> схема без рециркуляционных насосов и трехходовых клапанов
dronovigor
сообщение 25.3.2011, 23:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,мне необходимы квалифицированные комментарии и советы по принципиальной тепловой схеме котельной, приведенной в приложенном файле.
Предусмотрены 2 котла Eurotherm 7.56 c максимальной температурой на выходе 115 град и требованием по минимальной температуре на входе в котел 70 град. Предлагается регулирование отпуска теплоты осуществлять только модулируемыми горелками котлов с помощью погодозависимого контроллера по температуре в подаче тепловой сети. При температуре наружного воздуха +8 для тепловой сети как раз требуется минимальная мощность горелки одного котла. Возможно ли реализовать такую схему, не принимая во внимание требование п. 9.23. СНиП II-35-76 "Котельные установки" об установке рециркуляционных насосов. Для тепловой сети необходима вода с графиком 95-70. Теплообменники подобраны на график греющей стороны 115-75.
Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 104,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Сообщение отредактировал dronovigor - 25.3.2011, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
К.Д.
сообщение 26.3.2011, 10:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Схема у меня не открывается, но что хочу сказать: Евтротерм сделаны по образу и подобию туннельных котлов ДКМ (по крайней мере те раньше засветились, но по слухам разработчики у них выходцы с ДКМ), причем той же мощности. В их паспорте написано 70* на входе, поэтому без рециркуляции Вы ничего не сделаете. Мы одну котельную на Дорогобужских таких построили, 2 запроектированы. Температура уходящих у них 120* в номинале (реально меряли), при 60* на входе они еще не плачут, но обратка придет в любом случае ниже. Поэтому если не хотите убить конвектив, лучше сделайте им замыкающий участок, котловые насосы и 3-х ходовики перед котлами. На этом много места не потеряете, но железо будет жить долго и счастливо с КПД 93...94%. Модуляция горелки для таких котлов это правильно, один фиг скорость изменения мощности горелки не ниже скорости поворота большого клапана. Хотя если хотите, есть Honeywell с Kvs до 1600.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.3.2011, 11:25
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 26.3.2011, 10:03) *
сделайте им замыкающий участок, котловые насосы и 3-х ходовики перед котлами

Почему бы не один 3-ходвой (или его эквивалент) ?
Было бы намного проще...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scheme3______.png ( 2,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.3.2011, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вопрос сколько котлов. Я же говорю, что схема не открылась. Большие клапаны стоят сотни нефти, 200 уже срок поставки 8 недель и цена под 100 рублей.

Дико извиняюсь, читать надо внимательнее)))
Если контур котлов отделен теплообменниками, то регулирование надо вести горелками котлов по термостату 115/70, а контур теплосети рулить по погоде или как там он у Вас управляется. Тогда перегрев сетевого контура вызовет рост температуры в котловом и горелки пойдут на сброс.

Сообщение отредактировал К.Д. - 26.3.2011, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 26.3.2011, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 32,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.3.2011, 11:52
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 26.3.2011, 11:39) *
Если контур котлов отделен теплообменниками

А-а-а... И я не обратил на это внимание. huh.gif
Тогда посмотрите мои соображения, может быть, понравится такой вариант:
Отказаться от трёхходового клапана и заодно сделать так, чтобы при увеличении тепловой нагрузки расход воды через котёл не уменьшался – таковы были мои ориентиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.3.2011, 12:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Не получится ничего, поскольку или горелка будет держать температуру, забив на обратку своего контура (т.е. там произвольно будет случаться тот график, который обеспечит требуемую температуру в сети) или она будет держать нужный график котлового контура, перегревая сеть постоянно. Ставьте 3-х ходовой на сетевом контуре, который обеспечит подмес, а а дальше получится результат описанный в моем предыдущем посте.
Приведенная схем может работать в одном случае: Все потребители сети подключены по независимой схеме и им надо гнать 95/70 круглый год.
У меня вопрос еще - кто впарингом занимается, Вы или завод? реально водотрубные котлы прекрасно живут без всяких теплообменников (см. схему tiptop). У нас построенная по такому принципу котельная (только с клапанами перед каждым котлом) пашет уже 3-й сезон и все нормально. Скорости течения там такие, что взвесь не осядет, а в крайнем случае легко уберется продувкой, это не жаротрубный грязевик.

Цитата(tiptop @ 26.3.2011, 13:52) *
А-а-а... И я не обратил на это внимание. huh.gif
Тогда посмотрите мои соображения, может быть, понравится такой вариант:
Отказаться от трёхходового клапана и заодно сделать так, чтобы при увеличении тепловой нагрузки расход воды через котёл не уменьшался – таковы были мои ориентиры


Можно и так, тогда контроллер будет рулить 2-х ходовиком, который сбросит излишки воды в обратку котлового контура и приведет к модуляции горелок по полученному результату.
Но мне все-таки непонятно применение теплообменников на водотрубниках. Причем зарастание мутью ввиду малого сечения каналов ТО там гораздо неприятнее, при этом в любом случае снижается КПД котельной как комплекса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dukroma
сообщение 27.3.2011, 11:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 84043



Нет не вариант подмес без вопросов должен быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 29.3.2011, 16:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



вопрос немного не по теме: как определить водяной объём котла, если этого не приведено в документации производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.3.2011, 17:24
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dronovigor @ 29.3.2011, 17:35) *
как определить водяной объём котла, если этого не приведено в документации производителя?

Легко и просто - обратиться к производителю по телефону или ещё как-то... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных