем, а если там 35-40 метров, тогда скорее всего давление и причиной.

5,8 бар. Шум мне кажется всё-таки от скорости течения воды в системе, прошёлся по стояку на лестничной площадке от 14 до 1 первого этаже,-тот же самый шум в трубах, что и квартире. В квартирах он выше, т.к. штампованные радиаторы РСВ «усиливают» шум, а на площадках поменьше – там конвекторы (труба +пластины)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.3.2011, 12:18
Сообщение #51


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(webs @ 21.3.2011, 11:56) *
5,8 бар. Шум мне кажется всё-таки от скорости течения воды в системе, прошёлся по стояку на лестничной площадке от 14 до 1 первого этаже,-тот же самый шум в трубах, что и квартире. В квартирах он выше, т.к. штампованные радиаторы РСВ «усиливают» шум, а на площадках поменьше – там конвекторы (труба +пластины)
Такой шум может создать по идее только насос, но я нигде не наблюдал такого. Честно говоря сильно сомневаюсь, но может стоит попробовать выключить его ненадолго?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 21.3.2011, 20:08
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



Как вариант. Вдруг поможет. Попробуйте установить на подающем стояке (если он прямолинейный) сильфонный компенсатор. Судя по информации изготовителей, гофры компенсатора несколько поглощают шум. Кроме того, если не ошибаюсь, нескомпенсированное тепературное удлинение трубопровода может быть одной из причин усиления шума.
Если будете устанавливать компенсатор, не забудьте про неподвижные и направляющие опоры. Компенсатор "Протон" можете поставить на 7-м этаже. Неподвижки на 4-м и 11-м.

Сообщение отредактировал OLEG72 - 21.3.2011, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 28.3.2011, 16:41
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(HeatServ @ 21.3.2011, 12:18) *
Такой шум может создать по идее только насос, но я нигде не наблюдал такого.

Наверное, если бы виной этому был насос, а не скорости, то шум плавно "угасал" по мере удаления от источника, а автор пишет, что шумит равномерно по всему стояку квартир, значит сам трубопровод и есть источник шума...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 1.4.2011, 9:10
Сообщение #54





Guest Forum






Виной всему скорей всего, то что на стояке нет регулятора давления, а также ещё может быть, что ваш терморегулятор не соответствует параметрам системы отопления, т.е. он должен быть именно на однотрубную систему и иметь строго определённый максимальный расход. Также проверьте врезку замыкающего участка, может врезали безалаберно, т.е. нет через него достаточного прохода теплоносителя. Удачи! А насос тут ни причём. Если бы был насос, то шум был бы в теплоузле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 1.4.2011, 11:23
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Всем доброе время суток. Стояк ду20 на 13 этажей rolleyes.gif
Примем теплопотери каждой квартиры равной 1кВт тогда нагрузка на стояк будет 13кВт;
по общеизвестной формуле находим требуемый расход теплоносителя примерно 500-550 кг/ч;
при использовании трубы ду20 по ГОСТ 3262-75* потери составят 160Па/м, а скорость будет 0,42м/с справочник Староверова отопление часть 1 стр.216.
Так что автор расчетную схему стояка на суд общественности выложить надобы. тогда многое прояснится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 14.6.2011, 9:15
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 23:39) *
Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите ph34r.gif

В высшей удалённой точке системы как известно самое низкое давление. Если оно опускается ниже атмосферного (такое возможно при неправильной установки расширительного бака, когда точка постоянного давления находится до точки наименьшего давления), то происходит вскипание теплоносителя при температуре 90-95 гр, а также переход воздуха из растворённого состояния в свободное ели вода неподготовленная...отсюда шум и непрогев прибора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 15.6.2011, 6:18
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(webs @ 18.3.2011, 11:54) *
Попытка замены отопительных приборов и регулирующих клапанов на них не привела к снижению шума, я сделал вывод, что причина не этом. Не помогает даже полное отключение прибора от стояка…..

В таком случае у Вас перепутаны подающая и обратная линия на приборе отопления. В этом случае надо перевернут терморегулятор в обратную сторону и шум пропадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 30.6.2011, 7:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



К концу отопительного периода (начало мая 2011 года) так и не смогли устранить шум в приборах системы отопления дома. Удалось получить заключение о не соответствии уровня шума от Роспотребнадзора для жилого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных