> Как смазать подшипники э/дв вентилятора горелки?, например Weishaupt
lentyai
сообщение 29.3.2011, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Кто нибудь разбирал э/дв вентилятора горелки Weishaupt? Можно ли добраться до подшипников и смазать их? И какой смазкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
lentyai
сообщение 30.3.2011, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Ну как смазать-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.3.2011, 17:57
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В Рационале ничего не говорят на эту тему ?
Может быть, там закрытые подшипники...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 30.3.2011, 23:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Не звонил еще в рационал, неудобняк чо-то huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.4.2011, 13:06
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вчера был в одной котельной - там у котлов горелки WM-G20/2-A. Работают уже больше 3 лет.
Рабочие сказали, что у электромоторов вентиляторов подшипники уже начали заменять.
"Родные" - закрытые. Меняют на какие-то просто подходящие по размерам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 29.4.2011, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



первый двигатель заказал на WG-40 срок службы котла 9 лет-ведущий у него автоматика связана с производством ГВС. двигатель снят с производства, но W всетаки привез , подшипники я не стал менять. Да и вообще если на такой технике подшипники менять уверен проблема в чем -то другом-ну хотябы шнур в двери котла не поставили между горелкой или дергается горелка часто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slav67
сообщение 9.4.2012, 20:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146870



У wg20 клинили подшипники дальние от вентилятора.На память,206.Перед установкой перемотанного двигателя снимал пластиковую защиту подшипника и набивал Пенту.Ходят дольше,но надо слушать когда запищит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolbaser
сообщение 18.4.2012, 6:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112507



Графит можно попробовать cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных