Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вопрос по газовой схеме
Scarp
сообщение 28.3.2011, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17486



Вопрос в следующем, выполнена схема газоснабжения печи с тремя горелками, мы поставили один общий электромагнитныц клапан и перед каждой горелкой по эл.клапану. Также каждая горелка оборудована собвстенной запальной горелкой.
Эксперт забраковал нашу схему, сославшись на пункт 5.9.9 ПБ 12-529-03 "На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) устанавливать общим"
Т.е. эксперт говорит, у нас нет единого факела который обеспечивает розжиг этой группы горелок и таким образом данный пункт к нам не подходит.

Прошу помочь разьяснить кто прав а кто нет, просто до этого делали все проекты таким образом и все проходило, даже на больших котла ДКВР выполняли такие схемы а тут оказывается нельзя.

Сообщение отредактировал Scarp - 28.3.2011, 12:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 70,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Галиев
сообщение 28.3.2011, 14:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Меня больше удивляет почему такую схему раньше пропускали.
Не в тему, мы обычно ставим на второй клапан (два в одном) заслонку плавного розжига.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.3.2011, 19:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



уже обсуждали похожую проблему. там эксперт забраковал схему для ДКВр, но в итоге его убедили. и вы убеждайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.3.2011, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(lentyai @ 28.3.2011, 20:00) *
уже обсуждали похожую проблему. там эксперт забраковал схему для ДКВр, но в итоге его убедили. и вы убеждайте.

Разве проектанты за свой счёт клапаны покупают и устанавливают? Или Вы идёте на поводу у заказчика ради удешевления проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.3.2011, 23:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Галиев @ 28.3.2011, 21:14) *
Разве проектанты за свой счёт клапаны покупают и устанавливают? Или Вы идёте на поводу у заказчика ради удешевления проекта?

я иду на поводу у здравого смысла и, насколько я знаю, все стараются так делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных