> Колльцевые сети, Нужно ли тянуть кольцо?
Водонос
сообщение 21.3.2011, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Здравствуйте, коллеги.

Ситуация такая. В здании раздельная система В1 и В2. Причем полностью разделиная. Вводы В1 и В2 отдельные, т.е. наружные водопроводы тоже раздельные.
Здание общественное. Перерыв в подаче хозпитьевой воды недопустим, т.е. 1-я категория водоснабжения.
СНиП 2.04.01-85 п. 9.1 говорит, что в этом случае нужно делать кольцо по дому, либо кольцевать только ввод и далее нянуть два тупиковых трубопровода с ответвлениями к потребителям от каждого от них.

Как будет выглядеть вторая схема с кольцеванием вводов и тупиковыми трубопроводами? По зданию буюут идти две магистрали?
Вот набросал схему...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.JPG ( 62,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Vict
сообщение 21.3.2011, 16:05
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



поюзайте поиском - подобное подробно разбиралось....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 21.3.2011, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



По этому поводу возник спор у меня с техническим директором нашей фирмы. Он вообще предлагает закольцевать вводы и далее тянуть одну нитку магистрали. Утверждает, приэтом, что все будет сделано из супер надежных труб фирмы Rehau и ломаться тут нечему.
Вот такую схему он предлагает.

Может он прав?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______2.JPG ( 62,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2011, 22:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а в чем проблема сделать кольцо и от него стояками подниматься? вопросы не по теме - а зачем два ввода Ду150 на одну магистраль Ду100 и что за общественное здание перерыв в х.б. водоснабжении которого не допускается?

Сообщение отредактировал Young - 21.3.2011, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 21.3.2011, 23:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Young @ 21.3.2011, 22:24) *
а в чем проблема сделать кольцо и от него стояками подниматься? вопросы не по теме - а зачем два ввода Ду150 на одну магистраль Ду100 и что за общественное здание перерыв в х.б. водоснабжении которого не допускается?

У меня с самого начала проблем никаких не было. Я и тянул кольцо. Но наш тех. директор хочет видеть одну магистраль, как в моей последней схеме. Это ЕГО видение схемы, не мое. Он и говорит, что достаточно закольцовки вводов, а магистраль можно и одну кинуть, ломаться рам не чему де.
Здание это - скажем так, федеральный VIP объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.3.2011, 23:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если нечему ломаться...тогда и 1 ввод предложите ему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzuker
сообщение 14.11.2011, 19:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



Цитата(Водонос @ 21.3.2011, 16:03) *
Ситуация такая. В здании раздельная система В1 и В2. Причем полностью разделиная. Вводы В1 и В2 отдельные, т.е. наружные водопроводы тоже раздельные.


Не факт.
Не обязательно что наружка разделенная - она может быть и объединенной

Цитата(Водонос @ 21.3.2011, 16:03) *
Здание общественное. Перерыв в подаче хозпитьевой воды недопустим, т.е. 1-я категория водоснабжения.


Да ладно?
Приемную ФСО проектируете???
Кто сказал что для общественных перерыв не допустим???

Если В1 и В2 полностью раздельны
и это не обсуждается то вот два варианта:

вариант 1 - от наружнего кольца два независимых ввода
один на В1 (категория 2 - если не ошибаюсь)
второй на В2 (категория 1)

вариант 2 - от наружной сети общий вод
до водомера,
далее после водомера В1 отдельно
а В2 отдельно через байпас (в обход водомера (по рассчету))

Сообщение отредактировал Kuzuker - 14.11.2011, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных