низкие приборы отопления в центральных схемах теплоснабжния, Не могу найти низкие приборы отопления с нижней подводкой. |
|
|
|
25.3.2011, 14:02
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Доброго всем дня! Подскажите, кто встречал: нужны низкие приборы отопления с нижней подводкой для центрального теплоснабжения(где много растворенного кислорода),остекление до пола, в полу с вентилятором - нет возможности. Нужны приборы как у Сантехпрома, т.е. труба с водой-стальная, а оребрение или панель-алюминий. Медная труба тоже не подходит, т.к. слышала, что она тоже бысто засоряется от грязи в наших теплосетях.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
25.3.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Высота приборов какая?
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886

|
туттакие подойдут? или, к примеру, трубчатые типа Kermi Decor-S или такие
Сообщение отредактировал uРАn - 25.3.2011, 14:54
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:52
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
высота приборов 300мм
|
|
|
|
|
25.3.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Все известные фирмы имеют радиаторы 300мм высотой
|
|
|
|
|
25.3.2011, 15:24
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата Все известные фирмы имеют радиаторы 300мм высотой Все зарубежные производители, да и наши тоже, делают медно-алюминиевые приборы, когда вода течет по медным трубкам. Только Сантехпром делает биметаллические. т.е со стальной трубой, но у них подводка только боковая, а уменя Зак-немец, хочет только с нижней подводкой, он трупом ляжет за внешний вид и заставит переделывать. Поэтому мне нужны низкие 300мм, со стальной трубой и нижней подводкой.
|
|
|
|
|
25.3.2011, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50920

|
да много у кого есть. к примеру Purmo: Стальные радиаторы PURMO VENTIL COMPACT высотой от 200мм. Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½” делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости также и сбоку.
|
|
|
|
|
25.3.2011, 15:39
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата Стальные радиаторы PURMO VENTIL COMPACT высотой от 200мм. Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½” делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости также и сбоку. Это стальные панельные радиаторы и вода в них течет между штампованными стальными пластинами, поэтому поставщик сам не рекомендует их ставить в центральную систему теплоснабжения. Так же как и Корадо и т.п. Срок их жизни года 3 и прецеденты унас уже были.
Сообщение отредактировал Gemini - 25.3.2011, 16:33
|
|
|
|
|
25.3.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(ast @ 25.3.2011, 16:39)  поэтому поставщик сам не рекомендует их ставить в центральную систему теплоснабжения. Так же как и Корадо и т.п. Именно для центрально системы отопления они и созданы. Другое дело , что у вас кислорода в системе полно. Тогда только чугуний.
 А немцу скажите , что это последний писк...
|
|
|
|
|
28.3.2011, 8:47
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Думаю немец про чугунину мою шутку не поймет. Нашла тут недавно конвектор КсК мини, уверяют, что делают с нижней подводкой.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886

|
не думаю, что ваш немец согласится на эти КсК. были у меня такие в новой квартире (первоначально установленные), с терморегуляторами Данфос... грели не ахти, даже при полностью открытых данфосах. пришлось поменять на биметалл Рифары, теперь проблем нет.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(ast @ 28.3.2011, 8:47)  Нашла тут недавно конвектор КсК мини, уверяют, что делают с нижней подводкой. А Вы бы у себя дома хотели иметь такие конвекторы .....? Цитата(uРАn @ 28.3.2011, 10:03)  грели не ахти, даже при полностью открытых данфосах. пришлось поменять на биметалл Рифары, теперь проблем нет. Точно не грели ? А завод изготовитель даже вот такое пишет :
Или они имели виду других производителей , а нет себя имели - "Конвекторы разработаны для эксплуатации в российских условиях и рекомендованы НИИ сантехники для применения при проведении капитального ремонта жилищного фонда. "Стальные настенные травмобезопасные конвекторы
|
|
|
|
|
29.3.2011, 7:56
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Это раньше они(КсК) были с открытым оребрением, сейчас в корпусе, поэтому думаю подойдет для рабочей столовой. Вот фото.
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
Гость_sergeysilin_*
|
29.3.2011, 19:49
|
Guest Forum

|
У меня вопрос практический. Предлагают (специалисты) установить каменные радиаторы. У меня опыта общения с ними никогда не было. Как они себя ведут на практике? Подскажите...
|
|
|
|
|
31.3.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(sergeysilin @ 29.3.2011, 19:49)  Предлагают (специалисты) установить каменные радиаторы. И цена вас нисколько не смущает? Что можно сказать? Греть они будут. Однозначно. Красивые, практичные. Не уверен только что какой нибудь гадости не выделяют (камень то искусственный, склеенный)
|
|
|
|
|
31.3.2011, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата  И цена вас нисколько не смущает?  Если не смущает есть и по дороже!
|
|
|
|
Гость_yastreb_*
|
1.4.2011, 10:09
|
Guest Forum

|
Зря вы отказываетесь от медноалюминиевых радиаторов. Трубка там не меньше ду 12-15, в стальных также, только коэффициент шероховатости разный, также стенка в стальных очень тонкая. Ваш кислород будет также большой помехой для стали. Подумайте!
|
|
|
|
|
12.4.2011, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44261

|
Из опыта работы с витражами (остеклением до пола): 1. Если именно радиаторы, то либо действительно алюминий (250 меж осевое), либо биметалл, но есть проблема с эстетикой, стальные штампованные (Керми, Пурмо) применяются только для закрытых систем (я пропустил как у вас) 2. Мы в основном ставим медно-алюминиевые конвекторы (радиаторы маломощны), выглядит вот так (фото прилагаю) и как правило Да в данном случае подключение боковое, но есть и нижнее (донное), это уже кто как называет
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:00
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 19:35
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Цитата(ast @ 25.3.2011, 15:02)  Нужны приборы как у Сантехпрома а почему сантехпромовские не подойдут?
|
|
|
|
|
15.4.2011, 7:43
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
У сантехпромовских небольшая теплоотдача, боялась, что их не хватит по периметру остекления, в результате расчетов -их и поставили.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|