Гость_Leus_*
сообщение 10.3.2005, 19:18
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты.
Фирмы, предлагающие системы автоматики для вентиляции и кондиционирования, предлагают обычно стандартные схемы.
А существуют ли на нашем рынке контроллеры для регулирования
систем вентиляции и кондиционирования, логика работы которых основывалась бы на I-d
диаграмме Мольера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 95)
Гость_ss.23_*
сообщение 10.3.2005, 19:32
Сообщение #2





Guest Forum






Ну, и в чём же состоит эта самая логика?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.3.2005, 7:11
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leus @ Mar 10 2005, 22:19 )
Уважаемые специалисты.
Фирмы, предлагающие системы автоматики для вентиляции и кондиционирования, предлагают обычно стандартные схемы.
А существуют ли на нашем рынке контроллеры для регулирования
систем вентиляции и кондиционирования, логика работы которых основывалась бы на I-d
диаграмме Мольера?

какой-нить свободно программируемый контроллер вполне можно озадачить на решение такой проблемы, или не контроллер, а компутер. всего-то надо:
1. температуры для всех входов-выходов.
2. относительную влажность для тех же входов-выходов.
3. массы! перемещаемого воздуха для всё тех же входов-выходов.
4. реальные (измеряемые в реальном времени!) мощности всех подогревателей и охладителей, включая вентиляторы, трение, увлажнение.
5. вроде ничего не забыл?

вот тогда останется только увязать все это хозяйство меж собой и получить конфетку, а не регулятор... rolleyes.gif

а можно обойтись и банальным П/ПИ/ПИД регулятором, ему почти ничего не надо знать для работы, он действует по принципу "научного тыка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leus_*
сообщение 11.3.2005, 10:31
Сообщение #4





Guest Forum






Ну не заниматься же самому програмированием.
Я думал, что есть уже готовые контроллеры.
Я вижу задачу примерно так.
У меня на компъютере есть h-x диаграмма в электронном виде.
С ее помощью я могу моделировать процессы, происходящие с воздухом.
Если в контроллер системы автоматики внедрить h-x диаграмму вместе с моделями процессов, то мы сможем управлять климатизацией,
опираясь на эти смоделированные
процессы.
Контроллер, например, стандартно уже имеет h-x диаграмму. А для конкретного случая подгружается конкретная модель процесса.
Что было бы очень здорово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.3.2005, 21:59
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ну хорошо, сами программировать не будете, уговорили rolleyes.gif . но хотя бы посчитайте кол-во датчиков, которые придется поставить для такого контроля...
и сравните с кол-вом датчиков достаточных для работы П/ПИ/ПИД регулятора. а ведь регулятор-то и воплощает вашу мат.модель в жизнь, со всеми её неизбежными ошибками и допусками. все что от вас требуется конструктивно обойти запрещенные режимы работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.3.2005, 5:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Не понял конкретно вопроса? Мы и так все работаем по и-д диаграмме (самеи об этом не подозревая). Просто при проектировании системы кондиционирования помещения технолог строит луч процессы по диаграмме, а контрольные точки берет за основу и выдает задание по автоматике:
температура воздуха после 1-го подогрева, температура воздуха после 2-го подогрева, температура воды в камере орошения, включение насоса камеры орошения и т.д. и т.п. А уж какими приборами регулировать эту кучу параметров каждый решает сам посвоему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 12.3.2005, 12:17
Сообщение #7





Guest Forum






День добрый!
Есть такой контроллер Excel 50 и программа конфигурирования к нему Lizard.
Вы выбираете тот набор элементов центрального кондиционера который у Вас есть и программа сама выдает нужные алгоритмы работы оборудования.
Если я правильно Вас понял, это примерно то что Вам надо.

Павел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leus_*
сообщение 14.3.2005, 10:45
Сообщение #8





Guest Forum






Это, кажется, Хонивеловское оборудование.
Знаком с ним только по хонивеловской книжке.
Какова логика регулирования у этого контроллера?
Чем он руководствуется, когда дает команду, например, на повышение Т приточного воздуха
на некторую величину?
Может ли он рассчитывать параметры воздуха: например энтальпию, точку росы, и т.д.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 18.3.2005, 15:08
Сообщение #9





Guest Forum






да это Honeywell
я не знаю как он расчитывает, так как доступа к мат. обеспечению контроллера у меня нет, но параметры температуры поддерживаются с точностью 0,5 гр, а влажность 5%.
Контроллер сам выбирает кратчайший путь по диаграмме для достижения заданных значений температуры и влажности.
Если интересны подробности, пишите:
beloglazov@ecotherm.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leus_*
сообщение 1.4.2005, 10:37
Сообщение #10





Guest Forum






Кто знает, как программируются свободно программируемые контроллеры?
Можно ли в них внедрить 3-4 математические формулы?
Или он оперирует только простыми действиями: если Т 10 С, то повышать, если Т 20 С, то понижать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 1.4.2005, 11:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Хорошая шутка wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 1.4.2005, 12:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Цитата
Можно ли в них внедрить 3-4 математические формулы?
Или он оперирует только простыми действиями: если Т 10 С, то повышать, если Т 20 С, то понижать
Что вы имеете ввиду? Зачем вам формулы если в программах реализуются П-, ПИ-, ПИД-регуляторы. Поставьте конкретную задачу и тогда я предложу какое-то конкретное решение, если смогу! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 1.4.2005, 14:36
Сообщение #13


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Кто знает, как программируются свободно программируемые контроллеры?
Можно ли в них внедрить 3-4 математические формулы?

biggrin.gif Конечно можно. Самый хороший (и большой) свободно-программируемый контроллер стоит сейчас перед вами на столе (или под столом) и называется персональный компьютер wink.gif . В него вы любые формулы можете внедрить. Поставьте ЦАП и АЦП и все у Вас получтся biggrin.gif
С 1 апреля!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leus_*
сообщение 1.4.2005, 17:56
Сообщение #14





Guest Forum






Задача примерно такая.
Необходимо, чтобы контроллер задавал Т приточного воздуха, исходя из
следующей формулы
T = h/x - r/c
параметр X будет определяться датчиками,
остальные параметры будут задаваться вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2005, 22:05
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Leus @ Apr 1 2005, 21:56 )
Задача примерно такая.
Необходимо, чтобы контроллер задавал Т приточного воздуха, исходя из
следующей формулы
T = h/x - r/c
параметр X будет определяться датчиками,
остальные параметры будут задаваться вручную.

одно из названий для такого рода формул - температурная компенсация.
бывает еще каскадное регулирование и т.п.
формулку-та можно реализовать любую, компутер эт что, железка, ему что в рот сунул, он то и жуёт... главное другое - продумать необходимость и физическую реализуемость (логику) процессов. иначе можно налететь на столб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 4.4.2005, 8:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



To Leus
Но регулятор все равно будет П-, ПИ-, ПИД, а уж что вы ему будете подавать на вход Set (не обязательно, что вход будет называться именно так) это уж ваше дело, а подобную формулу можно реализовать на любом свободно программируемом контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 7.4.2005, 7:09
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Leus @ Apr 1 2005, 18:56 )
Задача примерно такая.
Необходимо, чтобы контроллер задавал Т приточного воздуха, исходя из
следующей формулы
T = h/x - r/c
параметр X будет определяться датчиками,
остальные параметры будут задаваться вручную.

Извините, но до конца не понимаю Вашу задачу, поэтому трудно разобрать что Вы хотите этим добиться.
Если все же Вам необходимо использовать Вашу формулу, то могу предложить не дорогой свободнопрограммируемый контроллер фирмы York TDCE или IDC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сотрудник технической разведки_*
сообщение 11.4.2005, 14:44
Сообщение #18





Guest Forum






Прежде чем погружаться в омут формул и программирования свободнопрограммируемых контроллеров - надо озвучить исходную задачу и стратегию ее решения по Вашей идее.

Это все равно, что на биологическом форуме поднять ветку - как лучше вживлять в язык стимулирующие электроды, чтобы чай был слаще? Может быть - сахару проще в стакан добавить?:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leus_*
сообщение 11.4.2005, 16:27
Сообщение #19





Guest Forum






Спасибо за ответы.
Исходная задача сформулирована в самом первом посте: Возможно ли управлять кондиционерами
по h-x диаграмме.
Так как в лоб задачу решить не удается (не знаю с какого боку к ней подойти),
то пытаюсь разбить задачу на отдельные компоненты.
Судя по Вашим ответам, специалисту не составит особого труда внедрить в контроллер несколько формул.
Это уже кое-что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_svetlana@dasu.ru_*
сообщение 6.5.2005, 13:34
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Leus @ Apr 1 2005, 11:37 )
Кто знает, как программируются свободно программируемые контроллеры?
Можно ли в них внедрить 3-4 математические формулы?
Или он оперирует только простыми действиями: если Т 10 С, то повышать, если Т 20 С, то понижать.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЙТИ НА САЙТ www.dasu.ru КОНТРОЛЛЕР "МАЛАХИТ 3М"
ТЕМА:ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 6.5.2005, 13:52
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Leus @ Apr 11 2005, 17:27 )
Спасибо за ответы.
Исходная задача сформулирована в самом первом посте: Возможно ли управлять кондиционерами
по h-x диаграмме.
Так как в лоб задачу решить не удается (не знаю с какого боку к ней подойти),
то пытаюсь разбить задачу на отдельные компоненты.
Судя по Вашим ответам, специалисту не составит особого труда внедрить в контроллер несколько формул.
Это уже кое-что.

если не сложно уточните, пожалуйста, что такое h-x диаграмма, знаю i-d диаграмму. rolleyes.gif
и еще одно с помощью каких секций кондиционера (нагрев, охлаждение, увлажнение и т.д.) Вы собираетесь достигать заданных целей. И какова в Вашем случае конечная цель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей Русанов_*
сообщение 6.5.2005, 15:21
Сообщение #22





Guest Forum






Уважаемый Leus!

В свободнопрограммируемый контроллер можно не только внедрить несколько формул, но и провести сложные математические расчеты, производить действия с матрицами и т.д., если этот контроллер можно запрограммировать, например, на С. С помощью визуальной среды особо навороченных расчетов не сделать, конечно. Но простые формулы, включая и ПИД-регуляторы, - запрограммировать нетрудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*
сообщение 17.5.2005, 17:11
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Leus @ Apr 1 2005, 10:38 )
Кто знает, как программируются свободно программируемые контроллеры?
Можно ли в них внедрить 3-4 математические формулы?
Или он оперирует только простыми действиями: если Т 10 С, то повышать, если Т 20 С, то понижать.

тличные свободно программируемые контроллеры есть у AndoverControls. И в них можно загружать различные формулы smile.gif)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 18.5.2005, 8:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



А стоимость ПО и контроллеров? :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 18.5.2005, 18:37
Сообщение #25





Guest Forum






Есть контроллеры компании AndoverControls tongue.gif Они сывободно программируемые и можно реализвать Ваш алгоритм. И стоимость нормальная :0 Не дороже чем у других
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 19.5.2005, 9:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А у кого их можно найти? Или хотя бы более подробную информацию, чем у них на сайте можно?

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 19.5.2005, 12:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Недавно узнал, что TAC поглотил AndoverControls, а Schneider в свою очередь слопал TAC. Вот такая вот колбаса. :wacko: Или неправда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 20.5.2005, 10:38
Сообщение #28





Guest Forum






Правда. И теперь ТАС это не Tour Anderson Controls, а Tour Andover Controls.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 20.5.2005, 14:10
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Brutal @ May 18 2005, 08:04 )
А стоимость ПО и контроллеров? :wacko:

посмотрите
1. www.beckhoff.com
2. еще Контроллер SMH2010C www.smode.ru
3. www.york.ru
4. Honeywell Excel-100
5. Siemens S7 http://www.automation-drives.ru/products/index.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leus_*
сообщение 27.6.2005, 13:39
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Pavel @ May 6 2005, 14:52 )
если не сложно уточните, пожалуйста, что такое h-x диаграмма, знаю i-d диаграмму.  rolleyes.gif
и еще одно с помощью каких секций кондиционера (нагрев, охлаждение, увлажнение и т.д.) Вы собираетесь достигать заданных целей. И какова в Вашем случае конечная цель.

H-X диаграмма и I-D диаграмма - это одно и тоже.

Ну хотя-бы с одной разобраться, с секцией нагрева. К ней, естественно, добавляются
вентилятор и клапан.

Конечная цель - добиться прецизионного кондиционирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 28.6.2005, 9:13
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Leus @ Jun 27 2005, 14:39 )
Цитата(Pavel @ May 6 2005, 14:52 )
если не сложно уточните, пожалуйста, что такое h-x диаграмма, знаю i-d диаграмму.  rolleyes.gif
и еще одно с помощью каких секций кондиционера (нагрев, охлаждение, увлажнение и т.д.) Вы собираетесь достигать заданных целей. И какова в Вашем случае конечная цель.

H-X диаграмма и I-D диаграмма - это одно и тоже.

Ну хотя-бы с одной разобраться, с секцией нагрева. К ней, естественно, добавляются
вентилятор и клапан.

Конечная цель - добиться прецизионного кондиционирования.

Замечательно. На сколько я понял исходные данные такие:
1. нужно поддерживать достаточно точно тем-ру в помещении.
2. для этого у нас есть исполнительный механизм нагреватель, про вентилятор, клапан и т.п. не говорю, т.к. это само собой разумеющееся.
3. нагреватель водяной
4. регулируется нагреватель по средством переменного расхода теплоносителя через него
5. непосредственно механизм изменяющий расход теплоносителя - регулирующий кран.
6. регулирующим краном управляет контроллер, который на основании данных с датчиков тем-ры, либо дает команду на увеличение расхода теплоносителя, либо на уменьшение.
Возможна Вам не понятна моя логика, т.к. Вы специалист в другой области.
но позвольте задать Вам ряд вопросов:
1. на сколько я помню в i-d диаграмме нигде нет временных параметров, т.е. задача решается так, нужно нагреть воздух - Вы его по диаграмме нагреваете при чем знаете сколько тепла Вам надо, но вы не знаете сколько времени при этом пройдет и как точно отмерить нужное кол-во тепла.
Т.е. я хочу сказать что мы решаем разные аспекты одной и тойже задачи!
Вы решаете что и в какой последовательности должно происходить с воздухом чтобы добиться нужного результата, а мы (автоматчики) как это сделать на практике. Мы решаем задачи как отмерить нужное кол-во тепла, холода, влаги для того чтобы получить нужный результат. Так же нам приходится сталкиваться с постоянно меняющимися параметрами: тем-ра нар-го воздуха, тем-ра теплоносителя, измен. расхода теплоносителя и т.п.
На самом деле во всех специализированных регуляторах уже заложены математические формулы про которые Вы спрашиваете (в разных контроллерах с разным успехом по точности).
Убедиться в этом Вы можете очень просто: напроситесь к кому-нибудь на действующий объект, снимети показания с датчиков тем-ры, замерте расходы и занесите в i-d диаграмму и Вы увидите что те процессы которые происходят реально в центральном кондиционере совпадают с теми идеальными которые Вы получите по диаграмме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leusm_*
сообщение 28.6.2005, 12:13
Сообщение #32





Guest Forum






Я тоже думаю, что уже есть контроллеры реализующие нечто подобное.
Задача такая:

Приточка: клапан-нагреватель(помпа+смесит.узел)-вентилятор.
Вытяжка: клапан-вентилятор.
Рециркуляционный клапан.

Датчик влажности наружного воздуха (абсолютная влажность).
Датчик температуры внутреннего воздуха.

Управление должно происходить по датчикам влажности и температуры.
Т приточного воздуха (самое главное!) должна рассчитываться, опираясь на влажность
наружного воздуха. Т.к. контроллеров с внедренной h-x диаграммой нет, то необходимо
в контроллер внедрить формулу, наподобие уже приводившейся.

Датчик Т внутр. воздуха будет задавать частоту вращения вентилятора.
Тут логика простая: Т меньше 25 С, скорость больше, Т больше 25 С скорость меньше.

Приточка должна переходить в режим рециркуляции (т.е. закрываются приточный и вытяжной
клапаны, и открывается рециркуляционный) каждый раз, когда меняется режим работы.

Защита от замерзания.


Если будут конкретные предложения, присылайте по адресу: leusm@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 28.6.2005, 15:54
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Brutal @ May 18 2005, 09:03 )
А стоимость ПО и контроллеров? :wacko:

контроллеры ТАС хороши, но достаточно дороги
контроллер 1200-1500 евро
модуль расширения 400-600 евро
програмное обеспечение если "по полной программе" (програмирование и скада) около 15000 евро

контроллеры отличаются от прочих лучшим быстродействием и емкостью памяти, широким модельным рядом, известным именем хорошо зарекомендовавшим себя в России
сайт ТАС
каталог ТАС

это контроллеры для дорогих и серьездных объектов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 28.6.2005, 15:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Сколько они стоят я прекрасно знаю. Этот вопрос был с долей сарказма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 28.6.2005, 17:55
Сообщение #35


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Управление должно происходить по датчикам влажности и температуры.
Т приточного воздуха (самое главное!) должна рассчитываться, опираясь на влажность
наружного воздуха.


:wacko: Ничего не понимаю. Вы сначала цель этого регулирования поясните. Я понимаю выбирать режимы рециркуляция - наружний воздух. Но по вашим требованиям невозможно посчитать энтальпию воздуха в помещении. Да и энтальпию наружного воздуха тоже. не хватает датчиков.

Цитата
Т.к. контроллеров с внедренной h-x диаграммой нет

Да есть такие контроллеры!!!!! SIEMENS, например. Там есть функция вычисления энтальпии. Просто задача непонятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GYUR_*
сообщение 29.6.2005, 16:09
Сообщение #36





Guest Forum






Есть формулы для энтальпии и влагосодержания (с небольшими ограничениями) для любого контроллера YORK TDC/IDC/UDC по температуре и влажности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 4.7.2005, 14:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



контроллеры ТАС хороши, но достаточно дороги
контроллер 1200-1500 евро
модуль расширения 400-600 евро
програмное обеспечение если "по полной программе" (програмирование и скада) около 15000 евро


Это кто же по таким ценам вам продает? Или предлагает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 4.7.2005, 15:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 ttt
Цитата
контроллеры ТАС хороши, но достаточно дороги
контроллер 1200-1500 евро
модуль расширения 400-600 евро
програмное обеспечение если "по полной программе" (програмирование и скада) около 15000 евро

Это кто же по таким ценам вам продает? Или предлагает?

Ну при особой дилерской скидке поменьше конечно. А вы по каким берете? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 5.7.2005, 14:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to Quasar
Мы их продаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 5.7.2005, 16:02
Сообщение #40





Guest Forum






2 ttt а мы хоти их применять в наших проектах smile.gif
тобишь реализовывать на практике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 7.7.2005, 10:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to witboy

мы их (t.a.c.) продаем и применяем на практике.
у Вас недостаточно полная информация по ценам, особенно по ПО. Можем уточнить.

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stolz_*
сообщение 7.7.2005, 11:55
Сообщение #42





Guest Forum






У кого-нибудь есть описание контроллера AL24A1/D особенно интересует 10-ый выход что он делает и как?
Может у кого есть схемы или подробная информация по этому контроллеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 7.7.2005, 12:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to Stolz
Это не выход, а вход.
Используется для переключения режимов контроллера "нагрев-охлаждение"
Если закорочен с клеммой 7 (GND) - нагрев, в противном случае охлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 7.7.2005, 13:50
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(ttt @ Jul 7 2005, 11:30 )
у Вас недостаточно полная информация по ценам, особенно по ПО. Можем уточнить.

хм... цены взяты из прайс листа ТАС, если реально это продается в 3 раза дешевле уточните пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 7.7.2005, 14:12
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to witboy

Электр.часть Xenta 281/N/P 482,13
Электр.часть Xenta 301/N/P 1034,10
Контроллер Xenta 301 с ОП/РУС 872,66
Электр.часть Xenta 411 250,19
TAC Vista IV Menta 3028,88
TAC Vista IV LE CD USB 2910,68
TAC Vista IV Редактор графики 1479,23

А насчет в 3 раза дешевле, можем предложить Carel. Функциональные возможности теже.

С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 7.7.2005, 14:29
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 ttt

Вы именно по этим ценам торгуете в розницу?
У меня информаци по указанным ценам, что они дилерские (не в вашей фирме). Все до евроцента совпадает. -_-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 7.7.2005, 14:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



2 Quasar
Хорошим людям продадим по этим ценам.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 7.7.2005, 15:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Как определяются хорошие люди?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 7.7.2005, 15:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



В процессе общения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 11.7.2005, 10:06
Сообщение #50





Guest Forum






2 ttt
большое спасибо, хоть и не думаю что мне прийдется покупать Xenta smile.gif
а вот насчет Carel - я правильно понял что эти контроллеры поддерживают LON только через адаптер? а сами по себе они не лоновские?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 11.7.2005, 10:36
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to witboy
Правильно.
Контроллеры Carel серии PCO2, именно их я имел ввиду, имеют встроенный интерфейс для связи между собой и с панелью оператора.
Для связи с внешним миром необходима дополнительная плата соответствующего типа интерфейса, в том числе Lonworks.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 12.7.2005, 12:57
Сообщение #52





Guest Forum






К ttt:
А нельзя_ль узнать стоимость
PCo2 small и программы EasyTools?
Или дайте ссылку на прайс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.7.2005, 13:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Контроллер pCO2, типоразмер SMALL - 492,80
Контроллер pCO2, типоразмер SMALL, со встроенным интерфейсом (дисплей 4х20) - 603,68
pCOXS контроллер co встроенным интерфейсом - 415,80
Пакет программ "Easy Tools" для программирования контроллеров рСО + аппаратный программный ключ для USB порта) - 1193,50
в евро, DDP Москва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 12.7.2005, 13:28
Сообщение #54





Guest Forum






К ttt:
В_общем_то цена не отпугивает. ^_^
А как с документацией? Объем? На каком языке? Каталог заказать можно?
Мож курсы у Вас есть?
И главное- можно ль посмотреть живой объект или хотя-бы часть выполненных проектов(в виде схем, чертежей)
С уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.7.2005, 14:27
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Документация есть, часть на русском.
Каталога нет, все есть на www.carel.it
Курсы есть в Питере.
Вживую контроллеры, софт посмотреть можно у нас в Москве. т. 721-44-91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 12.7.2005, 14:49
Сообщение #56





Guest Forum






К ttt:
А как название Вашей компании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.7.2005, 14:57
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



по телефону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 12.7.2005, 16:10
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Всё равно дорого! Можно дешевле! bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 13.7.2005, 7:13
Сообщение #59





Guest Forum






2 Brutal
скупой платит дважды!
низкая цена не единственный и возможно не самый важный критерий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 13.7.2005, 7:53
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Попробуйте этот довод привести в США, нужно соотносить затраты и задачи, зачем мне платить еще за 2 аналоговых выхода если я ими пользоваться не буду, а 100% резервирование мне не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 13.7.2005, 13:53
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



2 brutal
Всё равно дорого! Можно дешевле!

А нельзя-ли пример.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 14.7.2005, 7:52
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Повторюсь еще раз КОНТАР производства МЗТА. www.kontar.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 14.7.2005, 9:12
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Действительно чуть дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 14.7.2005, 9:24
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Почему чуть, ПО всё бесплатное, Ethernet без преобразователей интерфейсов, ОРС сервер довольно-таки дешёвый, диспетчеризация практически бесплатная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 14.7.2005, 11:38
Сообщение #65





Guest Forum






ИМХО только програмируется и работает с некоторым скрипом

(замечания по "скрипу" мной были сформулированы, записаны и переданы МЗТА при прохождении обучения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 14.7.2005, 12:33
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Все замечания принимаются и при возможности исправляются, когда Вы обучались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 15.7.2005, 8:13
Сообщение #67





Guest Forum






осенью прошлого года, возможно (да скорее всего наверняка) это исправлено smile.gif
вопрос в другом. в принципе скажем так smile.gif - зачем выпускать на рынок не законченный продукт? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.7.2005, 8:41
Сообщение #68


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(witboy @ Jul 15 2005, 12:13 )
вопрос в другом. в принципе скажем так smile.gif - зачем выпускать на рынок не законченный продукт? smile.gif

ну вы, уважаемый, блин, даете... rolleyes.gif , а как же знаменитые "Окошки"? представьте, если б в них было все пучком с самого началу? ужас! мы до сей поры пользовались бы досовской Win2.0 blink.gif... не пугайте нас так wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 15.7.2005, 8:49
Сообщение #69


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
мы до сей поры пользовались бы досовской Win2.0

А что? Самая лучшая операционка -DOS 6.22 clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.7.2005, 9:05
Сообщение #70


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(AlexSch @ Jul 15 2005, 12:49 )
А что? Самая лучшая операционка -DOS 6.22 clap.gif

я и не спорю, хотя, опять же, смотря для кого, ежели для сисадм-а в бухгалтерской конторе - то это tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 15.7.2005, 9:47
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Тот же Honeywell, и ТАС периодически выпускают обновления.
С осени прошлого года столько воды утекло. Уже сделано очень много нового.
В своё время у Andover Controls тоже были проблемы, они выпустили продукт с целым букетом недокументированных особенностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 28.7.2005, 14:30
Сообщение #72





Guest Forum






Ну и какое резюме из всего выше написанного?

Главный вопрос "контроллер для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграме" остался без ответа, или как?


AlexSch:" Да есть такие контроллеры!!!!! SIEMENS, например. Там есть функция вычисления энтальпии. Просто задача непонятна."

СИМАТИК вы имели ввиду, или что-то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 28.7.2005, 14:46
Сообщение #73


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
СИМАТИК вы имели ввиду, или что-то другое?

Нет, не СИМАТИК.
INTEGRAL или Desigo PX производства Siemens Building Technologies (бывшие Staefa Control Systems, Landis & Gyr, Landis & Staefa).
Да к тому-же я думаю, что почти любой свободнопрограммируемый контроллер, специально предназначенный для управления инженерными системами зданий имеет в составе стандартных функций функцию вычисления энтальпии. Кстати СИМАТИК, как раз заточен для технологических процессов и этой функции может не иметь (если я не прав, поправьте меня).

Цитата
Главный вопрос "контроллер для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграме" остался без ответа, или как?

Ну, объясните, наконец, зачем это надо?????
Можно-же обойтись регулированием по температуре точки росы.
Я понимаю, когда у вас полнопрофильный кондиционер с рециркуляцией, двумя подогревами, охлаждением и увлажнением, тогда можно заморачиваться управлением по ID - диаграммам. Да и там экономия полчится мизерная, если принимать во внимание то количество датчиков, котрым надо обвешать систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 28.7.2005, 15:00
Сообщение #74





Guest Forum






Ну свободно программ.- это понятно.

Поставим вопрос по другому:

1. Кто-то построил автоматику для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграмме?
Тоесть: интересует законченный продукт !
2. Где-то работает такая автоматика? Возможно кем-то другим постоенная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 28.7.2005, 15:02
Сообщение #75


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
1. Кто-то построил автоматику для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграмме?
Тоесть: интересует законченный продукт !
2. Где-то работает такая автоматика? Возможно кем-то другим постоенная.

Мой ответ такой - в России скорее всего нет. Вы не найдете такого человека, который за все это заплатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 3.8.2005, 13:20
Сообщение #76





Guest Forum






Сам я делал только 2 подогрева, увлажнитель и охладитель, но
позвоните в York 232-66-60 Роману Вроблевскому, он и раскажет и покажет реальный объект в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павленко Олег_*
сообщение 27.7.2006, 22:47
Сообщение #77





Guest Forum






Цитата(witboy @ Jul 15 2005, 09:13 )
осенью прошлого года, возможно (да скорее всего наверняка) это исправлено smile.gif
вопрос в другом. в принципе скажем так smile.gif - зачем выпускать на рынок не законченный продукт? smile.gif

Контар - это сложный внутри и простой для пользователя большой программноаппаратный продукт. Создатели его, прежде всего, стремились максимально упростить труд инженеров внедряющих этот продукт. И у них это получилось. Как у любой большой системы у него, конечно же, были "баги", за которые мы приносим Вам свои искренние извинения. Именно благодаря Вам, пользователям, нам удалось максимально "очистить" контар от ошибок. Теперь, оказанное содействие дает Вам право: использовать этот продукт, в полной мере пользоваться нашей технической поддержкой, использовать наш богатый опыт по созданию систем управления и диспетчеризации.

За последний год на отечественный и зарубежный рынки поставлено тысячи наших контроллеров. Реализованы крупные сети для диспетчеризации промышленных объектов расположенных на территории страны и множество других систем.

Мы уверены в дальнейшем позитивном сотрудничестве с Вами.
С уважением, О.В. Павленко
pavlenko@mzta.ru
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Dispetch._systems.pdf ( 3,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 28.7.2006, 15:20
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Однако на рекламу похоже!
У эксплуатации другое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 29.7.2006, 1:31
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Цитата(Гость_Анатолий @ Jul 28 2005, 16:00 )
Ну свободно программ.- это понятно.

Поставим вопрос по другому:

1. Кто-то построил автоматику для управления приточкой с 2-мя калориферами и увлажнителем(меж них) по ID диаграмме?
Тоесть: интересует законченный продукт !
2. Где-то работает такая автоматика? Возможно кем-то другим постоенная.

Не вытерпел.
Вы чего ,блин, люди вроде все здешние а такое. Да это я делаю на каждом шагу, практически все кондиционеры для помещений 1 категории и ВИП такие или еще сложнее. Все это спокойно программируется любым свободно прогр. контроллером. Я думаю что человек затеявший эту кашу не понимает, чего нужно то. Здесь ветка по автоматизации того что придумают технологи-проектировщики, а они народ осторожный и ограниченый в оборудовании. Ни один проектант по ОВ не разрабатывает сам приточку, а берет целиком или кусками то что предлагают производители.Основные производители потому и основные, что делают это массово. Делать массово то что не знаешь как будет себя вести-дураков нет- ни кто не будет. Нам автоматчикам уже все по полочкам. Так что думаю не за свое браться не надо, а начинать читать документацию к железкам и не мудрствовать лукаво.

А в контроллер много чего можно впихнуть и по подсчету формул( там полный инженерный калькулятор, и апроксимацию (сам делал). ТАС и Хоневелл это точно позволяют. Но все эти расчеты не были связаны непосредственно с работой железа, а просто заморочки для диспетчеризации.

Ну ладно. Это я спутниковый интернет на даче опробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.7.2006, 12:28
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Ну ладно. Это я спутниковый интернет на даче опробовал.


Двусторонний или только на загрузку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 29.7.2006, 13:05
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



одностороннний,конечно.
Когда со мной свяжитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.7.2006, 14:11
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Позвоню в понедельник...

щас не могу, пять минут назад отвез жену в роддом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 22.1.2007, 7:42
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(ttt @ Jul 12 2005, 14:27 )
Документация есть, часть на русском.
Каталога нет, все есть на www.carel.it
Курсы есть в Питере.
Вживую контроллеры, софт посмотреть можно у нас в Москве. т. 721-44-91

Есть ли документация по Easy Tools на русском языке?
Задача такая: 4 контроллера pCO2 (один мастер) объединяются сетью pLAN. Хочется подключить к мастеру по 485 интерфейсу Web-Gate и управлять вент-установками через компьютер.
e-mail: p16@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 22.1.2007, 9:10
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Есть ли документация по Easy Tools на русском языке?"
У меня нет. Мне не особо нужно на русском.
Обратитесь к Дмитрию Смелову www.uelements.com, может они перевели.

"Задача такая: 4 контроллера pCO2 (один мастер) объединяются сетью pLAN. Хочется подключить к мастеру по 485 интерфейсу Web-Gate"

Немного не так. Сеть контроллеров - это своя сеть. Внешняя сеть с Web-Gate - своя сеть.
Задача решаемая.

Еще есть бесплатный ОРС сервер. Можно подключаться к любой СКАДе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.1.2007, 10:52
Сообщение #85


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(ttt @ Jan 22 2007, 09:10 )
Еще есть бесплатный ОРС сервер. Можно подключаться к любой СКАДе.

А как подключить контроллеры РСО2 к ОРС-серверу ?
Я так понимаю, что не по pLan ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 22.1.2007, 11:06
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Я так понимаю, что не по pLan ?

Правильно понимаете.

Подключаться надо к плате RS485 serial board for supervisor. Это опция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.1.2007, 14:43
Сообщение #87


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(ttt @ Jan 22 2007, 11:06 )
Подключаться надо к плате RS485 serial board for supervisor. Это опция.

Передача данных для этого соединения должна программироваться отдельно ?
Или предусмотрена программой "по умолчанию" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 22.1.2007, 15:21
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Передача данных для этого соединения должна программироваться отдельно ?"

Отдельно программировать не надо. ОРС серверу надо указать те переменные программы контроллера, с которыми он будет общаться.
Объяснять долго. На практике все просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*
сообщение 19.4.2007, 10:35
Сообщение #89





Guest Forum






Здравствуйте.

Может кто поможет: На улице висит датчик температуры. Нужно чтобы данные с одного датчика поступали на два контроллера. Как это реализовать в Easy Tools? Хотя бы примерно. Контроллеры между собой соединены. Какой протокол используется? Какие макроблоки выполняют связь между контроллерами? Как принять переменную с другого контроллера к которому подключен датчик температуры?


Daliplus@mail.ru

Зараннее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 19.4.2007, 11:30
Сообщение #90





Guest Forum






Цитата(Гость_Денис @ Apr 19 2007, 11:35 )
Здравствуйте.

Может кто поможет: На улице висит датчик температуры. Нужно чтобы данные с одного датчика поступали на два контроллера. Как это реализовать в Easy Tools? Хотя бы примерно. Контроллеры между собой соединены. Какой протокол используется? Какие макроблоки выполняют связь между контроллерами? Как принять переменную с другого контроллера к которому подключен датчик температуры?


Daliplus@mail.ru

Зараннее благодарен

Контроллеры связываются по сети pLAN. Для каждого контроллера задается сетевой адрес. Создаете сетевой проект - вылазит WinNET. Добавляете туда проекты на каждый контроллер, конфигурируете обмен данными между контроллерами. Компилируете, прошиваете контроллеры.
В общем - это все.

PS: Посмотрите информацию по системным переменным NET_INFO, NET_STATUS_1.
Будет непонятно - обращайтесь в личку.

Сообщение отредактировал Mike Osokin - 19.4.2007, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*
сообщение 19.4.2007, 11:45
Сообщение #91





Guest Forum






Спасибо. Буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*
сообщение 26.4.2007, 11:20
Сообщение #92





Guest Forum






У кого-нибудь есть “HIST” sample project (EasyTools)?
Если есть поделитесь плз! С формированием истории сигналов тревоги засада какая-то!
Неделю над ней сижу. Комп издевается. bang.gif

daliplus@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малышев Денис
сообщение 26.4.2007, 11:54
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7393



У кого-нибудь есть “HIST” sample project (EasyTools)?
Если есть поделитесь плз! С формированием истории сигналов тревоги засада какая-то!
Неделю над ней сижу. Комп издевается. bang.gif

daliplus@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 26.4.2007, 13:42
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(Малышев Денис @ Apr 26 2007, 12:54 )
У кого-нибудь есть “HIST” sample project (EasyTools)?

Ушло в мыло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 26.4.2007, 13:51
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Я так делаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PRITOK13.CAD ( 6,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 26.4.2007, 13:52
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



И вторая половина.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PRITOK14.CAD ( 8,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных