12.3.2011, 12:31
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Здравствуйте господа, в качестве дипломного проекта повесили на меня тему применение теплового насоса в качестве основного бойлера на ТЭЦ. Так вот у меня вопрос, реально ли расчитать данный проект. В качестве греющего теплоносителя используется обратная сетевая вода. Летом обратка поступает на ТЭЦ с температурой +40, а зимой +70 ( это при температуре окружающей среды -30). Летом температура в подающей линии на город составляет примерно 60-70 градусов, а зимой не привышает +96. А да схема ГВС и отопления открытая. Мне кажется что даже если и можно расчитать такую систему, то какой же компрессор тогда надо поставить туда.
Как нашел в литературе обоснование работы есть: 1) Т.к. постоянно завышается температура обратки, то ухудшается вакуум в конденсаторе турбины, а тут охлаждая сетевую воду можно добиться большей выработки электроэнергии. 2) Опять же экономия на экологии 3) Мне кажется что даже с затратами на электроэнергию ( себестоимость 1 кВТ/ч) на привод компрессора получатся выгоднее , т.к. на пар затраты условного топлива больше чем на электричество. Так что если это все возможно то посоветуйте от чего мне оттолкнуться, может книжку с подобной проблеммой или еще что то. |
|
|
|
![]() |
12.3.2011, 16:15
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
Интересно, что вопрос совпал с доставкой «Новостей теплоснабжения», №1, 2011, где есть статья по этому поводу и вывод в ней таков: ТНУ на ТЭЦ увеличивает расход топлива и вообще применение ТНУ в системе с ТЭЦ энергетически неэффективно. Вывод мне кажется неправильным. В работах Богданова А.Б. с анализом энергетических характеристик турбин выводы другие. Так что оттолкнуться есть от чего. И еще где-то была инфо о реальном применении ТНУ (кажется на ТЭЦ-28 в Москве) – может кто знает?
|
|
|
|
12.3.2011, 17:26
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
И еще где-то была инфо о реальном применении ТНУ (кажется на ТЭЦ-28 в Москве) – может кто знает? Основные задачи создания на ТЭЦ-28 лабораторного стенда с теплонасосной установкой. Одним из ключевых вопросов на пути широкомасштабного внедрения ТНУ является уровень коэффициента преобразования в ТНУ (отношение полезно отдаваемой теплоты теплопотребителю к энергии на привод компрессора). При этом с технико-экономической точки зрения важным является и значение действующих тарифов на электро- и теплоэнергию, а также величина капитальных и эксплуатационных затрат на ТНУ. В настоящее время имеются достаточно надежные зарубежные данные по коэффициенту преобразования в ТНУ, а также отечественные данные по эффективности работы крупных холодильных установок, которые можно использовать и для оценки работы ТНУ. Целью настоящей работы являлось ввод в действие первой в ОАО «Мосэнерго» теплонасосной установки для проведения испытаний ТНУ в условиях ее реальной эксплуатации на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в широком диапазоне изменения определяющих параметров. При разработке тепловой и технологической схемы ТНУ на ТЭЦ-28 принималось во внимание, что на первом этапе внедрения ТНУ наибольший интерес представляет использование в качестве низкотемпературного источника теплоты для ТНУ сбросной теплоты циркуляционной воды после конденсатора турбины (в градирню) и ее передача в теплосеть. При этом предпочтительными являются 2 схемы использования ТНУ на ТЭЦ: • ступенчатый подогрев (с промежуточной химводоочисткой) подпиточной сетевой воды до температуры в обратной магистрали; • прямой подогрев сетевой воды (из обратной магистрали до подогревателей сетевой воды). Известно, что величина коэффициента преобразования ТНУ зависит главным образом от ΔТТНУ -уровня температурного перепада между температурой к потребителю и температурой низкотемпературного источника. При создании лабораторного стенда ТНУ на ТЭЦ-28 реализованы уникальные возможности изменять в условиях реальной эксплуатации ТНУ: • ΔТТНУ от 20 до 50 ОС • температуру низкотемпературного источника от 10 до 50 ОС • температуру от ТНУ к потребителю от 20 до 65 ОС. Описание тепловой и технологической схемы лабораторного стенда ТНУ на ТЭЦ-28 будет дано ниже. Теплонасосная установка НТ-410 для испытаний на ТЭЦ-28. Теплонасосная установка НТ-410-4-9-08 (сокращенно НТ-410) изготовлена на заводе «Компрессор». В июне 1999 г. НТ-410 прошла, заводские испытания и была поставлена на ТЭЦ-28 для ее монтажа, обвязки с существующим оборудованием, дооснащения КИПиА и испытаний в условиях ее реальной эксплуатации на ТЭЦ. В качестве теплоносителя применяется вода технического состава. Диапазон работы теплового насоса при работе на хладоне 142: По температуре воды на входе в испаритель 20 - 50 ОС По температуре на выходе из конденсатора 50 - 65 ОС По объемному расходу воды на испаритель 35 - 85 м3/ч По объемному расходу воды на конденсатор 55 - 100 м3/ч Особенности тепловой и технологической схемы испытаний ТНУ на ТЭЦ-28. Использования ТНУ не только на электростанциях, но и для других целей, при проектировании и создании на ТЭЦ-28 испытательного стенда с ТНУ была заложена возможность изменения в широком диапазоне определяющих работу ТНУ параметров. Известно, что теплопроизводительность ТНУ при прочих равных условиях существенно зависит от температуры низкотемпературного источника на входе в ТНУ, поэтому для повышения теплопроизводительности ТНУ при ее эксплуатации на ТЭЦ-28 на вход испарителя ТНУ подается циркуляционная вода с выхода конденсатора турбины. Номинальная величина охлаждения воды в испарителе составляет примерно 5 OС. Для проведения испытаний ТНУ при существенно более низких температурах низкотемпературного источника (например, моделирования случая использования теплоты естественных водоисточников - рек, озер и т. д.), в схему на ТЭЦ-28 включен дополнительный параллельный циркуляционный контур с водяным насосом. С уменьшением, при заданном расходе воды через испаритель, отбора циркуляционной воды от конденсатора при работе указанного водяного насоса температура на входе в испаритель будет уменьшаться до требуемого уровня. Для повышения температуры воды на входе в испаритель до 45-50 ОС предусмотрено подмешивание горячей воды из прямой тепломагистрали. Испытания ТНУ при высоких температурах на входе в испаритель представляют интерес, например, при использовании ТНУ для горячего водоснабжения, когда в качестве низкотемпературного источника используется теплота бытовых и сбросных теплоисточников или при централизованном теплоснабжении - теплота сетевой воды в обратной тепломагистрали. Схема присоединения ТНУ к оборудованию ТЭЦ-28 предусматривает также возможность значительного изменения температуры на выходе из конденсатора ТНУ: от 20 до 65 ОС. Номинальный подогрев сетевой воды в конденсаторе ТНУ на ТЭЦ-28 составляет около 5 ОС. Результаты испытания ТНУ с задачей определения коэффициента преобразования ТНУ в условиях реальной эксплуатации на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго». Как уже отмечалось, эффективность работы ТНУ характеризуется коэффициентом преобразования КТНУ - отношением полезно отдаваемой теплоты теплопотребителю к затраченной энергии на привод компрессора. Как правило, КТНУ представляется в виде зависимости от входной температуры воды теплоносителя ТВХ, на входе в испаритель ТНУ и ТВЫХ - выходной воды (теплоносителя) к теплопотребителю (на выходе из конденсатора ТНУ). На рисунке 1 показана на основе зарубежных данных зависимость КТНУ от АТТНУ в наиболее интересном для практического использования диапазоне изменения АТТНУ. Видно, что если при АТтну=20 ОС КТНУ составляет ~6, то с увеличением АТТНУ до 80 ОС КТНУ снижается до ~1,7. Таким образом, КТНУ зависит главным образом от АТТНУ - уровня температурного перепада между температурой к высокотемпературному потребителю и температурой низкотемпературного источника теплоты. Для получения достаточно достоверных данных по КТНУ в зависимости от АТТНУ на ТЭЦ-28 была проведена большая серия испытаний (около 32 контрольных замеров) в достаточно большом диапазоне при изменении значений ТВХ и ТВЫХ при установившихся режимах. Количество теплоэнергии, передаваемое от ТНУ в теплосеть при испытаниях варьировалось от ~300 до ~480 кВт (от ~0,26 до ~0,41 Гкал/ч). Учитывая, что средняя величина температурного перепада между нагревающей и нагреваемой средами в конденсаторе и испарителе ТНУ равна 5-6 ОС, для обеспечения эффективной работы ТНУ минимальное значение АТТНУ должно быть не ниже 15 ОС. При выполнении работ по внедрению крупномасштабных ТНУ в энергетику полученные по КТНУ данные при испытании НТ-410 следует рассматривать, как нижний предел эффективности ТНУ. Вместе с тем, сам факт получения при испытании Н Т -410 такого высокого коэффициента преобразования (КТНУ = 4 - 6) в диапазоне изменения АТТНУ= 25 - 15 ОС, является крайне важным. Именно это значение АТТНУ характерно при передаче ТНУ сбросной теплоты от конденсаторов турбины в обратную тепломагистраль. Основные выводы. Реализованная на ТЭЦ-28 технологическая и тепловая схема присоединения НТ-410 к существующему оборудованию создала уникальные возможности проведения испытания ТНУ во всем, представляющим интерес для практического использования ТНУ, диапазоне параметров. В процессе проведения первого этапа испытаний в условиях реальной эксплуатации ТНУ на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» получена зависимость коэффициента преобразования ТНУ в диапазоне температурного перепада в ТНУ от 15 до 36 ОС. Подтверждена возможность передачи сбросной теплоты циркуляционной воды конденсатора турбины (ТЦВ= 25 - 30 ОС) в обратную тепло-магистраль теплосети (ТОБ= 45 — 50 ОС) с достаточно высоким коэффициентом преобразования (КТНУ= 4,5 - 6 при соответственно АТТНУ= 25 - 13 ОС). Рекомендованы к дальнейшей разработке две схемы использования на первом этапе внедрения на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» крупномасштабных ТНУ (теплопроизводительностью до 20 Гкал/ч) —с передачей сбросной теплоты циркуляционной воды в обратную тепломагистраль теплосети (до подогревателей сетевой воды); —использования сбросной теплоты для ступенчатого нагрева в ТНУ подпиточной сетевой воды. Комментарии к статье «Разработка и испытание на ТЭЦ-28 лабораторного стенда НТ-410 (ТНУ)». Применение теплонасосных установок (ТНУ) на ТЭЦ весьма перспективно. При мировых тенденциях экономии топливных ресурсов, сбросное тепло в градирнях необходимо полезно использовать. Уже существует зарубежный опыт в этом направлении, тем более приятно, что и у нас, где теплофикация развита как ни в какой другой стране, уже испытана реальная установка в технологической схеме ТЭЦ. Оценки показывают, что даже при работе теплового насоса НТ-410 с коэффициентом преобразования равным 5, себестоимость производимой тепловой энергии более чем в два раза ниже, чем при традиционной комбинированной выработке на ТЭЦ. Только для ОАО «Мосэнерго» масштабы применения ТНУ на сбросной теплоте градирен может достигать 1600-2000 Гкал/час. Таким образом, применение ТНУ на ТЭЦ выгодно не только технологически (улучшается вакуум в конденсаторе и повышается выработка электроэнергии), но и экономически (реальная экономия топлива или повышение тепловой мощности ТЭЦ без дополнительных расходов на топливо и излишних капитальных затрат). Положительным опытом работы теплонасосной установки, полученным на ТЭЦ-28, можно воспользоваться более широко. ТНУ может найти самое широкое поле применения и в других областях теплоснабжения там, где встречается низкопотенциальное тепло, которое трудно использовать и поэтому оно просто выбрасывается. Энергосберегающий и, главное, экономический эффект от внедрения ТНУ может оказаться колоссальным. В тепловых сетях можно увеличить присоединенную нагрузку за счет установки ТНУ на обратную магистраль, понижая тем самым температуру обратной сетевой воды. Примеров применения ТНУ может быть множество, но основное — это реальное применение и широкое внедрение таких технологий во всех сферах теплоснабжения. |
|
|
|
12.3.2011, 18:29
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
Снова интересно. Но ОЧЕНЬ спорно. Даже в теории. Взяли тепло с параметрами конденсатора (градирни). Повысили темп.уровень - до параметров теплофикационного отбора? Для этого затратили эл.энергию (Nтну). Отбор теперь не нужен - закрыли. Пар не пошел в отбор и работает в турбине до давления в конденсаторе – получили эл.энергию (Nотб). Вы предполагаете что будет затраченная Nтну меньше чем полученная Nотб? Тогда подтверждайте это расчетами турбины – докажете, потянет не только на диплом
|
|
|
|
13.3.2011, 1:04
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 357 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 95729 |
Не хочу прослыть, в уважаемом сообществе, ретроградом, но в данной (глобальной) тематики, меня всегда интересовало мнение котельщиков. А именно, как повлияют все эти новации на режимы работы СУЩЕСТВУЮЩИХ котлов, и чего следует ожидать - для НОВЫХ. Как-то получается, что котлам всё равно, что делается после них, и особенно до них. Спасибо. |
|
|
|
13.3.2011, 14:51
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Господа вы меня немного неправильно поняли. Поймите это просто дипломный проект заочного отделения, который после защиты положат на полку и забудут о нем. Мне надо расчитать :
1) конденсатор и испаритель как теплообменники 2) расчет 2-х ступенчатого компессора 3) расчет двигателя привода компрессора на 3,15 кВ Так вот мне необходимо знать: 1) какое значения температур сетевой воды надо взять на вход испарителя ( т.е. полную температуру обратки или надо будет её смешивать с более холодной) 2) начальное и конечное значение температуры хладогента в испарителе. Зная это не сложно подобрать компрессор и затем конденсатор. А уже после этого можно будет посмотреть есть ли выгода от всего этого. Сравнивать есть с чем сам работаю на ТЭЦ и все цифры по выработке есть. Буду признателен если поможете с началом работы. Если все получится буду выкладывать расчеты все сюда |
|
|
|
13.3.2011, 15:18
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
Только успел порадоваться за институт, где у студентов интересные темы… Ну ежели диплом для галки и полки только как разработка конструкции - так и возьмите приведенные ранее цифры. Все равно для конструкции интересно будет иметь данные для широкого диапазона температур. А вот как посчитаете экономику для ТЭЦ, любопытно.
|
|
|
|
13.3.2011, 20:50
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
А вот вопрос еще такой ( просто не сталкивался не разу) сможет ли дроссельноая шайба (или клапан) сдросселировать хладагент с параметров t=+90 градусов цельсия, до температуры +10 градусов цельсия. Какой же перепад давлений там должен быть
|
|
|
|
13.3.2011, 22:56
Сообщение
#9
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Хоть это и дипломный проект, заведомо неверные решения туда закладывать не надо.
Чтобы хоть как-то свести концы с концами, компрессор должен быть одноступенчатым и таких перепадов температур между испарителем/конденсатором быть не должно. Снижайте его разика так в полтора-два... Увеличивайте размеры теплообменников. |
|
|
|
14.3.2011, 0:00
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Почитайте статью... может пригодится
"Высокотемпературные тепловые насосы большой мощности для теплоснабжения"
_______________________________________________________________________.doc ( 494 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126Но в Москве другая проблема... не где взять тепло, а куда деть... ТЭЦ Москвы в значительной мере работают в конденсационном режиме... гонят электру в область. МОЭК тепловыми нагрузками не делится... у них у самих около 40% мощности в резерве... экологические штрафы мизерны...а мы дышим дерьмом. График? 150-70*... А попробуйте посчитать под график Хельсинки 120-40* и сравнить... |
|
|
|
14.3.2011, 8:34
Сообщение
#11
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
14.3.2011, 9:33
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Да уж, 120С на подаче - низкотемпературнее некуда... Здесь уже обсуждалось... Их "график" Там не есть наш "центрального качественного регулирования отопительной нагрузки по температуре наружного воздуха". У них Т1=120* это расчетная максимальная температура оборудования ввода, она не привязана к Тнв. Абонент должен быть готов "принять" ее... ТСО сама решает, когда и какую температуру давать потребителю.... оборудование абонента расчитано на Т2 обычно 35-45*.... такую Т2 дают низкотемпературные СО Тср отопительного прибора =50*. |
|
|
|
14.3.2011, 16:26
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Привет, Бойко! Привет, Алех! Но информация не для Вас, а для Fargyz.
Новосибирский Институт Теплофизики давно занимается абсорбционниками. Марки АБТН-1000, 2000, 3000, 4000. Работают на паре, на газу, на дымовых газах (вроде). Охлаждаемая вода: Тохл=15 - 40оС. Нагреваемая вода: Тнагр = 50 - 80 оС. Единичная мощность до 11 МВт. Стоимость установленного кВт значительно меньше, чем для фреоновых ТН. Не требует затрат электроэнергии (порядка 1% от тепла). Реализована для аналогичной цели установка АБТН-2000 на Новосибирской ТЭЦ - 4 (уже несколько лет как). Сейчас делают на новосибирском металлургическом заводе (газовую). Поинтересуйтесь у них. Для вас, кажется, подошло бы. Сообщение отредактировал Nashikovsky - 14.3.2011, 16:27 |
|
|
|
14.3.2011, 21:25
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Привет, Бойко! Привет, Алех! Но информация не для Вас, а для Fargyz. Новосибирский Институт Теплофизики давно занимается абсорбционниками. Марки АБТН-1000, 2000, 3000, 4000. Работают на паре, на газу, на дымовых газах (вроде). Охлаждаемая вода: Тохл=15 - 40оС. Нагреваемая вода: Тнагр = 50 - 80 оС. Единичная мощность до 11 МВт. Стоимость установленного кВт значительно меньше, чем для фреоновых ТН. Не требует затрат электроэнергии (порядка 1% от тепла). Реализована для аналогичной цели установка АБТН-2000 на Новосибирской ТЭЦ - 4 (уже несколько лет как). Сейчас делают на новосибирском металлургическом заводе (газовую). Поинтересуйтесь у них. Для вас, кажется, подошло бы. Идея абсорбционного насоса рассматривалась. Дело в том что в дипломном проекте должно рассматриваться не только тепло часть, но и 20-25% электрическта. Из- за этого пришлось брать ТН с хладагентом. Т.к. рассматриваемая мною ТЭЦ работает на угле, то принимать в качестве источника тепла дымовые газы не вариант: 1) Вы представляеет, что такое дымовые газы. Это вся таблица Менделеева и плюс испаритель постоянно будет забиваться золой. 2) При установке испарителя на пути дымовых газов прийдется переделывать систему газоходов, т.к. разряжение за дымососом резко измениться. А это ппц какие затраты Если бы именно на этой ТЭЦ был газ эта станция взлетела бы на воздух. Т.к данной ТЭЦ 70 лет и котлы газят по страшному. Тоже не вариант. На пару идея хорошая, но все упирается в то, что должно быть электричество. А вообще спасибо за информацию довольно интересно А теперь вопрос конкретный: Предположим зимний месяц, температура обратки +60, нагреваем этой водой фрион с температуры после дросселя +15 в испарителе до температуры ну скажет градусов +30 ( при такой температуре для создания насыщенного пара давление хладагента должно быть 7,72 бар) так вот как создать это давление фриона, что прийдется ставить насос в систему циркуляции фриона. И еще про температурный график +120 на +40, вы представляете современное Российское ЖКХ, с его пластиковыми трубами и алюминиевыми радиаторами. При температура подающей линии даже +110 радиаторы тупо разорвет. Из-за этого Диспетчерские управления задают температуру сетевой воды не более +96 даже при Тнв ниже -30 А да забыл можно скинуть информацию то принципу действия абсорбционника, когда рассматривал его как то смутно было. Заранее благодарен =) Сообщение отредактировал Fargyz - 14.3.2011, 21:33 |
|
|
|
15.3.2011, 12:26
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Идея абсорбционного насоса рассматривалась. Дело в том что в дипломном проекте должно рассматриваться не только тепло часть, но и 20-25% электрическта. Из- за этого пришлось брать ТН с хладагентом. Для применения электроэнергии в часы провалов потребления э/энергии можно придумать что-то более эффективное, например:
Но если уж вы так хотите ТН, то используйте паровоздушный цикл.
Т.к. рассматриваемая мною ТЭЦ работает на угле, то принимать в качестве источника тепла дымовые газы не вариант: 1) Вы представляеет, что такое дымовые газы. Это вся таблица Менделеева и плюс испаритель постоянно будет забиваться золой. 2) При установке испарителя на пути дымовых газов прийдется переделывать систему газоходов, т.к. разряжение за дымососом резко измениться. А это ппц какие затраты Если бы именно на этой ТЭЦ был газ эта станция взлетела бы на воздух. Т.к данной ТЭЦ 70 лет и котлы газят по страшному. Тоже не вариант. Если вы пишете диплом для 21-го века, то должны реконструировать не только газовоздушный тракт, но и камеру сгорания, и изменить технологию сжигания топлива, и, наверняка, тепловую схему. То, что вы описали выше не эффективно, не экологично и преступно. А да забыл можно скинуть информацию то принципу действия абсорбционника, когда рассматривал его как то смутно было. Заранее благодарен =) Производители вам дадут более полную информацию, например: У них есть свои сайты. Сообщение отредактировал Nashikovsky - 15.3.2011, 12:32 |
|
|
|
15.3.2011, 15:49
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Пардон, одноимённого Казанского завода не существует. Абсорбционниками занимаются:
|
|
|
|
15.3.2011, 15:53
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
[list=1]
Если вы пишете диплом для 21-го века, то должны реконструировать не только газовоздушный тракт, но и камеру сгорания, и изменить технологию сжигания топлива, и, наверняка, тепловую схему. То, что вы описали выше не эффективно, не экологично и преступно. Поясните?! градирни на станции нету |
|
|
|
15.3.2011, 16:43
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
градирни на станции нету Тогда еще любопытственнее. Если имеем только старую угольную ТЭЦ с турбинами "Р" то НИКАКОГО ИСТОЧНИКА НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА НЕТ. И смысла в ТНУ любого типа - тоже. Если не рассматривать глубокое охлаждение дымовых газов, например в контактном теплообменнике. |
|
|
|
16.3.2011, 18:12
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Хорошо а как вам такой вариант в качестве НПТ использовать воду которая сливается в водоем (отработанную воду с турбин) там температура если мне не изменяет память примерно +10...+20
|
|
|
|
16.3.2011, 21:16
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Сразу говорю сильно не бейте если что, мне больше нравиться такая схема работы ( рисунок справа)
может кто подскажет реально ли получить такие значения температур? А вот теперь можете бить =) ( рисунок слева) Вообщем смысл такой, что при запуске в работу системмы: вентили В1 и В2 открыты, вентиль В3 закрыт, т.е. хладогент идет по большому контуру При этом вентиль Вр в системе с насосом создают за вентилем Избыточное давление и хладогент из жидкого состояния переходит в газообразное и поступает в компрессор. После выхода на рабочую температуру перекрываются вентили В1 и В2, вентиль В3 открывается. Включается насос и создавая давление переводит хладогент в газообразное состояние потом поступает сразу в копрессор и так по замкнутому контуру. Сообщение отредактировал Fargyz - 16.3.2011, 21:30
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
16.3.2011, 23:36
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 357 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 95729 |
А вот вопрос еще такой ( просто не сталкивался не разу) сможет ли дроссельноая шайба (или клапан) сдросселировать хладагент с параметров t=+90 градусов цельсия, до температуры +10 градусов цельсия. Какой же перепад давлений там должен быть Эффект дросселирования характеризуется параметрами рабочего тела "до" и "после" дросселя, и проиcтекает по линии i=const. (См. диаграммы состояния). Тогда "Будет, тебе и кофЭ и кокавА"(с). |
|
|
|
17.3.2011, 10:36
Сообщение
#22
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Здравствуйте господа, в качестве дипломного проекта повесили на меня тему применение теплового насоса в качестве основного бойлера на ТЭЦ. Так вот у меня вопрос, реально ли расчитать данный проект. В качестве греющего теплоносителя используется обратная сетевая вода. Летом обратка поступает на ТЭЦ с температурой +40, а зимой +70 ( это при температуре окружающей среды -30). Летом температура в подающей линии на город составляет примерно 60-70 градусов, а зимой не привышает +96. А да схема ГВС и отопления открытая. Мне кажется что даже если и можно расчитать такую систему, то какой же компрессор тогда надо поставить туда. Как нашел в литературе обоснование работы есть: 1) Т.к. постоянно завышается температура обратки, то ухудшается вакуум в конденсаторе турбины, а тут охлаждая сетевую воду можно добиться большей выработки электроэнергии. 2) Опять же экономия на экологии 3) Мне кажется что даже с затратами на электроэнергию ( себестоимость 1 кВТ/ч) на привод компрессора получатся выгоднее , т.к. на пар затраты условного топлива больше чем на электричество. Так что если это все возможно то посоветуйте от чего мне оттолкнуться, может книжку с подобной проблеммой или еще что то.
Вам очень трудно будет составлять ТЭО для такого проекта. [list=1] Поясните?! градирни на станции нету ...И смысла в ТНУ любого типа - тоже. Если не рассматривать глубокое охлаждение дымовых газов, например в контактном теплообменнике. Вот!!! Именно глубокое охлаждение дымовых газов может действительно принести большой экономический и экологический эффект. |
|
|
|
17.3.2011, 16:34
Сообщение
#23
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Слушайте, так вы тогда поясните мне как использовать теплоту дымовых газов, это вроде установки котла утилизатора? или что то другое?
|
|
|
|
17.3.2011, 16:49
Сообщение
#24
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
Если ТЭЦ с турбинами "Р" ее баланс выглядит так: из 100% энергии топлива получилось 25% электричества, 65% тепла потребителю паром после турбины и оставшиеся 10% ушло в дымовую трубу (это очень оптимистичные цифры, про остальные % забыли пока). Охлаждать сетевую воду на ТЭЦ и сразу же ее чем-то нагревать - теплотехнический садомазохизм. Что осталось - вот эти 10% - они объективно всегда есть из-за того что температура уходящих газов 150-250оС (после того что уже смогли сделать экономайзерами и воздухопогревателями). Вот эти 10% и можно взять в контактном теплообменнике с великими, а то и непреодолимыми трудностями. Вашему диплому эти трудности не помеха
|
|
|
|
17.3.2011, 18:49
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Вообщем по турбинам стоят 3 ПТ и 2 Р. Обе турбины Р-26,5-29/1,2 , но они работают только в зимний период времени с сентября по май, т.к. у них воздушное охлаждение.
Сергей А. вы предлагаете использовать теплоту дымовых газов в качестве НПТ или вообще в корне изменить тему диплома? |
|
|
|
18.3.2011, 8:41
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Охлаждать сетевую воду на ТЭЦ и сразу же ее чем-то нагревать - теплотехнический садомазохизм. Здесь вы ошибаетесь, Сергей А. Сетевая вода охлаждается в испарителе ТН, затем нагревается от конденсаторе ПТУ до прежней температуры, затем догревается в конденсатре ТН за счёт тепла, полученного в испарителе, и энергии, затраченной на привод компрессора. Тепловой балланс в цикле с ТН и конденсатором ПТУ: Q = Qнагр конд тн - Qохл исп тн + Qпту = A + Qохл исп тн - Qохл исп тн + Qпту = A + Qпту, где:
Хоть и единичные, но подобные системы с ТН уже существуют и работают, что и доказывает мою правоту. Проблемы не в теплотехнике, а в экономике. Если ТЭЦ с турбинами "Р" ее баланс выглядит так: из 100% энергии топлива получилось 25% электричества, 65% тепла потребителю паром после турбины и оставшиеся 10% ушло в дымовую трубу (это очень оптимистичные цифры, про остальные % забыли пока).Что осталось - вот эти 10% - они объективно всегда есть из-за того что температура уходящих газов 150-250оС (после того что уже смогли сделать экономайзерами и воздухопогревателями). Вот эти 10% и можно взять в контактном теплообменнике с великими, а то и непреодолимыми трудностями. Вашему диплому эти трудности не помеха
Сергей А. вы предлагаете использовать теплоту дымовых газов в качестве НПТ или вообще в корне изменить тему диплома? Добавьте в название темы диплома к слову "тепловой насос" слова "абсорбционный на дымовых газах" Сообщение отредактировал Nashikovsky - 18.3.2011, 8:47 |
|
|
|
18.3.2011, 9:41
Сообщение
#27
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
Сетевая вода охлаждается в испарителе ТН, затем нагревается от конденсаторе ПТУ до прежней температуры, затем догревается в конденсатре ТН за счёт тепла, полученного в испарителе, и энергии, затраченной на привод компрессора. Тепловой балланс в цикле с ТН и конденсатором ПТУ: Q = Qнагр конд тн - Qохл исп тн + Qпту = A + Qохл исп тн - Qохл исп тн + Qпту = A + Qпту, 1. В таком варианте – да. Но в посте автора этого кажется не было. И вообще речь шла о турбинах «Р». А еще раньше – что как правило тепла такого потенциала на ТЭЦ и без того достаточно (см.Бойко: «…другая проблема... не где взять тепло, а куда деть...»). 2. Кстати, если наоборот, и потребителей выше крыши, так при полностью загруженных отборах «ПТ» что осталось в конденсаторе? Это вопрос автору темы. 3. По поводу %. Я вроде бы сознался что это оптимистичные цифры. 4. О теме диплома. Я автора понял так, что он не собирается изобретать ТНУ, а использовать известное - но на ТЭЦ. Тогда проще не гнать дымовой газ (от старой угольной ТЭЦ) в ТН"абсорбционный на дымовых газах", а получить из этих 10-16% грязную теплую воду как НПТ. Заодно решим проблемы , «…Если Россия подпишет все международные соглашения по экологии..», т.к. автор другого диплома изобретет волшебный фильтр или химию для превращения грязной воды в чистую, попутно извлекая много полезного? |
|
|
|
18.3.2011, 11:31
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
1. В таком варианте – да. Но в посте автора этого кажется не было. И вообще речь шла о турбинах «Р». А еще раньше – что как правило тепла такого потенциала на ТЭЦ и без того достаточно (см.Бойко: «…другая проблема... не где взять тепло, а куда деть...»). 2. Кстати, если наоборот, и потребителей выше крыши, так при полностью загруженных отборах «ПТ» что осталось в конденсаторе? Это вопрос автору темы. 3. По поводу %. Я вроде бы сознался что это оптимистичные цифры. 4. О теме диплома. Я автора понял так, что он не собирается изобретать ТНУ, а использовать известное - но на ТЭЦ. Тогда проще не гнать дымовой газ (от старой угольной ТЭЦ) в ТН"абсорбционный на дымовых газах", а получить из этих 10-16% грязную теплую воду как НПТ. Заодно решим проблемы , «…Если Россия подпишет все международные соглашения по экологии..», т.к. автор другого диплома изобретет волшебный фильтр или химию для превращения грязной воды в чистую, попутно извлекая много полезного?
P.S. Как размещать AutoCad'овские рисунки на форуме? |
|
|
|
22.3.2011, 10:52
Сообщение
#29
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Всем спасибо за коментарии. Особенно Nashikovsky и Сергей А.
Вот вы говорите утилизировать тепло дымовых газов. А куда его применить? Сегодня съездил на ТЭЦ поговорил по этому поводу мне сказали, что эти 60... 70 градусов на которые можно нагреть воду или воздух с толком никуда не засунуть. Тем более на некоторых котлах там как то дымовые газы двигают угольную пыль ( не помню точно). Так вот я все таки хочу ( ну хочу и всё) может можно использовать эту теплоту в тепловом насосе может не в парокомпессионном, а в абсорбционном для подогрева в генераторе? |
|
|
|
22.3.2011, 18:16
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
|
|
|
|
22.3.2011, 21:04
Сообщение
#31
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
истересная схемка. А для АБТН необходимо не только источник тепла, но и источник низкой температуры для охлаждения? я правильно помимаю.
И еще может кто скажет какова максимальная температура на выходе. Есть у кого-нибудь формулы такого рода |
|
|
|
22.3.2011, 22:28
Сообщение
#32
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Автор Минкус повысительные термотрансформаторы.
|
|
|
|
23.3.2011, 9:12
Сообщение
#33
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 251 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 932 |
ТЦ - это торговый центр? И схема - источника тепла/холода для него? Интересно. Но для автора темы с его угольной ТЭЦ вряд ли подойдет.
|
|
|
|
23.3.2011, 13:02
Сообщение
#34
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Зря Действует в Латвии
истересная схемка. А для АБТН необходимо не только источник тепла, но и источник низкой температуры для охлаждения? я правильно помимаю. И еще может кто скажет какова максимальная температура на выходе. Есть у кого-нибудь формулы такого рода
Далее предлагаю варианты с ТН. Вариант не под ключ. Самый эффективный. СОР = 4. В качестве ТН используется паровой компрессор. В данном варианте отсутствуют громоздкие и дорогие теплообменные аппараты поверхностного типа.
Вариант под ключ №1. СОР = 1,6 - 2. В качестве ТН используется АБТН - ...П
Вариант под ключ №2. СОР = 1,3. В качестве ТН используется кислородная станция с турбодетандером.
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 23.3.2011, 13:06 |
|
|
|
23.3.2011, 15:18
Сообщение
#35
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Спасибо за ответ.
Вариант №2 интересен, но график электрической нагрузки задает РДУ. А если работать по собственной инициативе, то там идут огромные штрафы. Хотя если занести расход электроэнергии в собственные нужны можно попробовать. Но мне не очень нравиться на ТЭЦ ставить электрокотел. Вариант №3 . На станции работает электролизная установка для выработки водорода для охлаждения генератора. Попутно ( в процессе электролиза) вырабатывается кислород. Но он просто выбрасывается в атмосферу. Я задавал вопрос почему не хранить его в рессиверах на нужны газорезки. Мне ответили, что не один РосТех надзор не пропустит. Т.к. для хранения кислорода необходимы жесткие требования пожаробезопасности и постройка отдельного здания с толщиной стен помоему 0,5м ( не помню точно) Вариант №1 А можно схему что то я совсем понял. Вакуумная камера состоит из 2 частей и являетя теплообенником? или нет? Сообщение отредактировал Fargyz - 23.3.2011, 15:19 |
|
|
|
23.3.2011, 21:15
Сообщение
#36
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Нашел в интернете сегодня параметры АБТН
тип_______тепл. мощн./утил.мощн.кВт__ расх.пара кг/ч_расх.нагр.воды м3/ч эл.энерг. кВт габариты масса АБТН-4000П_______11000/4260______________9900_____________300______________16_________9,5-2,8-3,75__ 37 Номинальные параметры теплоносителей: Температуры, вход/выход: охлаждаемая вода – 30 / 25°С; Нагреваемая вода – 40 / 70°С; Давление греющего пара - 0,5 МПа. Давайте сравним с параметрами основного бойлера: 1) расход пара 30000кг/ч 2)Тепловая мощность бойлера 0,7 Гкал/ч=820кВт ( я правильно перевел?) 3)расход воды на бойлер 750 т/ч ( не знаю как сравнить с м3/ч, помогите.) 4) В качестве охлаждаемой воды можно использовать воздух? Единственное что давление пара на бойлер 1 кг Сообщение отредактировал Fargyz - 23.3.2011, 21:22 |
|
|
|
25.3.2011, 12:28
Сообщение
#37
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
_________.dwg ( 30,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34Дело в том что в дипломном проекте должно рассматриваться не только тепло часть, но и 20-25% электрическта. Из-за этого пришлось брать ТН с хладагентом. Вариант №2 интересен, но график электрической нагрузки задает РДУ. А если работать по собственной инициативе, то там идут огромные штрафы. Хотя если занести расход электроэнергии в собственные нужны можно попробовать. Но мне не очень нравиться на ТЭЦ ставить электрокотел. Ваши сообщения противоречат друг другу; из одного следует необходимость использования эл/энерии, а из другого - вы сомневаетесь в возможности её использования. Лично я оцениваю наличие на ТЭЦ собственной свободной электрической нагрузки положительно, при том условии, что эта нагрузка сама по себе экономически обоснована. В варианте №2 электрокотёл используется как дополнительный генератор пара для ТН в дополнение к теплофикационному отбору пара, как основному источнику тепла, и может служить, например:
Однако, как выяснилось у вас давление отбора пара всего 1 кг /см2. При таком давлении АБТН работать не будет, поэтому электрокотёл отменяется. Вместо него необходимо устанавить компрессор (см. схему). Нашел в интернете сегодня параметры АБТН тип_______тепл. мощн./утил.мощн.кВт__ расх.пара кг/ч_расх.нагр.воды м3/ч эл.энерг. кВт габариты масса АБТН-4000П_______11000/4260______________9900_____________300______________16_________9,5-2,8-3,75__ 37 Номинальные параметры теплоносителей: Температуры, вход/выход: охлаждаемая вода – 30 / 25°С; Нагреваемая вода – 40 / 70°С; Давление греющего пара - 0,5 МПа. Давайте сравним с параметрами основного бойлера: 1) расход пара 30000кг/ч 2)Тепловая мощность бойлера 0,7 Гкал/ч=820кВт ( я правильно перевел?) 3)расход воды на бойлер 750 т/ч ( не знаю как сравнить с м3/ч, помогите.) 4) В качестве охлаждаемой воды можно использовать воздух? Единственное что давление пара на бойлер 1 кг
Ниже (или выше) схема для следующих параметров:
|
|
|
|
25.3.2011, 14:15
Сообщение
#38
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Поздравте меня вчера сдал Госы на пятак. Теперь можно всерьёз заняться дипломом
|
|
|
|
25.3.2011, 20:07
Сообщение
#39
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Поздравляем! Но помните, что длительное похмелье мешает душевному подъёму.
|
|
|
|
| Гость_bodrij_* |
26.3.2011, 18:44
Сообщение
#40
|
|
Guest Forum |
Привет!
Как и основателю данной темы я также пишу дипломную работу касаемо внедрения теплового насоса на ТЭЦ с парогазовым циклом (газовая турбина - котёл утилизатор - паровая турбина - конденсаторы - теплосеть). Сам я из Латвии, поэтому имею некоторое представление касаемо Имантской ТЭЦ, а именно принцип работы. Используется абсорбционный теплонанос LiBr2 + H2O. Есть 3 контура. В испаритель из Cooling System подаётся вода с параметрами: на входе 55, на выходе 59 градусов с расходом около 87 кубиков в час. Q = (55-29)*87*1.16=2.2 MW. Для работы ТНУ во второй контур (ГЕНЕРАТОР) из котла утилизатора забирается перегретый пар с температурой 160-170 градусов с расходом 1.32 кг/сек, Q = расход*(высшая энтальпия - низшая энтальпия) = порядка 3 MW. Полученное тепло (3 MW + 2.2 MW) отдаётся на теплоснабжение. Из температурных графиков средняя температура обратки 45 гр., прямая 65. Находим расход сетевой воды: 5200/(65-45)*1.16=224 кубов в час. Вот такой идёт примерно технологический процесс. Как вариант, главной задачей теплонасоса должна быть охлаждение сетевой воды перед конденсатором для повышения вакуума, что даст больше электроэнергии на паровой турбине. Это у нас испаритель. А вот отдать тепло надо на подогрев подпиточной воды. С автором данной темы я бы по обсуждал некоторые моменты, поэтому пиши на почтовый ящик bodrij@gmail.com Поделимся информацией касаемо расчётов всех контуров ТНУ |
|
|
|
26.3.2011, 20:32
Сообщение
#41
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Как и основателю данной темы я также пишу дипломную работу касаемо внедрения теплового насоса на ТЭЦ с парогазовым циклом (газовая турбина - котёл утилизатор - паровая турбина - конденсаторы - теплосеть). Сам я из Латвии, поэтому имею некоторое представление касаемо Имантской ТЭЦ, а именно принцип работы. Используется абсорбционный теплонанос LiBr2 + H2O. Есть 3 контура. В испаритель из Cooling System подаётся вода с параметрами: на входе 55, на выходе 29 градусов с расходом около 87 кубиков в час. Q = (55-29)*87*1.16=2.2 MW. Для работы ТНУ во второй контур (ГЕНЕРАТОР) из котла утилизатора забирается перегретый пар с температурой 160-170 градусов с расходом 1.32 кг/сек, Q = расход*(высшая энтальпия - низшая энтальпия) = порядка 3 MW. Полученное тепло (3 MW + 2.2 MW) отдаётся на теплоснабжение. Из температурных графиков средняя температура обратки 45 гр., прямая 65. Находим расход сетевой воды: 5200/(65-45)*1.16=224 кубов в час. Вот такой идёт примерно технологический процесс. Как вариант, главной задачей теплонасоса должна быть охлаждение сетевой воды перед конденсатором для повышения вакуума, что даст больше электроэнергии на паровой турбине. Это у нас испаритель. А вот отдать тепло надо на подогрев подпиточной воды.
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 26.3.2011, 20:36 |
|
|
|
28.3.2011, 13:10
Сообщение
#42
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Приветствую всех, похмелье прошло, голова светлая,
Не смог найти толкового расчета хотя бы примерного расчета АБТН. Так что я думаю, что можно использовать принцип расчета холодильника этой же системы (рабочий цикл то один). Вы с этим согласны или нет? Примерно определился с содержанием работы. Посмотрите может кто что-нибудь поправит: 1) Введение: история, виды тепловых насосов 2) Принцип работы АБТН, достоинства, недостатки 3) Расчет необходимых параметров (Р,Т,h,s) во всех теплообменниках. Диаграммы работы АБТН 4) Расчет парового компрессора ( сколько ступение, параметры). Подбор стандартного компрессора 5) Расчет СОР теплового насоса во всех режимах работы ТЭЦ ( летний, наиболее х.м. и т.п.) 6) Тепловаой и конструктивный расчет конденсатора и испарителя ( нужен ли не знаю, ну для объёма) 7)Подбор насоса для перекачки жидкого хладогента 8) Подбор эл. двигателя для компрессора и насоса 9) Расчет линии эл. снабжения 10) Выбор стандартного АБТН 11) Сравнение работы ПТУ с АБТН и без ( экономика) 12) Экология Заключение Это предварительно пока, сейчас начинаю собирать информацию и все тако |
|
|
|
28.3.2011, 13:18
Сообщение
#43
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
|
|
|
|
28.3.2011, 16:33
Сообщение
#44
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Не смог найти толкового расчета хотя бы примерного расчета АБТН. А мою схему в Акаде открывали?А что вы стесняетесь обратиться к производителям АБТН? Вы - их квалифицированная реклама, а поскольку они производят давно, то у них большая часть того, что вам требуется уже нарисована , расчитана и отпечатана. Лично я с ними года 3 назад общался, не отказывали, вроде. А вот по фреоновым ТН достаточно просто теоретически показать: сколько угля мы затрачиваем на привод компрессора, столько же угля мы бы затратили на выработку того же тепла при непосредственном сжигании, т.к. СОРтн * КПДтурб = 1(примерно). Фреоновые ТН используются непосредственно у потребителя, и экономия при этом не на топливе, а на прокладке тепловых сетей. 1.Институт теплофизики СО РАН, г.Новосибирск; 2.ООО «ОКБ Теплосибмаш», г.Новосибирск; Учебные пособия сгодились бы только для экзамена, а человеку нужно конкретное обоснование для конкретного оборудования. Хотя, для обоснования отказа от фреонового ТН может быть достаточно и учебного пособия. Сообщение отредактировал Nashikovsky - 28.3.2011, 16:35 |
|
|
|
28.3.2011, 18:13
Сообщение
#45
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
По поводу "методички" Галимовой я её прошурудил всю уже.
По поводу производителей АБТН, вы с ними общались лично или по телефону или с помощью компьютера? В среду еду к руководителю и будем сидеть думать, хотя Я буду думать, а она смотреть на меня. Спасибо за советы неприменно воспользуюсь. |
|
|
|
29.3.2011, 8:43
Сообщение
#46
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Вот страницы сайта "ТеплоСибМаша":
www.teplosibmash.ru/catalog/id/13/ www.teplosibmash.ru/catalog/id/7/ www.sibchiller.narod.ru/Doc.htm На телефоне была какая-то девчёнка-несмышлёныш, от неё получил, большего пока на имею. Но кое-что почерпнуть можно. По крайней мере, одна диаграмма там есть. Если давление пара отбора подкинуть, тогда точно работать будет. Одно мне не понятно: сначала вы говорили, что обратная вода (40 - 70 оС) будет охлаждать конденсатор турбины, а потом сказали, что охлаждающая вода после конденсатора имеет температуру + 20 оС. Уточните, пожалуйста, диапазон температуры конденсации пара после турбины, а то как-бы не "сесть в галошу" из-за неправильных начальных предпосылок. |
|
|
|
29.3.2011, 18:54
Сообщение
#47
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Возми вискас пойди в представительсво YORK, CARRIER. CANYO, LG, делает для CARRIER абсорбционники. Пойди в библиотеку возми серьезную литературу. ( Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин) АВТОР САКУН. Теплосибмаш-копия CARRIER. Самая продвинутая машина у YORK. Возми пиво и поговори наконец со своим руководителем проекта. Чего он от тебя хочет. А то расписываеш темув вопросах на докторскую а сделаеш на диплом.
|
|
|
|
29.3.2011, 19:01
Сообщение
#48
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Уважаемый студент а вы случайно не у одного преподавателя? Уж больно стиль головняковой постановки задачи похож ???
Тепловые насосы на ГРС, подогрев природного газа грунтовыми ТНУ |
|
|
|
30.3.2011, 9:35
Сообщение
#49
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Возми вискас пойди в представительсво YORK, CARRIER. CANYO, LG, делает для CARRIER абсорбционники. Пойди в библиотеку возми серьезную литературу. ( Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин) АВТОР САКУН. Теплосибмаш-копия CARRIER. Самая продвинутая машина у YORK. Возми пиво и поговори наконец со своим руководителем проекта. Чего он от тебя хочет. А то расписываешь тему в вопросах на докторскую, а сделаешь на диплом.
|
|
|
|
31.3.2011, 17:35
Сообщение
#50
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Перечисленные вами фирмы в лучшем случае дадут пару диаграмм для выбора режима работы, подобные тем, что даются на сайте "теплосибмаша". Другое дело, что сайт - это не документ, а диаграммы должны быть техническим документом;
Да на сайте ентом они валяются. Спрашивать надо и все дадут. Ну реально студенту енто ну как зайцу стопсигнал. Та-же история с другим дипломником покричали все поумничали студентов испугали и все ни диплома мы не увидим ни эскизов. Так пока загрузка позволяет можно поумничать. |
|
|
|
4.4.2011, 18:21
Сообщение
#51
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Всем здрасте, как много пинков в свой адрес, я очень рад =).Ну собрал я всю необходимую информацию для диплома. Нашел расчет АБТН. Нашел человека который занимается этим вопросов в плотную сейчас с ним плотно работаю.
Взял за основу схему предложенную Nashikovsky (кстати большое спасибо) подогнал под свой вариант хочу поделиться с вами. две цифры что в столбик это температуры зимой и летом. 1)вот еще думаю пар на генератор брать из Т-отбора и повышать давление компрессором или брать из П-отбора, где давления с лихвой хватает. 2) выбираю что использовать дроссельные вентиля или детандер и механическую мощность от него применить на привод насоса На Охлаждение конденсатора буду брать отработанную воду которая сливается в залив. Если удастся догреть воду на выходе до 99 градусов, то можно обойтись без пиковых бойлеров По поводу того что на ТЭЦ информации не дадут, вот в этом вы не правы не все инженеры быдло. Тем более общаясь с ними каждый день,меня даже чаем напоили вот так Сообщение отредактировал Fargyz - 4.4.2011, 18:24
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
5.4.2011, 16:44
Сообщение
#52
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Всем здрасте, как много пинков в свой адрес, я очень рад =).Ну собрал я всю необходимую информацию для диплома. Нашел расчет АБТН. Нашел человека который занимается этим вопросов в плотную сейчас с ним плотно работаю. Взял за основу схему предложенную Nashikovsky (кстати большое спасибо) подогнал под свой вариант хочу поделиться с вами. две цифры что в столбик это температуры зимой и летом. 1)вот еще думаю пар на генератор брать из Т-отбора и повышать давление компрессором или брать из П-отбора, где давления с лихвой хватает. 2) выбираю что использовать дроссельные вентиля или детандер и механическую мощность от него применить на привод насоса На Охлаждение конденсатора буду брать отработанную воду которая сливается в залив. Если удастся догреть воду на выходе до 99 градусов, то можно обойтись без пиковых бойлеров По поводу того что на ТЭЦ информации не дадут, вот в этом вы не правы не все инженеры быдло. Тем более общаясь с ними каждый день,меня даже чаем напоили вот так
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 5.4.2011, 16:53 |
|
|
|
5.4.2011, 19:20
Сообщение
#53
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
1) детандер ставить не буду
2) насос 11, я не правильно начертил наверное. этот насос не является частью АБТН это конденсатный насос бойлеров. Т.е все в одну трубу пойдет. 3) вот по поводу ошибки я не понял, можете как бы на схеме нарисовать можно??? |
|
|
|
5.4.2011, 20:53
Сообщение
#54
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
вы имеете в виду такой принцип
Если да, то какой же будет теплообменник, он размером будет с основной бойлер. металоёмкость установки сразу вырастет раза в 1,5...2
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
5.4.2011, 21:57
Сообщение
#55
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Нет, не совсем правильно. Вы только не волнуйтесь. Жаль, что не могу воспльзоваться AutoCad'ом, но ничего, и так поймёте. Сначала начертите схему, а, когда, начнёте расписывать давления, теплоты и температуры всех процессов, вот тогда и начнёте по-настоящему понимать. По пунктам перересуйте схему и покажите. Если что непонятно, спросите. Конечно, я вам всё расчитывать не буду, но физику процесса, объясню.
|
|
|
|
7.4.2011, 10:34
Сообщение
#56
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Ну вообщем я понял что вы хотели сказать, но проблемма в том что в ночное времы подпиточной воды просто не хватит на охлаждение конденсатора ПТУ. Так что я все таки оставлю предыдущую часть схемы, вечером начерчу и скину сюда
|
|
|
|
7.4.2011, 11:44
Сообщение
#57
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Ну вообщем я понял что вы хотели сказать, но проблемма в том что в ночное времы подпиточной воды просто не хватит на охлаждение конденсатора ПТУ. Так что я все таки оставлю предыдущую часть схемы, вечером начерчу и скину сюда Только всё пронумеруйте на схеме, чтобы легче общаться было. Не только элементы, но и пути движения пара и жидкости. |
|
|
|
7.4.2011, 19:02
Сообщение
#58
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Вообщем схема:
принцип работы для зимнего режима: 1)а) в генераторе(4) раствор BrLi нагревается паров из П-отбора(с температурой 170 град) б)пар высокого давления( Т=125 и Р=2,4 кг/с2) поступает в конденсатор АБТН(7), где конденсируется за счет прямой воды от абсорбера(5), вода тем самым догревается до нужной температуры. в)из конденсатора жидкость( Т=90градусов) через дросель(9) снижает свое давление и поступает в испаритель(6), где закипает ( пар низкого давления), вода на охлаждение конденсатора берется из обратной сетевой воды. г) пар низкого давления (Т=75 град) поступает в абсорбер, где конденсируется абсорбентом, отдаваю своё тепло воде от конденсатора турбины. д) от абсорбера через промежуточный теплообменник 8 ( в котором подогревается жидкость) раствор поступает обратно в генератор. 2)Путь воды. а Из города обратная сетевая вода поступает на ТЭЦ с (Т=70 град) проходя проходя через испаритель(6) охлаждает его , затем смешивается с подпиточной водой и направляется к конденсатору турбины б) от конденсатора ПТУ вода идет через абсорбер (5) где забирает тепло от пара низкого давления, затем направляется к конденсатору где догревается паром высокого давления. 3) подпиточная вода: берется на ХВО, готовится и с температурой где то Т=40 градусов смешивается с обратной водой и общая вода поступает на охладжение конденсатора ПТУ
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
8.4.2011, 9:03
Сообщение
#59
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
2)Путь воды. Обратная сетевая вода с (Т=70 град), проходя через испаритель(6) нагревает его, сама при этом охлаждается. а Из города обратная сетевая вода поступает на ТЭЦ с (Т=70 град) проходя проходя через испаритель(6) охлаждает его , затем смешивается с подпиточной водой и направляется к конденсатору турбины б) от конденсатора ПТУ вода идет через абсорбер (5) где забирает тепло от пара низкого давления, затем направляется к конденсатору где догревается паром высокого давления. С точки зрения термодинамики безошибочны два варианта:
Остальное может обсуждаться на предмет регулировок и технологической безопасности внешних устройств по отношению к АБТН. Сообщение отредактировал Nashikovsky - 8.4.2011, 9:06 |
|
|
|
8.4.2011, 17:53
Сообщение
#60
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 8.4.2011, 17:54 |
|
|
|
11.4.2011, 19:26
Сообщение
#61
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Тут в выходные сел подумал, а зачем я привезался к обратной сетевой воде? пусть она течет как раньше, можно ведь и обойтись одним источником, чисто одним паром с отбора.
Пусть раствор из абсорбера охлаждает испаритель, тем самым догреется сам больше, и расход пара тогда меньше нужен будет. Вопрос только хлатит ли расхода раствора на охлаждение воды в испарителе. А вот расчет АБТН чем отличается от холодильника, там помоему и формулы и ход расчета одинаковый?!
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
12.4.2011, 7:12
Сообщение
#62
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Тут в выходные сел подумал, а зачем я привезался к обратной сетевой воде? пусть она течет как раньше, можно ведь и обойтись одним источником, чисто одним паром с отбора. Поскольку единственным источником внешнего тепла у вас будет пар отбора (или пар из котла), то вы получите просто водогрейный котёл.Пусть раствор из абсорбера охлаждает испаритель, тем самым догреется сам больше, и расход пара тогда меньше нужен будет. Подумайте, а зачем вообще делают испаритель? Тогда можно было бы без испарения сразу смешивать охлаждённую воду после генератора в абсорбере с раствором, и всё. Зачем было бы её испарять (да ещё и вакуум создавать), а затем конденсировать? А делается это потому, что при испарении мы можем приобрести много дарового тепла от внешнего источника.Вопрос только хлатит ли расхода раствора на охлаждение воды в испарителе. Теплота растворения LiBr снижается при увеличении воды в растворе (что и происходит при абсорбции), поэтому тепла абсорбера при поглащении 1 кг пара воды раствором не хватит для испарения 1 кг чистой воды.А вот расчет АБТН чем отличается от холодильника, там помоему и формулы и ход расчета одинаковый?! Ничем! Испаритель всегда нужен для отъёма низкопотенциальной теплоты у внешнего источника. Только при этом вы тепла на выходе получите больше, чем затратили. По самому первому замыслу обратная вода забирала тепло у конденсатора турбины, что с точки зрения термодинамики АБТН правильно, но плохо с точки зрения экономики. Я вам предложил непосредственно передавать тепло в испаритель от конденсатора турбины. В обоих случаях АБТН поглащает внешнюю низкопотенциальную тепловую энергию. А конкретнее, в обоих случаях, прямо или косвенно, испаритель поглащает тепло конденсатора турбины (низкопотенциальное тепло внешнего источника).
Сообщение отредактировал Nashikovsky - 12.4.2011, 7:16 |
|
|
|
14.4.2011, 13:51
Сообщение
#63
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Т.е. всетаки вы предлагаете такую схему
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
14.4.2011, 18:25
Сообщение
#64
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Т.е. всетаки вы предлагаете такую схему
С чего собираетесь начать расчёт? |
|
|
|
16.4.2011, 9:32
Сообщение
#65
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 98037 |
Расчет начну с того что задамся перепадом температур во всех тепло- и тепломакссообменных аппаратах, потом задамся тепловой нагрузкой АБТН ( максимальной из стандартно существующих), расчитаю все параметры т.е. тепловые нагрузки всех аппаратов и все такое. Потом выберу стандартый. Затем расчитаю работу в режимах:
1) Летний дневной 2) Летний ночной 3) зимний дневной 4) Зимний ночной Этого естественно будет мало поэтому расчитаю испаритель и конденсатор ( конструктивный и тепловой расчеты) Экономику Подбор насоса, расчет тока к/з двигателя Ну а там можно еще сравнительный расчет с парокомпрессионным ТН |
|
|
|
11.1.2012, 22:11
Сообщение
#66
|
|
|
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 135610 |
Подскажите, пожалуйста где найти более подробную информацию о результатах применения АБТН на Новосибирской ТЭЦ-4. Схему подключения АБТН на Новосиб. ТЭЦ-4 какие они там температуры получают, до каких охлаждают и как сильно это их радует?
|
|
|
|
12.1.2012, 22:00
Сообщение
#67
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 7297 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 8854 |
Как нашел в литературе обоснование работы есть: 1) Т.к. постоянно завышается температура обратки, то ухудшается вакуум в конденсаторе турбины, а тут охлаждая сетевую воду можно добиться большей выработки электроэнергии. 2) Опять же экономия на экологии 3) Мне кажется что даже с затратами на электроэнергию ( себестоимость 1 кВТ/ч) на привод компрессора получатся выгоднее , т.к. на пар затраты условного топлива больше чем на электричество. Так что если это все возможно то посоветуйте от чего мне оттолкнуться, может книжку с подобной проблеммой или еще что то. Простите пожалуйста, что за книжка такая, где это написано. Страна должна знать своих героев. Всегда снижение объемов снятия энергии на теплофикационном отборе приводило к повышению температуры на конденсаторе, а электричество получали за счет энергии пара, а не наоборот. Хороша идейка! |
|
|
|
13.1.2012, 10:44
Сообщение
#68
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 361 Регистрация: 2.12.2011 Из: Кишинев Пользователь №: 131695 |
Хотелось бы знать результаты работы топикстартера.
Получил ли он он в расчетах хотя бы какую то эффективность, экономическое обоснование, да и вообще общие соображения по поводу использования ТНУ на ТЭЦ на основе проделанной работы. |
|
|
|
13.1.2012, 13:11
Сообщение
#69
|
|
|
Группа: Banned Сообщений: 3427 Регистрация: 27.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 58872 |
Общался с одним питерским идиотом, который занимается! тепловыми насосами на ТЭЦ, но кандидат наук. Так вот, давно посчитано положительно, экономия есть. Но реализация сильно затруднена из-за некоторых тепловых режимов, вы о них знаете. Пытались многие, но не вышло. А идиот он потому, что на загорской гидроаккумулирующей станции собрался обеспечить теплом соседний поселок, забирая тепло от подшипников турбин. На полном серьёзе. Поаккуратнее с дкетьми чубайса.
|
|
|
|
2.2.2012, 21:55
Сообщение
#70
|
|
|
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
Уважаемый ,Вы повторяетесь уже не в первой теме и не только на этом форуме..у Вас фобия??
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|