	 |  Поддержание параметров , Спортзал |  |  |  
	
		|  | 
				  7.4.2011, 12:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Помогите разобраться: Спортзал (35,5х17,5х7,9h). Внутри летом +15, 60%, зимой +15, 30%. Снаружи летом +25, 70%, зимой -31, 84%. Принял воздухообмен 9800 куб.м/час. 50% рециркуляция. Зимой поддерживаю параметры, а летом не могу никак. Можт от недостатка опыта. Смотрел примеры проектов, там не заморачиваются с внутренними параметрами особо.  Получается так:  ____.jpg  ( 1,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28  ____.jpg  ( 694,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21  _________.jpg  ( 445,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17 При смешивании зимой воздуха куда конденсат девать? Подскажите что ни будь пожалуйста.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 20)
	 
	
		|  | 
				  8.4.2011, 8:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				  Вопрос глупый? Просто первый раз такое проектирую на практике.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2011, 16:47 |  
		| 
 Инжиниринг высоких
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 515
 Регистрация: 7.2.2006
 Пользователь №: 2087
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miha25 @ 7.4.2011, 12:15)  Внутри летом +15, 60%, зимой +15, 30%.Снаружи летом +25, 70%, зимой -31, 84%.
 1. Летом +15? Это садизм! Померзнут спортсмены. Зрителям вообще кирдык. 2. Откуда 70% летом на улице, что за город? 3. Где точка П? Если с параметрами +7С и 100%, то:     3.1. Процесс из нее пойдет не при d=const, а "по лучу".     3.2. До +7С охлаждать - забава еще ТА! 4. Смешивать надо "без конденсата", иначе получите лед в камере. Схему установки надо переделать, чтоб 1-й нагрев был до смешения. Мощность 1-го нагрева подбирается исходя из цели увести точку С от 100% влажности. 5. Зимой опять нет точки П, нет процесса "по лучу". Вывод: процессы на ИД-диаграмме построены неверно. Переделывать надо.     Цитата(miha25 @ 7.4.2011, 12:15)  Смотрел примеры проектов, там не заморачиваются с внутренними параметрами особо. А что же тогда проектируют? И зачем? С наружными параметрами заморачиваются? (сарказм)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2011, 18:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Спасибо. Процессы делал на скорую руку (время поджимает). Только после создания темы обнаружил ошибки. Буду править.
 +15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел.
 Город Рыбинск, влажность брал из строительной климатологии.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2011, 18:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				По габаритам это небольшой зал - чуть больше школьного.  С какого перепуга там кондиционирование?Берите 80м3/ч на одного спортсмена....
 
 Сообщение отредактировал jota - 8.4.2011, 18:41
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2011, 9:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Цитата По габаритам это небольшой зал - чуть больше школьного. С какого перепуга там кондиционирование? Думаете не стоит? Почему? Цитата Берите 80м3/ч на одного спортсмена.... Взял 2х кратный. Я так понял берется большее значение из норм.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2011, 10:05 |  
		| 
 Инжиниринг высоких
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 515
 Регистрация: 7.2.2006
 Пользователь №: 2087
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miha25 @ 8.4.2011, 18:04)  +15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел. Не может быть, чтоб не было указания времени года. "Норму" "в студию"! Цитата(miha25 @ 8.4.2011, 18:04)  +15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел.Город Рыбинск, влажность брал из строительной климатологии.
 Расчетные параметры для ОВ и КВ берутся согласно СНиП 2.04.05 (или в России 41-01-2003). Причем тут климатология?!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2011, 11:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Цитата Не может быть, чтоб не было указания времени года. "Норму" "в студию"! СП  31-112-2004 (1)  Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с в залах для борьбы и не более 0,5 м/с в залах для бокса и тяжелой атлетики. Цитата Расчетные параметры для ОВ и КВ берутся согласно СНиП 2.04.05 (или в России 41-01-2003). Причем тут климатология?! СНиП 41-01-2003 Пункт 5.10: Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01 (Строительная климатология). Возможно я неправ (малоопытен и спросить не у кого). Получилось как то так:  ____.jpg  ( 822,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12 С летом беда:  ____.jpg  ( 1,18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 8  ____.jpg  ( 248,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
				Сообщение отредактировал miha25 - 11.4.2011, 11:49 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2011, 11:59 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				У вас что в задании нормируется влажность или это вы сами так решили?Если нет то воспользуйтесь соответствующей нормативной литературой, в т.ч. СаНиП, я думаю что правильно принять допустимые параметры, т.е. влажность ниже 75%, потребуется охладитель с конденсацией и калориферы 1го и второго подогрева, или приточка с фенкойлами. Если же теплопоступлений и влагопоступлений практически нет можно обойтись одной приточкой.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2011, 14:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Цитата У вас что в задании нормируется влажность или это вы сами так решили? СП 31-112-2004 (1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1 Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 % ... Это считается требованием? Может я не правильно толкую документ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2011, 14:15 |  
		| 
 Инжиниринг высоких
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 515
 Регистрация: 7.2.2006
 Пользователь №: 2087
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miha25 @ 11.4.2011, 11:45)  СП  31-112-2004 (1)  Физкультурно-спортивные залы. Часть 1Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с в залах для борьбы и не более 0,5 м/с в залах для бокса и тяжелой атлетики.
 Выдергиваете из контекста! Читаем примечание к п. 8.1.2:  Код Примечания1. В помещениях, не указанных в данном пункте, температуру воздуха и кратность воздухообмена принимают по требованиям соответствующих норм.
 [b]2. Расчетная температура воздуха приведена для рабочего времени в холодный период года, в теплый период года температура в помещениях принимается в соответствии с требованиями СНиП 41-01.[/b]
 Цитата(miha25 @ 11.4.2011, 11:45)  СНиП 41-01-2003 Пункт 5.10: Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01 (Строительная климатология). Значит в России сослались на климатологию и были таковы. Ладно, 70% не суть. Зимой. Зачем греть воздух до +7С? Смотрите на диаграмму, достаточно догреть, чтоб не было конденсата. Где точка П? Спортсмены тоже выделяют тепло и влагу. Летом. Где точка П? Почему смешивает внутренный воздух, а не удаляемый (где точка У). Некому подсказывать - учите мат.часть!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2011, 12:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				На счет мат.части согласен (про точку У первый раз читаю, точку П нам давали только как подогрев воздуха на 1-1,5 гр. в вентиляторе). Цитата Почему смешивает внутренный воздух, а не удаляемый (где точка У). Из пособия: "Отрезок ВН характеризует процесс смещения наружного и рециркуляционного воздуха". Может другое пособие порекомендуете? Температуру поменял на +18. Не могу понять процесс СО. Учили что он идет до 95% по h=const. т.О в минусе.  ____.jpg  ( 697,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8  ____.jpg  ( 1,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 9 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2011, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				По моему так буит работать:  ____.jpg  ( 1,12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 9 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2011, 8:09 |  
		| 
 Инжиниринг высоких
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 515
 Регистрация: 7.2.2006
 Пользователь №: 2087
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miha25 @ 12.4.2011, 12:19)  Не могу понять процесс СО. Учили что он идет до 95% по h=const. т.О в минусе. Правильно учили. Но надо доучить. Ключевые слова "адиабатное увлажнение". Цитата(miha25 @ 12.4.2011, 16:20)  По моему так буит работать: Зима уже похожа на правду. А вот летом процесс СО - политропный. Если это камера орошения, то опять изучайте "адиабатное увлажнение". У вас же процесс СО идет с удалением влаги из воздуха, посмотрите. ИМХО, если летом расчетные параметры 70% влажности, то камера орошения - зло. Нужен либо прямой испаритель, либо водяной охладитель.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2011, 18:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за помощь! Увы финансирование прошло через роспил(. По тех., заданию оставили только зимний подогрев. Но хотелось бы разобраться с диаграммой летнего режима:  ____.jpg  ( 1,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22 Если только до 15 охладить - влажность буит. В какой литературе посмотреть охлаждение с осушением, посоветуйте пожалуйста?
				Сообщение отредактировал miha25 - 20.4.2011, 18:50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2011, 16:54 |  
		| 
 Инжиниринг высоких
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 515
 Регистрация: 7.2.2006
 Пользователь №: 2087
 
 
 
  
 | 
				Не понял вопроса ВООБЩЕ.Диаграмма в последнем посте, точнее процессы на ней, не совсем понятны.
 Что такое СО? Если охлаждение на теплообменнике, то почему с линии 100% оно подпрыгивает до 90%?
 И как (а главное ЗАЧЕМ) потом "подогревается" до т.П`?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2011, 19:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Цитата почему с линии 100% оно подпрыгивает до 90%? неточность черчения, она не подпрыгивает, она на 100%. Цитата как (а главное ЗАЧЕМ) потом "подогревается" до т.П`? мне нужна температура +17 и влажность 45, как довести правильно до т.П? просто охлаждением не выйдет. Понимаю что, чего то не понимаю, поэтому и спрашиваю про литературу. Или, если не трудно, поясните в теме.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2011, 19:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miha25 @ 22.4.2011, 19:15)  мне нужна температура +17 и влажность 45, В спортзале ЛЕТОМ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 22:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Цитата мне нужна температура +17 и влажность 45,
 В спортзале ЛЕТОМ?
 Это точка П. Не суть. Мне интересно как этого достигнуть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2011, 22:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(miha25 @ 23.4.2011, 22:06)  Это точка П. Не суть. Мне интересно как этого достигнуть. Бессмысленные задачи ничему не учат. В вашем случае, чтоб получить в двух ступенях обработки воздуха из 25*С и 70%; 17*С и 45% надо предварительно охладить воздух до 5*С, а потом нагреть до 17*С. Соответственно о водяном охлаждении вопрос не стоит, только фреон. Есть и другие способы обработки воздуха: многоступенчатые, с абсорбцией влаги и т.д. Но в дискуссию по бессмысленным вопросам вступать с Вами не буду. В интернете полно информации....копайтесь сами
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2011, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 23.10.2010
 Из: г. Рыбинск
 Пользователь №: 77758
 
 
 
  
 | 
				Цитата надо предварительно охладить воздух до 5*С, а потом нагреть до 17*С. я знаю что это бессмысленно.  Цитата с абсорбцией влаги именно это и нужно. Спасибо, буду копаться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 