Всем доброго времени суток Я начинающий проектировщик Проектирую водопровод и канализацию Делаю магистрали в подвале под потолком. В некоторых местах магистрали водопровода пересекаются с магистралями канализации Как правильно расположить магистральные трубопроводы? Канализацию выше а воду под канализацией или наоборот?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
25.3.2011, 9:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Наоборот.
|
|
|
|
|
25.3.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21385

|
А водопровод потолком, а канализацию по полу есть возможность сделать? Подвал неэксплуатируемый?
|
|
|
|
|
25.3.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(M_Ustimenko @ 25.3.2011, 11:58)  А водопровод потолком, а канализацию по полу есть возможность сделать? Подвал неэксплуатируемый? А я бы сделал так: выше всех-горячее водоснабжение, ниже-холодное водоснабжение, еще ниже- канализация. Но все эти системы я бы сделал под потолком т.к сегодня подвал не эксплуатируемый, а завтра вздумают его в аренду кому нибудь сдать, или сами хозяева здания захотят там какое-нибудь заведение устроить.
|
|
|
|
|
25.3.2011, 12:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолкам, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
согласитесь, что это условия не всегда удаётся выполнить
Сообщение отредактировал Водяной - 25.3.2011, 12:13
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Водяной @ 25.3.2011, 14:12)  ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолкам, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
согласитесь, что это условия не всегда удаётся выполнить Интересно- а в жилых домах с эксплуатируемыми подвалами тоже ревизии в лючках в полу квартир первого этажа?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.3.2011, 14:03
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ситуации бывают разные, конечно...но! стремиться надо к идеалу (читай- нормам)...и говорить заранее, что прокладывать надо под перекрытием не стоит...это далеко не всегда так..особенно в жилье... и в процессе проектирования надо работать с архитекторами , чтобы таких ситуаций было меньше...
Сообщение отредактировал Водяной - 25.3.2011, 14:31
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Из ваших ответов получается что сначала идет канализация а потом водопровод? Так что-ли?
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
если от пола считать, то да)))
|
|
|
|
|
25.3.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 25.3.2011
Из: Россия)
Пользователь №: 100089

|
Водяной у меня под потолком разводка канализации от стояков и трапов У меня получается что сначала идет канализация а под ней под потолком вода Это нормальное решение?
|
|
|
|
|
25.3.2011, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94964

|
Магистрали лучше в плане разложить, а не прокладывать друг под другом. Водопровод прокладываем 300 мм от потолка (до оси трубы), под потолком 150-200 мм для электриков остается. Начальная отметка канализации 150 мм (лоток трубы), а там уже с уклоном. При пересечениях с канализацией трубопроводы водоснабжения, отопления, воздуховоды изгибают. P.S. Конечно же многое зависит от конкретной ситуации (воздуховод 1000х500 никто ради вашей канализации гнуть не будет)
|
|
|
|
|
25.3.2011, 22:43
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(voda11 @ 25.3.2011, 16:30)  Водяной у меня под потолком разводка канализации от стояков и трапов У меня получается что сначала идет канализация а под ней под потолком вода Это нормальное решение? Разговор какой-то ни о чём....на пальцах.... Главное- не прокладывайте каналью над В1,Т3 вдоль - это совсем грубо....Пересекать можно по-разному...и К1 над В1 и В1 над К1))))
Сообщение отредактировал Водяной - 25.3.2011, 22:43
|
|
|
|
|
19.3.2015, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38302

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мне нужно знать определение магистрали водоснабжения и стояка водоснабжения подтвержденный СНиП. Есть ли где то такие определения?
|
|
|
|
|
20.3.2015, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115

|
Подтвержденный СНиПом -это вряд ли найдете ))).
|
|
|
|
|
21.5.2015, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 245573

|
Цитата(Водяной @ 25.3.2011, 22:43)  Разговор какой-то ни о чём....на пальцах.... Главное- не прокладывайте каналью над В1,Т3 вдоль - это совсем грубо....Пересекать можно по-разному...и К1 над В1 и В1 над К1)))) Впервые как приехал в Питер столкнулся с тем что канализацию - "каналья" называют. Отсюда вопрос: связан этот жаргонизм с Михаилом Боярским?
|
|
|
|
|
21.5.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
В Москве тоже есть. Каналья, Каныга Канажка Га.но
|
|
|
|
|
23.5.2015, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(lexa00 @ 21.5.2015, 17:02)  Га.но Это слово можно писать открытым текстом: Закон о СМИ запрещает писать открыто только слова на 4 буквы. Буква "г" там не упоминается
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|