> Тепловая схема с котлами RIELLO, применение штатной автоматика Riello
shadow
сообщение 28.2.2011, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Тепловая схема котельной Прикрепленный файл  Teplovaya_sxema.jpg ( 813,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
для наглядности.
Котлы Riello RTQ. Система теплоснабжения существующая поэтому решил закрыть котловой конутр теплообменниками. Регулирование температуры ГВС и подачи системы отопления предусмотрел трехходовыми клапанами. Температурный графиккотлового контура 100-75С. Температурный график сетевого контура 95-70С.

При разработке тепловой схемы озадачился вопросом автоматизации на "штатной" автоматике предлагаемой ф. Riello. Из нескольких пультов управления выбрал термостатически TMR2 и климатический CL/M, которые вроде подходят . Изучив документацию у меня воз ник ряд вопросов, на которые я надеюсь получить ответы smile.gif

У пульта TMR2 максимальная температуры подачи 110 гр. (то что нужно в моем случае), но этот пульт может работать только с двухступенчатой горелкой, а хотелось бы модуляционную установить, пульт CL/M работает с модуляционной горелкой, но максимальная настройка температуры подачи у него 90 гр., а мне нужно 95 гр. в систему отопления подавать. Забить на модуляцию и ставить двухступенчатые горелки?

По защите котлов от низкой температуры обратки тоже вопрос возник, обычно ставлю рециркуляционный насос, который включается при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения, например в контроллерах viessmann vitоtronic 100 GC1 для этого есть специальный разъем. Читаю в инструкциях к пультам TMR2 и CL/M - "при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения отключается циркуляционный насос котла", аху..... это что-же аварийная ситуация получается?
Про каскадные контроллеры и управление трехходовыми клапанами вообще ничего не нашел. Думаю может не стоит связываться с автоматикой Riello или может быть я в чем-то не разобрался?








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Гость_300300_*
сообщение 28.2.2011, 17:39
Сообщение #2





Guest Forum






У меня тоже в проекте заложен рециркуляционный насос ВК2/26. По каким параметрам необходимо регулировать?
По температуре или по давлению?
Желательно какой автоматикой это сделать?
Делаю проект впервые!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 28.2.2011, 18:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(shadow @ 28.2.2011, 16:10) *
По защите котлов от низкой температуры обратки тоже вопрос возник, обычно ставлю рециркуляционный насос, который включается при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения, например в контроллерах viessmann vitоtronic 100 GC1 для этого есть специальный разъем. Читаю в инструкциях к пультам TMR2 и CL/M - "при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения отключается циркуляционный насос котла", аху..... это что-же аварийная ситуация получается?
Про каскадные контроллеры и управление трехходовыми клапанами вообще ничего не нашел. Думаю может не стоит связываться с автоматикой Riello или может быть я в чем-то не разобрался?


Во первых итальянские инструкции нужно уточнять у официальных представителей по стране, макаронники на редкость надмозговые переводы делают. А насчет насоса есть подозрение, что оне рециркуляционную функцию выполняет, защиту по минимальному расходу держит. Типа обратка падает, значит 3-х ходовик открылся и смерть от недостатка воды не грозит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.2.2011, 18:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я не автоматчик, но мне кажется, что при регулировании трёх-ходовыми на разделение потоков, надеюсь у вас такие (смесительные как у вас показано вообще не к месту), поддержание минимума Тобратки в котлы можно добиться именно ими, используя принцип Thermocontrol как у Viessmann. Т.е. логика такова, что трёх-ходовой при снижении Тобр уменьшает подачу и увеличивает возврат в обратку. Такое можно делать только на отоплении....
Предохранительные клапаны на ТО ГВ ставятся обычно со стороны ХВ...
На расширительных сосудах после отключающего крана обычно ставят контрольный вентиль на 15 - если мембрана пробита при закрытом кране открывая контрольный вентиль давление в сосуде моментально падает до 0.
Всё у вас в двойном экземпляре.... Можно было обойтись одной парой насосов с частотниками и клапана с электроприводом для включения котлов в каскаде....
Сдвоенный ТО на ГВ работают одновременно или один в резерве?
Петля Тихельмана на циркуляцию это круто.....
Нужны контрольные вентили на всех ТО, а на ТО ГВ и для химической промывки стороны ГВ
Расширительные сосуды в контуре котельной по-моему завышены. Каждый из них компенсирует не менее 3,5 м3 - в котлах по-моему меньше значительно.....

Сообщение отредактировал jota - 28.2.2011, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.3.2011, 7:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(jota @ 28.2.2011, 20:47) *
Я не автоматчик, но мне кажется, что при регулировании трёх-ходовыми на разделение потоков, надеюсь у вас такие (смесительные как у вас показано вообще не к месту), поддержание минимума Тобратки в котлы можно добиться именно ими, используя принцип Thermocontrol как у Viessmann. Т.е. логика такова, что трёх-ходовой при снижении Тобр уменьшает подачу и увеличивает возврат в обратку. Такое можно делать только на отоплении....
Предохранительные клапаны на ТО ГВ ставятся обычно со стороны ХВ...
На расширительных сосудах после отключающего крана обычно ставят контрольный вентиль на 15 - если мембрана пробита при закрытом кране открывая контрольный вентиль давление в сосуде моментально падает до 0.
Сдвоенный ТО на ГВ работают одновременно или один в резерве?
Петля Тихельмана на циркуляцию это круто.....
Нужны контрольные вентили на всех ТО, а на ТО ГВ и для химической промывки стороны ГВ
Расширительные сосуды в контуре котельной по-моему завышены. Каждый из них компенсирует не менее 3,5 м3 - в котлах по-моему меньше значительно.....


1. Трехходовые ESBE 3F или Danfos HFE. Переместил на подачу на разделение потоков.
3. Рециркуляционные насосы ставить не буду, обратка будет контролироваться трехходовыми.
4. Предкалапан поставил на ХВ.
5. На расширительных баках отключающий кран по невнимательности разместил. Объем баков пока принял приблизительно, разница в цене не значительная. Компенсирующая способность ведь очень сильно от статического давления звисит поэтому ...
6. ПТО ГВС по 50% мощности.
7. С петлей Тихельмана на циркуляции ГВС перемудрил biggrin.gif.
8. Краны на ПТО условно не показал, я про них не забыл.

Цитата(jota @ 28.2.2011, 20:47) *
Всё у вас в двойном экземпляре.... Можно было обойтись одной парой насосов с частотниками и клапана с электроприводом для включения котлов в каскаде....


Т.е. поставить общие циркуляционные насосы в коловом контуре и клапана с электроприводом для исключения циркуляции через отключенный котел?

Вот так Прикрепленный файл  Teplovaya_sxema3.jpg ( 819,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214


Сообщение отредактировал shadow - 1.3.2011, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.3.2011, 8:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(К.Д. @ 28.2.2011, 20:06) *
Во первых итальянские инструкции нужно уточнять у официальных представителей по стране, макаронники на редкость надмозговые переводы делают. А насчет насоса есть подозрение, что оне рециркуляционную функцию выполняет, защиту по минимальному расходу держит. Типа обратка падает, значит 3-х ходовик открылся и смерть от недостатка воды не грозит.


Я смотрел электрчиескую схему, там реле в цепи циркуляционного насоса по температуре отключает его и все, т.е. перевод тут не причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.3.2011, 8:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(300300 @ 28.2.2011, 19:39) *
У меня тоже в проекте заложен рециркуляционный насос ВК2/26. По каким параметрам необходимо регулировать?
По температуре или по давлению?
Желательно какой автоматикой это сделать?
Делаю проект впервые!!!


По температуре обратного телпоносителя. Функция может быть встроена в контроллер котла, каким-то отдельным регулятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2011, 12:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(shadow @ 1.3.2011, 6:56) *
4. Предкалапан поставил на ХВ.
5. На расширительных баках отключающий кран по невнимательности разместил. Объем баков пока принял приблизительно, разница в цене не значительная. Компенсирующая способность ведь очень сильно от статического давления звисит поэтому ...

4. ПК не должны отделятся арматурой от защищаемого объекта. Я бы ставил 2 ПК - по одному на каждый ТО на присоединение ХВ.
5. На расширительных баках отключающий кран я ставлю всегда или специальный или пишу : ручку снять!. Но между ним и баком контрольный вентиль. Если мембрана повреждена, закрыв отключающий кран и открыв контрольный - выльется не более стакана воды. Если целая, то идёт под давлением. По другому, для проверки целостности мембраны нужно демонтировать бак....
Котельная, отделённая ТО от сети может работать на более низком давлении. Баки на 3 бара стоят наполовину дешевле чем на 6 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2011, 13:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мнение, высказанное ранее, только моё мнение. Ваша схема с каскадом и отдельными насосами тоже работоспособная. Поэтому к советам относитесь исходя из сложившихся у вас традиционных схем и представления о функциональности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.3.2011, 11:02
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1. Установка модуляционных горелок, при наличии в схеме трехходовых клапанов - на мой взгляд, масло масляное: это два самостоятельных способа регулирования, которые вполне могут существовать и по отдельности. То есть график температурный держится либо изменением положения клапана, либо изменением мощности горелки на котле. В вашем случае стоят трехходовые клапаны.
2. По поводу пульта TMR, не помню точно, но вроде как в них не было функции соединения котлов в каскад. То есть, сам по себе TMR - это пульт для управления одним котлом и поддержания заданной температуры на выходе из этого котла, и всё. Таком образом, автоматизация на пультах TMR приобретает шаманский оттенок, типа настроить котлы на разные температуры подачи, или вроде того. Нам в свое время запрещали ставить климатические пульты, наладчики тупо не умели их настраивать.
3. И еще мелочь такая - не нашел обратного клапана после насосов подпитки, где-то справа он должен быть, иначе при пропадании воды в магистрали, ваши насосы выдавят всю поду из резервного бака обратно в пустую магистраль.
4. Насосы котловые можно поставить по одному вместо двух на котел у вас, по-моему достаточно надежны они. А можно объединить в группу, а на котлах управляемые затворы, как предложил Йота. Выбирайте)

Сообщение отредактировал Машинист - 2.3.2011, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.3.2011, 20:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Машинист @ 2.3.2011, 11:02) *
график температурный держится либо изменением положения клапана, либо изменением мощности горелки на котле

Распространённое заблуждение...
Зачем же путать теплопроизводительность с температурой ? smile.gif

И как же горелками сделать на входе котла 60*С, а на выходе котельной 40*С ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.3.2011, 5:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Смит @ 2.3.2011, 22:16) *
Распространённое заблуждение...
Зачем же путать теплопроизводительность с температурой ? smile.gif

И как же горелками сделать на входе котла 60*С, а на выходе котельной 40*С ?


Легко! Во первых кто сказал что нет подрезки, а во вторых - через остальные котлы каскада идет холодная вода, которая вполне неплохо бадяжит тепленькую воду из работающего котла. Это если не лезть в полностью буржуинскую схему с прерыванием циркуляции в неработающем котле.

Сообщение отредактировал К.Д. - 3.3.2011, 5:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.3.2011, 7:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Машинист @ 2.3.2011, 13:02) *
1. Установка модуляционных горелок, при наличии в схеме трехходовых клапанов - на мой взгляд, масло масляное: это два самостоятельных способа регулирования, которые вполне могут существовать и по отдельности. То есть график температурный держится либо изменением положения клапана, либо изменением мощности горелки на котле. В вашем случае стоят трехходовые клапаны.
2. По поводу пульта TMR, не помню точно, но вроде как в них не было функции соединения котлов в каскад. То есть, сам по себе TMR - это пульт для управления одним котлом и поддержания заданной температуры на выходе из этого котла, и всё. Таком образом, автоматизация на пультах TMR приобретает шаманский оттенок, типа настроить котлы на разные температуры подачи, или вроде того. Нам в свое время запрещали ставить климатические пульты, наладчики тупо не умели их настраивать.
3. И еще мелочь такая - не нашел обратного клапана после насосов подпитки, где-то справа он должен быть, иначе при пропадании воды в магистрали, ваши насосы выдавят всю поду из резервного бака обратно в пустую магистраль.
4. Насосы котловые можно поставить по одному вместо двух на котел у вас, по-моему достаточно надежны они. А можно объединить в группу, а на котлах управляемые затворы, как предложил Йота. Выбирайте)



1. У модуляционной горелки вроде нижний предел регулирования меньше чем у двухступенчатой. Обойтись регулированием только температуры котловой воды не получится, потому что есть минимальное значение температуры в котле, например для трехходового Viessmann vitoplex 100 SX1 - 60 гр., для двухходового vitoplex 100 PV1 - 75 гр., а по отопительному графику допустим нужно 50 гр. в систему отопления. Т.о. трехходовой всегда нужен, если конечно котел не конденсационный.
2. Я уже понял что TMR2 и CL/M это х... для бытовых котлов. Пуская АСУшники думаю какие контроллеры ставить.
3. Про клапан не понял, на обводном байпасе мимо бака стоит запорный кран.
4. Да возможно с количеством котловых насосов я перегнул. Буду думать какой вариант окончательно выбрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.3.2011, 8:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(К.Д. @ 3.3.2011, 7:22) *
Легко! Во первых кто сказал что нет подрезки, а во вторых - через остальные котлы каскада идет холодная вода, которая вполне неплохо бадяжит тепленькую воду из работающего котла. Это если не лезть в полностью буржуинскую схему с прерыванием циркуляции в неработающем котле.


И как получить нужную температуру, измерять температуру в общем коллекторе за котлами, регулировать горелкой ведущего котла и включать в работу ведомые по мерее необходимости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.3.2011, 9:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(shadow @ 3.3.2011, 10:15) *
И как получить нужную температуру, измерять температуру в общем коллекторе за котлами, регулировать горелкой ведущего котла и включать в работу ведомые по мерее необходимости?


Ну в общем да. У меня такая схема есть в работе, но там котлы водотрубные и лишки воды от сетевых насосов, которые не лезут в котел идут через перепуск. Водотрубники надо считать при повышении температуры на улице, поскольку здесь вода вполне неплохо полезет в котел, но при этом конечно температура выхода понизится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.3.2011, 9:37
Сообщение #16


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Смит @ 2.3.2011, 20:16) *
Распространённое заблуждение...
Зачем же путать теплопроизводительность с температурой ? smile.gif

И как же горелками сделать на входе котла 60*С, а на выходе котельной 40*С ?

Вообще, классическая схема водогрейной котельной предусматривает линию рециркуляции и линию перепуска. Так вот задача первой - поддержание требуемой температуры на входе в котел, задача второй - регулирование температуры на выходе из котельной. Делать это горелками вы сами придумали, увольте.
Я лишь сказал, что при регулировании выходной температуры трехходовым клапаном вполне можно обойтись ступенчатыми горелками на котлах, и нет необходимости ставить модуляционные.

Цитата
4. Да возможно с количеством котловых насосов я перегнул. Буду думать какой вариант окончательно выбрать.

Я не видел вторую схему, не загрузилась почему-то. А на первой мне характеристики котловых насосов не понравились - что там за расходы такие, 13 и 7 кубов в час? У меня они получились 29 и 25 соответственно. Проверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.3.2011, 15:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Машинист @ 3.3.2011, 11:37) *
Вообще, классическая схема водогрейной котельной предусматривает линию рециркуляции и линию перепуска. Так вот задача первой - поддержание требуемой температуры на входе в котел, задача второй - регулирование температуры на выходе из котельной. Делать это горелками вы сами придумали, увольте.
Я лишь сказал, что при регулировании выходной температуры трехходовым клапаном вполне можно обойтись ступенчатыми горелками на котлах, и нет необходимости ставить модуляционные.


Я не видел вторую схему, не загрузилась почему-то. А на первой мне характеристики котловых насосов не понравились - что там за расходы такие, 13 и 7 кубов в час? У меня они получились 29 и 25 соответственно. Проверьте.


1. Ясно
2. Цифры 13 и 7 остались с предыдущей схемы, уже исправил.



Вообще я с подбором циркуляционных насосов заколебался. У жаротрубных котлов потери давления маленькие 0,5-2 м.вод.ст., приходится теплообменники рассчитывать на 5 м.вод.ст. и все равно с таким напором на нужный расход подобрать насос сложно. Кто какие приемы применяет в данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Favorit_*
сообщение 3.3.2011, 15:18
Сообщение #18





Guest Forum






Не пойму для чего в данной схеме на линии циркуляции ГВС насос К* с такими параметрами по расходу???
Как вообще осуществляется циркуляция теплоносителя в системе ГВС, с параметрами по давлению на выходе из котельной 0,3 МПа и на входе соответственно) 0,25МПа???
Не проще-ли трубопровод В1 врезать на всас насоса к*, а не на линию нагнетания!!!


Примечание *- это цифра 8, тоесть насос К8
И для чего такой завышенный расход на этот насос!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.3.2011, 16:14
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(shadow @ 3.3.2011, 15:02) *
1. Ясно
2. Цифры 13 и 7 остались с предыдущей схемы, уже исправил.



Вообще я с подбором циркуляционных насосов заколебался. У жаротрубных котлов потери давления маленькие 0,5-2 м.вод.ст., приходится теплообменники рассчитывать на 5 м.вод.ст. и все равно с таким напором на нужный расход подобрать насос сложно. Кто какие приемы применяет в данной ситуации.

Шуруйте активнее по подбору, у грундфосов точно есть все, не подойдет фланцевый UPS - подойдет TP, 65-110/4 например.
Цитата
3. Про клапан не понял, на обводном байпасе мимо бака стоит запорный кран.

Котельная без персонала, или обслуживаемая ?
Если персонала нет, кто кран-то ваш закроет ?- при пропадании давления в магистрали у вас автоматом включается подпиточный насос, и выкачивает воду из бака обратно в пустую магистраль. Нужен обратный клапан. Место установки выберите сами, в зависимости от того, что у вас будет питаться от резервного бака, будете подавать воду на ГВС или нет. Или автоматический клапан, с приводом на закрытие по сигналу от датчика давления, или по пропаданию напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.3.2011, 6:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Favorit @ 3.3.2011, 17:18) *
Не пойму для чего в данной схеме на линии циркуляции ГВС насос К* с такими параметрами по расходу???
Как вообще осуществляется циркуляция теплоносителя в системе ГВС, с параметрами по давлению на выходе из котельной 0,3 МПа и на входе соответственно) 0,25МПа???
Не проще-ли трубопровод В1 врезать на всас насоса к*, а не на линию нагнетания!!!


Примечание *- это цифра 8, тоесть насос К8
И для чего такой завышенный расход на этот насос!!!


Потери давления в системе ГВС около 5 м.вод.ст. Подобрал насос UPS с параметрами в рабочей точке напор Н=5 м.вод.ст., подача Q=4 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.3.2011, 7:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Машинист @ 3.3.2011, 18:14) *
Шуруйте активнее по подбору, у грундфосов точно есть все, не подойдет фланцевый UPS - подойдет TP, 65-110/4 например.

Котельная без персонала, или обслуживаемая ?
Если персонала нет, кто кран-то ваш закроет ?- при пропадании давления в магистрали у вас автоматом включается подпиточный насос, и выкачивает воду из бака обратно в пустую магистраль. Нужен обратный клапан. Место установки выберите сами, в зависимости от того, что у вас будет питаться от резервного бака, будете подавать воду на ГВС или нет. Или автоматический клапан, с приводом на закрытие по сигналу от датчика давления, или по пропаданию напряжения.


Котельная без персонала, про обратный клапан понял. Планировал статику 0,3 МПа держать (покрайней мере в котловом контуре), но т.к. давление в водопроводной сети не стабильно и еще в установке умягчения будут потери давления предусмотрел насосы и бак запаса воды для подпитки теплосети и котлового контура.

Про циркуляционный насос я имею ввиду, что при выборе насоса всегда с каким то отклонением по рабочей точке получается это ведь не кретично?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Favorit_*
сообщение 4.3.2011, 17:55
Сообщение #22





Guest Forum






Понятно теперь все встает на свои места rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.3.2011, 7:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Как быть с пунктом 8.16. СНип "Котельные установки"? - Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 115 °С производительностью более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительности должны оборудоваться двумя предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и менее - одним клапаном.

Ранее ставил на ViessmannЫ всегда один клапан независимо от мощности котла и у экспертизы промышленной безопасности вопросов не возникало.

2. Может в сетевом контуре установить регулятор давления, а не предклапан (при срабатывании он ведь может и не закрыться) blink.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 16:39
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(shadow @ 10.3.2011, 9:25) *
2. Может в сетевом контуре установить регулятор давления, а не предклапан (при срабатывании он ведь может и не закрыться) blink.gif

Думаю лутше на сетевом контуре установить вместо предклапана нормально закрытый соленоидный клапан настроенный на открытие при повышении давления в теплосети выше допустимого, а отвод теплоносителя от него произвести в бак запаса подпиточной воды, тем самым уменьшая объем подпитки и он наверняка закроется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.3.2011, 16:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Favorit @ 11.3.2011, 18:39) *
Думаю лутше на сетевом контуре установить вместо предклапана нормально закрытый соленоидный клапан настроенный на открытие при повышении давления в теплосети выше допустимого, а отвод теплоносителя от него произвести в бак запаса подпиточной воды, тем самым уменьшая объем подпитки и он наверняка закроется)


так наверное и поступлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.3.2011, 16:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Кто-нибудь в курсе такие котлы (Riello и т.д.) с перепадом dT=40C могут работать? В существующей теплосети с графиком 110-70 возможно их установить, чтобы не переделывать систему теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.3.2011, 20:23
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 3.3.2011, 16:14) *
Котельная без персонала, или обслуживаемая ?

Наверное, все поняли о чём речь, но я не удержался от уточнения. smile.gif

Совсем необслуживаемых и не бывает. И периодические проверки положены по правилам.

Другое дело - "без постоянного присутствия ..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 17.3.2011, 17:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Крутая документация у Riello в одной инструкции на CL/M найденой в интернете написано, что термостат позволяет регулировать температуру воды в котле в диапазоне 0-90 гр., а в другой 0-110 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 24.3.2011, 21:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Дам и я свою схемку, для критики, анализа и предложений smile.gif . Котлы Riello RTQ 1308.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______Riello_RTQ.pdf ( 95,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 25.3.2011, 16:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



ну раз все молчат, значит все нормально rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных