> Годовой расход газа котельной, расчет расхода
Гость_xxxtehnopower_*
сообщение 30.3.2011, 8:42
Сообщение #1





Guest Forum






Устанавливаются 2 парововых котла Vitomax-200HS, произв. 7т пара/час (каждого), кпд 93%, тепл. сп. газа 8000. как узнать расход газа годовой при кол-ве отопительных дней 212? Пробовал переводить расход пара в час в Гкал в час и затем по формуле Q*1000000/8000*93 а затем все это *24*212, чет получается непонять что. И еще кто нибудь может подсказать расход годовой э/э и воды в год по данной котельной, учитывая что стоят 2 насоса повысительных Willo G=14 м3/час, H=20м и 2 насоса питательных которые будут идти в комплекте с котлами (к каждому котлу 1 насос). Схема приблизительно такова: конденсат пара возращаясь в кол-ве 75%, вместе с водой с хим водо подготовки поступают в бак V=14м3, оттуда насосами повышения подаются в теплообменник, оттуда в диаэратор и т.д. Оч нужно узнать расход годовой газа, воды и э/э в год для расчета себестоимости 1 Гкал (ост. затраты у меня есть) Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Ваши котлы, если на отопление не будут работать со 100% нагрузкой постоянно, нужен расчет подключенной нагрузки и выработки тепла за год .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.3.2011, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(xxxtehnopower @ 30.3.2011, 8:42) *
Устанавливаются 2 парововых котла Vitomax-200HS, произв. 7т пара/час (каждого), ... как узнать расход газа годовой при кол-ве отопительных дней 212?


--какая тепловая производительность паровой котельни, в ккал/час ??

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.3.2011, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xxxtehnopower_*
сообщение 30.3.2011, 13:33
Сообщение #4





Guest Forum






ну ориентировачно 2 котла с выработкой 1-го 7 т пара/час это 14*0,6583=9,2 Гкал/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 30.3.2011, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



МЕТОДИКА
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных