> Работа регулятора давления, минимальный расход газа на регуляторе
НИЕ1
сообщение 22.2.2011, 21:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48258



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Запроектировали ГРПШ с регулятором РДНК-4оо. Расход газа на группу жилых частных домов составляет в перспективе 70 м3/ч. В первое время будет подключен один дом с расходом 4,5 м3/ч. Как будет вести себя регулятор давления и котел в доме? Дом находится в 70 м от ГРПШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
maximys99
сообщение 22.2.2011, 22:14
Сообщение #2


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



плохо он будет себя вести, тем более, твои 4,5 не постоянны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 1.3.2011, 18:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Расход газа за регулятором не должен быть меньше чем 10% пропускной способности. Запорный клапан может подумать что за регулятором утечка и закрыться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИЕ1
сообщение 1.3.2011, 20:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48258



А как тогда поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 1.3.2011, 23:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(Vorona @ 1.3.2011, 18:31) *
Запорный клапан может подумать что за регулятором утечка и закрыться.

бред blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 4.3.2011, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(НИЕ1 @ 22.2.2011, 21:42) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Запроектировали ГРПШ с регулятором РДНК-4оо. Расход газа на группу жилых частных домов составляет в перспективе 70 м3/ч. В первое время будет подключен один дом с расходом 4,5 м3/ч. Как будет вести себя регулятор давления и котел в доме? Дом находится в 70 м от ГРПШ.


Да нормально будет работать. Может давление немного (не более 10%). Газопровод за регулятором будет работать в роли буфера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 4.3.2011, 15:32
Сообщение #7


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(Poohovik @ 4.3.2011, 11:06) *
Да нормально будет работать. Может давление немного (не более 10%). Газопровод за регулятором будет работать в роли буфера.

вот как раз из-за этого буфера регулятор и расхода в 4.5 м3 "не увидит", может "рубить"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 4.3.2011, 17:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



почему "не увидит"? В моём понимании система будет работать так: регулятор закрыт - запускается котел - т.к. между регуляторм и котлом газопровод выполняет роль ресивера, давление в трубе медленно падает до определенного значения - регулятор срабатывает, начинает пропускать газ с высокой стороны до тех пор пока давление не вырастит до нормативного и закроется (котел в это время работает) - далее давление снова снижается - и т.д. Т.е. регулятор будет работать скачкообразно, не сможет поддерживать давление на одном уровне. Когда к газопроводу присоединятся остальные потребители, регулятор будет работать без скачков. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 4.3.2011, 18:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Да ничего страшного не случится.
Я видел РДУК Ду200 который питал один котел Е-1,0-9,0. Так он "дышал" при работе котла на малом горении. Т.е. я стою в ГРП и смотрю на напоромер на выходе. Давление постепенно падает. При достижении определенной величины регулятор "вздыхает", давление повышается до нормы. Затем цикл повторяется.

Сообщение отредактировал LevaK - 4.3.2011, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.3.2011, 20:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Хз какого производителя у вас регулятор, у РДНК-400 есть с пропускной способностю 300 м3/ч и 600 м3/ч, т.е. зона пропорциональности регулирования для РДНК-400 с пропускной сопсобностью 300 м3/ч будет в пределах 30-240 м3/ч у другого еще больше. При расходе 4,5 м3/ч он не сможет стабильно держать давление будет ПСК постоянно срабатывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 5.3.2011, 8:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(shadow @ 4.3.2011, 20:14) *
Хз какого производителя у вас регулятор, у РДНК-400 есть с пропускной способностю 300 м3/ч и 600 м3/ч, т.е. зона пропорциональности регулирования для РДНК-400 с пропускной сопсобностью 300 м3/ч будет в пределах 30-240 м3/ч у другого еще больше. При расходе 4,5 м3/ч он не сможет стабильно держать давление будет ПСК постоянно срабатывать


Зону пропорциональности никто не отменял. Есть еще клас закрытия регулятора, как раз те 10%. Т.е. при закрытии регулятора давление за ним может подняться не более чем на 10%. ПСК срабатывает на 15%. Так что даже при расходе равном нулю ПСК должен молчать. А на маленькие расходы регулятор будет только вздыхать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 5.3.2011, 16:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Poohovik @ 5.3.2011, 10:41) *
Зону пропорциональности никто не отменял. Есть еще клас закрытия регулятора, как раз те 10%. Т.е. при закрытии регулятора давление за ним может подняться не более чем на 10%. ПСК срабатывает на 15%. Так что даже при расходе равном нулю ПСК должен молчать. А на маленькие расходы регулятор будет только вздыхать. smile.gif


Понятно. Вздыхать это значит будет резко открываться и тут же закрываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 8.1.2012, 22:24
Сообщение #13


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Тут надо смотреть еще при каком входном давлении, а вообще под такие расходы хорошо подходит РДНК-32 седло не смогу подсказать, потому что опять таки не известно входное давление. В таких важных решениях (да и не только в этих) лучше обратиться к заводу изготовителю ГРПШ, регуляторы производит ООО Актион-Газ Проект http://www.actiongaz.ru/komplektujuschie/9...?start=1#anchor, ГРПШ там тоже можно найти.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 8.1.2012, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 9.1.2012, 7:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



На низком расходе однозначно будет эффект кача на регуляторе, (если регулятор не РДБК или РДГ там успокоители предусмотренны), опытные газовики легко устранят кач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 9.1.2012, 11:01
Сообщение #15


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Артём 86 @ 9.1.2012, 7:49) *
На низком расходе однозначно будет эффект кача на регуляторе, (если регулятор не РДБК или РДГ там успокоители предусмотренны), опытные газовики легко устранят кач.

Может 100% и не быть качки, надо смотреть входное давление если входное 0,05МПа, то максимальный расход при этом давлении составляет 45 м3/ч(без 20% запаса), а минимум соответственно ваши 4,5 м3/ч. Так что ситуация не может быть однозначно решена, не хватает переменных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 12.1.2012, 23:51
Сообщение #16


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Народ вы что!!!! там через 20 метров стоит КОТЕЛ вы можете себе представить как ему ваша КАЧКА будет нравиться!!!! Если горелка атмосферная то тогда еще терпимо котел выживет, а если напорная!!!! Нужно регулировать редуктор!! выставлять его на необходимую пропускную, регулировать успокоители rolleyes.gif и не парить себе мозг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 12.1.2012, 23:58
Сообщение #17


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



И вообще я непонимаю дискуссии!!! будит качать не будет качать!! вы посмотрите какое допустимый перепад давления на вашем газовом клапане котла и тогда гарантирую вам вы прозреете!!! это просто не профессионально допускать КАЧКУ. Из за этого выходит из строя дорогостоящее оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 13.1.2012, 8:48
Сообщение #18


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Какие котлы, тема про жилые дома, читайте внимательнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 15.1.2012, 23:20
Сообщение #19


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(НИЕ1 @ 22.2.2011, 22:42) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Запроектировали ГРПШ с регулятором РДНК-4оо. Расход газа на группу жилых частных домов составляет в перспективе 70 м3/ч. В первое время будет подключен один дом с расходом 4,5 м3/ч. Как будет вести себя регулятор давления и котел в доме? Дом находится в 70 м от ГРПШ.

Я то как раз читаю внимательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 16.1.2012, 10:37
Сообщение #20


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



да да пардон все верно, только котел с дутьевой горелкой для частного дома - это редкость, с дутьевыми используют от 400-500 м2 жилой площади. Это у автора темы надо спросить, что у него было, какие дома какие котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 17.1.2012, 10:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Не переживайте, все будет работать. Редкие случаи, когда диапазон пропускной способности регулятора совпадал по минимуму с желаемым, даже в вашем случае - 70м3/ч минимум 10% это 7м3/ч, а регулятор ваш дает, судя по расходу давление перед регулятором 0,3МПа, а значит диапазон регулятора 170-17М3/ч. Максимум что может случится - КПС будет сбрасывать лишнее давление, когда клапан регулятора поизносится и не будет плотно прикрывать седло, после частого закрытия седла. Когда это случится вы уже запустите ещё несколько домов с котлами и все будет гуд rolleyes.gif
Вот наглядная ситуация происходящая в соседнем дворе где я живу. Ночью когда проходишь мимо большого ГРП слышен звук "пшш.." срабатыват ПСК. Это происходит от того, что в нашем большом микрорайоне в летнее время газ используется только лишь для приготовления пищи, наступает ночь, скажите сколько людей пользуется газовыми плитами одновременно ночью? Расход примерно равен нулю, но при этом не чего катастрофического не происходит только лишь "пшш.." rolleyes.gif .
А "кач" не страшен, при плановом ремонте, в случае необходимости, поставят новое седло и мембрану, цена вопроса копейки, обычно опытные заказчики приобретают ГРПШ с ремкомплектом для регулятора именно для таких случаев.
Я солидарен с Bujhm777 на счет производителя, гуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 18.1.2012, 9:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Где то на этом форуме были цифры по желательному объему трубы до потребителя при котором будет происходить сглаживание качков от регулятора. Т.е. котел может и не почувствовать качки регулятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 19.1.2012, 21:22
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



За этот "Пшш.." местным работникам занимающимся эксплуатацией ГРП нужно кое-что оторвать. Особенно этим заинтересовались бы работники Межрегионгаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 24.1.2012, 12:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Цитата(glan5 @ 18.1.2012, 10:55) *
Где то на этом форуме были цифры по желательному объему трубы до потребителя при котором будет происходить сглаживание качков от регулятора. Т.е. котел может и не почувствовать качки регулятора

В форуме писалось - : " если не заморачиваться, то для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадов
потребления необходимо, чтобы обьем трубопровода от регулятора до газоиспользующего оборудования должен быть не менее:
- для высокого давления (Qмакс/1000)х1,2,
- для низкого давления (Qмакс/500)х1,2,
где Q - максимальное потребление газа в н.м3."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paramount
сообщение 25.1.2012, 12:21
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.1.2012
Из: Кинешма
Пользователь №: 137408



Работать все, я думаю, должно нормально. Разве что давление может плавать мм на 20 от установленного. Проблемы с этим регуляторами возникают когда они работают в тупике только на одного потребителя с приличным расходом. Например промышленный котел у которого происходит резкое циклическое отключение-включение в работу. Тогда очень часто срабатывает защита регулятора по повышению давления на выходе. Происходит это из-за большой инерции системы регулятор-потребитель. Потому как импульс контрольного давления на регулятор берется в непосредственной близости от ШРП, а не у котла. И регулятор не успевает отработь. Не помогает даже сбросной клапан. А такой малый расход, как от бытового котла, он просто не заметит. Потому как газопровод в 70 метров сыграет роль рессивера, как правильно тут говорилось. Давление в газопроводе, при работе котла будет падать медленно. Как упадет до величины открытия клапана, регулятор поднимет давление до нормы (с небольшим превышением) и закроется.
Кстати пропускная способноть РДНК-400 - 170кубов при входном давлении 0,3МПа. Но есть еще регулятор РДНК-400М - у него пропускная способноть при томже входном давлении уже 300кубометров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных