перепадной колодец, размеры рабочей части |
|
|
|
11.7.2006, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Может ли рабочая часть колодца быть 4.5 м при глубине 5.1 и перепаде 2.7 м
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
11.7.2006, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3300

|
Конечно может =) 4,5-2,7 = 1,8 (м), почти рост человека!
|
|
|
|
|
11.7.2006, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
А где это есть в документации
|
|
|
|
|
11.7.2006, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3300

|
к сожалению чисто гепотетически, я еще не специалист. но в нашей жизни надо быть смелее. У вас проект то серьезный или как?
|
|
|
|
|
11.7.2006, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Серьёзный
|
|
|
|
|
11.7.2006, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3300

|
Местные жители грамотные, умницы, да все умницы, вам обязательно помогут, подождите немного.
Я бы вам с удовольствием помог, но не обладаю достаточно точной информации.
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
12.7.2006, 7:33
|
Guest Forum

|
а зачем такая высокая рабочая часть?
|
|
|
|
|
12.7.2006, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Это другой вопрос. Вообще есть ограничения или нет
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
13.7.2006, 16:40
|
Guest Forum

|
номинально рабочей частью колодца считается от нижнего лотка, до смещенки(перекрытия последнего кольца), фактически рабочей частью будет высота перепада...в перепадных и др. линейных колодцах рабочую часть никто не считает, и никто не требует её считать, на таких больших перепадов как 2.7 метра лучше избегать, и еще по СНИПу такой перепад должен устраиваться со стояком , равным диаметру подводящей трубы...
|
|
|
|
|
13.7.2006, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Стояк обязательно. Есть ли альбомы типовых проектов на перепадные колодцы?
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
14.7.2006, 7:38
|
Guest Forum

|
Цитата(gav @ Jul 13 2006, 19:53 ) Стояк обязательно. Есть ли альбомы типовых проектов на перепадные колодцы? есть. А за каким? Если колодец перепадной со стояком (читай выше), то это обычный колодец в котором крепится упомянутый стояк. Не надо извращаться. На профиле указать, что перепадной, а в спецификации учесть материалы и изделия
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
14.7.2006, 8:53
|
Guest Forum

|
to AlexReal Вот и я один колодец согласовал, и леплю остальные под него... Но альбомчик оч. хотелось бы полистать... А если там еще и водобойные решетки на водостоки есть, то совсем благодать была бы... Ой как хочется свои рисоваки реальным документом подтвердить, а то ведь издеваются надо мной бюрократы из раза в раз... AlexReal подскажите номерок хоть, а?
|
|
|
|
|
14.7.2006, 10:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Издеваются и будут издеваться, на то они и бюрократы. Мой любимый водоканал ещё ни разу сходу не согласовал мне проект - всё время замечания пишут на всякую ерунду. Нужно же им фунциклировать, бедолагам. А типовые альбомчики водятся в больших проектных институтах, где их и можно раздобыть или за небольшие деньги или за спасибо, как фишка ляжет. А в электронном виде их нет и не будет, поскольку это товар. Типовой альбом водомерных вставок я так вообще в водоканале у согласовальщиков добыл с большим трудом. Им его распространять смысла нет никакого, одни убытки от этого. Проще всего это добывается в "мёртвых" отраслевых институтах. Там архив давно уже никому не нужен.
|
|
|
|
|
14.7.2006, 10:53
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
серия 902-09-22.84 альбом VI "Колодцы перепадные для труб Ду=150-600 мм" недавно сам искал - не нашел, заказал колодец по альбому II "Колодцы круглые из сборного железобетона" PS правильность такого решения не гарантирую, но водоканал согласовал...
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
14.7.2006, 11:06
|
Guest Forum

|
to Егор спасибо огромное за номер... и за ресуночек спосибо..
|
|
|
|
|
17.7.2006, 13:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не совсем то, но может пригодиться
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
21.7.2006, 13:03
|
Guest Forum

|
егор твой колодец хорошь только трубу ты вытащи наружу мы так делаем в проектном институте и водоканал аж пищит от радости от таких перепадов и не каких вопросов
|
|
|
|
|
22.7.2006, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
А может есть у кого отсканированные альбомы типовых канализационных колодцев? Буду благодарен
|
|
|
|
|
22.7.2006, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2006
Из: Казань
Пользователь №: 3452

|
Есть, но очень большие по размеру... Лучше найти в родных иститутах.
|
|
|
|
|
22.7.2006, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
А если почтой?
|
|
|
|
|
24.7.2006, 9:29
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Sabyrov @ Jul 22 2006, 19:10 ) Есть, но очень большие по размеру... Лучше найти в родных иститутах. большие это на сколько? по моему проще всеже здесь выложить
|
|
|
|
|
24.7.2006, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2006
Из: Казань
Пользователь №: 3452

|
Честное пионерское, большое. Попробую перевести в ДижаВю. Обещаю выложить на днях.
|
|
|
|
|
24.7.2006, 15:28
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
вы сделаете большое дело
|
|
|
|
|
24.7.2006, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Не забудь указать где брать!!!! Родина не забудет своих героев
|
|
|
|
|
28.7.2006, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2006
Из: Казань
Пользователь №: 3452

|
Типовой проект 90-209-22.84 Колодцы канализационные. Альбом II. Размер 1,56 Мб.
Сообщение отредактировал elena - 28.7.2006, 10:00
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
28.7.2006, 9:32
|
Guest Forum

|
А где находиться этот файл, найти не могу
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
28.7.2006, 10:14
|
Guest Forum

|
Огромное спасибо за альбом, очень помог, а нет ли Альбома №6?
|
|
|
|
|
28.7.2006, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.7.2006
Из: Казань
Пользователь №: 3452

|
Есть, но пока к сожелению нет времени (объкт надо здать). Постараюсь на выходных.
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
28.7.2006, 11:30
|
Guest Forum

|
Был бы очень признателен
|
|
|
|
Гость_Татьяна В_*
|
28.7.2006, 12:23
|
Guest Forum

|
Есть еще колодцы с наружные перепадом. Посмотрите.
Прикрепленные файлы
kolodez.dwg ( 166,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1120
|
|
|
|
|
28.7.2006, 12:48
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
а зачем такой?
|
|
|
|
|
28.7.2006, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
to Sabyrov а можно ещё и водопроводные и дождевой канализации. Я думаю, что выражаю общее мнение!
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
8.8.2006, 10:43
|
Guest Forum

|
Это отличная идея, я думаю,меня многие поддержат
|
|
|
|
|
28.5.2009, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Егор @ 14.7.2006, 11:53) [snapback]38463[/snapback] серия 902-09-22.84 альбом VI "Колодцы перепадные для труб Ду=150-600 мм" недавно сам искал - не нашел, заказал колодец по альбому II "Колодцы круглые из сборного железобетона" PS правильность такого решения не гарантирую, но водоканал согласовал... Вот смотрю я на ваш замечательный перепадной колодец и не могу понять а где же эта приёмная воронка? как её городить? "4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Помогите разобраться
Сообщение отредактировал volka - 28.5.2009, 13:58
|
|
|
|
|
4.2.2014, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952

|
Цитата(Егор @ 14.7.2006, 11:53)  серия 902-09-22.84 альбом VI "Колодцы перепадные для труб Ду=150-600 мм" недавно сам искал - не нашел, заказал колодец по альбому II "Колодцы круглые из сборного железобетона" PS правильность такого решения не гарантирую, но водоканал согласовал... Всем добрый вечер! Подниму тему. У меня аналогичная конструкция перепадного колодца в ливневой канализации. Получается так,что из открытого прикромочного лотка дождевые воды попадают в трубу и затем в колодец. Но я использую ВГП трубы с креплением трубы хомутами к швеллеру,для того,чтобы трубу не мотало и не дергало. Подскажите,пожалуйста,могу ли я заменить свою ВГП трубу на асбестоцем-ю и чугунную,как указано у автора сообщения,и нужно ли будет тогда крепить,"удерживать" трубу хомутами?
|
|
|
|
|
22.3.2016, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(volka @ 28.5.2009, 13:55)  Вот смотрю я на ваш замечательный перепадной колодец и не могу понять а где же эта приёмная воронка? как её городить? "4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Помогите разобраться  Подниму вопрос. Общался со строителями, сказали, что воронки не делают и им всё согласовывает водоканал. Делают просто тройник с заглушкой для прочистки. Знаю, что есть ПП 16-8, там перепадные колодцы с воронкой и асбестовой трубой и водобойным приямком, серьёзные такие сооружения. Все так проектируют и строители слушаются? Или как другой вариант по ТПР 902-09-22.84 Альбом 6?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 22.3.2016, 11:43
|
|
|
|
|
24.3.2016, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Львиное сердце @ 22.3.2016, 11:31)  Подниму вопрос. Общался со строителями, сказали, что воронки не делают и им всё согласовывает водоканал. Делают просто тройник с заглушкой для прочистки. Знаю, что есть ПП 16-8, там перепадные колодцы с воронкой и асбестовой трубой и водобойным приямком, серьёзные такие сооружения. Все так проектируют и строители слушаются? Или как другой вариант по ТПР 902-09-22.84 Альбом 6? Перепадные колодцы на бытовой канализации вопрос решён, к нему не такие серьёзные требования, стояком можно обойтись. Очень интересует вопрос по поводу перепадных колодцев дождевой канализации. В техническом отделе Водоканала сказали, что перепады в виде стояка в ливнёвке захлёбываются, нужно делать что то плавное, чтобы гасился напор при пиковом дожде. Подскажите, пожалуйста, как такой колодец соорудить?
|
|
|
|
|
24.3.2016, 15:05
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3619
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
"Типовые материалы для проектирования 902-09-46.88 Альбом V. Камеры перепадные для труб dy=300-1600 мм" Это ТМП "Камеры и колодцы дождевой канализации". Посмотрите там
|
|
|
|
|
24.3.2016, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Ferdipendoz @ 24.3.2016, 15:05)  "Типовые материалы для проектирования 902-09-46.88 Альбом V. Камеры перепадные для труб dy=300-1600 мм" Это ТМП "Камеры и колодцы дождевой канализации". Посмотрите там Спасибо большое! Посмотрел. Но они конечно не те немного. Прямолинейные так сказать (с одной стороны вошла труба, с противоположной вышла) А как быть если угол в 90 градусов между входящей и выходящей? Такие монолитные камеры распространены в действии? Не дешевое удовольствие получается...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.3.2016, 15:44
|
|
|
|
|
24.3.2016, 17:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Львиное сердце @ 24.3.2016, 15:27)  Такие монолитные камеры распространены в действии? Не дешевое удовольствие получается... За Москву не скажу, Мосводосток - это отдельная песня. А так, по возможности, делают стояками. На больших диаметрах (более 500 мм) смысла нет стояками делать просто из-за габаритов и способов крепления стояка. Там уже типовой в самый раз.
|
|
|
|
|
24.3.2016, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Водяной @ 24.3.2016, 17:24)  За Москву не скажу, Мосводосток - это отдельная песня. А так, по возможности, делают стояками. На больших диаметрах (более 500 мм) смысла нет стояками делать просто из-за габаритов и способов крепления стояка. Там уже типовой в самый раз. Посмотрю потом в реальности как это выглядит. А то просто строители приходили и говорят, что такие сооружения как в типовых проектах никогда не видели и делали просто стояками. Хотя у нас ливнёвка 400-500мм. Строительство идёт в Московской области.
|
|
|
|
|
28.8.2018, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287066

|
Допустимо ли при выполнении бокового подключения в колодец с перепадом до 0,5 без стояка подключатся в уровень отводящей трубы? не будет ли создаваться подпор в боковом подключении?
__________.jpg ( 58,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 189
|
|
|
|
|
28.8.2018, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Amely1 @ 28.8.2018, 17:52)  Допустимо ли при выполнении бокового подключения в колодец с перепадом до 0,5 без стояка подключатся в уровень отводящей трубы? не будет ли создаваться подпор в боковом подключении? Гипотетически-теоретически зависит от расчетных наполнений. При прочих равных будет, но, во-первых, кого это волнует? Во-вторых, чего бояться?
|
|
|
|
|
29.8.2018, 8:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А что мешает по шелыге соединить?
|
|
|
|
|
29.8.2018, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287066

|
Сама в таких случаях шелыгу бокового подключения делаю в уровень шелыги подводящей трубы. Документация чужая. Может я не права, не надо изголяться и подключяться хоть в уровень шелыги отводящей, хоть в уровень шелыги подводящей .
|
|
|
|
|
29.8.2018, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287066

|
Просто, даже в типовом 902-09-22.84 на перепадные, там, конечно, уже перепад больше чем 0,5м, но все-таки, там подключение располагают выше отводящей трубы.
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287066

|
Как правильно и чем обосновать?
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Amely1 @ 29.8.2018, 10:33)  Как правильно и чем обосновать? Что и зачем?
|
|
|
|
|
29.8.2018, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287066

|
Цитата(nagger @ 29.8.2018, 11:36)  Что и зачем? В какую точку правильно подключатся в таком случае.
|
|
|
|
|
29.8.2018, 14:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А что мешает сделать сначала перепадной колодец, а затем отдельно боковое подключение?
|
|
|
|