трасса внутри здания, перегретая вода транзит через здание |
|
|
|
8.4.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Транзитом через здание от ЦТП требуется доставить до ИТП теплоноситель T=110С. 1. Через какие помещения можно, через какие нельзя идти трубопроводом в потолке? 2. Особые мероприятия по устройству трассы.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.4.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(BIONDER @ 8.4.2011, 11:57)  Уважаемые коллеги, здравствуйте. Транзитом через здание от ЦТП требуется доставить до ИТП теплоноситель T=110С. 1. Через какие помещения можно, через какие нельзя идти трубопроводом в потолке? 2. Особые мероприятия по устройству трассы. ИТП в этом же здании находится или отдельно стоящий?
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
В этом-же
|
|
|
|
Гость_Saam_*
|
8.4.2011, 12:28
|
Guest Forum

|
СНиП "Тепловые сети" не пробовали читать?
|
|
|
|
|
9.4.2011, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Saam @ 8.4.2011, 12:28)  СНиП "Тепловые сети" не пробовали читать? Пробовал, не помогает.
|
|
|
|
|
9.4.2011, 9:59
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Так, если ИТП ваш к рассматриваемому зданию относится - это не транзитный трубопровод, а просто - трубопровод теплоснабжения. Неподнадзорный. Транзитные до 300 допускаются при устройстве дренирующих колодцев на выходе из здания. транзитные больше 300 - в монолитном канале. А если не транзитный - ничего этого не надо, обычные требования по изоляции (ТБ, нормативные потери, негорючесть НГ), необходимый набор арматуры для выпуска воздуха и дренажа. Про помещения не совсем понял, напишите состав помещений, по которым хотите пройти.
|
|
|
|
|
10.4.2011, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Машинист @ 9.4.2011, 9:59)  Так, если ИТП ваш к рассматриваемому зданию относится - это не транзитный трубопровод, а просто - трубопровод теплоснабжения. А если не транзитный - ничего этого не надо, обычные требования по изоляции (ТБ, нормативные потери, негорючесть НГ), необходимый набор арматуры для выпуска воздуха и дренажа. Про помещения не совсем понял, напишите состав помещений, по которым хотите пройти. Согласен - трубопровод теплоснабжения. Вопрос в Т=110С. Помещения- коридоры, помещения с постоянным пребыванием людей (офис, операторские, диспетчерские, столовая).
|
|
|
|
|
10.4.2011, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512

|
Цитата(BIONDER @ 10.4.2011, 9:54)  Согласен - трубопровод теплоснабжения. Вопрос в Т=110С. Помещения- коридоры, помещения с постоянным пребыванием людей (офис, операторские, диспетчерские, столовая). Согласно Снипу ИТП должен располагаться в техподполье, подвале здания.
|
|
|
|
|
10.4.2011, 22:06
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
На самом деле, главный вопрос не в 110. Чтобы человек получил ожоги, несовместимые с жизнью, достаточно 70-80. Требование про подвалы или техподполья относится к транзитным тепловым сетям. В вашем случае, это ваш родной трубопровод теплоснабжения, и главный вопрос - в разграничении принадлежности и организации учета тепла. А именно - до ИТП согласится ваша ТСО иметь на балансе этот трубопровод или только до стены здания. И где в этом случае будет стоять теплосчетчик. Был бы я ТСО - я бы потребовал отключающую арматуру на вводе, узел учета тут же - а дальше хоть на крышу, хоть на балкон.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Машинист @ 10.4.2011, 22:06)  На самом деле, главный вопрос не в 110. Чтобы человек получил ожоги, несовместимые с жизнью, достаточно 70-80. То есть при проектировании не важно 80С или 110С, особых мероприятий не требуется? Мне с точки зрения норм. Цитата(Машинист @ 10.4.2011, 22:06)  В вашем случае, это ваш родной трубопровод теплоснабжения Спасибо, это очень важно. Т.е. тепловая сеть кончилась после вводных кранов ЦТП, а дальше ЦТП являясь источником тепла для ИТП не образует тепловую сеть между ними?
|
|
|
|
|
11.4.2011, 10:26
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата То есть при проектировании не важно 80С или 110С, особых мероприятий не требуется? Мне с точки зрения норм. С точки зрения норм, ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) распространяются на трубопроводы, транспортирующие воду с температурой свыше 115 градусов С. С точки зрения СНиП Тепловые сети, особые мероприятия по транзиту: дренажные колодцы, монолитные каналы - вам не требуются, так как у вас не транзит. Цитата Спасибо, это очень важно. Т.е. тепловая сеть кончилась после вводных кранов ЦТП, а дальше ЦТП являясь источником тепла для ИТП не образует тепловую сеть между ними? Нет, тепловая сеть обычно кончается на входной арматуре ИТП. Ваша особенность в том, что до ИТП еще дойти по зданию надо. И сделать это вам действующий СНиП Тепловые сети прямым текстом не запрещает, по тем помещениям, которые по трассе располагаются. Единственное Но - правильно ли я понимаю термин "Тразитные", как проходящие через здание, но к теплоснабжению здания отношения не имеющие. Старый СНиП был более однозначен - там нет слова "транзитные", то есть сети по зданию, независимо от того, идут ли они в ИТП или просто проходят мимо, могут проходить в тех.подпольях, тех.коридорах либо тех.тоннелях. С устройством дренажного колодца на выходе. И никаких офисов, операторских и диспетчерских - только технические помещения. Так что решать вам, но придерживаться лучше требований более старого СНиП, с конечной логикой: чем меньше людей в зоне прохождения трубы - тем лучше. ПС. И прошу вас, не принимать мои выводы за аксиому, я сам в тепловых сетях собаку еще не съел. Только дожариваю, на медленном огне )))
Сообщение отредактировал Машинист - 11.4.2011, 10:29
|
|
|
|
|
11.4.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(SvetaF @ 10.4.2011, 10:11)  Согласно Снипу ИТП должен располагаться в техподполье, подвале здания. да ну?
|
|
|
|
Гость_Saam_*
|
11.4.2011, 20:20
|
Guest Forum

|
До вводных задвижек ИТП теплопроводы являются элементом тепловой сети со всеми вытекающими последствиями, независмо от того где они проложены, должны строиться в точном соответствии со СНиП "Тепловые сети".
|
|
|
|
|
11.4.2011, 22:14
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Вы, коллега, не ленитесь конкретизировать вашу точку зрения по основному вопросу темы - можно или нельзя по означенному составу помещений пройтись означенной трубой или нет ? То что СНиП читать надо, и соблюдать тоже - спору нет пока  .
|
|
|
|
|
11.4.2011, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Машинист @ 11.4.2011, 23:14)  Вы, коллега, не ленитесь конкретизировать вашу точку зрения по основному вопросу темы - можно или нельзя по означенному составу помещений пройтись означенной трубой или нет ? То что СНиП читать надо, и соблюдать тоже - спору нет пока  . Через помещения с постоянным пребыванием людей - нельзя, конечно. Да еще почему-то в потолке. Надо делать туннель/проходной канал/либо в канале непроходном. На худой конец - вывести на улицу.
|
|
|
|
|
12.4.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(msi @ 11.4.2011, 22:19)  Через помещения с постоянным пребыванием людей - нельзя, конечно. Да еще почему-то в потолке. Надо делать туннель/проходной канал/либо в канале непроходном. На худой конец - вывести на улицу. Так Вы считаете, что трасса между ИТП и ЦТП является теплотрассой или трассой теплоснабжения?
|
|
|
|
|
13.4.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(BIONDER @ 12.4.2011, 10:11)  Так Вы считаете, что трасса между ИТП и ЦТП является теплотрассой или трассой теплоснабжения? Ответ уже звучал. Цитата(Машинист @ 11.4.2011, 11:26)  ... тепловая сеть обычно кончается на входной арматуре ИТП.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BIONDER @ 12.4.2011, 10:11)  Так Вы считаете, что трасса между ИТП и ЦТП является теплотрассой или трассой теплоснабжения? Теплотрассой, конечно, со всеми вытекающими.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(January @ 13.4.2011, 12:11)  Ответ уже звучал. Мнения разделились.
|
|
|
|
|
13.4.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BIONDER @ 13.4.2011, 16:16)  Мнения разделились. Какова длина Вашей трассы? Мнения разделились потому, что однозначного толкования в СНиПе нет. Далее должна работать Ваша инженерная мысль. Прокладывать через помещения с людьми трассу 110 С - нонсенс. Да еще на уровне потолка. Я видел разные здания, но и в МГСУ, и в 7-й больнице - как самые типичные примеры, -трассы в технологич. коридорах либо проходных каналах. Расстояния - сотни метров.
|
|
|
|
Гость_Saam_*
|
17.4.2011, 12:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 11.4.2011, 23:14)  Вы, коллега, не ленитесь конкретизировать вашу точку зрения по основному вопросу темы - можно или нельзя по означенному составу помещений пройтись означенной трубой или нет ? То что СНиП читать надо, и соблюдать тоже - спору нет пока  . Извольте. Как теплотехника mеня бы очень порадовало прохождение теплотрассы через мой офис, поближе к рабочему столу. Для любого испытателя это просто подарок судьбы. Я бы оснастил трубопроводы тензометрическими датчиками, датчиками температуры и давления. Я бы снимал показания и составлял графики. Я бы в числе первых выскакивал из помещения при объявлении по трансляции предприятия "Граждане сотрудники всвязи с испытаниями тепловой сети с 10.00 до 16.00 часов давлением 16 килограмм на сантиметр квадратный просим покинуть рабочие места, эвакуировать оргтехнику". Любому абсурду должен быть предел, поэтому я и предложил уважаемому коллеге прочитать в СНиПе разрешенные места для прокладки теплотрассы. Кроме мест уже перечисленных выше добавлю прохождение теплотрассы по наружной стене здания или вдоль здания на низких опорах.
|
|
|
|
|
17.4.2011, 21:47
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Saam @ 17.4.2011, 13:28)  Извольте. Как теплотехника mеня бы очень порадовало прохождение теплотрассы через мой офис, поближе к рабочему столу. Для любого испытателя это просто подарок судьбы. Я бы оснастил трубопроводы тензометрическими датчиками, датчиками температуры и давления. Я бы снимал показания и составлял графики. Я бы в числе первых выскакивал из помещения при объявлении по трансляции предприятия "Граждане сотрудники всвязи с испытаниями тепловой сети с 10.00 до 16.00 часов давлением 16 килограмм на сантиметр квадратный просим покинуть рабочие места, эвакуировать оргтехнику". Любому абсурду должен быть предел, поэтому я и предложил уважаемому коллеге прочитать в СНиПе разрешенные места для прокладки теплотрассы. Кроме мест уже перечисленных выше добавлю прохождение теплотрассы по наружной стене здания или вдоль здания на низких опорах. Век не узнали бы вы о тех трубопроводах в потолке, только вашему боссу аренда офиса в таком соседстве обошлась бы чуть дешевле, как плата за вероятность победоносных гидравлических испытаний. А уж в числе первых выскакивать - чтож,  "в ставке Гитлера все малохольные " ©
|
|
|
|
|
18.4.2011, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Saam @ 17.4.2011, 12:28)  . Я бы в числе первых выскакивал из помещения при объявлении по трансляции предприятия "Граждане сотрудники всвязи с испытаниями тепловой сети с 10.00 до 16.00 часов давлением 16 килограмм на сантиметр квадратный просим покинуть рабочие места, эвакуировать оргтехнику". Любому абсурду должен быть предел, поэтому я и предложил уважаемому коллеге прочитать в СНиПе разрешенные места для прокладки теплотрассы. Кроме мест уже перечисленных выше добавлю прохождение теплотрассы по наружной стене здания или вдоль здания на низких опорах. Что в теплотрассе такого страшного? А трубопроводы теплоснабжения приточек в потолке? А система отопления не прессуется? ПС почитайте СНиП каким давлением производится опресовка.
|
|
|
|
|
18.4.2011, 10:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
BIONDERЦитата Что в теплотрассе такого страшного? А трубопроводы теплоснабжения приточек в потолке? С одной стороны Вы конечно правы ( в смысле, что мало чем отличаются, но есть одно НО), а сдругой есть СНиП и всё, не нужны никакие вопросы и домыслы. Транзитная теплосеть - техподполье (попробуйте доказать что ваши помещения техподполье) до 300мм и отдельное помещение от 300мм и выше. Не транзитная сеть, то есть в ЦТП поставили секционирующие задвижки, делайте что хотите и что позволит ТСО, т.к. теплоноситель в трубах будет по прежнему их "собственностью". И наконец НО: с моей точки зрения отличаются они только тем, что в помещение ИТП или ЦТП всегда можно попасть и в случае прорыва оперативно перекрыть трубу, что бы меньше людей пострадало, попасть в камеру, где стоят задвижки так оперативно не получится, а бы кому туда нельзя, надо ждать. Это всё конечно справедливо если ЦТП находится на Вашем балансе и у Вас есть туда доступ, в противном случае мой пример не корректен и я бы также запретил размещение приточек в потолке... да еще и с людьми в помещении.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.4.2011, 10:15
|
|
|
|
|
18.4.2011, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nik4t @ 18.4.2011, 10:12)  BIONDER
я бы также запретил размещение приточек в потолке... да еще и с людьми в помещении. Радиатор может тоже лопнуть и мало не покажется. Созрел коварный план переименовать ЦТП в ИТП , а ИТП в распределительный узел (благо ТО там нет). Соответственно трубопровод теплоснабжения будет.
|
|
|
|
|
19.4.2011, 12:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
BIONDER Какой у Вас диаметр? Чья вода? 110С - котельная?
|
|
|
|
|
20.4.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nik4t @ 19.4.2011, 12:05)  BIONDER Какой у Вас диаметр? Чья вода? 110С - котельная? Ду150 Вода- теплосеть.
|
|
|
|
|
20.4.2011, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор, откройте ПТЭЭУ и поищите там тункт о не нахождении людей в помещениях оборудования и трубопроводов в помещениях, которые не относятся к списку обслуживающих это оборудование и трубопроводы. И потому, трубопроводы не могут проходит через используемые под другое конкретное назначение помещение(регламентировано это). Вы, или ввод перетащите, либо ЦТП передвиньте в подвале и используйте потом подвал этот уже как эксплуатируемый, а не техпомещение с трубопроводами. Надо не только проектировать и монтировать, потом ведь и в эксплуатацию вводить придется, да и эксплуатировать тоже.
|
|
|
|
|
20.4.2011, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(инж323 @ 20.4.2011, 14:17)  Автор, откройте ПТЭЭУ и поищите там Извините меня, но что это за документ?
|
|
|
|
|
20.4.2011, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правила технической эксплуатации энергетических установок от 2003 года.
|
|
|
|