Диспетчеризация нескольких типов теплосчетчиков в одной программе |
|
|
|
2.4.2011, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день!
В одном маленьком городе хотят сделать диспетчеризацию теплосчетчиков на вводах в жилые дома. Собственно, уже сейчас у них используется несколько типов теплосчетчиков - "ТЭМ-104" ("АРВАС"), "ВИС-Т.ТС" ("ТЕПЛОВИЗОР"), "ТеРосс-ТМ" ("ТЕХНОТЕРМ") и другие.
Поскольку теплосчетчики устанавливает не теплоснабжающая организация, а потребители (управляющие компании), ограничить их в применении типов теплосчетчиков практически невозможно и в итоге получается разносортица.
Интересует вопрос, существует ли программное обеспечение для опроса нескольких типов теплосчетчиков (как правило, каждый производитель теплосчетчиков делает ПО только для своей продукции).
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
2.4.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Мы читаем все контроллерами Контар и все передается на единый диспетчерский пульт. На данный момент читаются счетчики МКТС, SA94, ТЭМ-104, ТЭМ-106, ВИС.Т, ВКТ. Если нужно что то добавить, нужен только протокол.
|
|
|
|
|
2.4.2011, 15:23
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
А СПТ943/941 Контар читает??
|
|
|
|
|
3.4.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Проблема не в том, каким оборудованием всё это читать. С нижним уровнем технических проблем особо нет - можно вместо контроллеров, например, поставить на каждый объект GPRS-роутер TC65SMART - у него есть порт RS485 и JAVA на борту, что позволяет опрашивать любые типы теплосчетчиков (с портом RS485). Но для каждого типа счётчиков нужно писать софт для контроллеров по обработке его протокола - это и небыстро и дорого. Десяток типов счётчиков - десять вариантов рукописного софта, плюс самостоятельная реализация программы по опросу, архивированию и отображению информации, плюс сертификация в РОСТЕСТ комплекса оборудования и софта как системы коммерческого учета. Поэтому интересует, есть ли готовое решение на уровне программного обеспечения для работы в одной программе одновременно с несколькими наиболее распространенными типами теплосчетчиков.
|
|
|
|
|
4.4.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Usach @ 2.4.2011, 16:23)  А СПТ943/941 Контар читает?? Пока скорее всего нет, но если надо и есть протокол, то передаете его на завод, и там сделают. Там весь вопрос только в протоколах.
|
|
|
|
|
4.4.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Можно, как вариант,преобразователи интерфейса в modbus. www.apdar.ru Обещают сделать прибор под заказчика, только им протокол обмена нужен. Может, в итоге дешевле выйдет, под modbus-то много чего есть. Ценник был, если не ошибаюсь, 9 тыр за штуку, 4.5 тыр от десятка.
|
|
|
|
|
4.4.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Проблема то не в интерфейсах, а в протоколах.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 4:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Виноват. На сайте вот так: Контроллер коммуникационный для стыковки нестандартных протоколов в Modbus Коммуникации: 1-RS485; 2-RS232Планировали пристроить на электросчётчики ПСЧ, но руководство отказалось - есть электрики, пусть ручками собирают.
|
|
|
|
|
5.4.2011, 8:46
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Kass @ 4.4.2011, 13:54)  Пока скорее всего нет, но если надо и есть протокол, то передаете его на завод, и там сделают. Там весь вопрос только в протоколах. Так как же я им его передам?? Это ж собственность НПО "Логика"...Или нет... Как вариант - могу прислать сам прибор. А на заводе его "препарируют".... Хотя - какого, собственно!! Пусть сами и покупают.... А я у них уже "готовый к употреблению" Контар куплю...
|
|
|
|
|
7.4.2011, 22:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60928

|
Так вроде у самого Тепловизора есть такая программа. И бесплатная. Правда насчёт поддержки конкретных моделей приборов не уверен - у меня опрашиваются собственно вист, са-94, немного того-сего: вкт, тэм-106...
|
|
|
|
Гость_Ters_*
|
11.4.2011, 14:30
|
Guest Forum

|
За годы работы и подключения десятки тысяч приборов мы перепробовали все возможные способы для достижения качественного бесперебойного опроса приборов и низкой стоимости обслуживания
sFz5tJ5DhYZH3cv56XWha_Q.png ( 49,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93В итоге, именно для теплосчетчиков остановились на следующем: 1. на объект ставится gsm-модем или преобразователь rs-232/485 в ethernet (есть ТС сам не поддерживает gsm и ethernet) 2. на верхнем уровне ставится Opc-сервер со встроенным драйвером протокола теплосчетчика a. для протоколов без сюрпризов, когда работа прибора более-менее соответствует документации, используем свои драйвера - так проще обеспечить низкий уровень сбоев b. для переусложненных протоколов с сюрпризами используем opc-сервера (или если нет, то просто систему сбора данных) от производителя теплосчетчика Вариант с установкой на объект полноценного успд и перенос протокольных драйверов на уровень объекта показал свою экономическую нецелесообразность при опросе теплосчетчиков: аппаратная стоимость получается выше, выше стоимость разработки драйверов, выше стоимость обслуживания, качество опроса остается на том же уровне. На текущий момент через систему Тэрион успешно опрашиваются теплосчетчики: SA 94, Эксперт-Z, ТЭМ, ВКТ, Вист, Практика, Магика, Логика, Элтеко, МКТС, Взлет.
|
|
|
|
Гость_Ters_*
|
11.4.2011, 15:49
|
Guest Forum

|
для тех у кого не показывается диаграмма из предыдущего сообщения:
|
|
|
|
|
11.4.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Usach @ 5.4.2011, 9:46)  Так как же я им его передам?? Это ж собственность НПО "Логика"...Или нет... Ну если НПО Логика не лишено логики, и таки рассчитывает продавать свою продукцию, то оно должно быть заинтересовано, что бы его изделие поддерживалось контроллерами. Поэтому обычно по запросу высылают.
|
|
|
|
|
  |