> Секционный узел В1, как расчитать?
Dima_UA
сообщение 13.3.2011, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



7.8. При объединении стояков в секционные узлы потери напора в узла следует определять по формуле

H= f*Сумма(i*l(1+k))/m (13)

где f — коэффициент, учитывающий характер водоразбора в системе и принимаемый:
0,5 — для систем хозяйственного водопровода;
0,3 — для систем хозяйственно-противопожарного водопровода.
m — число стояков в узле;

как определить расход на участках 1-2, 2-3, 4-5, 5-6
и как определить потери секц.узла, а именно какие длины l принимать в расчет?


Прикрепленный файл  ____.JPG ( 94,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 25)
Водонос
сообщение 14.3.2011, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Dima_UA @ 13.3.2011, 14:51) *
7.8. При объединении стояков в секционные узлы потери напора в узла следует определять по формуле


Это у вас объединенный противопожарный водопровд? И вы бъединяете стояки пожарные со стояками водоразборными поверху для обеспечения сменности воды в пожарных стояках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2011, 20:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да...объединенный, но это не суть важно!

суть в том что ето секционный узел В1, тоесть стояки расчитаны на 0,7q по стояку и стояк одного диаметра по длине выходит!

условно подключение пож стояков не показано, т.к. они колцуются только по верху!

меня интересует именно расчет секционного узла В1, т.к. я всегда считал простые стояки, когда диаметры менялись по длине стояка, и не было проблем посчитать потери по длине.
А сейчас надо секционный узел.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 14.3.2011, 20:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



А зачем секционировать хлодный водопровод?
Это горячий водопрвод секционируют, чтобы упростить регулирование циркуляции и уменьшить количество колец циркуляции.
А здесь зачем? Ни разу не видел, чтобы стояки холодной вды объединяли в секционные узлы, только с пожарными стояками по верху. Но там это делают только для того, чтобы в пожарных стояках вода не застаивалась. И расчет в этом случае все равно как для тупиковых стояков.

Сообщение отредактировал Водонос - 14.3.2011, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2011, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



надо проверить где меньше потери напора будут, меньше стали пойдет...ну и для загального развития
+ это быстрее считать наверно...чем каждый стояк расчитывать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2011, 20:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Водонос @ 14.3.2011, 20:22) *
А зачем секционировать хлодный водопровод?
Это горячий водопрвод секционируют, чтобы упростить регулирование циркуляции и уменьшить количество колец циркуляции.
А здесь зачем? Ни разу не видел, чтобы стояки холодной вды объединяли в секционные узлы, только с пожарными стояками по верху. Но там это делают только для того, чтобы в пожарных стояках вода не застаивалась. И расчет в этом случае все равно как для тупиковых стояков.


ето я знаю,
но меня заинтересовал даный пункт снипа, и хочю проверить потери давления по одной и по другой схеме!

так что же брать за длину в етой формуле кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 11:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



mellow.gif
что никто не расчитывал узлы на В1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.3.2011, 12:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 11:10) *
mellow.gif
что никто не расчитывал узлы на В1?

не приходилось. Возможно следует по аналогии с секц. узлом Т3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 14:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в Т3 есть точка присоеденения Т4, и все расчеты привязываются к ней,
в В1 такого нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 14:38
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



чет проблема из пальца высосана...
Есть диктующая точка - от нее и пляшите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 14:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я не могу найти ету диктующою точку на В1.
в первом посте есть рисунок-схема, может подкажете где точка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 14:43
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



6 этаж последнего стояка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 14:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



тоесть:
потери для 1-го стояка будут потери на участках 1-6 6-5 5-4
потери для 2-го стояка будут потери на участках 1-2 2-5 5-4
потери для 3-го стояка будут потери на участках 1-2 2-3 3-4

если да, то какой расчетный расход принимать на участках 2-3, 5-6, 4-5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 15:00
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



только вы и знаете шо курите smile.gif
Вода движется по наименьшему сопротивлению, соответственно на 6 этаже первого стояка, при открытии крана, потеря будет расчетной - от насоса -1- 6этаж.
Если вдруг 1 стояк перекрыт - от насоса -1- 2 - 5 - 6 - 6этаж.
Только вот нафига козе баян? (с)
Касаемо расходов - только вы и можете их знать. И нафига принято 07q?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 15:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с.
Диаметры трубопроводов водоразборных стояков в секционном узле следует выбирать по расчетному расходу воды в стояке, определенному согласно п. 3.3, с коэффициентом 0,7.


7.8. При объединении стояков в секционные уз¬лы потери напора в узла следует определять по формуле

H= f*Сумма(i*l(1+k))/m (13)

где m — число стояков в узле;
f —коэффициент, учитывающий харак¬тер водоразбора в системе и прини¬маемый:
0,5 — для систем хозяйственного водопровода;
0,3 — для систем хозяйственно-противопожарного водопровод


вот такой узел В1 у меня, надо найти потери давления целого узла.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 15:34
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



еще раз и последний...
Касаемо формулы - у вас все есть, и коэф., и приложение 6, и длины, и диктующая точка - в чем траблы? Калькулятора нет?
Касаемо п.7,6 - вы сначала спрашиваете как найти расход, а потом тыкаете мне пальцем в данный пункт. Вы расход сначала найдите(а это только вы можете знать) а потом уже применяйте коэф. 07...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 15:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем приложение 6? ето для гарячей воды!
у меня узел холодной.
расходы по стояках я посчитал.
я спрашивал о верхних перемычках (какой расчетный расход принимать на участках 2-3, 5-6, 4-5? ети участки на схеме указаны)
и вопрос был о том как определить длину в секционном узле чтобы подставить в формулу (13)

"Касаемо формулы - у вас все есть, и коэф., и приложение 6, и длины, и диктующая точка - в чем траблы? Калькулятора нет?"

я думаю вы не про ету длину говорите.
просто длину стояков посчитать в формуле (13) я уверен не совсем правильно!

вот например в книге о повышение ефективности систем ГВС (Чистяков-на форуме есть ета книга), там дается пример расчета узла ГВС.
В расчете там расчитивают сначала потери по кольцу через 1-й стояк до Циркуляционного, потом через второй...и т.д. Некоторые участки они включаю по 2-3 раз в расчет, потомучто они могут относится как к 1-у расчетному участку так к 2-у, потом они все ето сумируют и разделяют на количество стояков.

Так я думаю и в узле В1 должно быть, но здесь нет циркуляционного стояка.....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 15:50
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 14:41) *
1 зачем приложение 6? ето для гарячей воды!
у меня узел холодной.

2 просто длину стояков посчитать в формуле (13) я уверен не совсем правильно!
1 тагды читайте внимательно приложение 1
2 а где сказано про просто длину стояков?

Dima_UA, я кстати курить в очередной раз пытаюсь бросить, а вы тут со своими баянами smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 15:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



так бросьте....пачку сигарет за окно....нет времени курить

я немного отредактировал предыдущее сообщение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 16:00
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 14:41) *
Так я думаю и в узле В1 должно быть, но здесь нет циркуляционного стояка.....
зато есть формула, а к ней все данные у вас тож есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 16:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



тоесть точка у меня будет так как Вы говорили на 6 этаже 3-го стояка?
ну а как прикинуть расходы между первым и вторым стояками по перемычке сверху?
и вторым и третим?

или если расчитывать через первый стояк то принимать расход как для него на верхних участках, а потом черех второй то расход принять на участке 4-5 как для стояка 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 16:35
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Дима, хотите заморочиться - нате по аналогии с кольцевыми...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



huh.gif
спасибо.....буду експериментировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.5.2011, 12:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Пример расчета

ну и в word загнал Прикрепленный файл  _1_T3_T4.doc ( 635 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVP
сообщение 22.6.2011, 15:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310



Дима, объясните мне физический смысл кольцевания В1 в секционные узлы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 17.11.2015, 16:23
Сообщение #26


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:13) *
huh.gif
спасибо.....буду експериментировать



Цитата(Dima_UA @ 17.5.2011, 12:12) *
Пример расчета

ну и в word загнал Прикрепленный файл  _1_T3_T4.doc ( 635 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141


Может для того, чтобы уменьшить расчетный расход (с коэф. 0,7) и соответственно диаметр стояков.
Кто-то имеет опыт кольцевания В1? Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных