Всем доброго времени суток! Суть в следующем: газопровод ГРП состоит из двух участков надземный - 150 м, и подземный -130м. В связи с этим возник вопрос как оформлять экспертизу промышленной безопасности? Т.е. писать 2 заключения: 1-е заключение экпертиза промышленной безопасности газопроводы и газовое оборудование ГРП 2-е заключение экспертиза промышленной безопасности участков подземного газопровода ГРП
или как-то еще можно сделать?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
25.3.2011, 18:21
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561

|
а Вы эксперт?
|
|
|
|
|
26.3.2011, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Цитата(maximys99 @ 25.3.2011, 20:21)  а Вы эксперт? Нет! Я буду непосредсвенным исполнителем даной работы. И по этому хочу разобраться как ее правильно сделать!
|
|
|
|
|
26.3.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Это единая экспертиза. Вот как то так: Проектом предусматривается:
• Прокладка газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа из стальных труб d 159х4,5 мм протяженностью 562,6 м; полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 d 160х14.6 мм протяженностью 2486,1 м от места врезки до ГРПБ. • Установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ-ГК-6-(Т) производства ЗАО Фирма «Газкомплект» г. Реутов с двумя регуляторами давления РДГ-80В для снижения давления газа до среднего Р=0,3 МПа и поддержания его на заданном уровне. • Прокладка газопровода среднего давления Р = 0,3 МПа из стальных труб d 219х6,0 мм протяженностью 3,5 м; полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 d 225х12.8 мм протяженностью 3,5 м от ГРПБ до проектируемой заглушки d 225 мм на ПК 0+7,0 .
|
|
|
|
|
26.3.2011, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
не там все трубы стальные диаметры точно не помню. Но вхадное давление 12 кгс/см, а выходное наверное 3 кгс/см. А как же тогда увязать различные требования нормативных документов к проведению экспертизы ГРП и подземных газопроводов (РД 12-411-01 и "методики проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов")? Я просто себе предсовлял следующий выход: делаем две экспертизы промышленной безопасности первая на подземные участки газопроводов ГРП в соответствии с РД ..... (по подземныз газопроводам) и второе на само ГРП уже в соответствии с "Методикой проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов"
|
|
|
|
|
26.3.2011, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
К ГРП относятся участки газопроводов до отключающих устройств на входе и выходе. Газопроводы до откл.устройств и после - отдельная экспертиза.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Цитата(tanya24 @ 27.3.2011, 0:59)  К ГРП относятся участки газопроводов до отключающих устройств на входе и выходе. Газопроводы до откл.устройств и после - отдельная экспертиза. Это я знаю! Там как раз загвозка в том и состоит, что посде отключающих устройств на входе два типа газопроводов идут подземный участок и наземный. Вот у меня и возник вопрос а можно это все оформить двумя заключениями.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Ну вот, вы про диагностику, а я по экспертизе проектной документации пример привел. По диагностике я бы сделал две экспертизы - отдельно по подземке, отдельно по ГРП, правда за утверждение заплатить придется за две экспертизы, это не всегда выгодно.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Цитата(ytrap @ 27.3.2011, 9:54)  Ну вот, вы про диагностику, а я по экспертизе проектной документации пример привел. По диагностике я бы сделал две экспертизы - отдельно по подземке, отдельно по ГРП, правда за утверждение заплатить придется за две экспертизы, это не всегда выгодно. И всеравно спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
27.3.2011, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
А кому за утверждение платить собрались? Если газопроводы разных давлений (до и после ГРП) - разные заключения ЭПБ + заключение на ГРП.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
А Вас что, побеждена коррупция или органы утверждающие ЭПБ обрели нимбы и святым духом стали питаться? Иногда специально приходится мешать все в одну экспертизу, дабы уменьшить профсоюзный взнос.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Очень интересно. На каждое техническое устройство выдается отдельное заключение ЭПБ. Не боятся Ваши утверждающие органы идти на такие нарушения? Сильно в этом сомневаюсь.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Я не понял, почему в данном случае газопроводы разных давлений нельзя объединить в одну ЭПБ, ГРП - вторая ЭПБ. Для газопроводов разных давлений выполнить отдельные расчеты остаточного ресурса в рамках одной экспертизы?
|
|
|
|
|
27.3.2011, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Честно говоря, не знаю, но выполняется так. При приемке в эксплуатацию тоже на газопроводы разных давлений оформляются отдельные акты приемки. По крайней мере у нас.
|
|
|
|
|
27.3.2011, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Впрочем бесполезный спор- надо отделять котлеты от мух, но зачем еще заниматься сортировкой мух.
|
|
|
|
|
28.3.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
экспертизе промышленной безопасности подлежит ОБЪЕКТ н-р как в обычной госэкпертизе проверяется объект с ее разделами, так и по промэкпертизе единое заключение, в котором могут быть замечания и выводы по разным разделам
|
|
|
|
|
  |