Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Передача объекта после монтажа в пусконаладку
lelik_99
сообщение 7.4.2011, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Подскажите, пожалуйста, как должна осуществляться передача объекта после монтажа в пуско-наладку? Существует ли какой-нибудь регламент сдачи в пусконаладку? Какие акты требовать от монтажной организации? Объекты в основном вентиляция и холодоснабжение. Но так же и другие инженерные системы иногда встречаются. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 59)
Ин.ТГВ
сообщение 8.4.2011, 8:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Выдержки из СНиП 3.05.01-85:

4.16. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.

К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.

4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:

проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;

проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;

испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.

Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По результатам испытаний (обкатки) вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.4.2011, 11:04
Сообщение #3





Guest Forum






Регламент процедуры. найдено в сети.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.4.2011, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.4.2011, 15:23
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Boris Blade @ 8.4.2011, 11:04) *
Регламент процедуры. найдено в сети.


Внушает! Особенно цель: "Своевременное выполнение пуско-наладочных работ". Чувствуется рука современных менеджеров. Даже чиновники кроме сроков ставят ещё и другие задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 9.4.2011, 10:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Т.е., как я понял, монтажная организация должна выполнить и предоставить акты на скрытые работы, опресовку и т.д. Акт индивидуальных испытаний и сами испытания делает монтажник или пусконаладка? Что представляют из себя индивидуальные испытания? Есть ли какой-либо акт технической готовности смонтированных систем для передачи их в пусконаладку? Какие еще документы можно требовать от монтажников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.4.2011, 10:23
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22486
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(lelik_99 @ 9.4.2011, 10:05) *
Т.е., как я понял, монтажная организация должна выполнить и предоставить акты на скрытые работы, опресовку и т.д. Акт индивидуальных испытаний и сами испытания делает монтажник или пусконаладка? Что представляют из себя индивидуальные испытания? Есть ли какой-либо акт технической готовности смонтированных систем для передачи их в пусконаладку? Какие еще документы можно требовать от монтажников?

Вам выше указали документ (СНиП 3.05.01-85) и даже его раздел. Всё, что вам нужно, это найти его на форуме (он есть) и внимательно ознакомиться. Кстати, на форуме есть и приложение к нему. Если после этого останутся (или появятся) вопросы - добро пожаловать, но сначала - изучение норматива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.4.2011, 10:39
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 9.4.2011, 13:05) *

Исполнительную документацию делают нормальные мастера с ппрорабами, а не бригадиры с гасторбайтерами. но так как их уже не осталось, это дело вешают на офинсого работника, делая из него ПТО, и он ведется на это как последний лох.
Смежнику ни в какое место не нужны разные там акты, ему нужна нормальная рабочая документация со всякими утвержденными изменениями, но так как ее или небыло изначально или в нее селедку завернули а заказчику отдали только внешне похожий экземпляр, ситуация делается довольно проблематичной.
Чисто личное мнение.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.4.2011, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.4.2011, 14:32
Сообщение #8





Guest Forum






В общем в принципе и целом зависит, кто выплоняет этот этап работ, та же организация, что делала монтаж или другая смежная организация. Еще интересно кем вы являетесь, т.е. ваша роль/функция в этом проекте.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.4.2011, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 11.4.2011, 9:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Boris Blade @ 9.4.2011, 14:32) *
В общем в принципе и целом зависит, кто выплоняет этот этап работ, та же организация, что делала монтаж или другая смежная организация. Еще интересно кем вы являетесь, т.е. ваша роль/функция в этом проекте.

Я занимаюсь пуско-наладкой и сдачей объекта и, соответственно, оформлением сдаточных актов. Раньше монтаж и пусконаладка были одной организацией и проблем особых небыло. А теперь наша организация занимается проектированием и пусконаладкой, а на монтаж привлекаем сторонние организации. А регламент передачи объекта от монтажной организации в пусконаладку не отработан. Можно ли от монтажников требовать, помимо актов на скрытые работы и опресовку, акт технической готовности систем к пуско-наладке и акт индивидуальных испытаний? И подписывать эти акты у заказчика и самому. И если акт индивидуальных испытаний делает монтажник, то и закрутить оборудование должен он? Т.е. после монтажа вент установки хотябы вентиляторы должны крутиться, электропривода заслонок, вентилей и тп шевелиться? А в случае с фреоновой холодильной установкой монтажник должен ее свакуумировать и заправить фреоном, а после этого закрутить компрессора? Попадался акт технической готовности электромонтажных работ, который оформляется либо для передачи объекта в пусконаладку, либо для сдачи в эксплуатацию, можно ли требовать от монтажников общий акт тех готовности систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimka63
сообщение 11.4.2011, 13:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143



В регламенте убил уже лист 2 "Термины и Сокращения". bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 15:38
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 11.4.2011, 12:03) *
можно ли требовать от монтажников общий акт тех готовности систем?

Можно и даже нужно. Вы договор с кем заключаете, т.е. кто вас нанимает на эти работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 15:44
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 16:42) *
В регламенте убил уже лист 2 "Термины и Сокращения". bestbook.gif

Эта форма, пример творчества консалтинговой компании, сама по себе бумага нормальная, разве что схема не в IDEF отрисована. Так и делают, если нужно по уму описать процессы. А содержание всегда можно поправить и уточнить для конкретного случая конкретной фирмы.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 11.4.2011, 16:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Boris Blade @ 11.4.2011, 15:38) *
Можно и даже нужно. Вы договор с кем заключаете, т.е. кто вас нанимает на эти работы?

Нас нанимает "заказчик" на все стадии выполнения объекта от проекта до выхода на проектные параметры систем. А мы, в свою очередь, нанимаем субподрядчика для выполнения монтажных работ. Вот для договора нашей организации и субподрядчика и нужно проработать регламент как принимать работу от субподрядчика.
А форма акта технической готовности есть утвержденная или самому сочинять? И должен ли ее подписывать "заказчик" или это будет только наш внутренний документ мы-субподрядчик? Если так, то как можно подписать его до начала проведения работ, ведь основные "косяки" монтажа всплывают в процессе ПНР? И акт индивидуальных испытаний (опрессовки, скрытых работ) монтажники должны подписывать у "заказчика"? ведь формально у субподрядчика (монтажника) нет договорных отношений с "заказчиком"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 16:35
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 11.4.2011, 19:11) *

Насчет Акта технической готовности ничего не могу сказать, сочините сами + ведомость смонтированного оборудования, я так делал. Нужен он для подтверждения, что все закончено и все установлено и разрешается переход к следующему этапу работ. Т.е. нет бумаги - значит нет работы. Что они конкретно будут делать (наладчики) это уж как договоритесь. Короче зависит от состава работ и еще вопрос имеют ли они право это делать. Например проверять электрику.
В общем должно быть задание наладчикам, а дальше в зависимости от него разные варианты деятельности.

Как это дело все грамотно и однозначно делается в части бумаг, скорее всего такого специалиста ПТО уже не найти, исчезли как класс.
Чисто личное мнение.

Разные акты скрытых работ подписывает мастер, а не монтажник.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 16:52
Сообщение #15





Guest Forum






Я собственно че хочу сказать. Кроме монтажа железа или кабелей с лампочками или еще чего там. по хорошему должна быть такая же гора исполнительной документации. Если заказчик серьезный, то с получением денег у шарашкиных контор могут возникнуть некоторые проблемы.
Короче треш.
Но не все так страшно, заказчик часто и сам ни.... не знает, так что обычно проканывает.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 17:08
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 11.4.2011, 12:03) *

Пропустил этот интересный момент.
Если вы нанимает монтажников, то можете требовать всю исполнительную документацию, начиная с документов подтверждающих качество абсолютно всех материалов и оборудования, журналов работ, на каждый чих акт скрытых работ и т.д.
Принцип такой : нет документа - нет работы - нет денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimka63
сообщение 11.4.2011, 19:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143



Я полностью согласен, что в идеале должна быть куча документации. На практике, же такое встречается редко. Чем больше времени с момента монтажа прошло, тем меньше бумаг остается.
Я бы обратил еще особое внимание на соответствие бумаг факту. Очень часто уже утвержденный проект к концу работ меняется до неузнаваемости. Причем это происходит как по вине монтажника так и заказчика, а согласия на эти изменения выдаются либо в устной форме, либо теряются еще быстрее чем первоначальные документы.
Тут, мне кажется, стоит винить еще отношение к вентиляции как к второстепенному дополнению другой инженирии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 19:10
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 22:01) *

Это провал управленцев. Кроме потока работ, существует поток документов. Прямая их обязанность.
Из-за отсутствия бумаг могут опустить на деньги и будут правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimka63
сообщение 11.4.2011, 19:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143



Опять согласен. Вот только службы эти есть обычно у крупных компаний, да и то только в последнее время. У средних и мелких документация хранится черт те у кого.
Ну да это все лирика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.4.2011, 19:25
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(dimka63 @ 11.4.2011, 22:21) *

У мелких понятно, там просто людей нет, а вот у средних уже отсутствие организации и знаний.
Чаще просто навешивают на проектировщиков. Короче писать это должен мастер , в общем случае производственники.
На объекте должен быть нормальный мастер со среднетехническим строительным образованием, эти хоть изучают исполнительную документацию общестроя, а не всякие проектировщики, менегеры, бывшие военные и т.д.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.4.2011, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 13.4.2011, 16:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Попробую немного расширить свой вопрос. Мне поручено создать саму структуру службы пуско-наладки (ПНР), разработать регламент работ, определить зоны/границы ответственности, оптимизировать взаимодействие с другими службами (проектный отдел, монтажные организации, комерческий отдел). Как все это организовать? Может есть где-то примеры чего-то подобного? Кто вообще занимается разработкой таких программ, куда обратиться за консультацией? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 13.4.2011, 17:01
Сообщение #22


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Вы знакомы со строительным процессом? Вы проектировщик? Образование строительное? Если три ответа нет, то придётся поработать - ответы на все ваши вопросы есть в нормативной и справочной литературе.

Плохо, конечно, что вы их не сможете осмыслить через свой опыт - но когда у вас будет что-то уже сделано, и вы покажете это на форуме, то наверняка получите дельные замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.4.2011, 20:02
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 13.4.2011, 19:26) *

Такими вещами занимаются консалтинговые компании. Пример документа был в регламенте процесса . Информацию для понимания че это такое поишите в сети по словам: процессы в организации, бизнес-процессы, проектное управление и ИСО. Чето непонятно пишите подскажу.
По сути это проектирование, монтаж, ПНР и ввод в эксплуатацию организации.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 13.4.2011, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 8:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(alem @ 13.4.2011, 17:01) *
Вы знакомы со строительным процессом? Вы проектировщик? Образование строительное? Если три ответа нет, то придётся поработать - ответы на все ваши вопросы есть в нормативной и справочной литературе.

Плохо, конечно, что вы их не сможете осмыслить через свой опыт - но когда у вас будет что-то уже сделано, и вы покажете это на форуме, то наверняка получите дельные замечания.

Ответы нет на все вопросы. А чем мне может помочь проектировщик? Проектный отдел у нас есть, могут ответить на любой вопрос по своей теме. Меня интересует именно процесс пуско-наладки, т.е. нужно выделить службу ПНР в отдельное подразделение, определить границы ответственности, взаимодействие с другими подразделениями. Занимаюсь пуско-наладкой уже несколько лет, но до сих пор никакого регламента у меня небыло, и службы как таковой небыло. ПНР делала сервисная служба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 8:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Boris Blade @ 13.4.2011, 20:02) *
Такими вещами занимаются консалтинговые компании. Пример документа был в регламенте процесса . Информацию для понимания че это такое поишите в сети по словам: процессы в организации, бизнес-процессы, проектное управление и ИСО. Чето непонятно пишите подскажу.
По сути это проектирование, монтаж, ПНР и ввод в эксплуатацию организации.

Я читал этот пример. Как мне показалось, это именно бизнес план. Мне же нужен технический регламент. Структуру подразделения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 8:31
Сообщение #26


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 9:17) *
ОА чем мне может помочь проектировщик? ... Занимаюсь пуско-наладкой уже несколько лет, но до сих пор никакого регламента у меня небыло


Если вы занимались этим, то я не могу понять, откуда вопросы. Неужели вы не знаете, что нужно в начале, как работать, и что получить в итоге? Проектировщики обычно знают это, т.к. учились в вузе, проходили организацию строительства и т.п. - Можете не отвечать, так как вопрос не по существу.

По существу, если вы покажете своё видение, то его может и дополнят - а как с нуля-то рассказывать, тем более что основы уже изложены ваше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 8:39
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 11:24) *
Я читал этот пример. Как мне показалось, это именно бизнес план. Мне же нужен технический регламент. Структуру подразделения.

Это вам показалось. Рисуют графическую схему процесса, к нему описательную часть в виде регламента, далее должностные и рабочие инструкции. Пишут положение о подразделении. Сначало описывают "как есть", затем "как надо". Начинают с описаний верхних уровней и далее. Сначало опишите "как есть" т.е. как в данный момент обстоят дела.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 9:37
Сообщение #28





Guest Forum






Что именно будете делать с точки зрения технологической части работ, так это то что у вас написано в смете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 11:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Спасибо за участие в моей теме. По поводу того как мы занимались этим раньше, расскажу в двух словах. Сервисная служба, занимается сервисным обслуживанием, когда монтажники (причем наши монтажники, из нашей организации, т.е. кормимся из одной кормушки и одинаково заинтересованы в полной сдаче объекта) заканчивают монтаж приглашают сервисников и они запускают объект. Особо оформлением документации никто и не занимался, подписывали акт ввода в эксплуатацию и все. Теперь объекты у нас значительно укрупняются, сдача объектов строго по нормативным документам. Плюс к этому мы полностью отказались от своих монтажников, берем на субподряд сторонние организации. Субподрядчику теперь сдача объекта заказчику не интересна, ему интересно сдать нам монтаж и получить деньги. А процедура приемки работ у монтажников не отработана. К тому же возникла острая необходимость полностью разделить две службы: Сервис и ПНР. Последнее время у нас два руководителя служб и два работника, формально сервисники, которые отрываются на проведение ПНР. В результате и сервис хромает и ПНР не в лучшем виде. Для того что бы привлекать дополнительные кадры, необходимо разработать "Положение о службе ПНР". Сюда должен входить и технический регламент работ, и взаимодействие внутри службы и с другими подразделениями, зоны ответственности. Упрощенно вижу так работу службы ПНР: Установка смонтирована, получил от проектировщика (через руководителя проекта) исполнительную докоментацию; пошел принял у монтажников монтаж (подписал, совместно с заказчиком, акты на скрытые работы, опрессовку, тех. готовности, индивидуальных испытаний); произвел запуск системы (выход на проектные параметры); подготовил паспорта систем, протоколы и т.п. составил сдаточные акты; комиссионно с заказчиком проверил работоспособность ситем, подписали акты ввода в эксплуатацию, произвел инструктаж заказчика; доложил руководителю проекта. Как все это оформить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 11:14
Сообщение #30





Guest Forum






Сначало рисуете квадрат с левой стороны стрелки вход процесса, с правой стороный выход процесса, сверху управление
снизу механизм. Со стороны входа подписываете от кого и что получаете и какие документы, на выходе, что должно быть и какие документы.
Механизм: кто это делает (например участок ПНР) и каким оборудованием.
С о стороны управления: от кого команда, какими документами регулируется ваша работа.
На входе пишется агрегатированно : исполнительная документация, оа также разворачивается в конкретный перечень и формы актов. На выходе также: перечень документов и их формы. Для начала это проделайте. Те. изобразите весь процесс в общем виде, далее производится декомпозиция на подпроцессы.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 14.4.2011, 11:21
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 12:04) *
Упрощенно вижу так работу службы ПНР: Установка смонтирована, получил от проектировщика (через руководителя проекта) исполнительную докоментацию; пошел принял у монтажников монтаж (подписал, совместно с заказчиком, акты на скрытые работы, опрессовку, тех. готовности, индивидуальных испытаний); произвел запуск системы (выход на проектные параметры); подготовил паспорта систем, протоколы и т.п. составил сдаточные акты; комиссионно с заказчиком проверил работоспособность ситем, подписали акты ввода в эксплуатацию, произвел инструктаж заказчика; доложил руководителю проекта.


Здесь вы не сказали о самом главном - о выполнении самой наладки. Вы ведете речь о документообороте, однако, забываете о самом процессе наладки. А это ключевая вещь, бумажки вторичны. Смонтированная система должна работать должным образом, это задача наладчика, а не бумажки. Вы же, насколько я могу судить из ваших высказываний, собираетесь заниматься документооборотом. Увы, но это не наладка. И если вы планируете брать за нее деньги, то я сочувствую вашим заказчикам - их деньги вылетят в трубу. Не в обиду.

Если вы собираетесь заниматься реальной наладкой - набирайте профессионалов, они знают как и что делать и вас научат и от многих проблем избавят.

Исполнительная берется не у проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 11:30
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 14:21) *

Есть поток самих работ, есть поток документов, есть поток управленческих решений.
Что-то игнорировать - ошибка. А что касается бумаг, то все просто: нет акта - нет денег.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 11:38
Сообщение #33


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 11:21) *
Если вы собираетесь заниматься реальной наладкой - набирайте профессионалов, они знают как и что делать и вас научат и от многих проблем избавят.


Типа да, найдите нормального наладчика (старшего группы - ведущего инженера), который всё сделает. Я выполнял подобную работу для нескольких вентиляционных компаний, правда половина в результате отказалась от своей группы, меня приглашают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 14.4.2011, 11:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 12:30) *
Есть поток самих работ, есть поток документов, есть поток управленческих решений.
Что-то игнорировать - ошибка. А что касается бумаг, то все просто: нет акта - нет денег.


Нет, безусловно, я этого и не отрицаю. Просто я смотрю на вопрос с другой точки зрения. Я так понял, что человек будет формировать группу ПНР. Если цель этого выполнение реальной наладки, да еще, если за это деньги планируется брать, то, я считаю, ничго не выйдет. Не получится. Это очень узкоспециализированная вещь и не каждому по зубам. Если же нет хотя бы базовых представлений - без шансов. Если цель грамотный документооборот, контроль качества и , плюс, это будет идти бонусом к прочим работам, то все нормально, я только за.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 12:02
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 14:56) *

Это часть процесса под названием механизм. Т.е. кто с какой квалификацией выполняет эту работу. естественно, инструмент должен соответствовать выполняемой работе. соответственно должны быть требования. Че тут непонятного.
Но чтобы какой нибудь умник не сел на голову фирме и не начал ее шантажировать, должны быть описаны и документированы процессы и технологии. Нормативные документы проверены и выделены в место хранения.
Намного интереснее кстати процесс управления.
Кто отдает указания и распоряжения владельцу процесса?
Какая отчетность у него должна быть?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 14.4.2011, 12:27
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 13:02) *


Во второй раз вам повторяю - эту сторону вопроса я под сомнение не ставлю. Эти нюансы, меня лично, подчеркиваю это, интересуют во вторую, третью, десятую очередь. Какой смысл вообще говорить о нюансах формирования службы, если не определена цель этого? Какой смысл существования службы, которая не умеет выполнять наладку на необходимом профессиональным уровне? Уж лучше говорить о сотрудничестве с профессиональной фирмой, а самому ограничиться качественным техническим надзором. В данном случае, это будет самое правильное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 12:31
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 15:27) *

Построим дом , а там как нибудь документы липовые соберем и сдадимся, так что ли?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 12:44
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 13.4.2011, 19:26) *
Попробую немного расширить свой вопрос. Мне поручено создать саму структуру службы пуско-наладки (ПНР), разработать регламент работ, определить зоны/границы ответственности, оптимизировать взаимодействие с другими службами (проектный отдел, монтажные организации, комерческий отдел). Как все это организовать?

структура состоит из управленческой И документируемой И технологической части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 12:53
Сообщение #39


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Поток документов разработан давным давно, преподаётся в строй вузах, обеспечен в нормативной документации, что на входе, и что на выходе.

Трудно представить, что его не знает инженер-строитель, но вопросы не от строителя: это значит что ему нужно всё рассказать с нуля, или подсказать уже по каким-то деталям.

Но в фирме вроде есть проектировщики, т.е. строители - может им надо и поручить это дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 14.4.2011, 13:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 13:31) *
Построим дом , а там как нибудь документы липовые соберем и сдадимся, так что ли?


Основания для такого вывода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 13:16
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 16:14) *
Основания для такого вывода?

если не вести документацию, откуда ей взятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 14.4.2011, 13:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 14:16) *
не вести документацию


Где я к этому призывал? По-моему, я говорю о другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 13:47
Сообщение #43





Guest Forum






ну и хорошо.
Никто не знает и не делал похоже такого.
Чисто мнения ни о чем, никакой конкретики.
результат такого творчества очевиден.
Управленцы хе-хе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 14:22
Сообщение #44





Guest Forum






что должно быть бумажного в результате творчества разработчика?
Для начала это:
1. Положение о подразделении
2. регламент процесса
3. должностная инструкция.

1. и 3. примеры в файле, пример регламента процесса уже выкладывался. Успехов.
Вопросы в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 15:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Простите что не успеваю отвечать вовремя. Поясню, выполнять работы по пуско-наладке мы умеем, если отбросить сервисное обслуживание, то существующей команды специалистов будет достаточно для квалифицированной наладки систем. Поэтому я и не заостряю внимание на самом процессе производства работ, описал это одним словом: запустить установку, здесь все понятно. А вот с документооборотом похуже. И финансовую сторону я пока совершенно не рассматриваю. Должностной инструкции подразделения нет, регламента нет, положения нет и разработать все это поручено мне, как руководителю этой службы. Привлечь к разработке этих документов проектировщиков не представляется возможным, они также разрабатывают свой регламент. Очень важно еще отметить точки соприкосновения с другими подразделениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 15:52
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 18:40) *

Нанимаете организацию-разработчика, вам пишут документацию по всей фирме, сертифицируетесь на ИСО, заводите сотрудника по качеству, и начинаете жить по новому. Остальное все пустое занятие, но опыт будет полезен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 15:58
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 14:22) *
что должно быть бумажного в результате творчества разработчика?
Для начала это:
1. Положение о подразделении
2. регламент процесса
3. должностная инструкция.

1. и 3. примеры в файле, пример регламента процесса уже выкладывался. Успехов.
Вопросы в личку.

Спасибо, с этим попытаюсь разобраться, пытаюсь воплотить блок схему процесса. Переделал немного пример регламента под себя, остались вопросы. Я сброшу Вам в личку наброски своего творчества, может подскажите. Желтым выделил то, что не могу сформулировать по людски. И диаграму не нарисовал еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 16:00
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 18:58) *

ок единственно посмотрите пост выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 16:00
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 15:52) *
Нанимаете организацию-разработчика, вам пишут документацию по всей фирме, сертифицируетесь на ИСО, заводите сотрудника по качеству, и начинаете жить по новому. Остальное все пустое занятие, но опыт будет полезен.

Не, привлечь кого-то, да еще и за деньги, точно не получится - все только сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 16:02
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 19:00) *
Не, привлечь кого-то, да еще и за деньги, точно не получится - все только сами.

результат будет 1:1 , как если бы вентиляцию на серьезном объекте делали гасторбайтеры без проектирования и прочего. Я бы даже и не пытался.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 16:10
Сообщение #51


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 15:52) *
сертифицируетесь на ИСО, заводите сотрудника по качеству, и начинаете жить по новому


Так исторически сложилось, что наша лаборатория аккредитовалась по системе ISO лет так десять-двенадцать назад, когда это еще не было очень популярно. В штате был сотрудник по качеству, все регламенты и потоки. Несмотря на это никак не могу понять ваше благоговение перед этой системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 14.4.2011, 16:10
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 16:02) *
результат будет 1:1 , как если бы вентиляцию на серьезном объекте делали гасторбайтеры без проектирования и прочего. Я бы даже и не пытался.

Если я такое заявлю шефу, то можно сразу переводиться в монтажники-гастробайтеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 16:11
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:10) *
Так исторически сложилось, что наша лаборатория аккредитовалась по системе ISO лет так десять-двенадцать назад, когда это еще не было очень популярно. В штате был сотрудник по качеству, все регламенты и потоки. Несмотря на это никак не могу понять ваше благоговение перед этой системой.

а что то другое есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 16:12
Сообщение #54


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



А вы не знаете? Тоже не учились? СНиПы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 16:13
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:12) *
А вы не знаете? Тоже не учились? СНиПы...

ну напишите по снипам, если сможете, кто то против чтоли.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 16:16
Сообщение #56


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Разные аспекты этой темы неоднократно рассматривались на форуме, со ссылками на снипы и законы, сколько можно? Для начала Гражданский кодекс, потом Градостроительный, потом СНиПы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 16:17
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:16) *

снипом можете описать организацию и процессы, причем все, любой фирмы?

Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.4.2011, 16:21
Сообщение #58


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Привязка к организации в виде стандартов предприятия - тоже не новость. Энергетики давным давно свою системы РД ведут, до сих пор иногда приходится пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 16:24
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:21) *
Привязка к организации в виде стандартов предприятия - тоже не новость. Энергетики давным давно свою системы РД ведут, до сих пор иногда приходится пользоваться.

Не новость , но у 99,99% небольших фирм никаких процессов нет, все хаотично как менегер сказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 18:12
Сообщение #60





Guest Forum






на самом деле СНИП и ИСО друг другу не мешают, только дополняют друг друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных