Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный |
|
|
|
|
11.4.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:
В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w: -момент вращения: 4-6 Нм; -питающее напряжение: 24 В; -тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).
Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры: AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение); AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера); AIN2 -tнар (наружная температура); AIN3 -tком (температура в помещении);
на аналоговые выходы: AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора; AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод); AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.
Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).
С чем это может быть связанно? Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?
Спасибо.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 11.4.2011, 9:19
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 61)
|
|
11.4.2011, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Так а что за управляющий модуль? Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 19:08)  Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics. Оффигеть! Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Kass @ 11.4.2011, 18:37)  Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе. управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из: - контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010 - релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000
Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 10:47
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02)  Оффигеть!
Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел? заводские не трогал, т.к. плохо разбираюсь в этом.
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 58,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100% Что показывают измерения напряжения на выходе?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20)  Что показывают измерения напряжения на выходе? Привод присоединен к контактам: -24 V AC; -N(Общая нейтраль); -управляющий сигнал. Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 20:08)  Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics. Это запчасти, а не щит управления. Кто то же делал щит управления, и кто то писал алгоритмы. Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 11:33)  управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из: - контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010 - релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000 Значит и с запчастями не угадали. Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20)  Что показывают измерения напряжения на выходе? Так вот и я пытаюсь добиться напряжений, но или тестера нет на объекте, или никто не знает как им пользоваться.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 12:45)  Привод присоединен к контактам: -24 V AC; -N(Общая нейтраль); -управляющий сигнал. Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V! Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:54)  Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход. спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
А есть схема щита управления?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулированием могут быть из-за отсутствия обратной связи с приводом. Выходит управляющий модуль контролирует положение заслонки рециркуляции по своим аналоговым входам, т.е. по температурным датчикам, но по положению привода контроля нет!
Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 12:10
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 13:28)  Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка. Сами настройки упр. модуля проверял и препроверял, пока разбирался. Возможно при монтаже привод не так подсоединили. Вообще с этой установкой куча проблем, и работать она пока не желает. Схему завтра с утра выложу.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Извиняюсь что так долго. Если предположить что от упр. модуля на привод идет, как и положено 0-10 В, какие еще причины могли вызвать работу привода в режиме "открыл-закрыл"? спасибо Цитата(Kass @ 12.4.2011, 17:58)  Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать.  Таже проблема, что и с управлением привода смесительной заслонки, присутствует и в управлении трехходового клапана (VRG 131 (ESBE)) и роторного рекуператора, который не реагирует на изменения сигнала, вращается с одной скоростью (emotron EMS-VVX 15-35 drive system). К блоку ротора подходит питание, сухой контакт и управляющий сигнал 0-10. Прикладываю мануал, он правда на английском.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 14.4.2011, 10:43
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 11:51)  Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е"). поясните пожалуйста, что это даст! системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Пояснение привел Kass,изучите документацию на контроллер.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(Kass @ 14.4.2011, 11:53)  И эта схема вообще работает??? На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdfстр. 28. поясните пожалуйста, на чем основано предположение что схема не рабочая? мануал открыл, но не совсем понимаю что именно смотреть на 28стр.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:12)  Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет? Установка в другом городе, у меня была только однодневная командировка, насчет замеров их проводил мягко сказать неквалифицированное человек до меня. Соответственно информация с его слов может быть и не верна. Понимаю, как глупо все это звучит, но в этом основная проблема, что туда нужно ехать уже с вариантами решений. Сижу ломаю себе голову и прошу вашей помощи.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особенность-"дребезг" аналогового выхода(если это понятие можно применить к аналоговым сигналам),т.е. непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) ощущение неконтакта в клемме или микротрещины на плате.У Pixel такого никогда не наблюдал.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:38)  Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте. щит пришел уже запрограммированный: конвертера, ПО нет( значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2011, 12:17
|
Guest Forum

|
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07)  Все много печальнее, ошибка руковолителя
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:55)  непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 13:07)  значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа... Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий). http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения.
Сообщение отредактировал cauto - 14.4.2011, 13:19
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2011, 13:10
|
Guest Forum

|
Емотрон сам по себе требует настройки дипами.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08)  Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий). спасибо... Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 14:10)  Емотрон сам по себе требует настройки дипами. настройку Dip проводили! но еще раз все проверю, спасибо...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:08)  Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий). Только при условии питания контроллера от источника постоянного тока и соблюдении полярности!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 14:21)  Только при условии питания контроллера от источника постоянного тока и соблюдении полярности! 2010 только от постоянки
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902

|
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:50)  А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет. По поводу перемычки высказался выше,но описанный мной глюк проявлялся после неправильного подключения привода и попадания ~24в на аналоговый выход СМШ,Пиксели подобный эксперимент выдерживают,связываю это с разной схемотехникой приборов(возможно и с разным способом питания-двуполупериодной у СМШ и полумостовой у Пиксел). Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:24)  2010 только от постоянки  http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdfстр.11,стр.25
Сообщение отредактировал aslanbek - 14.4.2011, 13:37
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08)  Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий). http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения. Вот так должно выглядеть?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Ага. Только перемычку GND - 4 ставьте прямо на контроллере. P.S. Вы только не думайте что это будет реальным лекарством от Вашей проблемы. Как я и писал, та схема что Вы выложили, вполне рабочая (другое дело, что с чуть худшими параметрами и возможны кратковременные сбои), так что всё равно придётся проверять монтаж.
Сообщение отредактировал cauto - 14.4.2011, 15:00
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 11:59)  поясните пожалуйста, что это даст! системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485? еще раз спасибо, после командировки обязательно отпишусь...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Пока отсутствовал, уже почти все разобрали. Но и это еще не все. Я бы еще не соединял гальванически ~ 24В и GND контроллера. Ну не нужно это совсем. А аналоговые входы доводил бы витой парой и внутри щита до контроллера. Я конечно понимаю, что проще перемычек на клеммнике налепить, но это не правильно, т.к. ток в этой гирлянде перемычек наводит напряжение ошибки.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Kass @ 14.4.2011, 19:49)  Я бы еще не соединял гальванически ~ 24В и GND контроллера. Ну не нужно это совсем. А как нужно? Цитата(Kass @ 14.4.2011, 19:49)  А аналоговые входы доводил бы витой парой и внутри щита до контроллера. Хуже от этого точно не будет  .
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(cauto @ 15.4.2011, 8:42)  А как нужно? Нужно использовать системную землю для аналоговых входов и выходов, никак не мешая ее с переменкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Kass @ 15.4.2011, 11:39)  Нужно использовать системную землю для аналоговых входов и выходов, никак не мешая ее с переменкой. Каким образом, если у электропривода три клеммы L, N и 0-10?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
А где на схемах приводы нарисованы? Они там должны быть в проекте, но не нарисованы. Я не телепат.  Ну к примеру привода JC имеют питание переменкой, которое подается на контакты 1 и 2, а 0-10В подается на 3 и 4. Как они пересекаются? Мы же используем Белимо, и питаем постоянкой. Там ситуация иная.
Сообщение отредактировал Kass - 15.4.2011, 14:27
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
А тут и не надо телепатом быть  В начале темы указан и тип привода, и как он подключен. Да и Белимо, собственно, также подключается при питании переменкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
В начале темы указано что именно стоит, а что проектировалось нет. Существует проектная документация, где на схемах не провода в воздухе и не на клеммах обрываются, а рисуется нагрузка, куда эти провода идут, и какая клемма на какую... А так проектировщик мог одно иметь в виду, а реально поставили что то другое.
Белимо потому мы и питаем постоянкой. Можно и переменкой, но если у контроллера гальванически развязанные аналоговые выходы, и земля для них своя. Так что очень много нюансов, но обо всем должна говорить проектная документация.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Kass @ 15.4.2011, 23:13)  В начале темы указано что именно стоит, а что проектировалось нет. Существует проектная документация, где на схемах не провода в воздухе и не на клеммах обрываются, а рисуется нагрузка, куда эти провода идут, и какая клемма на какую... А так проектировщик мог одно иметь в виду, а реально поставили что то другое.  Вы о чём вообще говорите? На схеме щита для подключения одного привода используются три клеммы: ~24(L), ~24(N) и управляющий сигнал 0-10В. К этим клеммам подключен привод с тремя клеммами: ~24(L), ~24(N) и управляющий сигнал 0-10В. Что тут другое можно иметь ввиду?
Сообщение отредактировал cauto - 15.4.2011, 22:53
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я говорю о том, что есть сервоприводы, у которых питание и управление разделено гальванически, и им не нужно гальваническое разделение в контроллере, а есть такие, у которых один общий провод, и тут желательно, что бы в контроллере была гальваническая развязка. С разными контроллерами применяются разные сервоприводы. Что ж тут удивительного?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.4.2011, 1:13
|
Guest Forum

|
Нашел похожую схему. Нижний конец вторичной обмотки соединен с GND, E, -24В БП, общий провод приводов и частотников, верхний конец вторичной обмотки соединен только с приводами. +24В БП на + контроллера. Наблюдал как-то еще такую сцену : пластинчатый рекуператор открывается, водяной вентиль закрывается и наоборот и так с периодом наверно часа два постоянно колебается. Случайно не такое явление?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.4.2011, 1:24
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Не случайно это. Это типично для пренебрежения гальванической развязкой. Если бы еще общий сводился в одной точке, то могло бы работать, а с учетом того, что провода мы используем не из сверхпроводников, то использовать в куче общий провод аналоговых входов и силовых цепей дает кучу проблем. Убедиться в этом можно осциллографом, подключив к аналоговому входу непосредственно ко входу и общему проводу аналоговых входов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.4.2011, 12:26
|
Guest Forum

|
я че где то писал чтоли, что к аналоговым входам общий провод соединен.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.4.2011, 12:31
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
У вас под аналоговым входом один провод понимается, или все таки два?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.4.2011, 12:39
|
Guest Forum

|
какая разница, я знаю про это явление и общую точку лет 35, если не больше. Кстати дело было не в бобине.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.4.2011, 12:42
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Boris Blade @ 16.4.2011, 2:13)  Нижний конец вторичной обмотки соединен с GND, E, -24В БП, общий провод приводов и частотников... Цитата(Boris Blade @ 16.4.2011, 13:26)  я че где то писал чтоли, что к аналоговым входам общий провод соединен. Цитата(Boris Blade @ 16.4.2011, 13:39)  какая разница... Мда... Не знаю что и сказать. Попробуйте как то точнее изъясняться, потому как со стороны все не связано. Зачем мне холодильник, если я не курю? Я ведь в сапогах.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2011, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Kass @ 16.4.2011, 0:43)  С разными контроллерами применяются разные сервоприводы. Ну что ж, если у Вас существует проблема подключить ЛЮБОЙ привод, с управляющим сигналом 0-10В к ЛЮБОМУ контроллеру, имеющему аналоговый выход 0-10В Вам можно только посочувствовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2011, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(cauto @ 17.4.2011, 17:20)  Ну что ж, если у Вас существует проблема ... Я разве где то написал о проблемах? У нас очень давно нет проблем в этом, потому как мы не экспериментируем на заказчике скрещивая ежа и ужа. У нас есть давно отлаженные и проверенные временем решения, основанные на фундаментальной науке. А проблемы возникают как раз в случае скрещивания, как в данной теме. Просто автор на это обратил внимание, и молодец, а ведь большинство монтажников по страусиному просто не обращают внимания на такие вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2011, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Kass @ 17.4.2011, 20:03)  Я разве где то написал о проблемах? Да
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2011, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Значит вы меня не правильно поняли.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2011, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Значит Вы согласны с тем что без всяких проблем можно Цитата(cauto @ 17.4.2011, 17:20)  подключить ЛЮБОЙ привод, с управляющим сигналом 0-10В к ЛЮБОМУ контроллеру, имеющему аналоговый выход 0-10В. ???
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Подключить можно и привод 0-10В в выходу дискретному, и выходу реле. Я говорю не о возможности подключить, а о грамотном техническом решении, принятом в проекте, учитывая требования к средствам метрологии. Возможно вы удивитесь, но если речь о контроллере, а не о программируемом реле, то у него должен быть сертификат об утверждении типа средств измерений. Так вот для средств измерения, и для любительских поделок типа "автоматика в быту" из журнала "Радио" существуют разные требования и технические решения. Исходя из ваших заявлений, я могу предположить, что вы не сможете посчитать уровень помехи частотой 50Гц, приведенной к аналоговому входу для указанной тут схемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Поездка закончилась, и довольно удачно. Опишу вкратце: 1. Трехходовой клапан VRG 131 (ESBE): монтажник умудрился напутать N и фазу привода, слесаря не правильно расположили жилу самого клапана. Все исправил повозился с DIPми привода (225с-024е-05-w) и заработало. 2. Роторный рекуператор с собственной системой (emotron ems-vvx 15-35 drive system): монтажки так же перепутали фазу и N. Сухой контакт на вкл. ЧП роторного рекуператора (27,28 на схеме) замыкал priority switch, и выходило, что рекуператор вращался с постоянной скорость не слушаясь управляющего сигнала(работа в режим разморозки). 3. Заслонка смешения: все те же монтажники, все та же фаза и N. + к этому пришлось повозиться с диф-манометрами, логика работы которых была нарушена.
Исправлять "землю", как посоветовал cauto не стал. День наблюдал за работой всей установки, температуру держит без особых колебаний.
Всем спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(igor porpulev @ 21.4.2011, 9:41)  Поездка закончилась, и довольно удачно. Вот и хорошо. Цитата(igor porpulev @ 21.4.2011, 9:41)  Исправлять "землю", как посоветовал cauto не стал. День наблюдал за работой всей установки, температуру держит без особых колебаний. Собственно я не советовал, а описал Вам, как рекомендует подключать производитель для соответствия заявленным параметрам. И сразу сказал, что схема вполне рабочая и скорее всего причина в ошибках монтажа.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)