> Общий гидрозатвор
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Здравствуйте! На предприятии по розливу минеральной воды, в цехах, предусмотрены водоотводные лотки, которые уже смонтированы и подключены к производственной канализации без гидрозатвора, просто врезка в трубу. Сейчас делаю разводку по всему зданию и возник вопрос об устройстве общего гидрозатвора на сети, в которую отводится вода от лотков. Не понимаю, как организовать гидрозатвор на трубе ф110 ПВХ, просто отводами? Или тянуть до колодца и там уже...? Подключение ведется в сеть ливневой канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



вот тоже про гидрозатвор
От производственной канализации надо закрываться, ога. Искать место где его разместить, поэкспериментировать с конструкцией из фитингов. Гидрозатвор по хорошему должен быть обслуживаемый, поэтому в конструкции надо предусмотреть какие-то ревизии и прочистки и конечно должен быть доступ к этому гидрозатвору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 30.3.2011, 9:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



врежте, тупо, обратный клапан на трубе сразу после лотка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



товарищ, в унитаз себе попробуйте обратный клапан вместо гидрозатвора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 30.3.2011, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



запросто, если стоки будут условно чистые, т. е. вода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



автор соединяет усл. чистые воды с пром. канализацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 9:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Даже если ставить обратный клапан, к нему нужен доступ и по хорошему сделать его электрофицированным с выводом сигнала о проблеме в помещение, где постоянно прибывают люди. А сети у меня там тем не менее, все в полу. Может, как вариант сделать один гидрозатвор на выпуске и организовать проиямок со съемным люком (для обслуживания)? Но тогда вопрос такой, не будут ли запахи гулять из одного лотка в другой? Ну, то есть по внутренней сети канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



если я верно понял вопрос стоит о гидрозатворе на магистральном трубопроводе от сети трубопроводов собирающих воду с лотков. в этом случае достаточно одного гидрозатвора на магистральной трубе
автор, выложите схемку принципиальную от лотков до выпуска. а то не ясно о какой ливневой канализации и колодцах идет речь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 9:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Timur, выкладываю. Сеть производственной канализации в данном случае - это канализация от лотков в цеху розлива, трапов для мытья полов и трех приборов в помещении лаборатории.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______3.pdf ( 63,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 30.3.2011, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Одного гидрозатвора на выпуске из здания должно быть достаточно. Возможно его даже сделать в колодце. И можно добавить вентиляционный стояк с какого-нить узла пересечений, чтобы воздух только в него гулял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 30.3.2011, 10:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Цитата(Timur_BB @ 30.3.2011, 11:16) *
И можно добавить вентиляционный стояк с какого-нить узла пересечений, чтобы воздух только в него гулял.

Вопрос с вентиляцией у меня до сих пор открыт. А что, если в эту сеть подключить внутренний водосток? И вентиляция будет осуществляться через воронку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 31.3.2011, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Вариант. Возможно шум будет повыше при стоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tellis
сообщение 1.4.2011, 15:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56266



там есть норма на сколько вент. стояк должен быть выше кровли sad.gif п. 17.18.

А еще я так понимаю, в помещении лаборатории у вас есть душ поддон и раковина которые по идее дают хоз-бытовой сток. Можно ли их присоединять к произв. канализации? Может вы знаете, а то я сейчас стою перед этой проблемой в цеху розлива воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 2.4.2011, 10:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



как много однако воды разливать стали..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 4.4.2011, 10:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Цитата(Tellis @ 1.4.2011, 16:28) *
там есть норма на сколько вент. стояк должен быть выше кровли sad.gif п. 17.18.

Да, но воронка не является фановым стояком и нигде нет в нормах, что небходимо вентилировать систему дождевой канализации. Может быть потому, что достаточно водосточных воронок и дождеприемников на наружных сетях?
На счет мойки, умывальника - все зависит от ТУ и условий подключения к дождевой канализации, в нормах нигде не встречала. Душ поддон подключаю к х/б канализации (откорректировала).
Кстати, Tellis, а как Вы решаете вопрос с гидрозатворами?

Сообщение отредактировал Vodoved - 4.4.2011, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodoved
сообщение 4.4.2011, 10:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Цитата(Timur_BB @ 2.4.2011, 11:28) *
как много однако воды разливать стали..

Что Вы, скоро кислород будет по балонам!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных