> Узел учёта тепла - нормы и правила на установку счётчиков. Диаметр, расст. - кто определяет - монтажная орг.-ия, энергосбер.-ая комп.-ия или поставик?
Дим@
сообщение 21.3.2011, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2008
Пользователь №: 14432



Добрый день, у Заказчика есть узел учёта тепла, сделанный ещё давно. Мы с ними на реконструкции работаем.

Недавно Заказчик попросил поменять счётчики в Узле учёта тепла (2 шт. - прям., обратка).

Т.к. расход давно превысил изначальный, то попросили сделать без сужения, то есть сейчас магистраль допустим ДУ80, а сами счётчики стоят на ДУ65, Заказчик просит участок 65 поменять на 80 вместе со счётчиками.

Но вариант просто сделать как он хочет мне не нравится - должны же быть какие-то нормы и правила и надо ставить по-уму, а не просто так, то есть, например, если меняем диаметр, то может расстояние до и после счётчика изменится или ещё что-то.
Заказчик изначально хотел чтобы ему поставили Расходомер Danfoss SONO 1500 CT

Всё что в паспорте на него написано по монтажу:

3. Установка осуществляется таким образом, чтобы расходомер был всегда полностью заполнен водой после ввода в эксплуатацию.
4. Наличие прямых участков до и после расходомера не обязательно.
5. Расходомер может быть установлен как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода. Однако, установка недопустима на участках, где могут собираться пузырьки воздуха
8. На случай ремонта или замены расходомера рекомендуется устанавливать запорную арматуру до и после расходомера.
12. Не допускается установка расходомера на близком расстоянии (0,5 м) от устройств мощностью более 200 Вт (двигатели, трансформаторы, силовые кабели, флуоресцентные
лампы).
13. Запрещено производить электросварочные работы на трубопроводе вблизи от установленного расходомера.

то есть ни расстояний - ничего не написано!

Подскажите, где брать требования на установку и монтаж счётчиков для узлов учёта тепла - самим по нормативке считать или их Энергосбер. компания выдаёт или поставщик оборудования?

Если нормативки, напишите, пожалуйста, какие - пока нашёл только РД 34.09.102 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» и РД 50-411-83 "Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений", но вроде это всё не то.

Спасибо

Сообщение отредактировал Дим@ - 21.3.2011, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
АБорисыч
сообщение 21.3.2011, 12:54
Сообщение #2


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Не сочтите за рекламу, но вот Вам типовой проект и паспорт на теплосчётчик где пропиданы Ду до и Ду после теплосчётчика.


Впринципе у Данфосовцев по логиге такое тоже должно быть.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pc_project_1_.pdf ( 493,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  pc_wel_passport.pdf ( 118,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим@
сообщение 21.3.2011, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2008
Пользователь №: 14432



Цитата(АБорисыч @ 21.3.2011, 12:54) *
Не сочтите за рекламу, но вот Вам типовой проект и паспорт на теплосчётчик где пропиданы Ду до и Ду после теплосчётчика.


Впринципе у Данфосовцев по логиге такое тоже должно быть.


Спасибо, за рекламу не сочту, если в паспорте всё чётко прописано, а также Заказчика устроит, то почему бы его и не купить.
Нам то не принципиально какой - главное чтобы потом когда мы его смонтируем никто претензий и вопросов не предъявлял, а если и предъявят, то мы могли бы показать на нормы или паспорт где протисано почему мы так поставили.

То есть я пока ещё не знаю, но предполагаю, что:
расстояния и диаметры определяются по паспорту оборудования, цифры в которых рассчитывает Поставщик оборудования, после чего защищает их в Надзорных органах, получает Сертификат, а после этого только имеет право продавать их.
Что касается расстояний, диаметров и расхода – ТУ выдаёт Энергосберегающая компания, или кто-то кто делает проект на ГВС здания рассчитывает (хотя я пока правил для этого рассчёта не нашёл).
Но это пока лишь моё предположение sad.gif

А у Данфосса сам удивился - только общие формулировки.

Сообщение отредактировал Дим@ - 21.3.2011, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.3.2011, 13:30
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Дим@ @ 21.3.2011, 12:41) *
Добрый день, у Заказчика есть узел учёта тепла, сделанный ещё давно. Мы с ними на реконструкции работаем.

Недавно Заказчик попросил поменять счётчики в Узле учёта тепла (2 шт. - прям., обратка).

Т.к. расход давно превысил изначальный, то попросили сделать без сужения, то есть сейчас магистраль допустим ДУ80, а сами счётчики стоят на ДУ65, Заказчик просит участок 65 поменять на 80 вместе со счётчиками.

Но вариант просто сделать как он хочет мне не нравится - должны же быть какие-то нормы и правила и надо ставить по-уму, а не просто так, то есть, например, если меняем диаметр, то может расстояние до и после счётчика изменится или ещё что-то.
Честно говоря это как минимум странноватый пост, вроде как "раньше у меня был белый фольксваген, а сейчас я хочу синий мерседес..". Начните с запроса технических условий в энергоснабжающей организации. Там половина Ваших вопросов отпадёт. А расстояния и участки стабилизации это всё сугубо по паспорту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим@
сообщение 21.3.2011, 14:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2008
Пользователь №: 14432



Цитата(HeatServ @ 21.3.2011, 13:30) *
Честно говоря это как минимум странноватый пост, вроде как "раньше у меня был белый фольксваген, а сейчас я хочу синий мерседес..". Начните с запроса технических условий в энергоснабжающей организации. Там половина Ваших вопросов отпадёт. А расстояния и участки стабилизации это всё сугубо по паспорту.


Согласен, странноватый, потому что этим не занимался. Спасибо, учту ваши замечания - уже по этому пути начали двигаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных