Есть шахты добычи известнякового камня. Глубина сети относительно горизонтальных выработок 17-100м. Выработки - ширина 5-6 м, высота 2,5-3 м, длина - сотни метров. Сеть состоит из перпендикулярных выработок , между параллельно идущими выработками массив шириной 6 метров, Температура воздуха +12. Относительная влажность - местами 65, местами 90% Требуемая мощность 30-40 кВт.
Идея снятия тепла витает в воздухе, путём установки теплового насоса "воздух-вода" и создания требуемой протяжённости коридора для циркуляции воздуха путём закладки ближайших к испарителю с вентилятором проходов, соединяющих параллельно идущие выработки. Забор воздуха из одной, сброс в соседнюю. Тут и начинаются сомнения - как скажется снижение температуры воздуха(градуса на 4-5) на участке выработки, куда происходит сброс. Пошёл по аналогии, в метростроевском СНиПе прописывается установка системы мониторинга за определёнными, в т.ч. климатическими параметрами, допускается снятие тепла, накопленного за счёт вентиляции наружным воздухом в тёплый период, но только до момента достижения естественной температуры, т.е. температуры, какая была в момент создания прохода. Прокачивать летом воздух в моём случае возможности нет. Толковать по месту с маркшейдерами буду на следующей неделе. Возможно у читающих есть схожий опыт или знания-дельные мысли по этому поводу - загружайте. |
|
|
|
![]() |
2.4.2011, 19:58
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20899 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Там наверно есть механическая вентиляция солидная. Почему не хотите отбирать тепло у выбрасываемого воздуха уже наверху?
|
|
|
|
2.4.2011, 20:17
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 848 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 15140 |
Механической вентиляции в отводимых под это дело зонах, к сожалению, нет.
|
|
|
|
2.4.2011, 20:37
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20899 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
|
|
|
|
2.4.2011, 20:47
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 848 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 15140 |
Ну да, выработанные, - участок между отводимыми под ТН выработками и свободой (входом в шахты) занят музейно-ресторанной зоной.
Сообщение отредактировал Гена - 2.4.2011, 20:49 |
|
|
|
2.4.2011, 20:58
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20899 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Почему Вы считаете, что температура в шахте снизится на 4-5*С. Теплоотдача от стен будет продолжаться. А потом, зимой можно брать тепло, а летом его возвращать перевернув цикл для кондёра. Т.о. бапанс теплообмена останется....
Или некоторое снижение температуры породы может вызвать землетрясение? |
|
|
|
2.4.2011, 21:41
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 848 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 15140 |
Температура снизится непосредственно в зоне, куда будет сбрасываться воздух, прошедший испаритель. Известняк слоистый, как поведут себя эти слои при понижении их температуры мне не известно, это и является источником сомнений. Как вариант - каким-либо образом избежать локального сброса - несколько сбросных воздуховодов или, если горные инженеры жёстко ограничат снижение температуры воздуха, перейти на грунтовый коллектор по полу.
Работа ТН круглогодичная - первая ступень нагрева ГВС и подогрев поверхности полов в общественной зоне. |
|
|
|
4.4.2011, 9:46
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Возможно у читающих есть схожий опыт или знания-дельные мысли по этому поводу - загружайте. To Гена. Отправил Вам личное сообщение, однако такое сообщение обычно приходит адресату в течение недели. Поэтому дублирую здесь. Мной спроектирован и постоен 20 лет назад в известняковом массиве подземный холодильник на 10 тыс т. Успешно эксплуатировался. Опыт длительного поддерживания температур +5С в известняках - есть. Ваш проект вполне жизнеспособен. Пишите в личку - помогу практически. Михаил |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|